6 E! T7 A: ^' r
: B$ \, p7 ~( {/ O9 z第一年学徒问题--1-拉电缆要注意什么
/ W8 t# S$ Z& x- d( ]4 z: `" y3 ]
, S( R0 T/ K7 z答:要用劲,会用劲,用巧劲.回答完毕.% Q) }# P5 y9 H6 E# f) o7 v* R' Q
7 f6 j) f3 V6 w$ k2 [你那个前腿弓,你那个后腿蹬,心不要慌来手不要松,你那是拉车!拉电缆反过来+ A$ j5 U2 q. [
* K" B* p3 d$ `' l y' ~' P
3 d9 s1 S' U: v1,拉电缆:拉电缆听起来好像很简单,但我觉得在实际工作中,还是有些问题要处理好1 J+ |, U; }5 `8 `
首先,安装电缆转盘 (reel) 时, 尤其是较长电缆,两边的支撑要调节,尽量使转盘水平,要不拉一段后转盘容易偏移到一边,需重新调整。& v) \3 V3 J K& G
其次,电缆一头一拉出来,别忘了要有电缆标号,一般我们是用duct tape做标签,将cable schedule 或图纸上的电缆号些上,以供将来QC/QA以及接线时用。大多数人绑标签时,将胶带(duct tape)两边对粘,一边长个两三寸,做个pig tail,以便将来容易打开,缠好后两头再用电工胶带在标签两头缠挠几圈予以加固。
/ R. L% J9 O: H, I0 g4 v& l
& b( B! a5 i% ~" Z) E5 x要搞清楚图纸上的电缆号以及它们的标志符号,有时它们跟INSTRUMENT的标号或PANEL上端子的标号是不同的。
- A; o6 }/ S* [0 M, z( Y2 P容易搞错。
8 t3 u9 C$ N3 n. _
. w: Z5 N7 i5 G# I. G这个问题很难答的全面。我补充几点:2 M+ ~6 D- c: U0 |0 k9 O
1、cable schedule上是有长度的,一般要按这个长度去留。也要看实际距离。两者一般不一样。cable上有米数。要会邦绳头。" O4 E m' P b
reel guy很重要,写tape很重要,有三个参数,一个cable号,一个to ,一个from,tap内侧都要写清楚,外侧要写cable号,有可能时用white paint marker都写上。我就见过只写的to 没写其他的cable,就费劲了。7 ]1 j% c* b0 y5 e+ t/ q
有的reel上面有标明要拉的cable号,一共几根
: l: E7 ?! x; Q2 B2 x, V要会看cable schedule,drawing。会查tray号。% C5 d6 R# Q/ l) O2 z
2、要检查路由tray安装和其它cable的排放r情况,尽量不要交叉。清理杂物,
1 H/ l! n+ I2 @& V' Y3、每个转弯处要安排人,要整体安排cable的排放位置。小角度的地方一定注意,没人照看往往会拉伤cable
+ ]$ b& X) P" }+ w: T4、cable拉动时一定不能用蛮力,要和大家一起用力,费力的时候一定要停下来检查,否则会拉伤cable
, x/ f7 g9 E5 m0 ]- D4 h0 M5、会用radio* p* E/ T% n2 z9 C7 U
6、前后位置的人要多沟通,尤其是water fall位置前后
0 Q- ~% D6 { t9 ~7、ty-wrap时有很多问题,一个工地和一个工地都不一样。很复杂。* W# v7 L1 r8 |& `, ?