! L3 v) J1 `4 ^0 g. ]0 F第一年学徒问题--1-拉电缆要注意什么+ O) }7 Q0 c0 d" |$ q
! T4 r- j& Q1 `" W' r, E3 K* \答:要用劲,会用劲,用巧劲.回答完毕.
/ ^) J; D+ H) C$ u' R F) ^' |, l' K
/ v7 D i' e* N& G; S2 F/ `你那个前腿弓,你那个后腿蹬,心不要慌来手不要松,你那是拉车!拉电缆反过来" g5 _& d' J& E7 u# t! _) e
5 d: s0 P& n$ R- ?/ w) B
|$ A4 V5 }3 M6 \6 n. c1,拉电缆:拉电缆听起来好像很简单,但我觉得在实际工作中,还是有些问题要处理好$ E0 y3 s8 w2 r" `/ Q
首先,安装电缆转盘 (reel) 时, 尤其是较长电缆,两边的支撑要调节,尽量使转盘水平,要不拉一段后转盘容易偏移到一边,需重新调整。' R: C- F) X( v' Y6 |
其次,电缆一头一拉出来,别忘了要有电缆标号,一般我们是用duct tape做标签,将cable schedule 或图纸上的电缆号些上,以供将来QC/QA以及接线时用。大多数人绑标签时,将胶带(duct tape)两边对粘,一边长个两三寸,做个pig tail,以便将来容易打开,缠好后两头再用电工胶带在标签两头缠挠几圈予以加固。* p& o p+ P# e2 u3 ]# H; z" B" l# v: S
/ c. g( ]* O8 ~+ i要搞清楚图纸上的电缆号以及它们的标志符号,有时它们跟INSTRUMENT的标号或PANEL上端子的标号是不同的。
1 T& b* P1 m b容易搞错。6 C( J; v) }- o0 c+ T! g+ L) v& ^
8 J4 r% }, _5 _ k这个问题很难答的全面。我补充几点:% X9 @# d& p6 U: J
1、cable schedule上是有长度的,一般要按这个长度去留。也要看实际距离。两者一般不一样。cable上有米数。要会邦绳头。: y: i j- m; `7 i, v9 ]
reel guy很重要,写tape很重要,有三个参数,一个cable号,一个to ,一个from,tap内侧都要写清楚,外侧要写cable号,有可能时用white paint marker都写上。我就见过只写的to 没写其他的cable,就费劲了。0 ^9 k7 v% u1 t* g& i- _
有的reel上面有标明要拉的cable号,一共几根. I; K5 l9 _9 k0 f# o8 m) ?8 Z
要会看cable schedule,drawing。会查tray号。
0 k7 ^/ i0 W; S; u# Q U4 n, F2、要检查路由tray安装和其它cable的排放r情况,尽量不要交叉。清理杂物,
) Q. D! O- v8 }# Q0 l9 Z: |; x7 d9 c( P3、每个转弯处要安排人,要整体安排cable的排放位置。小角度的地方一定注意,没人照看往往会拉伤cable
6 t" W" J6 h/ L1 O6 E! z) t4、cable拉动时一定不能用蛮力,要和大家一起用力,费力的时候一定要停下来检查,否则会拉伤cable
, _; z% v' ?" X0 H Q; N) `) a) K5、会用radio! K8 P! O( m* Q% x
6、前后位置的人要多沟通,尤其是water fall位置前后
: J& a5 K9 y- u; h, \; ]7、ty-wrap时有很多问题,一个工地和一个工地都不一样。很复杂。5 ^ e, m F+ f9 M
干过几次多注意就都知道了。 |
|