 鲜花( 30)  鸡蛋( 0)
|

楼主 |
发表于 2009-2-10 23:41
|
显示全部楼层
现将有关内容汇总:欢迎追加) ?5 D9 O/ X, t( C
7 o( T) O; d E1 y
第一年学徒问题--1-拉电缆要注意什么
" G' w+ @0 M ~& f T$ X: V; [7 l6 e8 p) l
答:要用劲,会用劲,用巧劲.回答完毕.9 d7 F5 _, A$ [8 z' X, n
1 E2 j7 i9 ` c你那个前腿弓,你那个后腿蹬,心不要慌来手不要松,你那是拉车!拉电缆反过来. e7 k( H. h" m; [
: c t6 w6 [" @& v& S' B7 V2 E- _) V# b) R$ E3 x
1,拉电缆:拉电缆听起来好像很简单,但我觉得在实际工作中,还是有些问题要处理好& S; x4 ^; D# u2 z5 s2 U1 j9 Y
首先,安装电缆转盘 (reel) 时, 尤其是较长电缆,两边的支撑要调节,尽量使转盘水平,要不拉一段后转盘容易偏移到一边,需重新调整。3 O' ~$ o4 k. `0 J: K8 o
其次,电缆一头一拉出来,别忘了要有电缆标号,一般我们是用duct tape做标签,将cable schedule 或图纸上的电缆号些上,以供将来QC/QA以及接线时用。大多数人绑标签时,将胶带(duct tape)两边对粘,一边长个两三寸,做个pig tail,以便将来容易打开,缠好后两头再用电工胶带在标签两头缠挠几圈予以加固。
* V, o1 S6 P# l. |' Y/ n# T' f/ a0 h: [% u) h z2 f
要搞清楚图纸上的电缆号以及它们的标志符号,有时它们跟INSTRUMENT的标号或PANEL上端子的标号是不同的。
0 w# u5 s3 I+ U# ^容易搞错。
, C/ ]7 q( n$ l& _' d. I4 p d
! d& x) W" F0 ~# U, V8 g; D这个问题很难答的全面。我补充几点:5 I5 c5 n8 J) A8 X
1、cable schedule上是有长度的,一般要按这个长度去留。也要看实际距离。两者一般不一样。cable上有米数。要会邦绳头。
8 F! L; \/ D% x$ I$ R# {8 yreel guy很重要,写tape很重要,有三个参数,一个cable号,一个to ,一个from,tap内侧都要写清楚,外侧要写cable号,有可能时用white paint marker都写上。我就见过只写的to 没写其他的cable,就费劲了。
+ s" S+ _6 u0 H: [' U有的reel上面有标明要拉的cable号,一共几根
' _" {8 @! i- Z* @要会看cable schedule,drawing。会查tray号。- }3 W! l# Z! [9 y* } B
2、要检查路由tray安装和其它cable的排放r情况,尽量不要交叉。清理杂物,) V1 o. d. ]9 m) G$ P
3、每个转弯处要安排人,要整体安排cable的排放位置。小角度的地方一定注意,没人照看往往会拉伤cable* F+ [+ `% V/ m8 Z- `6 S
4、cable拉动时一定不能用蛮力,要和大家一起用力,费力的时候一定要停下来检查,否则会拉伤cable3 Q- l; @. L' E7 y7 b5 f2 j
5、会用radio/ `/ f g ^5 }% Q' ~8 @
6、前后位置的人要多沟通,尤其是water fall位置前后% ^3 g; x- G6 w% @" J& O
7、ty-wrap时有很多问题,一个工地和一个工地都不一样。很复杂。6 C5 |' ]" u, J4 z
干过几次多注意就都知道了。 |
|