速算10千伏架空线路电压损失。! y0 |5 s0 k4 t; ^: v6 U; R- T6 w5 f7 _
k7 J, _( H, J# H. D$ o' a8 b
我们可以根据常用公式ΔU10%=PL/24.2A=15ImL/24.2A=0.6ImL/A。式中,ΔU10%为10千伏铝导线架空线路电压损失百分数;P为线路输送的有功功率,千瓦;Im为测得相线的电流,安培;A为线路铝导线截面积,毫米;L为线路输送距离,千米。- \9 A% Z+ s; ~5 e5 F& F
* n$ d6 q, V0 a
得出计算口诀: ( n6 d$ W( p5 U$ p& N0 Y! t' l# {9 ^2 \/ P" z7 n( Z1 [: b8 ~
架空铝线十千伏,电压损失百分数,' z% H- K0 Y- K, U( L. a
# ~( x8 W t8 c( [* q6 q
相流输距积六折,除以导线截面积。. A/ e9 I) j: ^/ {
5 A( R- L) C6 Z& p) m8 U6 |/ M- d 说明:10千伏架空输电线路是供电系统中常用的电压等级,一般都采用钢芯铝绞线或铝绞线架设。电气工作者常需估算线路的电压损失,及时分析线路运行状态,通知用户调整负荷以及为检修线路提供可靠数据。* R- M1 F- x! E
- u) i8 b; `. F L# S 本口诀依据简化公式ΔU10%=PL/24.2A,且将需演算才能得知的线路输送有功功率P换算成随时可以从变电所计量装置上看到的电流表数值的倍数,得出ΔU10%=15ImL/24.2A,15/24.2≈0.6,简便运算为ΔU10%=0.6ImL/A。即“相流输距积六折,除以导线截面积。”简化公式、计算口诀是按照cosφ=0.8,每千米电抗为0.37欧条件下计算的。因此运用口诀计算某条10千伏架空线路时,会有一定误差,但很小,完全能满足日常工作需要。