 鲜花( 0)  鸡蛋( 0)
|
我有一些电工资料(中国部分)。可联系我或顶我的贴子。陆续发出。- t. l1 U8 t+ s3 h+ T( j1 A, Y
电气常识:, X$ c5 z/ }6 [2 O7 f7 g
低压供电规定电压:单相220V,三相380V
1 R& r5 f$ D$ U3 C3 ^, M2 j导线的色别按顺序依次为:黄(A),绿( B),红(C),保护接地为黄绿相间% d; J" C3 i: T1 o& E
照明开关安装:同一场所标高一致,应上合,下分,灵活,接触可靠,一般为1.3m6 O3 M! s5 C5 Z% w; G j% S! k' V
电缆敷设:不准超过三个弯,直角弯不准超过二个
* _. |8 {$ m& l% g* R( `1 ?直接启动电动机:7KW及以上的电机,应装设磁力启动器;40KW及以上的电机,应装设电流表
" s+ ]- t- L1 m. ]. f高、低设备划分:设备对地电压,在250伏以上为高压;设备对地电压,在250伏以下为低压8 V- B% }" Y! {8 Q. O. v
保证工作人员安全的两个措施:组织措施,技术措施
$ f, p: r5 R% [* C停电顺序:先拉开关,后拉负荷侧刀闸,再拉电源侧刀闸,送电与停电顺序相反2 }9 d9 b7 M5 k
插座安装接线:二孔:右为相线,左为零线;三孔四孔:接地、接零均在上侧" i# q9 G. z. Y
交流电机带负载运行:(1),冷态时可连续启两次;(2),热态时启动一次
! z+ |) e1 t" U; [中性点直接接地的电网中所有设备:宜作接零保护;中性点不直接接地的电网中所有设备:宜作接地保护
$ \$ }; D! V, {; x0 Q并联电容器补偿方式:个别补偿,分散补偿,集中补偿
* g7 e" k' M4 Q+ t5 `3 `& ?9 W: k9 O: `杆塔按在线路中用途可分为:直线杆,耐张杆,转角杆,终端杆,分支杆,跨越杆
: {0 D6 p8 ~; @8 k* s3 @4 f) i触电类型:直接触电,间接触电,感应电压电击,雷电电击,残系电有电击,静电电击
# [) ~2 Q3 _! z/ A! I0 F1 ?- M绝缘子类型:针式,蝶式,悬式,瓷横拦式
. T# [) V% h% I, u" r. h$ s* B: q+ B1 c常用塑料单体绝缘铜导线在空气中长期满载下载流量: 1(m㎡)—20A 2(m㎡)—29A 2.5(m㎡)—34A 4(m㎡)—45A 6(m㎡)—57A 10(m㎡)—57A3 @, W. q0 z" g( s* ]' G
常用绝缘工具耐压等级:绝缘手套 8KV,靴子 15KV,绝缘杆 44KV,10KV验电笔 30KV2 R$ N$ v- \; {; b O' G+ ~( ~
安全电压:36V& c0 ]; `- Q0 @5 W7 ]! i+ K- e
压气站接点电阻:小于10欧姆+ G8 |- R, Z* y) R( y# U
保证工作人员安全的技术措施为:(1),停电,(2),验电,放电,(3),装设接地线,(4),安装遮拦和悬挂标志牌 |
|