现将有关内容汇总:欢迎追加 R v! Q1 R! \( v: n/ o
1 G' l" J7 R2 s: [
第一年学徒问题--1-拉电缆要注意什么' L) g2 B0 v# w, N
" F8 [2 f7 S: M1 E
答:要用劲,会用劲,用巧劲.回答完毕.
* Y- m* W$ |9 ]
! m6 d( B \4 U* ]) M1 Q你那个前腿弓,你那个后腿蹬,心不要慌来手不要松,你那是拉车!拉电缆反过来
- _9 Q) P( n* I2 \3 X- f' L, ^( a0 \3 z* B1 c, `
8 `4 i8 P# [5 {8 t! Z7 D
1,拉电缆:拉电缆听起来好像很简单,但我觉得在实际工作中,还是有些问题要处理好' d ^0 r( [ j; v- V7 W7 x
首先,安装电缆转盘 (reel) 时, 尤其是较长电缆,两边的支撑要调节,尽量使转盘水平,要不拉一段后转盘容易偏移到一边,需重新调整。5 ]3 k( o8 M% L4 N& S
其次,电缆一头一拉出来,别忘了要有电缆标号,一般我们是用duct tape做标签,将cable schedule 或图纸上的电缆号些上,以供将来QC/QA以及接线时用。大多数人绑标签时,将胶带(duct tape)两边对粘,一边长个两三寸,做个pig tail,以便将来容易打开,缠好后两头再用电工胶带在标签两头缠挠几圈予以加固。
" z9 S8 V4 ^' Y7 v2 O" I
2 g# _' w7 D3 |+ }: J: `& b7 ~要搞清楚图纸上的电缆号以及它们的标志符号,有时它们跟INSTRUMENT的标号或PANEL上端子的标号是不同的。8 J/ N( N. c5 b! G
容易搞错。
$ ~; y$ q( \, f
0 D4 p' P: w) O# r' X这个问题很难答的全面。我补充几点:
% W9 J) x8 b4 O1、cable schedule上是有长度的,一般要按这个长度去留。也要看实际距离。两者一般不一样。cable上有米数。要会邦绳头。+ q! B# Q! C* P6 c, ?! ?7 g
reel guy很重要,写tape很重要,有三个参数,一个cable号,一个to ,一个from,tap内侧都要写清楚,外侧要写cable号,有可能时用white paint marker都写上。我就见过只写的to 没写其他的cable,就费劲了。
/ D5 p; L( r% i7 D6 k& a4 u有的reel上面有标明要拉的cable号,一共几根
: Q, W- M9 W8 _) j要会看cable schedule,drawing。会查tray号。
& Q3 e+ J" w; }0 z/ ]% y2、要检查路由tray安装和其它cable的排放r情况,尽量不要交叉。清理杂物,9 J1 n; @( o/ V$ ]; @
3、每个转弯处要安排人,要整体安排cable的排放位置。小角度的地方一定注意,没人照看往往会拉伤cable9 {0 q' t0 z" S4 P. |
4、cable拉动时一定不能用蛮力,要和大家一起用力,费力的时候一定要停下来检查,否则会拉伤cable9 Y8 l* h" Z" j% N3 F; P4 f( a/ f
5、会用radio
+ U2 N3 [6 d+ o6、前后位置的人要多沟通,尤其是water fall位置前后
' a4 ^" E1 }, U2 [7、ty-wrap时有很多问题,一个工地和一个工地都不一样。很复杂。