埃德蒙顿华人社区-Edmonton China

 找回密码
 注册
查看: 2174|回复: 12

验房时一个厕所通风口的问题.

[复制链接]
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2009-10-17 18:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
本帖最后由 末底改 于 2009-10-17 19:31 编辑 ' p$ R: h$ z( X

: K1 y  f$ {7 s1 f. E3 a今天验房发现厕所通风口四周有点发黄, 1 M$ n, f& Z+ s* d& S; w) L' ]
i18.jpg
  `7 \; y7 t7 Q  S" {6 ]爬上ATTIC, 发现房主在通风口正上方放了一块布, 4 J6 m9 O* T# x" u: m
i19.jpg 3 G2 y2 O" T8 n) h  X
这是验房师的叙述,
( ?1 N$ j. _! R2 R  M" a6 gEvidence of ceiling stains around ventilator.  There is a towel in the attic above ventilator, possibly in an attempt to prevent condensation dripping onto ceiling. Metal collar of vent pipe is exposed at roof line.  Suggest further evaluation by a contractor for correction  as needed.
8 E9 @7 j  ]; y, x  b7 X) l0 \. Z& B7 N4 j1 x( N' o6 f: u( e+ `5 V
请问究竟是怎么回事? 问题会不会很严重?
鲜花(1) 鸡蛋(0)
发表于 2009-10-17 19:20 | 显示全部楼层
应该有管子连接风机和屋顶,可能在屋顶的出风口没有密封好,导致冷空气进来, 所以房东放上一块布
鲜花(0) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2009-10-17 19:29 | 显示全部楼层
应该有管子连接风机和屋顶,可能在屋顶的出风口没有密封好,导致冷空气进来, 所以房东放上一块布: c: P3 \0 p3 b/ t  |% X: L( @
大中华冷暖气 发表于 2009-10-17 20:20
( B0 R4 C. w5 ]* F

$ T$ D- M1 |3 h4 v谢谢. 如果出风口没有密封好, 冷空气随着管子进来, 水滴会在没有裹保温层的管子上凝结, 会一直滴到出风口么? 毕竟管子是斜着连出去的. 这种问题很严重么?
鲜花(0) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2009-10-17 20:39 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
本帖最后由 末底改 于 2009-10-17 21:40 编辑 / g9 A7 |7 ~& i& r

  O( ?# D) `7 C5 D6 x房主的解释, 漏水的原因是今年初雪很大,把出口给堵住了, 所以拿块布挡一挡.  这解释得通么? 如果雪很大, 把出口堵住, 那么很多人家都应该有这个问题吧?
鲜花(13) 鸡蛋(0)
发表于 2009-10-17 21:33 | 显示全部楼层
解释不通。应按验房师的建议,找个作通风的工程师来估个价
鲜花(14) 鸡蛋(0)
发表于 2009-10-18 00:50 | 显示全部楼层
本帖最后由 Mike_Wan 于 2009-10-18 01:55 编辑
; Z- d: r# \5 B9 Z1 w: M, V' s  o. M$ z
俺來解釋一下。( ]3 K- U& c, g; {  h, |# w
" o% k/ u+ x2 t: d  J* S& W
廁所的風扇﹐要通過白鐵皮管或者是軟管接到室外的排風口的。這樣﹐上廁所的時候﹐打開風扇﹐可以把廁所裡面的污濁空氣排到室外。
( n9 ?6 l: f. ?/ A3 ~' S
2 t) v6 `$ o, G" H/ q9 d5 q+ Q% K風扇上面蓋一塊佈而不是接到風管上﹐這風扇就是聾漢耳朵。驗房師的報告上說﹐屋頂有一個 metal collar ﹐建議找一家建築商重新評估一下。
' O( r  I# _+ O$ K
8 Z  B* u9 H# A, e其實﹐不用建築商評估。風扇的排風管應該是連到這個屋頂的 metal collar 的。 但是﹐這麼做只是治標﹐不治本。最根本的原因﹐是房頂的排風口沒有處理好﹐致使排風管漏水。
1 I  d; t% |8 P6 j+ g4 B4 @9 `9 |( ^
找一個做屋頂的 Roofer 來搞定吧。看他們收多少錢可以搞定。如果很喜歡這棟房子的話﹐可以依此向賣主砍價。如果不喜歡﹐就不要買了。屋頂處理﹐可大可小的。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2009-10-18 07:21 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
俺來解釋一下。0 h& Q* k! f0 a; K5 `
' a. f" S# U2 p
廁所的風扇﹐要通過白鐵皮管或者是軟管接到室外的排風口的。這樣﹐上廁所的時候﹐打開風扇﹐可以把廁所裡面的污濁空氣排到室外。
* c( a% h7 Z& H1 T6 ^7 [1 I* }6 @. T
風扇上面蓋一塊佈而不是接到風管上﹐這風扇就是聾漢耳朵。驗房 ...
3 X) K; c) x+ r% G$ T% r, @Mike_Wan 发表于 2009-10-18 01:50

& p; S) s4 B! R) I! Y2 K0 |4 R( N' y! X& G" B" _
多谢了, 这是一个4年新的房子, 建筑商是Sterling, 没有料到会出这种问题. 房主说是以前从来没有问题, 今年初雪太大了才出问题的, 通风口附近的污点还是比较明显, 显然今年初漏得还是挺严重的, 房主只是用一块布遮一遮, 如果真是出风口没有密封的问题, 应该不是什么大问题, 可是房主根本就没有想在冬天来临之前修好.  现在问题一提出来, 却借口说是今年初雪太大, 感觉房主不大诚实, 真怕还有其他没有检查到的问题. 因为房主只有这套房子, 他们卖了, 也只有租房住了.
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2009-10-18 10:28 | 显示全部楼层
楼主:
& C( h% x! s% [! s, C" }请推荐你的检房师联系方法。谢谢。
鲜花(53) 鸡蛋(0)
发表于 2009-10-18 15:12 | 显示全部楼层
Seal air-tight around the collar and insulation-wrap the duct may stop the condensation.
鲜花(0) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2009-10-18 15:39 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
楼主:- D/ [/ s+ m  m; y
请推荐你的检房师联系方法。谢谢。
+ ]: V1 B4 _, a% Q/ U. I( x4 V何放 发表于 2009-10-18 11:28

% x6 z, ^$ o5 R5 I! ?) C  m; n
0 F% q' u+ b* g0 \. G# R* D7 M我找的是HouseMaster (www.housemaster.com), 感觉检得一般吧(价钱倒并不一般). 他只保证他看得见的, 看不见的, 他一概不保证.
鲜花(0) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2009-10-19 20:38 | 显示全部楼层
紧急求助: 房主请人检查了通风口,这是他们给出的报告:: j! \# U  n, m, d

! Q# X6 n5 D# L$ l8 [! o4 EInspect bath fan in master bathroom, check operation + installation, all OK.
) Y2 i3 K2 V: k, i# K7 c, j- b) m7 b8 Z8 z$ e1 v  _+ S
但是我觉得无法接受, 黄色水迹和红布都是问题的证据, 现在请问大家能不能推荐一个比较有经验的检查通风口水漏的专家?急需.
鲜花(33) 鸡蛋(0)
发表于 2009-10-20 20:32 | 显示全部楼层
inspection 应该能查出隐形渗漏的,怎么只能查看得见的呢?
* d8 O; Q7 X* p! \2006年时,inspection就有仪器能查出墙里潮湿的地方。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2009-10-20 22:58 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
我认为有两种情况可能导致这种现象的发生。一是管道与屋面的结合处出现微小的缝隙;二是冬季由于管道所排的气体温度高于阁楼的温度,管道上出现冷凝水,顺势流到排风口附近。如果是第一种情况发生,重新处理一下管道和屋面的结合处防水;如果是第二种情况,可以在管道上做个保温层,并缠紧保温层,使保温层与管道要贴紧,不留缝隙,可以解决此问题。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

联系我们|小黑屋|手机版|Archiver|埃德蒙顿中文网

GMT-7, 2026-4-20 04:01 , Processed in 0.094543 second(s), 27 queries , Gzip On, APC On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表