 鲜花( 0)  鸡蛋( 0)
|
循环水量 m3/h 200T/h 1 `# O' s: X7 {+ |3 ~4 s
% r8 e3 R, x7 K; K1 @! u 入水温度℃ 55或70 " |1 m& Y' K& B) B
* y' C0 @* f# `) `9 p9 u6 e. Y7 |6 v
出水温度℃ 30或35
) ?$ u! U8 @- s7 X5 J4 _- m0 }* t/ O. r3 l3 t0 P" t; h' t
飘水损失 % 0.001%
0 u5 ^5 g: H3 v# x
Y9 H h. k7 f. {# { 蒸发量 m3/h 0.8、 te=Katt/m3/n
|5 h8 g/ Z/ Q, @) e( h0 v& m9 B, ]; T1 f% ~ P+ q( |2 y) C- a
电动机 4 @5 O! I4 w- Q3 N+ [! T& X
# _% y- P6 A, D8 K+ d! d6 r 型号 YLF2-132M-4
& H9 u7 Q" L$ }# N/ @% p3 S7 q5 z: a
制造标准 GB JB/IT123-93 Q-ODJOO3-94
& H! ? C/ Z) z M4 i) \. s1 n% t8 \& p* N* t( n; b
防护等级 IP55
0 @/ R$ y$ P, Y) _# c0 w# y8 M/ d1 V4 L. l( I! b
绝缘等级 F
6 _6 V J8 x& j$ P& y, R. b2 ~' c4 ]
额定功率 kW 1冷却塔1 2 |9 a8 B+ t6 H) _
5 C, Z3 v4 e, S1 \
额定电压 V 380 + ?. Q4 n# d+ f2 e& Z# J7 x
$ ?- }" M0 m+ i* h, G' ]0 L 额定频率 Hz 50
" q, p4 h' t D( J1 I
% u. \2 }: M7 v1 C 额定电流 A 24.6
) X' \6 ?* b1 {9 L1 i) x
* d$ u$ C' C+ _+ P/ q7 t7 i 功率因数 cogP 0.78
1 P% ^2 ]9 \6 a9 |& o+ H+ x$ ^' W7 T7 i7 s D* F$ I7 J; I S
效率 % 87 - G2 ]0 f3 m7 l* \- m* S% e
4 u( V# [0 V8 a) x% v, n$ P
转速 rpm 970 . G1 v$ g) G% P0 F+ X" |
1 U' z6 ]% n3 k- v9 r# x9 R! h
重量㎏ 121
7 Q4 W# S' R4 m* X" V0 X+ t9 V/ f% Q2 H7 y3 T1 l) `
风机 $ R, F( k. h% s
5 C T& q# o$ R# c, e5 N
型号 LTF-38# ) b* C5 n, K+ z) h k5 C& r7 ^6 |
. D7 W0 L& W' O [$ v/ i& h3 r
直径 m 3.8
& x! W% j( ~' O- L, _0 a+ _
6 L3 J9 E* m/ I- n8 l% { 叶片数片 四片
$ X* `8 b; s8 e$ L
! G& _7 [1 M. W* x" v+ @# E8 ` 转速 rpm 210
; I( Z6 c2 Q& J5 k( V1 r# c
: t3 y6 d* e) K! n& K% @ 风量 m3/h 300000
; C1 i: a; B3 M3 z. w6 M7 q
% V y7 ~/ X" _3 y 翼型 扭掠型冷却塔
: B8 U, i0 p5 N# y- Y& X' v# t7 [: U& d- L+ C" n8 L$ ?# m. @
材料 铝合金
2 a4 Z5 N. d2 D
) m# w& G9 j# { 加工方法 机械模压 * x, i0 D6 a6 }$ R! \
?( t: q% ]: y! W* i6 I8 h* d7 G K 叶片安装连接方法 与电机直联运转
( s2 W Y) B# z" c3 z3 ?
" F& V! y4 R! |: s5 q2 d. j/ e 轮毂材料 钢制冲压 - T! v5 C) C3 `" ]9 Q! W/ [
/ l; y6 O$ p5 j; D1 p) _" q- s 减速器 + r5 M5 N/ p( c
1 R. b* T2 n+ f& b1 q6 Q 型号 NGM132-Y132M-4 9 G, W3 q; @; k/ N" a# b% @9 N7 `2 n
% j; l3 F& A4 E. G# A
重量㎏ 220 " z2 y$ R$ N9 K2 \; C
1 @* \! D6 g% s# { l
级数 6级 输出转速250转 * O, Y" u) }/ |) M( A0 l$ w
- P) o, o) v) ^' I. m a
减速形式 皮带减速
$ Z3 Q" H4 \. c- t- |9 U! I* b4 W6 C$ a3 V3 O
塔体
% x( K* P1 v A9 a0 r+ K/ L- q2 G+ H4 \* \! N, o% r
柱、梁、围护等构件制造标准 YJB274-96制造标准
. j& ^! R$ \4 Y# j% `' B" n' U9 o
! K) @- I. u+ b2 D1 T' Y 柱:力学指标 挠频率8-16HZ 机座30Um - i) P1 a3 f2 @! V
$ C2 m; B7 q1 l0 i
梁:力学指标 框架振幅不超过150Um " p+ R5 J, Y" c6 r" U1 \7 ^
9 f1 A H, x1 E3 {3 G! t2 H$ F
围护:力学指标 抗拉g1600 抗弯1800 冲击g160 ' T* P9 N/ E% ?, ]) _* ]
/ n' T! _1 U* p8 r# P) M% W
运行重量 kg 5410 : I' R4 J( d* N( n
6 }. o. |7 `9 C4 M6 A) G 制品重量 kg 8370
" P0 a9 [* w7 d3 E: y# l2 [/ W0 H2 k1 F% c: F- E6 [
型式 方型逆流式
2 }8 w4 @$ R, ?2 V8 ^& r4 r9 @, p. B/ \7 N8 Q- q" [
制造标准 GB7190.1-1997 ' k# f& j- v; p/ O2 t1 o; K
) A' a. Q7 z; Q. H
填料架 1 f2 w+ @7 |, b R* H
u9 a9 w9 @0 `( k
材质 外涂环氧沥青漆加强防腐 + n3 T- `* ?( g' p1 \, y
- I9 ?* E; F9 p4 `6 |& `- C8 k 制造标准 GB7190.1-1997
X2 H7 q& }9 I! m4 { F, X" e' u" w4 F
淋水填料冷却塔 6 Z6 G) Z1 c+ m
[. P5 f! d' V
型式 收水器 N3 O+ ?5 } m7 s% Q' r7 j
+ U- @- r$ v: b% k2 y7 U 片基厚度 mm 0.35 5 ]7 a; `7 c1 v# A; Z. V1 N1 \
* f. Q ]2 c! |% s- F" ~ 片材成型方式 大功率炼塑机成形 ; j9 C: C a# V3 L5 a) \
, o% F- G1 z% }0 B 热交换性能及使用规范 GB7190.1-1997
% N9 q2 L' C% m/ q! n3 z5 ]
; X" @/ ?5 j7 F& t. S& L 布水器 1 J. N# T' C9 ?3 |8 _
+ d' P" ?' b2 j" k c 布水器形式 美国专利 自动除垢旋转喷头布水 - `5 }9 n2 O! [! T+ g2 c1 c
) k# |+ c1 n& R1 v8 h; W2 z3 } 布水器材质 ABS % q2 L/ m* ?$ K' q! W8 q+ F4 p i
* i* x( I1 h6 [# ]1 V 对水质要求 悬浮物不超过100mg/L ' x# h# Q" w% R# n }+ U
7 z G; w1 T) ~% Q 进风导流板
& d) J2 q' o l4 N) G
. N# A/ ?& |9 F# ]3 U* w6 Y+ j 材料 FRP
0 ]3 O: [0 o- {% E5 D+ \( u7 ~, }) T+ n* D7 ? I: k8 x. y
形势 吸收式百叶窗 3 P4 u& P3 R- c1 g4 n
9 o: p- i+ I1 J7 w" m 冷却塔单价:70500 1 W. h9 e9 u7 F$ R; ^# P* g/ i
$ \6 x4 \. }& x. G( U# @( R m
注:冷却塔单价包括制造、运输、安装、税务等相关服务费.
8 |% O! U" k- R b- E+ h" }2 I' u4 d+ |8 z( r4 f& S/ p
2008年3月13日1.冷却塔检测执行标准:
. G, _' U+ ]. z6 O$ Q( K* }# G( ~5 y. i5 E
①GB7190.1-1997.1"玻璃纤维增强塑料冷却塔"标准(中小型冷却塔). 1 t+ ~/ P, u8 _
* d% y# t- t& x, `# Q+ C" C ②GB7190.2-1997.2"玻璃纤维增强塑料冷却塔" 标准(大型冷却塔). 6 `! ]* q" D! Y7 j6 t* ?
8 ]4 X0 W+ I1 v' p) G/ a& ] ③GB/T50102-2003工业循环水冷却塔设计规范标准.
* i$ D/ k1 z( I$ ~3 O, t: O" V9 x C- t) b
④CECS118:2000冷却塔验收测试规程标准. " @# F, i! o4 M E- s
# R- U: H, F" b. p( f( W ⑤GB3096-93城市区域环境噪声标准.冷却塔
8 V0 R: X/ [6 c8 A
8 D9 _% U# S6 R ⑥GB50205-1995钢结构施工及验收规范. $ J+ i2 e( t. x5 ~! Y4 K
: H4 v h. H! D& P) H% f
2.售后服务: : l( I) k5 U, p: L9 {
+ H/ R+ k4 r8 }
①玻璃钢件保用15年,烟囱美化工程;②钢框架加强防腐蚀保用15年,烟囱美化工程;③热力性下降值不超过给出的5%;④适应不同环境条件要求超低噪声冷却塔.
5 ], ]8 h5 Z$ @. e2 |' p, _9 V. B8 R% H2 h; E
⑤冷却塔的构筑件长年"服务欲门到门、岗对岗";6承担用户的索赔或退货及延误罚金.
3 z1 h7 ^8 U' p1 W5 i7 }" V- ?) n/ B
1 v6 V' |. T! u7 g2 |% b+ ?* g 本公司始终奉行高品质、优惠价产品.已规范化、标准化、科学化、以完善的售后追踪服务确保产品出厂合格率100%,售后服务满意率100%的宗旨. u2 x. C5 L! |' A; h9 b
: c% K, ?; T$ F+ g/ @' {
方型逆流式玻璃钢冷却塔技术说明 + P4 \; D9 E9 n1 d! ~
$ _# d; k- j7 ^9 d* v
1.设计参数
. X* }+ r7 H; W
4 Z) N$ Y- E H" q. G 进水温度:55℃或70℃ 出水温度: 30℃或35℃
' B: @ ]5 n6 \7 O( N) T/ l
9 m3 O- E5 j% j" Y7 d6 M 干球温度:31.5℃ 湿球温度:28℃
0 t2 Q1 q5 _/ _8 l% {
4 Z, O* n5 ^: L' L 大气压力:9.94t104 进水压力:≯0.1Mpa(塔底标高处) % J. W* _+ \# w: \
1 _. y- b- R6 v# P @% _$ J/ V+ F
噪音值:62.9db(A)GB7190.1-1997国家标准
2 R& i3 O, Z! ]; a9 L2 |2 e1 u# d; r& D0 `- w- X
飘水损失:总循环水量的0.01%
' V0 w' d5 d3 G1 I1 r. U. |. T+ @
- {* p9 }/ h4 F$ y- q/ E 动载荷:平台,爬梯4.0KN/m2.其他设施2.0KN/m2冷却塔
9 o G# l+ ^' x* x
6 I6 U: O6 G5 z( W6 f 风压标准:1.2KN/m2,最大风载l7.0102Pa、地震裂度l8度. 9 P/ r/ d: Z) J3 j! Z
' c# }- v. i# d7 g
2. 冷却塔的特点:
s4 f2 p/ _( x3 X
0 O L2 d4 `+ h, s9 C ① 采用多维收水器,冷却塔运行时只有蒸发量没有漂水飞溅,属环保型冷却塔.
& X' d O# {+ }; ]8 b o2 I6 H3 U0 b
3 S& T; ~( W$ Y ② 电动机采用低转速电动机. $ L2 \2 d/ Y8 K3 @1 P/ Y
7 y0 R9 E3 k1 S* s ③ 风机采用扭掠型超低噪声新型风机. 7 _) ]5 r/ j( H4 C1 t
. x. c4 ]# S% f* |& [6 l- r' n7 v# q ④ 在安装风机电动机主要部位安装减震、降噪措施.
8 _5 [- w$ F1 t
; |) M$ H2 [. p$ t% Y( s 2. 塔体①玻璃钢塔体材料为轻质高强度的聚酯玻璃钢,玻璃布进行脱蜡处理,蜡残留量l0.2%.模具采用进口抛光水1#、3#抛光.
7 @% I8 X9 Z) @' {/ F n9 l
0 _, k5 c% Z% P) l1 a' x5 _6 F ②塔体外表采用含紫外线稳定剂的优质胶衣,舞台设备箱,胶衣层均匀、光滑、无裂缝、耐腐蚀、不褪色、色调均匀、鲜艳光洁、胶衣层厚度平均.冷却塔 4 S, N S( ]% }9 { F0 k
, B7 U8 z; x, v2 @" z* N6 ~8 i+ L
③塔体内表面为富树脂层(树脂含量70%以上).塔体树脂层含量(不计胶衣层和富树脂层)在45~55%、氧指数g28.
" ]1 F5 E7 ~- c/ Z& T8 X
9 r" n; y! N2 _4 ], o Y# d ④不饱和聚酯树脂符合GB8237冷却塔标准.玻璃钢的弯曲强度不低于1500kgf/m2.
1 v" q; h" u7 w5 d3 U- {, h, ^$ @& i& n. G' e$ l
⑤塔体边缘整齐,厚度均匀无分层,其加工断面加封树脂.使用寿命20年以上.玻璃钢成型环境温度g15℃,相对湿度<80%.
4 M/ u: |7 ]5 L5 P3 x* g
& d5 E: P# t2 r7 W% D' s0 X8 K ⑥玻璃钢固化度,大于90%以上,符合GB7190-1997第4.5条标准和标准GB2578-89标准. # h' _, B' O3 E
% b: C( h# \3 X0 S5 ]( D$ } ⑦玻璃钢机械强度,巴氏硬度不小于35,弯曲强度平均值1.68t102MP,符合GB7190-1997第4.6条规定,检测依据GB1449-83.
- D* [6 u6 u7 t% R2 g8 u" f# B
" a3 C! J5 a7 g/ y; s& w; P 3. 填料①淋水填料为小斜波填料,符合GB7190.1-1997国家标准和能源部颁布的NDGJ89-86中小型冷却塔填料规定,出厂前已对填料性能进行了测试.冷却塔 - J. k* R' ?' i$ ~. H! K$ v
% O' a9 P9 f8 i9 C6 I2 j6 w
②填料材质:为PVC材质,容积散质系数btV=2450Agm9n、冷却数=1.85Alm、风阻1.20、风速1.9m/s.防火性能为难燃型,达到国家B2级标准. ' U8 ^; @) Z6 W6 C
m, \/ N9 q% Z5 Z% _( r
③收水器:采用多维收水器除水效率高、气流阻力小、收水器收水率0.01%.
4 ]& }1 ~$ U1 L# o' i/ `1 b' B! r, T) g2 [2 i. [* N1 [+ x
4. 电机全封闭式三相异步y系列电动机.防护等级IP55,制造执行JB/T7123-93、ZBK22007-88和Q-ODJ003-94标准.
% p9 W+ V+ g7 w3 U+ x& n- E* d6 r2 k. A
电动机的绝缘耐温等级为F级,温升按B级考核.
/ |7 q7 I+ J6 L% m- f% Q' ^* x# ?0 F- q- J0 @7 S9 J) o
④电动机电气性能保证值的容差符合GB755和IEC34m1的规定.
4 w0 O* u9 y5 R# h1 @% g3 v/ C3 Y+ @0 O" N
5. 风机①风机采用大直径风机配置的一种宽叶型、空间扭曲、弯掠结合的专业型风机,具效率高噪音低、耗电省、运行可靠.冷却塔 7 ^3 A* R/ f7 z/ [& z8 g2 C
- {8 u8 e* o3 u; U
②风机翼尖与塔体内壁之间的间隙均匀,符合GB7190-1m1997第9.1.3规定.
9 M# M% K- `* d; ]8 O% t
2 G( h; c: V2 y+ J$ j0 ]* \7 F 6.冷却塔钢架稳定与防腐
! }, h& K5 `/ y3 a& ~ }
: Q9 o- i y* F: ^! Z" `9 T 钢框架依GB50205-98《钢结构工程施工及验收规范》冷却塔行业规范焊接,符合GB9787-88标准,安装后挠力振动频率在8-16HZ属低频,冷却塔自振频越高说明框架的钢性越好.
. M. K& M$ x& }! L/ Y( {9 x. N: ^. y
( Z8 o9 {, d/ I0 I/ P( z; K 环保紧凑型方形逆流冷却塔(开式)65MBJJG200 8 W H b' C8 A
- X, y- ~7 n0 U" {8 r
冷却塔 |
|