[技术互助] 技术贴: 没有电了,请求帮助

[复制链接]
鲜花(14) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-3 19:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
本帖最后由 AASTAR 于 2010-8-6 19:07 编辑 + x/ Y' B1 D$ r7 F- ]# u; O8 U7 k
0 Q4 S% }2 i7 q* Q  ]$ p
家里二楼主人房的灯,厕所灯和排气扇,jacuzzi,walk-in closet 的灯,另一个厕所的灯和排气扇,另一个睡房的灯,都没电了。1 V# m0 ?3 @1 k' M8 ^) j( i: B
" r! n+ R+ L; ?& b+ [+ f" a
地下室 electric panel 有一个 jacuzzi/ensuite 的 breaker,这个 breaker 没有跳,用万用表测,有 120 伏电压输出,说明 breaker 没有问题。7 x, {3 y1 L$ b+ v6 B
* e8 T. i) z4 F$ s4 r
打开 walk-in closet 的灯,测火线和零线电压,是零。打开另一个睡房的灯,测电压,也是零。我
- C: H6 f/ X! N# _想,是不是线路有问题了?那个地方接触不好,线路断开,致使这些电器不工作。
2 D2 u! Y# x& i+ z' Z+ o2 U, q& M* R  A# Y5 N% Z7 ^5 c
这下傻了。怎么知道线路在那里断开了呢?好像可以用万用电表测 continuity,可房间里的电线线路那么长,万用电表的两个 probes 就几尺长,怎么检查 continuity 呢?$ C8 N% h4 z( a3 z

1 X$ W+ n; f* |9 M0 \我想电工们应该有办法查的。隔行如隔山,什么办法我就不知道了。另外,我 trouble shoot 的思路和方法可能也有问题。  X/ G) w# Z) M3 z# w, e! u
' S+ y- t; Z! g. M7 S8 U3 j( {3 e
请电工朋友帮忙,给个思路和建议。6 a: l+ ?/ n0 ^, _% q% I8 C& X

" J( t6 }2 B% P! A2 V% N" J先谢谢了。
鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-3 20:58 | 显示全部楼层
check bathroom 's GFCI receptacles first.6 }+ z+ C5 h$ q. L$ N: x
there is no problem for wires.
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-4 17:20 | 显示全部楼层
本帖最后由 Mike_Wan 于 2010-8-4 18:23 编辑 % a( x- Y+ N- V( j8 H# Z2 Z
check bathroom 's GFCI receptacles first.. |8 e0 C9 J& b+ L, r
there is no problem for wires.7 M3 z) z- h1 M4 T, j" C
AASTAR 发表于 2010-8-3 21:58

! |4 a1 [4 y2 A/ k
# `+ C$ x( M1 A1 C4 G3 q8 d4 @# @Thank you for your advise.
, ~' F+ K& Q  ^& y" \' t; z* E1 a2 ~) _$ E5 ~2 [+ A2 ?1 R
GFCIs and wall plugs are on a seperate circuit and are working good.
. t8 k1 k' g9 g! w8 F" M: O7 p6 N+ Z7 @* a, q- y8 t8 F
Wiring rarely goes wrong, I believe. That is why you don't think it is a wiring problem.! A: A$ W- g; D+ o) |+ H

4 V( I6 a: v( I  j' FJacuzzi is also not working.  On the electric pannel,  the breaker marked Jacuzzi/Ensuite is ON and it has a 120 voltage between hot and neutral. I believe the breaker is working. Actually, no breaker breaks off on the pannel. They are all on ON position.- L) L3 N+ B; c8 ]# U3 E7 F" x

0 {& n* n7 P3 O2 O3 LSo, it is not the breaker, not the GFCIs or wall plugs. Now, if it was not the wiring, what could be wrong?
# a7 L2 ]  a  ?% c2 r  Q4 a# ]- K* f7 J( J+ F3 K& h! Q. d2 T4 T
Kindly advise again. Thank you again.
鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-4 22:53 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
GFCIs  通常和厕所灯风扇在一个回路里,两个厕所灯风扇都没有电,另我想起这个。既然GFCI好的,你自己想想看最近动过啥?啥时候断的?- Y* v9 ?8 i8 H% J  a8 g) |
最好你给我打电话吧。
鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-5 00:10 | 显示全部楼层
Jacuzzi 通常是一个单独回路,GFCI breaker.  你从哪里量到的电压?
! P$ z- `5 T' S# D/ S; ?: \确定ALL BREAKERS是否在正常位置,有时候,BREAKER TRIP了不一定看得出来
鲜花(1) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-5 10:37 | 显示全部楼层
GIVE ME A CALL, I MIGHT TAKE A LOOK IN PERSON FOR FREE IF U R LIVING IN EDMONTON.
0 s2 `' p' D5 j3 ?5 x3 j. K/ t780-901-2094
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-5 19:21 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
万用电表的两个 probes 就几尺长,怎么检查 continuity 呢?
/ _/ s5 C/ G) aMike_Wan 发表于 2010-8-3 20:16
5 @: `+ h! E( r+ ^8 `8 k4 q) i

5 f6 R) u- |$ P9 W3 \; R5 U: W经典!建议工会将此问题作为筛选假电工的必问题!1 g' H! H! ~9 K' z5 r
0 J2 U* r' b7 Q& y" [2 y
3 A! A; e" J% o! s) C

9 j  G% k# A/ i6 R% \- M灯要亮,很简单,满足条件就OK!开关不分长短和大小,都要放在合的位,120v交流电不能少,火线经过toggle小开关到灯头,零线跳过toggle奔灯头。您说简单不简单?!
3 {8 [  C) r7 j" A6 D( |
4 _# L0 R0 b/ ~! d必杀绝招:顺藤摸瓜 (带电摸后果不负)
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-5 21:11 | 显示全部楼层
本帖最后由 Mike_Wan 于 2010-8-5 22:13 编辑   F7 k$ C, C- i# n! |2 p* R
/ ]: u0 A7 N; c1 f
7# 贾电工
2 V. c) N4 w; ]' I5 R
+ F7 A& O& Z$ i$ h! ^8 i* v2 o' Z! |& S, K1 A1 D! ^
俺是真正的假电工,所以,有了问题就来问真正的电工。I am a plumber by trade. 如果你有什么水工问题,我也许可以解答。
9 A8 |2 `3 Z4 T& h9 f
! c2 L( |9 u2 M& |$ o你的回复,我看不明白。傻了。
* p* g5 z. \) z1 y( N1 F3 J) \+ ^) Q/ |4 }/ V! a+ E7 C
这几天,一直在捉摸。我可以把电表的 probes 一个接火线,一个接地线;或者一个接零线,一个接地线,这样就可以查 continuity 了。' C' j3 z( s7 ^% D) D7 N
: D% U0 Z" x* y* A; M- s, L: j
电工是假的,基本常识还是有的,比如做这个 continuity 一定要关掉总开关,不带电做的。
* h- J- l! `+ G9 B: Q9 c# A4 J
谢谢你的提醒,也谢谢你的回复。
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-5 21:14 | 显示全部楼层
6# 雨夜灯光 % j# r! _3 h# S3 D) E( w8 m
$ d0 T  ~$ i1 C; {6 n5 B1 ?

' X/ V" \- I2 \% k  wThanks, bro." B9 @' t- y3 q" @7 P7 j8 L
4 E. T, ~; `- v4 U
Trouble shooting is fun. I will try to fix it by myself.
. t( q* y) i7 `# q8 w4 m, g2 W& R4 I/ r; w, A: Q
If I can not fix it, I will give you a call.) K: P- s" [/ r  \; x6 a

) \2 E. D- r3 c+ k9 w+ nThanks again.
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-5 21:53 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
5# AASTAR
! ]4 v0 q6 E1 Q: s* n; F: H) J
+ [* v9 `! ]5 W  q0 `7 `. i& |
这倒让我觉得,我要详细说一下情况,我可能误导了大家。) A9 W5 `8 U# [9 P1 D' z

' E3 }+ M! F% ^. k1 g3 t4 l- A事情经过是这样地。(我当时不在家。)
7 ~' m% v2 N3 `! q- a- F+ \
( q+ B" ?) C2 \& L我太太到主人房的 walk-in closet 里面取衣服。第一次进去,打开灯,灯亮;关上灯,出来。再进去,打开灯开关的时候,灯就不亮了。
, W- u8 M# k7 d" j: D5 q. u( R* i: u) F4 l
(过程省去越干字。在此,谢谢我表弟帮忙。)
; ~( H) d8 H) g% t& h
& L9 X6 Q& i6 m; n太太打电话告诉我。我对太太说,那就等我回家再说吧。
/ z' V* U. B3 N4 P0 R0 c! X
) t% I; e/ B3 Y" o8 d回到家后,情形是这样地。
! v: }3 [5 U7 T* u. y, [: D; K+ y$ P# O; x" T+ H! U$ F
electric pannel 上有两个 breaker ,这两个和别的 breaker 不一样,多了一个黄色的 test 钮。一个可以打到 ON 上,一个打不到 ON 上。跑到二楼,主人房厕所的 GFCI 上面的小红灯没有亮,说明没有问题;另一个厕所的 GFCI 上面的小红灯亮了。问题就是这个 GFCI 了。把这个 GFCI 拆了下来,然后把线接上。(我一直没有时间去买个新的换上,我只是把线接上了,可能这是问题所在?) 接上线后,breaker 可以打到 ON 上面了,但是那个 test 钮不好用。我想,可能是没有 GFCI,所以不好用。+ h: I) M  P3 F
. s+ `8 }! _2 @" b  o% J: x  [
好了。所有的 breaker 都在 ON 上面了,那些不工作的电器应该工作了吧?还是没有。
" N2 \- S, Q8 F% C& N
1 @0 U) P# `2 L1 S我想,可能是 breaker 坏了?测 breaker 的电压输出,120 伏,说明 breaker  好用。' T/ l" S+ R, q# q2 ?) z) V  X9 G

$ V; e% G' Z4 }; G. O测电灯那里的电压,没有电压。
$ R0 ?( `. Q1 R6 U. Z7 [  D
# E) S) r9 E( z- i* A4 `那么,问题出在那里?breaker 有电压输出,可是到了电灯那里,就没有电了。
: j3 F2 g) `4 h# |" b  D% f
- s/ P. ]9 U7 t" v这让我想到是线路问题。但是,我也知道,线路很少出问题的。
+ c( I7 k( P; I0 ]5 U" S
6 F3 ^1 ~7 H7 H0 }! g$ O" M) A9 \家里最近没有动过线路。动线路是去年,我把烘干机挪到地下室。7 }7 Y( @; P" Z2 g7 K

! @4 B- \4 g. E- @1 q: g6 G谢谢你。码字是挺累的。我下次回家的时候,给你打电话吧。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-5 22:15 | 显示全部楼层
本帖最后由 佃工 于 2010-8-5 23:24 编辑 7 S" @  a& b' Z7 A( [+ X
5# AASTAR 4 s' }, f& k- w0 r" j

7 C- P& T4 _1 q- A% f3 v
- C- f% A- l2 S3 ^% A, R这倒让我觉得,我要详细说一下情况,我可能误导了大家。! U. I6 R) Y1 `/ o! [2 f# N
  f5 @9 T1 t8 V
事情经过是这样地。(我当时不在家。)+ W! ]; w. V% t7 [. Z; q% D
- _$ u, ^1 l& v# t+ e
我太太到主人房的 walk-in closet 里面取衣服。第一次进去,打开灯,灯亮;关上灯,出来。再进去 ...
* }9 ?3 K' x/ {! MMike_Wan 发表于 2010-8-5 22:53
$ b! r4 A+ E! T' B' t4 I
5 K- s& L. a) Z$ b( W2 I' p: e' c

2 V2 ]3 l2 W2 A- r+ J8 r  ^, \' V. I2 s! Q3 \- M
那两个breaker是arc fault  breaker
: ^2 l9 B  d0 V! q5 s) l5 T% O很可能是你拆了 GFCI之后接线接不好,出问题了% g  u, ]! K1 @2 |; e0 H# v
查查被你拆掉的GFCI,看看那里有没有电压。1 N! w1 \; R# k4 e7 s
因为同一回路是一根火线一路走下去的,GFCI那里没接好,后面的负载就没电了。
鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-6 18:06 | 显示全部楼层
问题就是这个 GFCI 了。所以我一开始说你要查GFCI。
/ S: q" [3 A7 Q' n' z* \6 B- I* Q5 H一开始是因为某处漏电跳掉。不像短路。$ L2 h3 G( G6 \2 L0 O# `5 I3 w
先BYPASS一下GFCI,看看可否合闸。如跳,查灯和插座。如不跳,GFCI坏了或接错了。* K! |' {" Z& b- Q
通常线路是不会有问题的。
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-6 19:20 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
本帖最后由 Mike_Wan 于 2010-8-6 20:23 编辑 - u2 x6 s3 g5 b4 D* _
. d3 e4 v3 L, `
12# AASTAR
9 g* g9 `9 l9 W7 z- G( Q$ R  I& [; z1 C7 c

  _2 Y  d0 q4 r$ ~1 o5 a已经 bypass GFCI 了。我把那个坏掉的 GFCI 拆了下来,然后把线接了回去。这样,那个 art fault breaker 就可以合上了。但是上面的那个 test button 不好用。
" l! M" [  \( z  T2 G1 n: c' @% S  a
我一直没有时间去买个新的 GFCI 换上。下次回家的时候,换上个新的看看会怎么样。* g% d- T$ s3 L0 E  v5 H

& L# O2 `. j$ o% C6 w问题还是有。为什么 jacuzzi 那个 breaker 没有跳,jacuzzi 没有电呢?如 11 楼所说,他们用一个回路吗?如果是一个回路,为什么还要用分开的 breaker?为什么不合用一个 breaker 呢?jacuzzi 如果漏电,那是很恐怖的。jacuzzi 有什么漏电保护装置吗?我家的那个 jacuzzi breaker 和别的普通 breaker 没有什么区别。5 ]7 R& j0 O* k6 T# a2 z
1 n8 B8 W  h- H! _* F# z
再次感谢。
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-6 19:27 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
11# 佃工 ! y' l# P0 v1 D6 F

1 R- [3 [: I$ A" W8 ^* \7 }' n2 q3 k' X. Z* w3 P; {( d. R
我把坏掉的 GFCI 拆了下来,然后把线盒里面的电线接上,(这是不是 BYPASS THE GFCI?)这样,后面的负荷应该工作吧?可是,还是没有电呀。是不是可以说,所有坏掉的电器,和这个 GFCI 不是一个回路呢?
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-6 20:25 | 显示全部楼层
我试着跟你讨论这个问题一下。虽然我网名叫埃城电工,我人已经不在埃城了。首先你的房子应该不太旧,否则卧室插座不会有AFCI BREAKER控制,AFCI BREAKERS只控制卧室里的所有插座,跟灯无关,独立回路。其次控制厕所GFCI的回路也是单独的,不可能连接灯和风扇。如果GFCI插座下面还有线,下面的线肯定到另外一个厕所的插座上。连接GFCI时可能连线接反了,GFCI里有LINE, LOAD,如果进来的线接到LOAD上,GFCI不能TRIP OFF,等于没用。还有如果AFCI回路里接上了GFCI 插座,AFCI不工作。另外有些BREAKERS TRIP OFF以后,推不上ON,必须先扳回OFF然后再ON. 因此检查回路时,卧室插座查AFCI,厕所插座查GFCI的回路。按摩浴缸的回路是单独的,应该是GFCI控制。厕所灯,风扇跟卧室里的灯应该一个回路。另外墙里的线没问题。检查BOXES.祝你好运。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-7 06:00 | 显示全部楼层
FOLLOW THE TRUE ELECTRICIAN OF EDMONTON GIVE YOUR STEP, YOU WILL BE SHOOTING YOUR TROUBLE. AFCI OR GFCI POINT ARE WRANG DIRECTION.
鲜花(10) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-7 07:14 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
我想对楼上的几位电工表示敬意,但我很奇怪,作为专业人士,为什么要鼓励楼主(假设您不是电工)一个没有多少电工知识的人冒险。还有没有现场检查就在这里给指导,蒙对了也没有人认为您水平高,蒙错了不是贻人口实吗?电方面的事情还是小心谨慎,别信口开河。
鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-7 07:54 | 显示全部楼层
jacuzzi应该用GFCI BREAKER.
6 R: K0 Q/ k; o, E/ p另外,谢谢changlu的提醒!
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-7 20:15 | 显示全部楼层
本帖最后由 Mike_Wan 于 2010-8-7 21:27 编辑
" I; T4 Q" P4 @3 T% t; @. p+ C' c3 U, i7 V1 d- M# ]7 o" d
17# changlu ' I' k! S4 N" \! J! z& I* x9 e' w
7 e* t& T/ B9 ^2 g' y: \
( |" z* P9 K0 E  w9 Q5 X. T
我不是电工。但对于电,还是了解一些的。
, U0 U. I7 g: U% E% i
& b0 T( d  M  w+ c$ }6 A' E% [我的专业是水工,但我也是个 handy man。9 S% d  P. V& V9 M# m$ Z* [
, l: n: b  @% t, U& A( }6 G
谢谢你的提醒。我想,对于那些对建筑和工程一点概念也没有的人,还是找专业人士来做比较好。: W5 i+ u2 N2 Z# I+ |, Q& I
( q1 F, t0 ?( Q; M& M
我个人愿意做些 trouble shooting 的事情。我也可以从电工兄弟那里学点东西。谢谢电工兄弟们的提点。
鲜花(2) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-7 20:24 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
我想对楼上的几位电工表示敬意,但我很奇怪,作为专业人士,为什么要鼓励楼主(假设您不是电工)一个没有多少电工知识的人冒险。还有没有现场检查就在这里给指导,蒙对了也没有人认为您水平高,蒙错了不是贻人口实吗 ...
: G- t0 }2 F4 d2 g) W' p7 fchanglu 发表于 2010-8-7 08:14
$ Q  b8 ~) v: ~- T& d8 A* {

; r' ^# ~+ n$ O0 z( S- I" \changlu是个负责任的人,有安全意识,作为专业人士,鼓励楼主------一个没有多少电工知识的人冒险,如同让没有驾照的人上路行驶。
' v& t- P% I( b$ \
! M  B+ @6 [8 T2 w8 K: `$ o这不是技术讨论,希望楼主与有牌电工现场指导,友人可以给你免费指导。
$ \% M. f# y( p% j7 O
. z% {" Y* |" d" n% z$ `电不是水,切忌,切记!
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-7 20:30 | 显示全部楼层
15# 埃城电工 ! |* u) {5 B4 O  [

; G& n/ m! M1 L
1 i3 c; {. {  @' d谢谢你。同时,也感谢其他电工兄弟的帮助。
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-7 20:43 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
20# 移民电工 ) s" J+ A* _5 y5 M. y/ ^
: x/ X8 D- |/ I7 Z; {8 \+ J

7 [' t0 g: Z" a* |2 o谢谢移民电工。6 M. W0 D, o; X7 v- V5 l
& T& U& i5 ^. g* |0 x- D6 |. w+ _, p
这样吧,把这个帖子删除或者沉底吧。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-12-18 13:01 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
不是灯泡坏了吗
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册