本帖最后由 AASTAR 于 2010-8-6 19:07 编辑 7 {8 I* u. i: @9 v: o% p

: Y* e9 F$ q$ ?8 s+ v6 ]家里二楼主人房的灯,厕所灯和排气扇,jacuzzi,walk-in closet 的灯,另一个厕所的灯和排气扇,另一个睡房的灯,都没电了。/ A+ e. X1 ?3 g  ^# ?5 y& e; G  y
- a1 C4 l. L& ?8 ?! Q! y  K
地下室 electric panel 有一个 jacuzzi/ensuite 的 breaker,这个 breaker 没有跳,用万用表测,有 120 伏电压输出,说明 breaker 没有问题。; p# l# f* j! z) G9 C( s# V

7 O$ o/ h& }" u" I5 [打开 walk-in closet 的灯,测火线和零线电压,是零。打开另一个睡房的灯,测电压,也是零。我
$ [' H3 N: |1 I! c; R4 X+ P想,是不是线路有问题了?那个地方接触不好,线路断开,致使这些电器不工作。
3 K! F% p0 d, o8 K8 ]. P* Q1 ~* {  q! b+ {/ g2 e- T$ x
这下傻了。怎么知道线路在那里断开了呢?好像可以用万用电表测 continuity,可房间里的电线线路那么长,万用电表的两个 probes 就几尺长,怎么检查 continuity 呢?
8 u  P# w* o3 j  x; D" u
( m# K+ j( y5 l) I( K7 b9 [我想电工们应该有办法查的。隔行如隔山,什么办法我就不知道了。另外,我 trouble shoot 的思路和方法可能也有问题。, D: ]% A( e4 l/ A+ l2 E
* H7 f) P7 |" t. J
请电工朋友帮忙,给个思路和建议。* u; r. Q* q/ @5 i, x* F, ?3 c
9 r/ P% s1 v+ F2 \0 N3 D
先谢谢了。
鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-3 20:58 | 显示全部楼层
check bathroom 's GFCI receptacles first.4 D0 P6 \' q8 k, K7 L4 N
there is no problem for wires.
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-4 17:20 | 显示全部楼层
本帖最后由 Mike_Wan 于 2010-8-4 18:23 编辑 . v. k1 x0 g) ]- _3 n; W" W/ [
check bathroom 's GFCI receptacles first.
' D1 E8 [, g# lthere is no problem for wires.
2 h5 p0 e* Z) p  l2 C3 @AASTAR 发表于 2010-8-3 21:58
) R, {+ s0 k. {* J. k' S+ L+ l

2 D) ?" S. `6 _3 P8 g0 z+ xThank you for your advise.; q0 j' h* \+ z$ I" S
. _2 Q) Y- I, T' O; [9 g6 k9 T9 j
GFCIs and wall plugs are on a seperate circuit and are working good.
5 I  n- l9 e1 t( f
5 D3 m4 O8 i: A) l3 F3 Z% QWiring rarely goes wrong, I believe. That is why you don't think it is a wiring problem.( G1 S2 Q- V" F4 b

8 B; z7 {4 J. z, C, pJacuzzi is also not working.  On the electric pannel,  the breaker marked Jacuzzi/Ensuite is ON and it has a 120 voltage between hot and neutral. I believe the breaker is working. Actually, no breaker breaks off on the pannel. They are all on ON position.
' e$ v+ N, ?8 }5 ?
. Y4 G  N3 D# K5 Y$ Q9 S9 KSo, it is not the breaker, not the GFCIs or wall plugs. Now, if it was not the wiring, what could be wrong?0 {5 T* y9 e0 d' h$ z
4 h8 D( S! F' I6 h' Y
Kindly advise again. Thank you again.
鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-4 22:53 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
GFCIs  通常和厕所灯风扇在一个回路里,两个厕所灯风扇都没有电,另我想起这个。既然GFCI好的,你自己想想看最近动过啥?啥时候断的?
% v7 _' n2 C+ p6 {最好你给我打电话吧。
鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-5 00:10 | 显示全部楼层
Jacuzzi 通常是一个单独回路,GFCI breaker.  你从哪里量到的电压?
) F1 n# y7 H; ], A, x确定ALL BREAKERS是否在正常位置,有时候,BREAKER TRIP了不一定看得出来
鲜花(1) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-5 10:37 | 显示全部楼层
GIVE ME A CALL, I MIGHT TAKE A LOOK IN PERSON FOR FREE IF U R LIVING IN EDMONTON.
; q' B6 I. \1 W; A8 k$ M9 G780-901-2094
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-5 19:21 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
万用电表的两个 probes 就几尺长,怎么检查 continuity 呢?8 K8 S* ]2 n$ X0 B' x! K" v
Mike_Wan 发表于 2010-8-3 20:16

- W; F* x4 P6 p* u4 s- v0 V
% G! F' A2 v+ N1 }经典!建议工会将此问题作为筛选假电工的必问题!
2 W, d1 V( c7 P. [3 v
4 E, l, Q9 |3 \3 S7 ]8 Q. P) @' x  J6 U0 n/ l/ N7 F7 j

' M7 W! a  U" |, b3 w灯要亮,很简单,满足条件就OK!开关不分长短和大小,都要放在合的位,120v交流电不能少,火线经过toggle小开关到灯头,零线跳过toggle奔灯头。您说简单不简单?!5 b" _! P; W5 i, N- k, h
- I1 I% W! K; `% P
必杀绝招:顺藤摸瓜 (带电摸后果不负)
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-5 21:11 | 显示全部楼层
本帖最后由 Mike_Wan 于 2010-8-5 22:13 编辑 2 m" E; ]. K' ~4 d

. K; e3 P& P( O- X3 S 7# 贾电工 $ t/ j, `$ i2 \3 y6 b! f; l; P
5 F/ y) B) }3 i# G0 f9 w2 a  N

2 Y. p5 P3 R& I1 m: _/ V+ Z+ v俺是真正的假电工,所以,有了问题就来问真正的电工。I am a plumber by trade. 如果你有什么水工问题,我也许可以解答。
" t! c5 s/ q. _0 r1 |, v0 |/ [5 C6 N1 K! ]+ o  S0 ]- D% z
你的回复,我看不明白。傻了。, E( q4 d' o0 y; U
: F( M& ?+ M- M* f' [7 a* x3 J. W) e
这几天,一直在捉摸。我可以把电表的 probes 一个接火线,一个接地线;或者一个接零线,一个接地线,这样就可以查 continuity 了。
6 T" Q# m  ]: C
# i. R/ |* [) l! K& N6 I电工是假的,基本常识还是有的,比如做这个 continuity 一定要关掉总开关,不带电做的。) c( R' O, {& ?" K+ {0 b
( ]! v$ f* {% X; ]% v' o
谢谢你的提醒,也谢谢你的回复。
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-5 21:14 | 显示全部楼层
6# 雨夜灯光 8 t9 C) j3 K6 L& y# O

  Z" W4 ]. o+ _$ M- r" L6 [9 a6 j% l5 K' X
Thanks, bro.
: K( f2 ~) Y( n6 l
) c, F& P* D& I! u/ nTrouble shooting is fun. I will try to fix it by myself.' t/ p  T5 y8 G; |+ F; L' v
) A% ^9 t, S4 X) V* ?
If I can not fix it, I will give you a call.$ y: r) H% N& ^2 m- Z
9 X( q% ?3 v8 T& ]
Thanks again.
大型搬家
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-5 21:53 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
5# AASTAR
0 ?. b7 [7 t: i0 u4 A) _* c+ j& W7 }3 ?# d9 R: h  e0 X" V6 q3 Y  p

+ M7 S' w, O5 Q: r这倒让我觉得,我要详细说一下情况,我可能误导了大家。
# l- p: M  g2 a3 x3 D7 M1 M: ~% g
' ]- e8 K! B. c) `9 c( R8 f事情经过是这样地。(我当时不在家。)
7 [; u- [) L1 M% p& w3 ~
) P8 V& h+ R* \( h/ a我太太到主人房的 walk-in closet 里面取衣服。第一次进去,打开灯,灯亮;关上灯,出来。再进去,打开灯开关的时候,灯就不亮了。
9 d5 f0 Y* E! u/ E# g6 x
+ a# z3 i8 a4 {' l. [(过程省去越干字。在此,谢谢我表弟帮忙。)# p: Y6 i* {7 t! k' a: [
8 ^" G+ g" [4 w! k5 y: T$ K
太太打电话告诉我。我对太太说,那就等我回家再说吧。* I% u3 Y- ^- ~" C7 n9 I  {
$ i  r. H  `; ~! Y& s0 _
回到家后,情形是这样地。& Y* O3 Q* E9 ^
" |. K% @1 Q+ n$ b  ]
electric pannel 上有两个 breaker ,这两个和别的 breaker 不一样,多了一个黄色的 test 钮。一个可以打到 ON 上,一个打不到 ON 上。跑到二楼,主人房厕所的 GFCI 上面的小红灯没有亮,说明没有问题;另一个厕所的 GFCI 上面的小红灯亮了。问题就是这个 GFCI 了。把这个 GFCI 拆了下来,然后把线接上。(我一直没有时间去买个新的换上,我只是把线接上了,可能这是问题所在?) 接上线后,breaker 可以打到 ON 上面了,但是那个 test 钮不好用。我想,可能是没有 GFCI,所以不好用。
; w: J4 T- f6 q/ j( f# Z: j% u& O' A5 [3 ~7 W% a! S
好了。所有的 breaker 都在 ON 上面了,那些不工作的电器应该工作了吧?还是没有。. ^/ A: X! N+ n5 V  z! W- I7 N

& J, N- O: `/ f( M4 x: s  E( x我想,可能是 breaker 坏了?测 breaker 的电压输出,120 伏,说明 breaker  好用。+ q4 T6 T5 X, _3 e2 f+ l, M8 A

' \: P: C9 j9 u# y* V* V测电灯那里的电压,没有电压。
' Z8 D+ A  l* [7 G" g. p* J3 F+ Q' g" O. q  I, J4 u3 L2 ]
那么,问题出在那里?breaker 有电压输出,可是到了电灯那里,就没有电了。% Q, i9 e2 @, k/ r) C; [7 v
6 m* L3 j" N$ D/ C* z
这让我想到是线路问题。但是,我也知道,线路很少出问题的。, R3 d/ f+ |# E8 Q7 `6 d  Y7 q# n( Z
3 u' `+ C! R$ o. N6 k0 t
家里最近没有动过线路。动线路是去年,我把烘干机挪到地下室。
0 p) P' B" V5 g# D8 N
- A1 J" ]% ?3 l% b谢谢你。码字是挺累的。我下次回家的时候,给你打电话吧。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-5 22:15 | 显示全部楼层
本帖最后由 佃工 于 2010-8-5 23:24 编辑
# ]- u: F5 y1 @7 c6 y4 m: L
5# AASTAR
4 F" g9 T  b2 I8 N' ]: z2 V, D, ]2 N  k2 m
# ^: W+ X6 l9 U
这倒让我觉得,我要详细说一下情况,我可能误导了大家。
# t, m! R' q% e7 z( u
' I: \8 v& w+ O: @$ n1 T事情经过是这样地。(我当时不在家。)
* x2 x' j  h" J7 b  [4 o" s( w* Y7 p3 V% o
我太太到主人房的 walk-in closet 里面取衣服。第一次进去,打开灯,灯亮;关上灯,出来。再进去 ...; E, p: p0 h5 Q. ?' a
Mike_Wan 发表于 2010-8-5 22:53
$ Q. L0 c2 A& j" N( W. n, P& o
9 c& `( G  J# R
/ O& g( }! p/ s' {- e3 _, [

" y7 L1 G9 g$ M# a那两个breaker是arc fault  breaker
* L* W1 x8 \* [" M很可能是你拆了 GFCI之后接线接不好,出问题了
: M: U6 c$ Y$ e8 R9 m9 k查查被你拆掉的GFCI,看看那里有没有电压。# \# _: M! y3 E6 K" G: Z
因为同一回路是一根火线一路走下去的,GFCI那里没接好,后面的负载就没电了。
鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-6 18:06 | 显示全部楼层
问题就是这个 GFCI 了。所以我一开始说你要查GFCI。) a% h4 d8 X9 _* s  }4 g
一开始是因为某处漏电跳掉。不像短路。
6 ^% l0 {) Y& f( _+ w先BYPASS一下GFCI,看看可否合闸。如跳,查灯和插座。如不跳,GFCI坏了或接错了。
+ a  V/ v- w' k0 J8 h9 \4 l3 ]7 M通常线路是不会有问题的。
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-6 19:20 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
本帖最后由 Mike_Wan 于 2010-8-6 20:23 编辑 5 ~0 x+ G: m0 [2 Q! z% p

: u  R. i5 g4 P/ Q/ v 12# AASTAR # x% S% e! F( u5 ~) A( ^

- a4 l+ i( A2 F# ?" J+ b1 i
9 d8 Y: h$ A! v6 B1 A4 h' b3 h4 ~已经 bypass GFCI 了。我把那个坏掉的 GFCI 拆了下来,然后把线接了回去。这样,那个 art fault breaker 就可以合上了。但是上面的那个 test button 不好用。
" |, S5 Y( Z) ^% d' D- A
# Q1 H( x! z0 q2 l3 T我一直没有时间去买个新的 GFCI 换上。下次回家的时候,换上个新的看看会怎么样。
* {( H9 I' ?' s$ w; D( t) h( e2 O3 ^1 [6 `- x6 V
问题还是有。为什么 jacuzzi 那个 breaker 没有跳,jacuzzi 没有电呢?如 11 楼所说,他们用一个回路吗?如果是一个回路,为什么还要用分开的 breaker?为什么不合用一个 breaker 呢?jacuzzi 如果漏电,那是很恐怖的。jacuzzi 有什么漏电保护装置吗?我家的那个 jacuzzi breaker 和别的普通 breaker 没有什么区别。
; w( A5 V, |1 i) |/ K
# E6 {: T. E, c. C再次感谢。
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-6 19:27 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
11# 佃工
3 [; ]4 g2 Q0 X+ Q* e, {: O
+ k  p, c% W- o& s* }
+ \$ ~6 @, o" h# n4 |8 X我把坏掉的 GFCI 拆了下来,然后把线盒里面的电线接上,(这是不是 BYPASS THE GFCI?)这样,后面的负荷应该工作吧?可是,还是没有电呀。是不是可以说,所有坏掉的电器,和这个 GFCI 不是一个回路呢?
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-6 20:25 | 显示全部楼层
我试着跟你讨论这个问题一下。虽然我网名叫埃城电工,我人已经不在埃城了。首先你的房子应该不太旧,否则卧室插座不会有AFCI BREAKER控制,AFCI BREAKERS只控制卧室里的所有插座,跟灯无关,独立回路。其次控制厕所GFCI的回路也是单独的,不可能连接灯和风扇。如果GFCI插座下面还有线,下面的线肯定到另外一个厕所的插座上。连接GFCI时可能连线接反了,GFCI里有LINE, LOAD,如果进来的线接到LOAD上,GFCI不能TRIP OFF,等于没用。还有如果AFCI回路里接上了GFCI 插座,AFCI不工作。另外有些BREAKERS TRIP OFF以后,推不上ON,必须先扳回OFF然后再ON. 因此检查回路时,卧室插座查AFCI,厕所插座查GFCI的回路。按摩浴缸的回路是单独的,应该是GFCI控制。厕所灯,风扇跟卧室里的灯应该一个回路。另外墙里的线没问题。检查BOXES.祝你好运。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-7 06:00 | 显示全部楼层
FOLLOW THE TRUE ELECTRICIAN OF EDMONTON GIVE YOUR STEP, YOU WILL BE SHOOTING YOUR TROUBLE. AFCI OR GFCI POINT ARE WRANG DIRECTION.
鲜花(10) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-7 07:14 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
我想对楼上的几位电工表示敬意,但我很奇怪,作为专业人士,为什么要鼓励楼主(假设您不是电工)一个没有多少电工知识的人冒险。还有没有现场检查就在这里给指导,蒙对了也没有人认为您水平高,蒙错了不是贻人口实吗?电方面的事情还是小心谨慎,别信口开河。
鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-7 07:54 | 显示全部楼层
jacuzzi应该用GFCI BREAKER.
) d: e0 [9 ]0 N7 m另外,谢谢changlu的提醒!
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-7 20:15 | 显示全部楼层
本帖最后由 Mike_Wan 于 2010-8-7 21:27 编辑
. o; |1 ~% g3 b' D9 H. a: g
/ v, i* F0 N; q1 j2 L 17# changlu
2 ]3 c3 A( i( g% u/ N+ [1 p/ ^. n* v4 R6 d2 S4 \

$ n' @5 q8 e# g# e/ C3 m9 s我不是电工。但对于电,还是了解一些的。$ Q9 ~$ |5 H7 r$ ^1 A

* ^6 z, O0 x6 p- o" d5 E* D我的专业是水工,但我也是个 handy man。
2 G/ J  L1 F( W: q  P$ b$ d! s$ Q3 `
谢谢你的提醒。我想,对于那些对建筑和工程一点概念也没有的人,还是找专业人士来做比较好。$ M1 ?5 ?/ ?' y4 m9 c6 n8 m9 i

4 B) q3 c# t8 u6 j我个人愿意做些 trouble shooting 的事情。我也可以从电工兄弟那里学点东西。谢谢电工兄弟们的提点。
鲜花(2) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-7 20:24 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
我想对楼上的几位电工表示敬意,但我很奇怪,作为专业人士,为什么要鼓励楼主(假设您不是电工)一个没有多少电工知识的人冒险。还有没有现场检查就在这里给指导,蒙对了也没有人认为您水平高,蒙错了不是贻人口实吗 ...
& m' |  g- L7 r. H+ p' kchanglu 发表于 2010-8-7 08:14
! s7 B3 E+ M* Q+ U! c  ~- F. h  [

* g- X- B. s: }/ q) E1 L" R% gchanglu是个负责任的人,有安全意识,作为专业人士,鼓励楼主------一个没有多少电工知识的人冒险,如同让没有驾照的人上路行驶。
  O* P+ \; h) J
9 H! `" `1 p5 \- j- x这不是技术讨论,希望楼主与有牌电工现场指导,友人可以给你免费指导。
% X, g7 O9 w* Q% J4 I2 \. J2 T" s, M( l! l$ X1 Z& ]. v
电不是水,切忌,切记!
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-7 20:30 | 显示全部楼层
15# 埃城电工 7 F7 ?4 _/ \& C% A# |1 E" d  X. I

! }; o: A( F  g  q* G# n6 R+ _) w4 _' A0 d# S: U- F2 l* A: C4 R
谢谢你。同时,也感谢其他电工兄弟的帮助。
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-7 20:43 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
20# 移民电工
/ K% b, x) m. Q5 J3 Q- Y( l$ {
2 u) s9 F$ V% t; e; O/ d8 J% b& ~$ A
谢谢移民电工。
# l# S7 Y- z! }/ @2 K
& Q! [0 [3 E5 v) U" z: g1 p这样吧,把这个帖子删除或者沉底吧。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-12-18 13:01 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
不是灯泡坏了吗