 鲜花( 0)  鸡蛋( 0)
|
水解酸化 - 射流曝气工艺处理医院污水- o0 y" H _9 [, M$ j
4 d7 T! E) I7 {& w# q M% ~
3 c, ~8 W! v) O: X ` e B$ t4 E" A" g4 R+ B( H0 I+ G1 d
) ?9 D% c. h, U" z7 X# W) b
9 g J [! M& y9 p& \6 A % f8 g# M" X1 x, C' J [7 v
) _9 w! ]8 W% s/ l
+ H* c4 ^( z' ^* J 1 `, i% L0 T/ D+ {' z3 ?. Q% b) f
1 s3 k; b( g: N
* q8 E% d6 Q. M% N G/ d$ c( t' }
1 设计水质水量8 `# M5 i1 O5 Q9 c
5 r' [4 K8 Z# X1 N8 \- |, ?: e
设计水量为 120 m3/ d ,主要设计进水水质见表 1。
% n/ v9 X- L i( ~! {
+ ^1 p' v0 }, W+ D# m) D" _, j7 u( t- I& p& I A, h
0 d; Q; y$ w9 w8 w7 }% T q; d9 d/ \- X8 X
]. U1 y+ j' v p+ B- Z5 M
4 E- d9 k. g% ~: M& n1 T2 工艺流程
: U" G) k5 |8 D1 {2 h2 S! L# S# S
0 `, x4 k0 q Z1 i. x# t工程采用水解酸化 —射流曝气工艺进行处理 ,其工艺流程见图 1。
5 l; O+ m- D1 H- R! r6 s
6 x2 ]# y5 x5 }0 c9 d3 G% b4 F' f. O; e9 n ~5 t% P
. V5 z% D, {. i' }; @" j
6 r2 }2 ^" D/ h
: F7 P) s, T3 n5 N3 主要构筑物和设计参数$ l/ j* i3 U' R1 J% Z9 W
4 Z* Y* M: M9 J1 x+ o3. 1 格栅井
5 j. @2 I( L- k- T- ~
2 z: G$ O! O+ J8 |在污水进入水解酸化池前设置格栅井一座 ,内设简易不锈钢筛网。
( b' @, k; I. A ?# [$ I
, D' ]7 S3 W2 }3 W$ m& g: @3. 2 水解酸化池
4 v) {; j+ t/ N; ~7 r6 Z) L
- E% R) ~! U' P: F8 I' E5 t水解酸化池一座 ,利用原有化粪池改建而成 ,水力停留时间 2 h ,有效容积 24 m3。
- ` u. u: Z) O1 n
! y& |( v: b0 i1 i$ w5 y3. 3 集水池
7 Z3 w' m6 C# H t/ `
4 q. D4 ?2 ~, V3 ^# k+ d* ~0 O集水池一座 ,利用原有化粪池改建而成 ,池内安装 2 台 25WQ7 - 8 - 0. 55 型潜水泵和一套YV K - 4型液位计。潜水泵 Q = 7 m3/ h , H = 8 m , N = 0. 55 kW ,一用一备 ,用来提升污水至射流曝气池中。YV K- 4 型液位计具有上限越位报警 ,上限启泵 ,下限停泵 ,下限越位报警四个功能。
& k# u, Z& B5 s9 A$ f% b- A& F 3 n' R+ c4 i# w# u8 r1 }
3. 4 射流曝气池和沉淀池9 u% r( o. c( q( _9 Z# s) X# q
6 I( u! o7 d! Z射流曝气池和沉淀池组成一体化木炭机 ,其外型尺寸为 L ×B ×H = 7. 0 ×3. 5 ×3. 5 m。射流曝气池水力停留时间 7h ,通过调节回流比可以获得合理的曝气池混合液浓度。在射流曝气池中有 QSDS型单喷嘴双吸式射流曝气器两台 ,该装置利用水泵打入的泥水混合液的高速水流为动能 ,吸入大量空气 ,由于气、泥水混合液在喉管中强烈混合搅动使气泡粉碎成雾状 ,继而在扩散管内由于流速水头转变成压力水头微细气泡进一步压缩 ,氧迅速转移到混合液 ,从而强化了氧的转移过程 ,氧的转移效率可达到 30 %以上。曝气泵采用 KQL - 65 - 160 型管道泵 ,一台 , Q = 17. 5~32. 5 m3/ h , H = 34. 4~27. 5 m , N = 4. 0 kW , n = 2900转/ min。沉淀池采用斜管沉淀池形式 ,池内装有聚丙烯斜管 ,斜管管径 50 mm ,斜长 1 m ,表面负荷为1. 5 m3/ (m2· h) 。池中剩余污泥排至污泥池处理。* r% O/ M" V) w, G
8 N! A4 Q8 n& e: j' q
3. 5 消毒池
' r5 W+ `% w' l P) m& V % I8 J4 M* N& Y* I
消毒池一座 ,由原池改建而成 ,消毒剂采用 NaClO ,水力停留时间大于 0. 5 h。9 x I9 {* R0 Q* J7 l& w$ r
3 F8 n" }1 ~% L0 j3. 6 污泥池
2 Q: R% ^; Q. c' @ . u& a( @* N8 x3 \
污泥池一座 ,剩余污泥在污泥池中经生石灰消毒处理后外运处置。
, s# B+ h9 S9 m8 t$ B # Q9 g: \% G' M, J( R& ^6 N
4 工程调试及运行情况
+ L% Q: i, ]1 X) z6 c+ C6 q9 [
3 F5 J' y5 h$ ~4 c. [工程于开始调试运行 ,培菌采用的是接种培养方式 ,投加的活性污泥来自市内污水处理站。在调试的前几天 ,射流曝气时产生的异味较重 ,并伴有大量泡沫 ,几天后 ,异味和泡沫均出现大幅度减少。由于气温较低 ,微生物生长缓慢 ,接种培养 10 d 后 ,SV30一直较低 ,直到三周后 ,SV30才从最初的 2.5 %增加到 13 % ,出水开始变清 ,镜检发现生物相较好 ,以钟虫为主 ,说明活性污泥已经培养成熟。当地环保部门提供的验收监测结果见表 2。8 D; C" p7 d/ F& q9 `" I
' M2 b# g ~$ c" w. b* P
2 t1 _$ ^ c: D' W" L8 ~0 \ |0 C/ o/ t# A
2 V* z5 |3 `( b% E, _1 f3 y
5 u0 L, B) H/ x r( p - g {2 w5 g( ?* Z5 x
整套设施运行至今一直较稳定 ,出水的监测指标均优于《污水综合排放标准》 ( GB8978 - 1996)一级标准。
2 ?9 A8 T# o" n# L E6 u ) o3 x3 I8 j1 G) E6 n( E& g
5结论
# m* ]* e Q# K " ~4 R$ R; q6 l3 Z' K
1) 监测结果表明 ,利用水解酸化 —射流曝气工艺处理医院污水效果良好、稳定可靠 ,出水水质优于《污水综合排放标准》 ( GB8978 - 1996)一级标准 ,COD 去除率 75. 9 %;BOD去除率 79. 7 %;NH3 - N 去除率 49. 3 %;SS去除率 88. 3 %;9 t4 J7 X0 P1 ?' ~) W
$ L) B6 _( r+ Y4 t2 t
2) 工程采用一体化矿粉压球机 ,布置紧凑 ,便于管理 ,维修工作量小;
' r# Q- ~: j+ N( d& y2 U ) `$ J7 H! i$ k" N& M; }( t
3) 工程投资较省 ,运行费用低 ,占地面积小;
! w) ?6 c2 s7 [5 e( ?
/ ~% ~6 Y- h/ x% @& i4) 整个污水处理站具有较高的自动化水平。 7 H G4 a8 B7 _/ j' P2 Y2 Z
巩义市水处理材料厂始建于1995年,是专业生产水处理材料的综合性实体企业.我厂面对激烈的市场竞争所带来的机遇和挑战,正以崭新的经营模式和管理理念,打造“宇星”品牌,使其永远屹立于水处理领域的山巅之上。我们将以一流的聚丙烯酰胺和良好的服务笑迎八方亲朋,款待四海宾客。 公司具有先进的生产工艺和完善的检测手段,技术力量雄厚,管理科学化,长期以来,我厂本着“追求品质,尽善尽美”的企业经营理念,不断开发新产品,扩大企业规模。目前我厂主要产品有净水产品、环保产品等系列产品,广泛应用于电子、医药、化工、食品、酿造、电力、冶金、钢铁、煤气、纺织、印染、石油和城镇给排水等诸多领域的水处理。可靠的质量、完善的服务,赢的了广大用户的信赖。聚合氯化铝先后被建设部水处理质量监督监测中心监测和全国给排水标准委员会等单位鉴定,各项指标均达到部颁标准,并且品种多,规格全,欢迎您选购。企业宗旨是诚信,欢迎您到嵩山滤料来。3 ?9 V7 v& g Q5 @7 \
我单位愿以优良的产品,可靠的信誉,优惠的价格竭诚为您服务。欢迎洽谈订货。 |
|