我个人所接触过的EHT控制系统,在油田和炼油厂,供有3种。如其他电工朋友见过其他系统,请予以简介,谢谢。
3 B) L* V1 {" o: }8 m( ~3 `
- Z, l7 w. L- L9 S控制系统一:A-B logix 5050plc控制。该系统主回路电源,集中到总配电室,PLC控制盘分部工厂各个现场。所以得RTD均引线到PLC模拟输入模块,由CPU模块RS232或RS485通信接口与控制室主机通信。所以得编程,监控均可以在控制室内完成。8 _, _, d+ S6 |" Z
  ^0 ]2 X0 ^/ ]- [8 X( p0 q
系统二:用TYCO的T2000控制器控制,老外喜欢称之为TRACER 2000控制柜,该系统可以现场和控制室两地控制。编程,调试,监控均可两地进行,十分方便。TYCO公司为其配备的软件界面相当友好,即使是第一次使用,借助于软件本身的帮助说明,也可以完成编程工作。该系统TYCO公司的网站说明十分齐全,有兴趣的电工同胞请到链接祥读:http://www.tycothermal.com/asset ... _T2000_IOM_1006.pdf: H9 W5 m$ b% y- t5 ^$ j: n

2 _) {3 ]# o" ]* g7 j6 Z2 L7 N( f系统三:Thermon tc control&monitoring module.如最常用的TC-1818a。该系统无需使用电脑的帮助,可以直接在控制柜里编程,监控,调试。某种程度上来说,比前面两种控制系统更方便。但故障率较高,维护量大。现在SHELL SCARFORD现场使用的,就是该系统。其公司网站对其产品介绍相当简单,编程部分几乎没有,以下是它的网页链接:: b) }! n& {( [# _
http://www.thermon.com/catalog/us_pdf_files/TEP0027.pdf
) b; l2 D1 c# {8 Z0 k9 |. n. r5 ~! P; ~- R- O. f  d; }' |) I+ V
欢迎大家集体来讨论,特别是维护电工,共同谈谈体会,以便共同进步。谢谢
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-1-8 18:01 | 显示全部楼层
感谢版主的介绍,学习了
' n% R( ?0 F7 w! l2 w' @' g) \3 r: F) |
5 ~! R6 U. O' t

( |/ Q0 P4 i, ?. a3 A& F* P' n7 t+ n% _+ g

5 Z+ i, E& L% P6 F% ~; _' j( Z" F
& S$ l8 I7 Z; B  a, w3 R  `/ P: B
8 p  K6 U) u$ u, M; ?) b0 ?, ?! b! M1 U1 g9 U" ]8 Q

2 v2 P/ C2 L( a1 H( [+ k' R7 T* m5 F2 T8 ^4 l: e; l5 `

" g7 P5 m$ B* N0 R8 V% [2 s' ~# U; u: |) K4 y) r
# F5 E( l2 ~9 ?: d1 z, c
# u$ p7 H$ c) d0 S" |; _6 Y. I, M& U
*****************5 {' K2 F$ Z+ N0 `2 t& T2 r
Welcome to 华人电气网
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-1-8 18:30 | 显示全部楼层
Tyco T2000的见过的,有用SSR控制供电的,还有一种不用SSR而是普通继电器供电的。T2000的好处是模块化做得很好,所以还见过一种规模较小的T2000,将显示及与PC通信模块挂在控制柜门内侧,而不是通常那种,每个模块都在控制面板外显示状态。: `' Q: w, l) b" a* O" T
4 s; e  c8 L. e% g* E
Thermon的有一种用PLC控制的柜子,比较粗糙,肯定不是楼主说的最后一种。当时项目做到一半就暂停了,所以未进一步接线。我只是当时打开柜子随便看了看。是否是楼主说的第一种我不敢肯定,但柜子面板肯定是标有Thermon字样,所以当时的感觉,Thermon的控制柜和Tyco的相比简陋得太多了。
鲜花(1) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-1-8 19:54 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
3# sonice
( [9 A/ M* D+ X0 `( e
: {+ c8 R) J7 W( S* X. G# e, P4 V$ ?0 i) N/ v$ x3 T$ q
谢谢您分分享,现场里三个系统都有使用ssr和emr,他们之间不同的是,ssr属于可控硅,它的通断没有火法,一般实用安装在室外的控制柜内。EMR属于常规交流接触器,由于通断时会产生火花,一般实用于安装在室内控制柜内。
鲜花(1) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-1-8 19:55 | 显示全部楼层
2# 奔小康 * w* ^/ a0 S0 \4 `* N
2 t( h" P$ w: _0 S+ s4 y
- N0 A' Z+ a0 d0 I$ l! G
互相交流,我也在学习,您不用客气
鲜花(2) 鸡蛋(0)
发表于 2010-1-18 01:28 | 显示全部楼层
very good
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-1-18 13:47 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
nice!
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-1-19 22:08 | 显示全部楼层
ssr---solid state relay固态继电器" N& e# l7 D2 `: M# a
emr---electromechanical relay 传统的继电器
鲜花(1) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-1-20 21:53 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
8# goodman ) i4 K4 P$ V! ~  x7 s

( M3 P. U6 `; U7 \5 R! ~0 T# l- J$ R4 r, l+ `
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-1-21 15:35 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
EHT还有一种非集中控制的,而是做成单独的控制盒,就像T2000的单个module。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-7-4 22:26 | 显示全部楼层
upupup
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-9-10 19:25 | 显示全部楼层
多谢楼主分享
鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2010-9-10 22:06 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
无比想念老版主。
鲜花(2) 鸡蛋(0)
发表于 2010-9-12 17:09 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
AASTAR has a new face
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-9-13 00:27 | 显示全部楼层
很熟悉AB的系统,不知道是不是和国内的差不多
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-9-13 00:29 | 显示全部楼层
另外是不是写错了,logix控制器国内用的是5550或以上的型号,不知道5050是哪个平台的