看见这一老帖子,虽然是个小题目,却满有意思。 题中只说了是20A的商业线路, 没说它处于哪种情况下(线长,是架空导线还是埋地线,处于什么样的环境温度,是单根线还是与其他导线穿在CABLE中或管中,准备用哪一种线。。。),那我们只好逐条分析了:
9 F% ?2 N2 E: W% q, T据我的记忆,CODE中没有规定住宅,商业,工业用线有区别,只是在医院(PATIENT CARE AREAS)用线中,规定了用线不能小于NO。12 AWG 铜制(24-104-2),那我们就可以放开手脚了:# l" a5 p7 J) y: |1 {3 |- d2 g
A。题目没说是铜线还是铝线 ,按规定,我们以铜线考虑。, Z/ p" W! e$ l) _8 z) Z4 w
B。题目没说距离多远, 因此我们不考虑电压降VOLTAGE DROP。
6 m0 g* D9 U/ w- L+ S2 J" aC。题目没说用哪种线, 我们就冒昧以T90来做例子吧?' M$ z- \' k/ j- `9 ^5 e2 A4 o
D。如果是架空无套导线,它也许悬空在电线杆上,那我们可以先考虑 NO。14 AWG。(这样做, 我有点担心, 因为商业布线一般是考虑电压降的 ,因此习惯上不小于 NO。12 AWG。)见TABLE 1。+ N4 A4 U1 r: d; z3 c& Y
E。如果是穿在护套或者管中,我们先考虑NO。12 AWG。见 TABLE 2。* ~& x% @! [' l" [
F。如果它是和其他导线穿在一个护套或管子里,不管在不在电线杆上面,我们就要根据总数目考虑“更正系数”了(CORRECTION FACTORS),前面所选的电线, 可能要放大了哦。TABLE 5B,TABLE 5C。
, s' J3 z/ t3 U* a& p# }G。如果环境温度超过了30度,那根据温度有多高,可能线径还得继续放大。TABLE 5A。, X: i% e* X% F8 A) U0 N( U
H。如果是布线在CABLE-TRAY中(就是有些朋友喜欢做的“吹”), 根据里面有多少线, 我们也得放大。TABLE-5D。1 N* I* X6 a2 Q
I。如果此线必须埋地,那更麻烦了, T90用不成了。我们改TWU75吧? NO。12 AWG? MAY BE。
/ v0 N: b+ z' z, w7 vJ。如果此线是给马达供电用的,20A是马达的额定电流。。。到这里,我快晕过去了。20X125%=25A,那用线一定要按照大于25A考虑了。。。。/ Z" y0 W- j0 x% ^# E$ |# E1 ~& n
吐血如注,说不下去。
2 C0 M% |* X0 H2 \( b+ Z约两时辰后,悠悠醒转。 见题中继续问: 接多少插座或者灯具,翻至CODE-8-304,只见:
# J+ l* V/ m! w1)说,两线的分支电路,一般不超过12个出电口。
& j) e4 b$ V; Q M2)中又说每出电口按不小于1A计。
$ i* b" n5 H% P& T# W# ?3)说如果负荷已知,那负荷电流不应超过额定电流的80%,还说12个出电口的数目可超越。 A4 m; z4 Z. U+ [5 k/ L4 |
那么,20A的最大出电口数目应该是20X80%除以 1A=16个, 我们最多能拿到16个插座或灯具。。。。