刚订了一个房子,在home inspection的时候发现二楼一个卧室和hallway都有visible truss lift的现象。根据合约,builder应该给我们修。但是他们坚持说已经检查过了,没有问题,不用修。想请教各位大侠:; z& }  U- G( W
% ]) [/ X  u& \  z( x# q2 C
1  这个问题有多严重?如果因为这个问题不要这个房子值不值得?/ w. m# S$ ]7 S5 d9 f
2  我们还想再找一个home inspector检查一下房子,这次想让他上到房梁看看,请问一般inspector会不会这样检查?如果不能,找一个什么样的人能做这样的检查?. ~: g! d  L4 J$ U
* H" w2 m& t4 W0 V! [. K9 k: R1 o
万分感谢!!!
鲜花(0) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-2-27 15:41 | 显示全部楼层
没有人知道么?
鲜花(53) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-27 17:31 | 显示全部楼层
I don't know much of this kind of problem, really hope to see some experts' input here. If nobody knows, suggest LZ better back off.
理袁律师事务所
鲜花(64) 鸡蛋(0)
发表于 2010-3-3 02:28 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
你的房子可能是没加truss connector .墙和truss之间的固定是很主要的,因为在某种情况下空气会产生负压把整个房顶抬起来。因此虽然在通常情况下屋顶的自重就可以维持屋顶和墙的连接,但通常还是要加truss connector将truss和墙联在一起。Truss connector也可以在很大程度上防止truss uplift的发生。  T' R* g( o0 L# @5 I1 e
6 _2 v* e& E( }8 r) s
对truss uplift通常的误解是怀疑这是由于房屋沉降引起的,其实不是这样。Truss uplift并不影响房屋的结构,只是形象问题而已。这个现象主要发生在冬天, 夏天裂缝通常就会消失。在冬天truss的上部(三角形的两个顶边) 由于受潮而膨胀,而truss的下部(三角形的底边)由于有ceiling insulation保温防潮而保持不变。这样就造成了truss在底边中部开始隆起,从而使ceiling 和dry wall分开,在ceiling和dry wall的结合处出现裂缝,ceiling本身有时也会产生裂缝。这个现象更容易发生在大跨度的房屋里,因为跨度越大,自然变形(deflection) 也越大。9 s% a, A, n! J) s( h& ~, k/ K

/ z2 w* a# W9 T! B解决方法,不想花钱的话自己可以买腻子(drywall compound/drywall mud)抹上裂缝,不过第二年冬天很可能要再抹,另外有时裂缝太大(例如半英寸) 也抹不上。如果找专业人士的话他们会贴一圈装饰条(moldings)固定在ceiling上,让ceiling和wall在一起动,从而保证裂缝不再出现 (这也只是盖上而已,除非你重上房顶,不然只能是治表不治本)
理袁律师事务所
鲜花(0) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-3-3 10:48 | 显示全部楼层
谢谢~~
鲜花(53) 鸡蛋(0)
发表于 2010-3-3 20:30 | 显示全部楼层
4# 恭喜发财
! p. W! u9 o3 D, B) L4 Y* e7 b0 ?& d6 [( ^1 P) C+ x
Very detailed explanation; learned something new everyday. As you said, truss connector is an essential component in framing, so why is it optional and still got a pass in city inspection; is there anything in the building codes that say about this?
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-3-3 20:56 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
本帖最后由 OOPP 于 2010-3-3 21:01 编辑 5 }, E2 m" @" ]3 I

" }4 Y7 f9 y0 U! o9 b这个问题可否这样理解?
# r, g7 v$ S7 p! J3 z3 w2 f7 @7 Ttruss connector 是“硬联结”
2 v+ c) Y, n/ G! \屋顶边的伸长或收缩产生的位移因为“硬联结”而无处释放
) h' _) Q! Q& U可能致屋顶拱起漏水。
5 V; o3 b& k% L. d# ^$ l* v
, R. l& u5 e) F现在是“软联结”(钉子)使屋内边拱起,容易处理。; a3 m0 r- [+ s( d) {: _7 ^* C6 M% L
. l/ d. }1 I* o+ @+ T/ Y0 o
有待结构专家解疑!