测知配电变压器二次侧电流,估算其所载负荷容量。
8 E7 |( H9 y# M9 u% t7 b, ~1 V5 d- Y1 |5 Q
    根据公式P=∫3IUcosφ,我们可以推导出P0.4=0.6I0.4、P3=4.5I3、P6=9I6、P10=15I10、P35=55I35,I0.4、I3、I6、I10、I35分别对应0.4千伏、3.15千伏、6.3千伏、10.5千伏、36.75千伏配电变压器二次侧实测电流,P0.4、P3、P6、P10、P35分别对应0.4千伏、3.15千伏、6.3千伏、10.5千伏、36.75千伏配电变压器二次侧实测电流时所载负荷容量,我们可以得出以下口诀。
7 F1 n% C, B  ^+ x$ e! M. Y! `6 O& R& w9 k
    口诀:$ u6 H% T" L) @+ V) q. r; x. O9 L
4 r  h. F3 s+ h/ W" K. y
    已知配变二次压,测得电流求千瓦。
7 r& k0 d- m' z9 j4 R5 v0 Y+ `! c- B  Z+ D
    电压等级四百伏,一安零点六千瓦。' r) d% E8 k1 ?
* g( `/ J/ B- n
    电压等级三千伏,一安四点五千瓦。
' W5 n! W# E6 o# A1 U0 w& N8 i8 o6 s. s/ F; i& l* N
    电压等级六千伏,一安整数九千瓦。6 g: u/ _+ Y- h! M, s

* d* N6 x6 c5 r0 m. m5 s4 \    电压等级十千伏,一安一十五千瓦。
* L# g4 t, t* P+ u  r# }
* D3 q( N9 G* R, Q7 X  `* E  `8 n6 h    电压等级三万五,一安五十五千瓦。3 d+ ^3 P  F1 L" {! a3 s9 w. q/ _

- o% u  ~' {0 Q$ ~: R    说明:电工在日常工作中,需要知道电力变压器的运行情况和负荷是多少。负荷电流容易得到,直接看配电装置上设置的电流表,或用相应的钳形电流表测知。可负荷功率不能直接看到和测知。如果用常规公式来计算,既复杂又费时间,在现场运算也很不方便,这就需要靠口诀来求算。
9 q( u6 M" R4 ~  C7 S7 A# v) }# _  e4 S: j8 g
    当测知配电变压器二次侧(电压等级400伏)负荷电流后,安培数值乘以系数0.6便得到负荷功率。如测知电流为50安培时,50×0.6=30千瓦。电流数值乘以系数法计算很准,与用公式运算几乎没有差别。