5.1前期工作
6 `* y% r$ Y- K5 n
) @% @1 y9 v/ j' l% o+ z, { 5.1.1基面处理
3 C8 i5 J5 h' L2 {. K: D9 }2 e, b3 w7 [# W) Y& y
搭设脚手,安装吊船,经安全检查后用电动角磨机打磨混凝土表面,除去表面疏松层;凿去胀裂或松动的混凝土,断裂缝及渗漏处凿成“V”型坡口;用高压水枪喷射冲洗或钢丝刷清理干净,要求露出水泥本色。 : u w3 s% y; B
) M5 E" t" a0 K8 ?0 V 质量要求为:冲洗后混凝土表面应洁净、牢固密实无松动,局部混凝土凸面磨平,方能进入下一工序。 ' L; O, D) e! m
2 c" _9 H% N E5 W
5.1.2钢筋防腐
1 T' C. C7 L0 w- _# B9 N+ p1 N5 ?: j; A7 f6 o1 i: J+ T$ ]4 Z, D
对冷却塔裸露钢筋进行除锈达到国标St3级,涂刷LOB-2D环氧底漆二道(用量0.25kg/㎡)。 2 y! k6 w- _7 f0 K3 i
. ]( h7 W. z5 L9 r
注:若钢筋直径腐蚀到30℅以上,就必须进行焊接加固处理。
! q) A6 @0 |$ Y
/ b! M3 i% r2 I# _ 5.2配 料
% F( q) j6 P( }8 ^8 w; a2 j" L! P; s: b3 a* |; W) z( b
5.2.1防水胶浆配制 TN-922泰能强力胶、4.25# 普通硅酸盐水泥按1 :1.2 的比例配制,搅拌均匀静置5-10min,使胶与水泥充分反应,再搅拌成有光泽的糊状胶浆,烟囱防腐 烟囱防腐。
' \. y2 S$ Y; U
0 G) X/ f5 m+ G0 N7 J- T9 `5 N 5.2.2聚合物砂胶浆 TN-922泰能强力胶4.25# 普通硅酸盐水泥、细砂按1 :1.5 :1 配的比例配制,搅拌均匀静置 5-10min,使胶与水泥充分反应,再搅拌成有光泽的糊状胶浆。
3 L4 O2 n- v& o
) Z$ F; M7 e; c2 K; m4 [$ G 5.2.3 L0B-3S混凝土专用耐酸防水涂料、L0B-2Y 聚氨酯防腐面漆配制 A、B组分按标签说明配制。 ) `3 u0 u" J/ ]: h
( Z6 S6 i1 w, R, G q
5.2.4配料工具 25L配料桶两个,50KG台秤一台,电动搅拌器一台。
: A9 |6 ~/ k; z) u3 A) {/ L$ h9 K
* o8 \4 I) V2 o, [3 m 5.2.5 配制方法 设专职配料员严格按说明书进行。
: {7 f- e Z5 W; k* c
6 z2 a& N$ x; ]3 K+ M$ @+ z 5.3 基面找平: 5 e7 F( Y# N3 {- N9 E$ n
3 U; x j* \. A1 { 首先对塔体外壁较大的凹坑、孔洞、裂缝用特种喷枪喷扫一遍聚合物砂胶浆做界面剂,干燥后(约2小时);用刮刀刮涂聚合物砂胶浆进行局部找平。
+ _6 T! [: I8 ]% q/ b; ]2 g5 G0 W3 A' N# x
对断裂缝及渗漏处必须粘贴网格无碱玻璃纤维布,并要求高出周围壁厚度不小于10mm,搭接面不小于100mm,干燥时间为24h。
' m( Y9 T$ Z7 a; g" E3 s# D) X* S2 L1 R# d g
5.4 塔体外壁防腐过度层 3 R) Q g8 S+ ~- E7 h8 l; L
3 P, {" Q+ _* T$ X X
在保证基面清洁的前提下,用特种喷枪喷涂或刷涂2-3遍防水胶浆(不允许漏涂,不允许露砂),涂层间隔1-2h。 % T; ]# G; I) c4 q" B
) e2 {2 }0 U7 f
5.5 封闭底漆施工 1 J' q- P8 g( V' Z* K3 E; {$ }
; i: J* P5 ]# E* I( [ LOB-3S混凝土专用耐酸防水涂料为双组份,烟囱防腐 烟囱防腐,在使用前将甲乙组份混合后搅拌均匀后即可使用,要求涂刷完成涂膜干燥(2-3h)后,混凝土表面密实,有可见漆层。 & T% x% F+ B! r& F3 [: Z5 q
K. Z7 M; ^8 S+ v$ Q$ C
5.6防腐涂层施工
! \' Y3 V* r) B" p; O( X. o8 H' c8 E4 h( T
L0B-2Y航空标志防腐面漆(脂肪族聚氨酯面漆)为双组份,在使用前按规定比例将A、B组份混合搅拌均匀后,可采用刷涂、辊涂或喷涂方式施工两道,涂层间隔1-2h。 ( n4 z% ~. _6 A! r) o/ x: J
' J" S) N0 @8 w$ z4 p4 N
5.7质量检查 . R5 x; j! M9 o( y$ H9 g
0 W0 e( ` A# X
该工程可执行如下规范和标准:
+ Z( y! a# Q( X0 r* P3 v6 v
, U, Q j9 E, p SDJ68-1987电力建设施工及验收技术规范
* l& ?5 k" u# E" c6 w
" e7 ]$ G; s& O GB50212-2002 建筑防腐蚀工程施工及验收规范
! ]7 \3 p0 v( g' _7 D/ N. l4 d
( S6 y g2 ~5 ]" W9 I+ w GB50224-95建筑防腐蚀工程质量检验评定标准
) O- T5 o8 m0 a6 V! Q% d2 L
+ Z8 O8 S" x1 i' |+ @ 每道涂层均要做好检验记录, 发现漏涂等缺陷及时修补,最后一道涂层检验后由检验员报请业主做检验验收,并填写验收报告。 3 O" r, E1 B% d; e
* L: j8 b5 `' o2 U3 A0 p. { (未完 见续3) |
|