氧量调节控制原理; n6 }$ }; S1 }
氧量调节是指在燃烧器运行过程中,通过对燃烧后烟气成分中的氧含量进行实时分析,并与设定值进行比较来控制燃烧器空气输入量的一种技术手段.通过这一技术可以在确保燃烧安全稳定的前提下,尽可能地降低过量空气量,来提高加热炉系统的热效率以节约能源.! K$ [1 D1 y: \+ e8 z' }; g2 w
采用氧量调节系统后,控制管理系统对烟气中的氧含量变化进行实时检测,并迅速对空气的输入量进行相应的调整.由于这种调整使得过量空气始终保持在一个相应较低的水平,因此加热炉的热效率会得到提升,从而达到节省燃料的目的.8 @' u; F3 P" ~4 l& ?+ A
1.   燃烧器待命时,在燃烧管理器(W-FM100)上启动氧量调节控制模块,加热氧探头至700℃。) a) i3 @* N4 S& l8 Z* f9 f
2.          在未进入氧量调节控制前,对燃烧器的调试中预先设定两条曲线:
. ?7 @* M1 q! `- s; Ba.        未进入氧量调节的工作曲线。8 t+ m+ G- i1 b% y; I: s# T
b.        安全线  (CO临界线)。
" C# b- p! R. i6 o6 x" j( C$ K3.         进入氧量调节方式,设定调氧量节控制工作曲线。5 r2 f& r! F. [: l) ~
4.        燃烧器启动后,燃烧时先进入无氧量调节控制模式下运行,燃烧稳定正常后在自动进入氧量调节控制方式。$ Q6 m1 p, L$ X2 A3 T8 a) x4 f! t
5.        进入氧量调节控制方式后,燃烧器按照氧量调节控制方式运行。- [8 z* W, A# z
a)        在运行中,如果实际运行曲线和氧量调节工作曲线有偏差时,W-FM200管理器会自动对比 、运算,分配风门、混合头、燃料调节器的伺服电机的角度,使之按照氧量调节工作曲线运行.
: ~* h8 w" N% c; Bb)        在运行中,如果实际燃烧运行曲线超过安全线,燃烧器会自动跳出氧量控制方式,使之在非氧量调节的控制方式下运行,待条件满足后,再次自动回到氧量调节控制方式下运行.
鲜花(83) 鸡蛋(0)
发表于 2010-9-5 08:10 | 显示全部楼层
氧量调节控制原理% g3 j* o) Y  `
氧量调节是指在燃烧器运行过程中,通过对燃烧后烟气成分中的氧含量进行实时分析,并与设定值进行比较来控制燃烧器空气输入量的一种技术手段.通过这一技术可以在确保燃烧安全稳定的前提下,尽可能地降 ...3 {# n9 g; T4 n8 s" z: f- A5 R7 }
ltlong52010 发表于 2010-9-5 08:12

3 X& z  H" ~8 x这是电工干的活么?
鲜花(22) 鸡蛋(0)
发表于 2010-9-5 08:33 | 显示全部楼层
这是电工干的活么?
2 t8 R% ], ~3 S1 Nsmart007 发表于 2010-9-5 09:10

) F; H+ \8 _+ {. I+ T0 g. ~: oPhD, Professor or Senior enginner
鲜花(0) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-9-5 08:44 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
复合一些其他专业技术
鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2010-9-5 21:52 | 显示全部楼层
这是电工干的活么?6 S/ _. J; X0 F0 H1 O& c
smart007 发表于 2010-9-5 09:10
" p. s5 j+ M0 e! B* L9 ?9 C6 j
6 F1 b5 H3 B- o3 [+ u" D' r) w
只能是有GAS执照的人做。我都会调和修这个仪器,但是我从来不碰一下GAS的东西。