[技术互助] A Motor question

[复制链接]
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-21 17:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
本帖最后由 td456 于 2010-2-21 17:29 编辑 ! ~/ h$ ~" [8 v+ ~
$ M" ?* }* s- Z* Y, \: ?7 ^
When open a motor connection  box,
2 l6 N# i7 J$ Y, J* xBeside  three phase wires for the power,
6 d+ a1 e& y% @6 fWe have another two wires marked as P1 and P2. l* \) C, A0 S
What is that for(P1, P2)?
% m; \- v0 d% q' E- K) z" O$ u3 wMost of the time, they are not used.3 w- A( H& u- P9 v% }% l

* g' u; ?% a  g. DThanks!
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-21 18:12 | 显示全部楼层
1# td456 8 o# y9 I) D4 ~  q# t
# ^2 }' ~4 ]; T- P' R6 X

) H; s4 E: C3 d7 aJust for temperature monitoring!6 y9 `1 a* [0 `0 A4 X
0 C5 U) |( C( }9 ]# i

6 \0 i& @0 U, I% _  Z
% y, ~2 R/ O; ?4 d! u
( v6 {' n/ e, a& o8 w: Y$ |9 a
/ n/ c, @4 _5 x/ L8 |
1 u0 ]* l+ [9 U9 Z6 x; m& }. l4 F' O; r  V8 K/ u: |% Z& X
" ]' T9 Y4 y# ^! i
7 y  M' r3 q+ ~" i- k6 V

5 I0 V3 |7 ^. i2 o; c. n4 N: ^  k/ A. l
5 n9 L1 u* z. w( U6 ^# x  K, F0 p9 u5 }

/ n( C+ b, o- p0 U& B0 X  k: B( y
+ `4 w1 K( m& F* u3 o

! d8 [" |$ m" a) g* v% Z" d, k: A* r5 R! V
*****************7 r9 {$ f' A& ^0 R8 ^) u( {
Welcome to 华人电气网
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-21 18:33 | 显示全部楼层
Good question!! w6 i  b: t1 r) a8 H$ a

& v8 T* W; ]4 I, m# `0 iI think the two leads P1 and P2 are for the thermal switch (mostly normal close), use multimeter to check out.
+ W# i" I6 o  x; h( H
) ^6 `1 R: E3 X) V* K7 `9 {& nTry the following website for details:; h- X/ T1 f; D+ C% f% q4 ^, S
http://www.fine-ny.com/pdfs/Fuji-Electrical-Apps.pdf
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-21 18:43 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
FOR SPACE HERTER.
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-21 18:48 | 显示全部楼层
FOR SPACE HERTER.
+ O9 e4 @6 o1 l0 P$ K9 f四处流浪 发表于 2010-2-21 18:43
0 ]% v& {7 c% W' V- M
鲜花(4) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-21 19:01 | 显示全部楼层
moter thermal protection.
4 U( N/ E: h+ I; Z, Q% `7 @碰到过一次电机负载下不工作,就是因为其中一个端子没接好。
理袁律师事务所
鲜花(2) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-21 20:31 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
p1,p2 外端接入回路,其内部端有一个用于监测和控制其路由开断的热敏开关,英文叫 Thermal Switch.
鲜花(2) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-21 20:33 | 显示全部楼层
很多电机都有过热保护,只是方式不同而已。
鲜花(2) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-21 20:33 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
p1,p2 外端接入回路,其内部端有一个用于监测和控制其路由开断的热敏开关,英文叫 Thermal Switch.
鲜花(7) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-21 21:00 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
标明P1,P2的通常是过载保护。 除此之外,根据电机的大小和工作环境还会有其他的保护和控制, 比如齿轮油的压力, 温度, 压差(测齿轮油清洁程度的), 齿轮温度, 数组线圈绕组温度, 外壳温度, 空间加热器等; 如果水下或靠近水源工作的还有轴承进水, 电机进水等保护。如果是VFD控制还要注意地线接入VFD而不是其他接地点。还有,某些VFD上也有P1,P2 接头, 但是此屁非彼屁, VFD上的P1·P2通常是接外接直流电感线圈用的。
理袁律师事务所
鲜花(3) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-22 00:10 | 显示全部楼层
Motor Heater 的接线端,通常电机在寒冷的地方工作,都会有一个轴承加热的,这样带有P1,P2的,会有另外一根2C #10或#12 的Motro Heater Cable 进入接线盒,仔细看看就知道了.
大型搬家
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-22 20:53 | 显示全部楼层
Usually, there is already overoad relay in control circuit. (engineers almost always do so). so P1 and P2 not used most of the time.
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-22 20:58 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
更多详情请看:
$ X6 X! c5 ^5 h  Q
/ L  v' p# u, o0 L- }) _4 R8 }http://www.chinesedianqi.com/dz7 ... &extra=page%3D1, {1 G# ?7 Z& G0 W6 v. w

2 O! ]% R, R  I$ I# m1 J: P: t2 b: v4 Y* P! P

8 J' K  m1 z) i: i% o( v' B1 a
+ S6 X: h, c8 u) a1 g9 L/ n
( g- j5 F1 i, K0 ]: M1 O( t  v8 V& c, ?  ?( j* H& h, l6 g& M* b  N2 P

9 h  k' G- l: L7 b9 I; C
$ C- b2 X$ u8 Q6 `% e6 y! c. p) N- w* N, J' u  s

6 @& d1 [; A9 q- r  \4 |
6 Q6 J  ]1 ?# B* `
+ W# t( f) S; l: y! h7 Y- {! D9 H& `
$ j/ S0 [: U* `1 o; e* v
, T6 Z# s+ b+ }$ x" D; q9 b1 ]# b
. R+ o9 e$ _3 I" h) ^: C
*****************
6 S; F4 R& ?: G7 z. z8 o  U) |Welcome to 华人电气网
鲜花(30) 鸡蛋(0)
发表于 2010-12-16 13:22 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

联系我们|小黑屋|手机版|Archiver|埃德蒙顿中文网

GMT-7, 2026-6-22 14:59 , Processed in 0.339199 second(s), 31 queries , Gzip On, APC On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表