速算10千伏架空线路电压损失。, J. A8 T- n: X% C9 V, P/ l( @: v
2 G3 u# q3 s+ S
我们可以根据常用公式ΔU10%=PL/24.2A=15ImL/24.2A=0.6ImL/A。式中,ΔU10%为10千伏铝导线架空线路电压损失百分数;P为线路输送的有功功率,千瓦;Im为测得相线的电流,安培;A为线路铝导线截面积,毫米;L为线路输送距离,千米。2 L E0 L9 J) N8 {# c
: u0 i2 z% d9 h z6 B2 }0 s2 D, F4 F1 H 得出计算口诀:$ z. m( _7 M% b( p
; @" \( M _8 G( b5 C8 c: b
架空铝线十千伏,电压损失百分数,
0 L* S0 N1 Z8 ]& E, S, ^ h$ C' e+ F3 _: a, H2 X
相流输距积六折,除以导线截面积。: M; W2 ]$ T7 C! r" S t- d4 \
. U8 \7 g7 U9 ?0 o 说明:10千伏架空输电线路是供电系统中常用的电压等级,一般都采用钢芯铝绞线或铝绞线架设。电气工作者常需估算线路的电压损失,及时分析线路运行状态,通知用户调整负荷以及为检修线路提供可靠数据。" |! T( M: L; `
6 o. H3 M/ ~: a7 c* w
本口诀依据简化公式ΔU10%=PL/24.2A,且将需演算才能得知的线路输送有功功率P换算成随时可以从变电所计量装置上看到的电流表数值的倍数,得出ΔU10%=15ImL/24.2A,15/24.2≈0.6,简便运算为ΔU10%=0.6ImL/A。即“相流输距积六折,除以导线截面积。”简化公式、计算口诀是按照cosφ=0.8,每千米电抗为0.37欧条件下计算的。因此运用口诀计算某条10千伏架空线路时,会有一定误差,但很小,完全能满足日常工作需要。 |
|