这个问题很难答的全面。我补充几点:' b- X% Q! C/ ?) S8 ^
1、cable schedule上是有长度的,一般要按这个长度去留。也要看实际距离。两者一般不一样。cable上有米数。要会邦绳头。
; V8 Z! U# |( _0 P+ x5 creel guy很重要,写tape很重要,有三个参数,一个cable号,一个to ,一个from,tap内侧都要写清楚,外侧要写cable号,有可能时用white paint marker都写上。我就见过只写的to 没写其他的cable,就费劲了。 Q; C) R" f, r, u3 p7 K" m
有的reel上面有标明要拉的cable号,一共几根3 y3 S, x$ z7 I
要会看cable schedule,drawing。会查tray号。 L3 L6 x- E: Y# Y: a# o6 ]5 @
2、要检查路由tray安装和其它cable的排放r情况,尽量不要交叉。清理杂物,
$ ^% Z0 D) i8 \1 Q4 L% ?3、每个转弯处要安排人,要整体安排cable的排放位置。小角度的地方一定注意,没人照看往往会拉伤cable
. ~0 @( M' E5 q4、cable拉动时一定不能用蛮力,要和大家一起用力,费力的时候一定要停下来检查,否则会拉伤cable
8 F! g u1 F$ V" `3 A$ m5、会用radio- S# V9 c0 X9 h, x, u2 e, W2 B
6、前后位置的人要多沟通,尤其是water fall位置前后( x8 p- A& c% N0 h7 V. g! t3 c
7、ty-wrap时有很多问题,一个工地和一个工地都不一样。很复杂。
- _% k1 W4 k l, q干过几次多注意就都知道了。' G# X1 g9 R6 n. \% [
$ {, `- X6 e! Z$ M) F! z) F$ |
[ 本帖最后由 舍得 于 2009-2-8 01:35 编辑 ] |
|