[技术互助] 技术贴: 没有电了,请求帮助

[复制链接]
鲜花(14) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-3 19:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
本帖最后由 AASTAR 于 2010-8-6 19:07 编辑
, y% y& Z# r( i  u7 J! R4 e
, i% g" m( w& H! d" G家里二楼主人房的灯,厕所灯和排气扇,jacuzzi,walk-in closet 的灯,另一个厕所的灯和排气扇,另一个睡房的灯,都没电了。
8 ]' L+ Z6 A) h2 N5 d; U6 p
. N) i: U) ?0 e4 T0 @5 x地下室 electric panel 有一个 jacuzzi/ensuite 的 breaker,这个 breaker 没有跳,用万用表测,有 120 伏电压输出,说明 breaker 没有问题。
& v- j8 l) H2 @0 ?9 q6 W9 S! k( H8 r3 O
打开 walk-in closet 的灯,测火线和零线电压,是零。打开另一个睡房的灯,测电压,也是零。我
4 l! k8 F: T# |( B) w想,是不是线路有问题了?那个地方接触不好,线路断开,致使这些电器不工作。
) D& Q. H. _1 ?0 M9 D4 @, X: G% G) m/ s8 c& C$ Q
这下傻了。怎么知道线路在那里断开了呢?好像可以用万用电表测 continuity,可房间里的电线线路那么长,万用电表的两个 probes 就几尺长,怎么检查 continuity 呢?  p% X# m* R4 e
5 Y% y# n4 ]* L2 C
我想电工们应该有办法查的。隔行如隔山,什么办法我就不知道了。另外,我 trouble shoot 的思路和方法可能也有问题。
1 r! `5 U* m+ y# b1 `
; s% G9 G! l0 ~, k* s/ Z7 j4 T请电工朋友帮忙,给个思路和建议。
, p& J! _# Q; S. |+ l1 y) N. F& Y( A/ a# b# B2 T% {8 \
先谢谢了。
鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-3 20:58 | 显示全部楼层
check bathroom 's GFCI receptacles first.
2 I; K4 e. Z1 R2 t1 o. Lthere is no problem for wires.
理袁律师事务所
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-4 17:20 | 显示全部楼层
本帖最后由 Mike_Wan 于 2010-8-4 18:23 编辑
5 J8 Q$ j4 p# O; ~! z" h
check bathroom 's GFCI receptacles first.: n4 s. R# X1 L
there is no problem for wires.$ w' V, ?0 T- v5 m: Z- Z2 L
AASTAR 发表于 2010-8-3 21:58

7 o! d+ Q+ J( P( x1 P4 U+ V& u5 {6 v/ ~6 a7 \, M+ j2 [3 _7 s
Thank you for your advise.( ~9 e& _9 q- H; y# j- y
( Y) h" W# Z0 x3 U/ }
GFCIs and wall plugs are on a seperate circuit and are working good. + M) h; t5 h- Z; \9 z& {
# p% t9 t! T/ k% ^+ e
Wiring rarely goes wrong, I believe. That is why you don't think it is a wiring problem.) H6 C" o' c7 k8 S; Z( s

! F0 e( h! E/ V6 [: tJacuzzi is also not working.  On the electric pannel,  the breaker marked Jacuzzi/Ensuite is ON and it has a 120 voltage between hot and neutral. I believe the breaker is working. Actually, no breaker breaks off on the pannel. They are all on ON position.$ E- O9 M' s  x4 J$ g8 v

% h/ Q. N! @: o1 t& A  j% d/ _' \' YSo, it is not the breaker, not the GFCIs or wall plugs. Now, if it was not the wiring, what could be wrong?& y5 L0 ?" j" N7 G, I' ^# C
, `  {3 y0 D2 o# {: L$ e
Kindly advise again. Thank you again.
鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-4 22:53 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
GFCIs  通常和厕所灯风扇在一个回路里,两个厕所灯风扇都没有电,另我想起这个。既然GFCI好的,你自己想想看最近动过啥?啥时候断的?8 |% w8 M! y# ?3 s
最好你给我打电话吧。
鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-5 00:10 | 显示全部楼层
Jacuzzi 通常是一个单独回路,GFCI breaker.  你从哪里量到的电压?
; X0 u. r" u3 p; I% N确定ALL BREAKERS是否在正常位置,有时候,BREAKER TRIP了不一定看得出来
鲜花(1) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-5 10:37 | 显示全部楼层
GIVE ME A CALL, I MIGHT TAKE A LOOK IN PERSON FOR FREE IF U R LIVING IN EDMONTON.
9 H$ D5 z6 e  j' N( N780-901-2094
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-5 19:21 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
万用电表的两个 probes 就几尺长,怎么检查 continuity 呢?$ D* O! ~1 T/ L+ ^3 E
Mike_Wan 发表于 2010-8-3 20:16

  H  C$ G" O  n' k. l+ u1 X) ], U& `  m- U: P9 I1 a
经典!建议工会将此问题作为筛选假电工的必问题!
! a! i0 A, |  C; Z5 p) O, |, ]  P  M: O6 y3 k0 w9 V" ]
1 t: Q8 c# U9 ^, V% }

- A, x4 m/ u& @; T  w3 B灯要亮,很简单,满足条件就OK!开关不分长短和大小,都要放在合的位,120v交流电不能少,火线经过toggle小开关到灯头,零线跳过toggle奔灯头。您说简单不简单?!7 E  R  C/ U; K9 M

6 r+ E( j$ j+ N8 X+ u( i8 a6 o必杀绝招:顺藤摸瓜 (带电摸后果不负)
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-5 21:11 | 显示全部楼层
本帖最后由 Mike_Wan 于 2010-8-5 22:13 编辑 8 @( w! z+ E/ T4 j) a+ N. Y
6 `' C+ E- K& u% B
7# 贾电工 # z. Q( Z& `$ Q; ~  k

( A4 H- A+ p# a. O- k/ m" g% _- G/ Q6 u  A7 I  O( U
俺是真正的假电工,所以,有了问题就来问真正的电工。I am a plumber by trade. 如果你有什么水工问题,我也许可以解答。
0 r; v3 y) e( I' j. ]
& ~9 X/ J; t( L% W/ @! G- a8 W你的回复,我看不明白。傻了。# U+ X- s' Y( w

; r: _5 E# Y6 J" Q0 `6 ?这几天,一直在捉摸。我可以把电表的 probes 一个接火线,一个接地线;或者一个接零线,一个接地线,这样就可以查 continuity 了。
  a% ~$ N% ], \) t# l2 O7 }/ @2 F7 }4 g* y5 r; {6 z( T
电工是假的,基本常识还是有的,比如做这个 continuity 一定要关掉总开关,不带电做的。
, q8 R+ Q( [  b; q' p$ @
% K1 B5 F; E8 @- c; |谢谢你的提醒,也谢谢你的回复。
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-5 21:14 | 显示全部楼层
6# 雨夜灯光
! N# _2 S4 I- K; D: m
0 a9 l4 E5 G$ j/ {$ _
- F5 f: A5 a% M+ R- f5 yThanks, bro.1 W: [# L* ~6 `! Q+ C/ }9 u
  w  Y" W' z$ f( D
Trouble shooting is fun. I will try to fix it by myself.
% d1 G* R1 x% u7 g; _2 \5 y7 [4 q3 ]* k$ P+ _  Z
If I can not fix it, I will give you a call.* z4 D* U  M4 z$ c( W7 m

7 s" @) N$ O) J3 CThanks again.
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-5 21:53 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
5# AASTAR + B/ q9 z1 F; j) S8 @+ n& w* v0 c3 e
& c3 |3 E/ n! Q
- K- `5 s1 u2 E9 V3 x- {6 A
这倒让我觉得,我要详细说一下情况,我可能误导了大家。# @3 R7 ?3 k# [' O3 A
4 J( M9 J  f* X! p& `( Q. n; i6 o0 Y2 o
事情经过是这样地。(我当时不在家。)
( Y; P. `$ b6 w6 `: J3 o$ k+ ~0 J$ N9 b
我太太到主人房的 walk-in closet 里面取衣服。第一次进去,打开灯,灯亮;关上灯,出来。再进去,打开灯开关的时候,灯就不亮了。
& u! t3 e/ |4 `9 K; r6 d+ @$ E  H  g# ?( ^; p2 w/ q5 G- m* n
(过程省去越干字。在此,谢谢我表弟帮忙。)
6 y# V8 J- X3 W+ Q" R; L' |# E. M3 u/ ?+ k1 S4 E3 ~
太太打电话告诉我。我对太太说,那就等我回家再说吧。4 k2 e% C" G- i6 x1 j. Y5 h& T

* D6 H/ z2 c. h8 z* O$ L1 H回到家后,情形是这样地。
) M: {% l7 y% B3 i. L5 n$ U% x; _, e+ A, Y# J4 \9 Q; r" e3 K( w& i5 x, l
electric pannel 上有两个 breaker ,这两个和别的 breaker 不一样,多了一个黄色的 test 钮。一个可以打到 ON 上,一个打不到 ON 上。跑到二楼,主人房厕所的 GFCI 上面的小红灯没有亮,说明没有问题;另一个厕所的 GFCI 上面的小红灯亮了。问题就是这个 GFCI 了。把这个 GFCI 拆了下来,然后把线接上。(我一直没有时间去买个新的换上,我只是把线接上了,可能这是问题所在?) 接上线后,breaker 可以打到 ON 上面了,但是那个 test 钮不好用。我想,可能是没有 GFCI,所以不好用。  m! U/ _# k/ N( I% C

" U- Z* s) i) B& r8 c* i8 M0 G% a好了。所有的 breaker 都在 ON 上面了,那些不工作的电器应该工作了吧?还是没有。# A. i/ a8 u! ?9 _" D

* A% a$ U, p' V" Q; J2 L7 H$ A我想,可能是 breaker 坏了?测 breaker 的电压输出,120 伏,说明 breaker  好用。: r* `' L+ k' s/ R
9 @% I1 e( }, W% ?
测电灯那里的电压,没有电压。
/ E& @8 P+ x) q, S' G. j2 a. F. g  P: v3 |. |5 d: w# O5 ~
那么,问题出在那里?breaker 有电压输出,可是到了电灯那里,就没有电了。
( f+ F" s: T) O
+ b1 K( W/ e6 y% H( T+ A这让我想到是线路问题。但是,我也知道,线路很少出问题的。- l: m+ \5 M8 V* ^9 A
  K- N* r. @8 o& o* C. q
家里最近没有动过线路。动线路是去年,我把烘干机挪到地下室。
" f0 d- h# P6 B/ O$ {( @$ p+ W) [5 _5 r/ p7 b0 I
谢谢你。码字是挺累的。我下次回家的时候,给你打电话吧。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-5 22:15 | 显示全部楼层
本帖最后由 佃工 于 2010-8-5 23:24 编辑 # O3 q0 b) s; l& E* v% h4 L+ z
5# AASTAR
% O6 c" P2 n! a9 V, L7 q$ c8 q6 f$ m& b+ }8 o' P% D$ e* j8 a
, |7 v- h7 V. B( H$ q" g
这倒让我觉得,我要详细说一下情况,我可能误导了大家。
6 U! X: {( ]! `" u$ L2 f+ j  k5 O( b8 L
事情经过是这样地。(我当时不在家。)( [5 g) X/ T+ u  Z8 W) b

. E! ?* z9 x  ]$ Z' Z( j我太太到主人房的 walk-in closet 里面取衣服。第一次进去,打开灯,灯亮;关上灯,出来。再进去 ...( A1 C9 q" k9 E0 t
Mike_Wan 发表于 2010-8-5 22:53

# p3 c; \+ o3 H" O; w' O
( T; ~7 x# o7 `& {3 q% O9 B# y3 }9 [# b( p# B
' C6 O; h( h% P1 \% R* f1 _) U
那两个breaker是arc fault  breaker
* ]) {# V7 z% |% m很可能是你拆了 GFCI之后接线接不好,出问题了# f& e$ H4 L' _3 L9 e2 W' ^1 g, z; c. E
查查被你拆掉的GFCI,看看那里有没有电压。) T6 u& i. K0 e' O
因为同一回路是一根火线一路走下去的,GFCI那里没接好,后面的负载就没电了。
大型搬家
鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-6 18:06 | 显示全部楼层
问题就是这个 GFCI 了。所以我一开始说你要查GFCI。
, a5 U. P) m4 E4 I/ b一开始是因为某处漏电跳掉。不像短路。& t# t$ v  E1 b; |9 |0 Q
先BYPASS一下GFCI,看看可否合闸。如跳,查灯和插座。如不跳,GFCI坏了或接错了。
/ H$ s& a5 n  P7 t4 w1 G8 s通常线路是不会有问题的。
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-6 19:20 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
本帖最后由 Mike_Wan 于 2010-8-6 20:23 编辑
+ d: f' u- p; _3 s( c8 q* s! y& K3 n0 E! [5 h& a2 C
12# AASTAR
/ \: N5 b' j( H- m$ c. E
0 N: _8 M. [9 ^; D7 K0 ?6 d' J
1 q5 f& f0 r( |, O4 c  {5 h9 s- `已经 bypass GFCI 了。我把那个坏掉的 GFCI 拆了下来,然后把线接了回去。这样,那个 art fault breaker 就可以合上了。但是上面的那个 test button 不好用。
3 p* y- B/ c. a" |/ u; l" G. n  y$ t# D  m( _1 V4 x
我一直没有时间去买个新的 GFCI 换上。下次回家的时候,换上个新的看看会怎么样。
/ z2 X! i' E0 ]2 P
; \8 l; m; g+ M  E, w, y问题还是有。为什么 jacuzzi 那个 breaker 没有跳,jacuzzi 没有电呢?如 11 楼所说,他们用一个回路吗?如果是一个回路,为什么还要用分开的 breaker?为什么不合用一个 breaker 呢?jacuzzi 如果漏电,那是很恐怖的。jacuzzi 有什么漏电保护装置吗?我家的那个 jacuzzi breaker 和别的普通 breaker 没有什么区别。
: I' q0 ]; g! b" T: f" c* ]( g
7 \) q5 Q- }9 |; r$ J8 u# X" G再次感谢。
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-6 19:27 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
11# 佃工
& W; {, r6 {$ T6 T" ~; m+ j
. P% n7 j: W/ ~" T* Z
! Y1 F3 v1 z  u. U# F$ I, P我把坏掉的 GFCI 拆了下来,然后把线盒里面的电线接上,(这是不是 BYPASS THE GFCI?)这样,后面的负荷应该工作吧?可是,还是没有电呀。是不是可以说,所有坏掉的电器,和这个 GFCI 不是一个回路呢?
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-6 20:25 | 显示全部楼层
我试着跟你讨论这个问题一下。虽然我网名叫埃城电工,我人已经不在埃城了。首先你的房子应该不太旧,否则卧室插座不会有AFCI BREAKER控制,AFCI BREAKERS只控制卧室里的所有插座,跟灯无关,独立回路。其次控制厕所GFCI的回路也是单独的,不可能连接灯和风扇。如果GFCI插座下面还有线,下面的线肯定到另外一个厕所的插座上。连接GFCI时可能连线接反了,GFCI里有LINE, LOAD,如果进来的线接到LOAD上,GFCI不能TRIP OFF,等于没用。还有如果AFCI回路里接上了GFCI 插座,AFCI不工作。另外有些BREAKERS TRIP OFF以后,推不上ON,必须先扳回OFF然后再ON. 因此检查回路时,卧室插座查AFCI,厕所插座查GFCI的回路。按摩浴缸的回路是单独的,应该是GFCI控制。厕所灯,风扇跟卧室里的灯应该一个回路。另外墙里的线没问题。检查BOXES.祝你好运。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-7 06:00 | 显示全部楼层
FOLLOW THE TRUE ELECTRICIAN OF EDMONTON GIVE YOUR STEP, YOU WILL BE SHOOTING YOUR TROUBLE. AFCI OR GFCI POINT ARE WRANG DIRECTION.
鲜花(10) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-7 07:14 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
我想对楼上的几位电工表示敬意,但我很奇怪,作为专业人士,为什么要鼓励楼主(假设您不是电工)一个没有多少电工知识的人冒险。还有没有现场检查就在这里给指导,蒙对了也没有人认为您水平高,蒙错了不是贻人口实吗?电方面的事情还是小心谨慎,别信口开河。
鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-7 07:54 | 显示全部楼层
jacuzzi应该用GFCI BREAKER.
; w+ @9 c! e9 k, ^, s5 q* i另外,谢谢changlu的提醒!
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-7 20:15 | 显示全部楼层
本帖最后由 Mike_Wan 于 2010-8-7 21:27 编辑 0 [# R2 w3 V4 s8 F, |
' I! E! Z' K% U3 l
17# changlu % K2 _! P7 k; x8 H; k4 a$ M

0 h9 O+ g: V: Y* z  i: y) W" v" D: n2 ~
我不是电工。但对于电,还是了解一些的。
8 _+ f" c: t7 Q' f9 n, Z1 q" B8 y& K. k% L- \
我的专业是水工,但我也是个 handy man。
8 Y9 Q  c! F. W5 l) c( h! P  c
+ @4 \* r, ?& R" Q谢谢你的提醒。我想,对于那些对建筑和工程一点概念也没有的人,还是找专业人士来做比较好。
) |: S1 M* t7 d$ h
7 y/ a% E) X+ l+ a7 J; z  O+ [我个人愿意做些 trouble shooting 的事情。我也可以从电工兄弟那里学点东西。谢谢电工兄弟们的提点。
鲜花(2) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-7 20:24 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
我想对楼上的几位电工表示敬意,但我很奇怪,作为专业人士,为什么要鼓励楼主(假设您不是电工)一个没有多少电工知识的人冒险。还有没有现场检查就在这里给指导,蒙对了也没有人认为您水平高,蒙错了不是贻人口实吗 ...
% v/ V# ^5 P% rchanglu 发表于 2010-8-7 08:14

+ T( i; c* W# I3 a0 b0 E- ~9 @+ a& T1 g' |# H0 H) Y
changlu是个负责任的人,有安全意识,作为专业人士,鼓励楼主------一个没有多少电工知识的人冒险,如同让没有驾照的人上路行驶。* G' f' `. M! e" P
+ {; t) N! j& L# Q7 I5 w. I0 u
这不是技术讨论,希望楼主与有牌电工现场指导,友人可以给你免费指导。) Y* y) w" s9 F

/ v- _+ \* B5 U# s: z电不是水,切忌,切记!
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-7 20:30 | 显示全部楼层
15# 埃城电工 5 ^) G% e6 U2 n8 \
  o( ?: S0 t( ~  [

% k- T- `4 |# z3 q' |- J* d谢谢你。同时,也感谢其他电工兄弟的帮助。
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-7 20:43 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
20# 移民电工 ; R# e2 ?3 X% T; f# R; g
8 U6 e) L* C$ }

" U! s" Z4 _+ _& p" t8 n. E" I谢谢移民电工。
6 b: B  g+ M( b  Q0 ^6 a" U+ r/ l" Q8 l
这样吧,把这个帖子删除或者沉底吧。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-12-18 13:01 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
不是灯泡坏了吗