 鲜花( 23)  鸡蛋( 0)
|
忘记将Cristy的登陆关掉再自己登陆,有欺世盗名之嫌。请版主将以Cristy登陆的相同标题的那篇删掉,保留本人(Bowman)的这篇。致歉。
8 x, ]* j/ u7 {& _一篇好端端经验交流技术文章,由于诸位看官的指正,使得作者失去了继续交流的初衷和良好愿望。为什么?' o1 D# p! v( J3 I
俗话说:祸从口出。我这里所说的祸,是指回帖中的用词和/或语气。纵观整篇文章主体和跟帖指正或辩析,总的来说,无论是作者还是看官,都想把正确的技术知识和经验传播开去,但就是因为用词和/或语气的可能不当,使得整个讨论似乎以不欢而散告终。为便于点评,把主要内容按顺序拷贝下来。引号内是原帖内容(个别笔误之处稍作调整),必要的地方附上我的点评。: `* s! V' o$ M- J* I! X3 x/ N
之所以想来做这件事,也是因为笔者曾经在做类似的经验交流时,也遭遇过同样的结果。由此来看,这就是具有一定共性的东西了,有必要总结总结。从中我们是否可以得到一些启示,为以后类似的经验交流或讨论营造一个平和互助的环境和平台。附带声明,本人不是电工,不对内容本身进行点评。5 ^* D! U; Q+ h. o7 W7 c
下面是援引和点评。
- Z: B0 I; m @- A8 ]9 X h. J+ P- h1 g! T" S# o
4 O2 x3 _* y6 _7 Y$ V: w 油沙安装电工经验浅谈
2 B7 E* H5 T6 M! O9 S$ w) Y4 f“走进加拿大安装电工行业已四年,相对于中国国内的安装电工行业,有着很大的区别。在此将我个人的经验与体会陆续写出,希望对从事其他行业的电工(如住房安装电工,工业维护电工等等)或刚从国内电气行业,转行到油沙安装电工的同胞们有所帮助。8 S/ u- y4 a, V) \; u
若因本人水平有限,有不妥或不足的地方,希望各位电工高人批评指出并予以补充,将不胜感激!$ C* F" Z& {9 m; [5 K0 W2 R
1, 我所知道的加拿大与国内的电气部分区别:
! b u+ o( ^! B: N-----供电系统电压等级不同:国内工厂供电系统电压等级一般为35KV, 10KV, 380V和220v,老式的高压电机,还有相当部分为6kv, 3kv。对35kv以上的变电压,有110kv,220kv电气系统等,本人没有安装过,了解很少。加国工厂供电系统电压等级,多了不少,以下是我在这几年遇见过的:13.8kv,4160v,600v,480v,347v,277v,208v,120v等,在商业和民用建筑中,还有240v-120v的电压等级。对于13.8kv以上的电压等级,我在加拿大没有安装过,请那位高人予以补充。 7 u: \$ S$ D5 T3 H8 }0 W
-----控制电源不同:国内传统继电器控制系统电源一般直接使用220v或380v交流电源,而加拿大一般使用24v交流电源作为控制电源。很少使用120v或208v直接作为控制电源。当然,对于自动化仪表部分, 如plc,传感器(sensors),变送器(transmitters)等,国内外是一样的,而且花样众多,如24v,12v,,6v,5v,交直流都有。(代续)”( Y4 k) F' ?+ E% d
% `( T& _' N/ X0 h. E( Q% U: _
作者以谦逊的态度分享自己的经验,来了段开场白。& i& e! i8 f8 G3 ?* _' o% J
% q0 Y/ p6 A/ Z, {% O1 `
“补充一下,我接触过的控制电路,多是110v,为继电器控制。中型电机的VFD控制,有460,210供电的。而电子控制电路,多为24v以下。”, r$ F' [3 p. v: @
" C+ d1 D) O3 I4 G
“谢谢您的补充!”
( {; C0 ^1 s, `5 H- I9 X3 B/ |% ^% j1 U j
“不客气!希望继续看到你的大作。”
9 ^* x; p# w! S6 a7 r$ U: {0 Y: B; J+ m0 g% o: ^5 [+ F# `4 }9 v
看官的补充本身就是对作者的肯定和激励,使作者倍受鼓舞。显然,到目前为止,气氛是友好的,引发了作者继续创作的欲望。
# q( l" Y/ w: p续) M* A a, u5 |6 |
5 |1 @ M! W/ \“-------使用的电气材料有些不同:
' A) a" P9 G: A5 v/ L0 M 一,国内低压电力电缆几乎都是使用胶联电缆,很少使用铠装电缆,只有10kv以上的电缆,才有使用铠装电缆。而加国油田工地里,几乎所有的动力电缆(不包括临时电)都是使用铠装电缆(teck cable)., b$ H/ P# u: f* P$ U( G, m
二,国内工厂使用的电缆桥架(cable tray),大多为冷轧板制成,有梯形桥架,槽式桥架,有封闭式的,开启式的,带盖板的,不带盖板的,而在加拿大油田工地里,几乎都是使用铝合金梯形桥架 ,只有四寸及以下的部分桥架是使用铝合金槽式桥架(控制电缆[Instrumentation cable]的桥架,六寸也有的少部分使用)。而且几乎不带盖板。 但是,在加拿大炼油厂使用的桥架,也有相当部分是冷轧板梯形桥架。0 D2 a/ M9 {0 V4 y8 ]
三,使用的元器件件有些不同:(待续)”
" w+ @# \' f( v
$ ]) k1 b) _7 S2 X作者正准备系统化的娓娓道来,把要论述的内容用“一、二、三”加以归纳。2 g4 }4 G7 [# j2 j4 Q, K1 \
. y9 p& _/ e+ z4 [* _0 a“看来楼主在国内没有什么电气背景,国内油田及炼油厂电气设备同这里没有什么区别,国内很多大型工程供配电设备比这边更先进,多选用欧洲产品。( v) H" r* Q0 x% ^( G7 X
至于选用什么电缆,什么桥架,要根据各个工程的具体情况,不是说一概用铠装就好,当然,这也不是电工所要考虑的,这是工程师的工作。. d. M- j8 ?5 |3 ^ t
建议楼主不要跑题,既然是谈安装电工经验,就不要说那么多系统方面的东西,其实你关于电压等级一文也有不少不准确的叙述。所以,还是多谈谈如何拉电缆,如何安装线槽方面的动手经验吧”
* s1 v/ p @+ }: V$ y" [8 y# D; W& V7 T
看官显然是位资深专业人士,对作者交流的某些内容持有异议。但是,开篇第一句中“看来楼主在国内没有什么电气背景”,明显带有一点对作者的“不屑”,甚至“武断”。从而“引发战端”。商榷改为下面的跟帖效果可能会好些。. _ L: s% F- P7 n! F
4 }6 A( Y- }3 F$ l“根据我在国内工作的经验,国内油田及炼油厂电气设备同这里似乎没有什么大的区别,国内很多大型工程供配电设备比这边更先进,多选用欧洲产品。
0 l9 N( Q9 w k x0 i* B- f至于选用什么电缆,什么桥架,要根据各个工程的具体情况,不是说一概用铠装就好。当然,至于选什么电缆,主要由工程师负责,电工按图施工就行。, X# M8 P, b; v1 ?
建议楼主多谈谈安装电工经验,系统方面的东西可以少涉及一些,这样更为符合您的标题。其实您关于电压等级一文也有不少不准确的叙述。所以,还是多谈谈如何拉电缆,如何安装线槽方面的动手经验吧,我们期待着”。, x$ s# {5 x7 i' `1 k8 L9 m. p
0 ]; P$ d, p: U3 }9 _6 ]- F+ _% J" e2 X0 ]
“这里二次控制电源多取自line side pt二次或变压器二次 120v 交流”2 m) t0 Z1 Q. m% _$ ?" P2 z
! t; \8 \- l$ ], }9 O“您可能理解有点偏差,胶联电缆的施工完全不同于铠装电缆,而拉电缆,剥电缆都是我们电工的事,用的工具也不一样,为何说跟我们电工没关系?!这可不仅仅是您工程师的事!国内多使用电缆沟,而不是直埋地,这是为什么不用铠装电缆的原因。在电缆桥架上,我从1984年电工技校毕业做电工开始,在国内就没有耐压等级500v以下的铠装电缆。我本身就是电工,不是什么工程师!国内外的电气相关的区别,正是我经验所得,为什么说跑题?!我已告诉您,我不是高人,有不对的地方,您尽管可以批评指出,请不要对我个人历史乱加评论!!您所说国内比这先进,您说对了,国内用的是欧标和日标,加拿大用的是标准的美标,这也正是对我们工人在施工上要求有很多不同的地方。
# V# ?+ P: ~+ ?- F% L5 ?9 n |还有,作为电工,您不管电压等级,然道您可以将380v的设备接进480v的电源?!而您不知道在油砂工地里,电缆到了,没有工程师告诉你那一捆是您要的,您得自己去选吗?我没有那么多的时间与他人反驳,我会将我的浅薄的见识继续发出,再次声明我的经验不代表其他任何事物,仅是我的经验拉出来分享而已。是错是对,您自己判断。您觉得不对的地方,尽管补充,不要只会冷嘲热讽!不论如何,谢谢回帖”。6 D. ^1 G7 r/ a7 c0 d! w7 O
9 ?/ J2 y) ^ {) n9 h3 v; O作者显然对看官在回帖中的“遣词”和“武断”有些不快,给予了“回击”。但基本还是保持了克制的态度。而且作者在回帖中始终用“您”的称呼是值得提倡的。无论如何,“火药味”或多或少地出来了。% A& L0 q9 a( w/ b$ P" Y& B
' B/ I' S- z; V9 v- O v“谢谢提醒!我知道不是因为电压等级,但也不是因为敷设方式,而是因为工程造价。介绍桥架的不同生产方式,是因为不同的桥架有不同的安装方式,而安装方式正是我们电工所应掌握的。我的文笔不好,有说明不当的地方,欢迎继续批评指出,我将会去努力学习。再次表示感谢”。
% P$ n3 T7 W3 n: C$ M$ G, E9 l* w. u. z5 i! {8 p
作者对另一看官给予的提醒表示了真诚的感谢。到目前为止,作者愿意交流的初衷尚存。6 _6 d, {8 r; l- X' j: }
/ J9 f7 t! I4 j
' V3 d. m. C0 r9 y5 M* j1 l' q* a+ p" X, z' G
“好像不太高兴啊,前面还在说什么“希望各位电工高人批评指出并予以补充,将不胜感激” 真的没有感觉你有感激
% {0 k) z J, q7 R( C/ p7 Y84年就干电工了,看来同俺差不多,另外,请教下什么是胶联电缆?”
5 r: R- y0 l/ h7 C" h8 P) N# L- `8 F- _- M( B9 U3 j7 _5 n
看官显然也感觉到了作者回帖中的那点“火药味”,以其人之道还治其人之身。! p0 J; m( S( q. w+ I- v
. k2 w* E6 {, R2 E& J5 I$ ?“文笔有限,用词不当请多原谅!胶联电缆您可以到南平电缆厂产的太阳牌电缆去查一查,我认得什么是胶联电缆,却真不知如何说明,我的公司有各种各样的电缆,改日我可以拍相的方式上传。”
! J% y: d8 D% h, @1 I- s7 l0 c! t9 S( g* ], g
作者似乎没有太计较这位看官回帖中的“反击”,着实想弄清楚些问题。
0 z1 R) k3 k- R. u
& H% u. Y+ k h' s4 r“三,使用的元器件有些不同:
) g! S8 n5 a, n i6 F6 f/ x4 \ 如指示灯,按钮,以及交流接触器(AC contactor) ,中间继电器(control relay),热继电器(overload relay),时间继电器(timing relay ,timer)等等,在国内多为220v和380Vac,但在加拿大大多为24vav。又如小型断路器(breakers),在国内基本上只有一种接线方式,进出线均为导线与断路器接线端子直接连接,故不论是再小安培数的照明箱(subpanel),都需要一个总开关。但在加拿大,却不一样,小型断路器有三种进线连接方式(因国内没有,故我也不知如何准确的用中文描述):male plug in; female plug in & bolt(screw) in .与国内的连接方式完全不同。所以在加拿大经常可以看到照明配电箱没有总断路器,只有与总母排连接在一起的接线鼻子(lug)与进线电源电缆相连接。关于电气元器件还有很多不同点,由于时间关系,在此就不一一例举了。(待续)”- [8 ^; S. v' y& y% T0 D' B& B
& V+ y9 d8 U$ Z$ O# u: c3 i经过一个小回合,作者才嘬了口气,将第三点抛出。3 O8 L4 ?3 n) I& v$ |. L% a' p
2 x$ v, q1 A) O: u
“楼主的这种奉献精神我很钦佩,真的,不要说我在冷嘲热讽,搞得都不敢给你提意见了,但我这个人不说又难受,我想你最好不要总将国内和这里做比较,是不是你离开国内太久了,对国内好像很不了解,比如,楼上你说“交流接触器(AC contactor) ,中间继电器(control relay),热继电器(overload relay),时间继电器(timing relay ,timer)等等,在国内多为220v和380Vac,但在加拿大大多为24vav” 明显错误,国内24Vac到处都是。至于电缆,更多的地方值得商榷,你好像将Teck cable 同国内交联铠装电缆等同了,他们是不一样的东西。”0 C( b: b" s: u, `
2 `0 y7 I9 ?: D1 W4 [$ C/ _1 ~ U% K看得出该看官是个不吐不为快的人,并没有什么恶意要和作者叫真,挑刺,初衷还是善意的。4 a7 z) c1 N D! b8 a* e4 `
不过,笔者倒是建议先让作者把原创抛完再给予指正比较好。这样,既给作者一个流畅的思路(暂且不打断他),又使希望尽快看到全文的其他看官的愿望得到满足。9 A! b! L: G+ A# B2 p6 p% q
# T$ u% [4 w7 A7 e/ w“真的吗?您真国内用过24v的交流接触器?那个厂家的?我倒想在国内买一批。谢谢帮助!”* | W) W1 N; u: R
' [* s: w( n9 X* | _; o- Y
气氛有所缓解。
J! ?* Y' h9 w& A# M1 t2 Z# ` g( K. l/ A% v
2 \, b) d/ [# Z. b$ V2 Y# V“真的要买,不要说说而已,如果确认我马上给你买,如何?”0 o. x/ c& B: O/ W
! w8 d2 f3 v7 F+ k: L+ U
1. “加拿大的电器标准:胶联电缆长度是限制的,具体是多少请去查资料.8 B$ s% f) t4 X" y, c
2.你没有必要知道电压等级.放电缆,接线等等按照图纸.学会看图纸才是重要的,图纸上是接240VAC,即使你认为是错的,也要接,你再厉害也不能随便改的.切记!!!!!!!!!”! _; D( \- A% C. D& }
3 ]$ g% d% P2 R9 P- k0 _又一位看官站出来指正。
. _3 j6 X; f4 G0 }) y4 q* e4 [5 f( H6 t. O5 n5 Y4 |* r, g
“可以,是您所说的国内使用的24vac交流接触器!我真的现在就想买一个来看看,也许是因我见识浅薄,这么多年都没见过的原因,我巴不得现在就瞧瞧,要不您定个时间地点,先给我饱饱眼福,然后谈好价,我们一手交钱,一手交货如何?”
7 D. V h/ P- L: q0 [: l7 B4 c9 C5 Y
; L6 y# p! O- `看得出作者是诚心想弄清楚点东西。7 ]: e) n0 p6 H
1 E) j% G" [2 N6 r& t5 L“pt是干什么用的你明白吗?先搞明白再写,否则会误导人的. "二次控制电源多取自变压器二次 120v 交流",不知道你想说什么,难道还有直接从高压上接线吗?”
7 U7 E) u( r" T1 R6 r3 p; q) D l8 ]( W6 O; _
“恕我直言,电缆要不要使用铠装,取决于敷设方式,如桥架,管道或采用其他对电缆有效保护机械损伤的敷设方式,就不必要使用铠装,当然要参照相关的规定,大体如此.如采用直埋或其它可能暴露于机械损伤的场合中,铠装电缆无疑是比较好的选择.这个其实IEC,GB,NEMA,CEC的标准都大体一致.国内低压电缆确实如您所说,铠装的比较少.交联电缆不是胶联电缆.CROSSLINKED POLYETHYLENE(交联聚乙烯电缆),主要使用在6KV及以上的场合.”
7 [$ B- p6 T! P5 s& Z" a2 u' N1 m5 K# [8 c: V$ A9 J2 E
“你说的没有道理的. 国内经常用的不一定是国内生产的.”% _$ r5 X Y: W% V3 n& o ]
- W! j+ N' n+ t6 p9 D6 P6 a
“交联电缆分交联铠装电缆和交联电缆,以有没有使用护甲为区分,所以在电缆的分类原则上要清晰,我理解一般电缆的分类原则参照导体材料可以分为铜,铝,银,铁...,按照绝缘材料分,裸,橡胶,塑料,油,纸介,按照电压等级,按照....,当然我们一般是几个区分原则一起使用,例如金属铠装6KV交联聚氯乙烯35MM2电缆.”
) k- ^" ^# c2 F/ I( Z7 P
* { X6 t, f* `% ?又有看官站出来对作者给予指正。不过,这一句“pt是干什么用的你明白吗?先搞明白再写,否则会误导人的”似乎也是“冲”了点儿。" K. \5 \; E5 Z" W6 J" s3 M
2 n8 |; a) o R7 b5 y% `“谢谢再次回帖,但好像我没说电缆长度限制的标准吧,我不太明白您指的是哪条。所用电缆长度多少,一般设计人员是有给定,但我们现场还得重新核实。同时您所需一捆电缆长度的多少,采购方是可向电缆生产厂提出要求的,这道不关我们电工的事。您说电压等级不光我们电工的是,我不理解,如图纸上是指定电缆耐压等级为1000v,10Awg/3c,然后现场来了一捆电缆耐压等级为250v,10awg/3c,电缆转盘号与电缆一缆表给定一样,电压等级和您无关,您就给拉上了在说?这种做法我真不知正确与否!对,做为电工,不可以自己改,但我们有提出问题的权力和义务,提出后,只要您是对的,没人敢给您layoff.我就是这么做过来的。”
7 C5 Y$ c" C7 D8 c d2 M" d/ x8 V
作者不得不中断思路来回复看官们的指正。7 H9 Y# ? u. n7 s8 ^# e
/ b1 Y7 u) L1 D3 ~
“请各位不要再讨论维修电工的问题, 因为油沙田里主要是建筑电工的问题.”) [3 I( j8 L! {- z# ~
; G6 B2 V o! A* A s4 `" [1 O
“也敬请LZ不要再比较国内的情况, 因为这会跑题. 并且引来不必要的争论.”
& d& M% Z3 j" B! g9 P
& B4 x3 o+ P: A* C“最好LZ 引用实际油沙田工作遇到的问题, 打比方。”
4 N, `$ |* _1 _7 ?- w1 ?
7 E$ V) C( }: }0 f* Z0 p5 rCABLE TRAY 之间的最少距离是 600 mm, 以便铺设CABLE 等等.5 t& p; W5 Y/ \% ]8 Q* f x
- h; }& \ y% ?: b$ v1 r
其他希望读到作者全文的看官们有些不乐意了。潜台词:同志们,请口下留情,等作者倒完了“苦水”你们再“咬”他吧。
% w/ H, a8 p- C# _) h7 Q* `( }" l. K- O) j6 @' h
- B1 \7 M9 A: @' g [8 G* m“24V接触器应该是指使用24DC,或AC的控制电源吧,我们一般也这么简称,它的使用其实也比较广泛,例如机床类设备就较多的使用这类产品,国内当然大量生产,如果需要可以联系.”: d' t" J& c; C6 B3 \4 \, H# v
2 R; ?" v, O5 C0 X4 [5 I- v% ?“您说得对,不一定是国内生产,但我指的是他说的国内在使用的24v交流接触器,在国内那家工厂的系统上用过或正在用,我是真想了解了解,因为我在国内确没见过,希望您给个学习的机会!”# r4 K; [& C/ P; E2 X
$ G* ?' A% ^; X" g" `8 ]6 J n+ f+ ?“作为电工,必须了解电缆结构,命名原则及基本的使用原则.”# l/ n/ ^& d: |" y
$ k ]7 g) u( M- t; [. w$ X“国内的品牌非常多,无法一一提供,您可以到阿里巴巴或者其它网站查一下,车床,机床,或者包装线都有用,没有什么特殊,我可以给您提供一个型号,例如HLC-3XQ01CY(3P/25A/24V)交流接触器.”2 ?% L# s' l: k0 ~$ ?
) S5 y. G" N( |“很想听楼主把这个话题说完,请大家稍安,勿争执,有想发表言论的请另开贴,谢谢各位!”
% ?% c2 J9 Y% B7 I
1 t! c6 r' P l% @1 n# E* n% {, E指正继续着,“维护秩序”也继续着。
6 z' c: l8 A0 e7 n1 z. g7 |( @3 }
“你如果会这方面的东西,可以继续看. 如果不懂,会误导你的,而且,这些是实践的东西,看不会的.”- a: f1 B( H- j( B
0 i0 m2 W/ N$ i/ ]! o" p
这不是完全没有道理的话。但在这个时候说,显然不太利于作者的继续创作。
7 `1 }7 D4 P8 `& _+ b5 Y T
7 s% A+ g, `' t6 c, ~$ V, H“250VAC 10AWG/3C 你指的是控制电缆(包括信号)吧.动力电缆是>600VAC的.”# n" _! h; f# J( m" {
# |& R$ L. ?1 M( ]0 f: P Q1 u6 J+ {“如图纸上是指定电缆耐压等级为1000v,10Awg/3c,你没有找到,就告诉你的supervisor没有发现图纸上所给的型号不就解决了吗?为什么把其它的用上哪?你只是对号入座去找,动手干活,没有你说的那么复杂.”
$ W4 W `9 \: b
, B7 y! `: w9 Y2 H" Z7 t0 a“请你讲讲ct的极性和保护的关系吧”; ?% J' C4 q9 \9 E7 M, {1 K
: e6 Q- Q3 b( u: |1 n
“本人已找到24vac的交流接触器,谢谢各位提醒。该类接触器多为家用电器,及机床所使用。
+ D% ?9 U2 ^; i# {1 a: u- ]; a
; Y( H6 n9 U! A* @0 v' D1 、适用范围
! h; f! T, l$ N' G6 a+ k: q: u
8 h+ _, W" X) L7 ZHLC-3XQ01CY(3P/25A/24VAC)空调接触器(以下简称接触器),主要适用于50Hz或60Hz、在AC-8b使用类别额定工作电压为277V或600V时额定电流至25A电路中,适用于起动和控制三相交流电动机(压缩机)及其它三相负载。主要用于家用电器行业,特别在空调行业中。可以替代同类国外进口产品和国内传统产品,符合IEC60947•4,UL508及GB14048.4等标准.0 z; Y1 i" H$ Q1 w. U
. m0 N; J2 @; s3 ^4 v7 M# P4 g3 w6 t" M
2 、型号及其含义
; I& r( c# o' `/ @9 n
5 P* o+ T* r: bHL C - 3X Q 01 CY
9 M3 M* g" s* J1 [) i企业特征代号 表示交流接触器 包装方式 Y : 一只一纸盒 - : 整箱装 接触器极数,3X : 表示三极, 线圈控制工作电压 额定工作电流等级 接线方式 3 O. v4 a0 h% K. U4 g0 M! e; M
3 M% H7 U6 B8 H* {/ b! {4 Q5 X' o8 W* {二、产品说明及主要技术参数
R( S6 u# M+ i( `型号 HLC-3XQ01CY(3P/25A/24VAC)空调接触器 ; W; a* @4 {! ~8 |7 Q
额定工作电流 Ie : 25A 3 T" F2 R) ~$ S6 c& }' Y# L2 ?9 y
额定工作电压 Ue : 240/277,480,600(V) ! I( W3 K# N: a1 w* P6 g) k- ~
额定绝缘电压 Ui : 600(V)
. Y! P: N c3 Q B/ l( A线圈额定工作电压 Us : 24(V) : l) b( {9 e2 g( `4 _
机械寿命 100(万次) * ~5 h! y* B4 \& P, u
电寿命 10(万次)
% ] z+ W) V9 B0 R产品说明 1 、产品描述“
% z! b: S% l2 @0 `' n( j7 l& \4 L+ r( h
“个人的见识确十分有限,本人将不再做经验浅谈,但我会继续将一些于油田工地相关的资料发出。”
5 J. f7 Z- {. ^1 m$ i `* @5 D! ]4 k+ Y9 t
作者在这么多高人的指正下,明显丧失了继续原创的兴趣。2 J8 Z$ H, n8 ~5 z6 V0 o; f0 A
4 C4 v. i" \9 n/ ~1 j“buddy,让楼主保持良好的连续性,如果有不同意见另外发个贴子,三人行,必有我师,就是高手之间也有不同意见,听你想要的,国内国外品牌Omron ,AB , siemens,国产德力西,很多都是直流24v,也许24av也有,但我没见过.be nice.”
* J' P: P& V+ H& j/ m& u, }! S6 g9 V' N/ G' _
% A2 l8 [2 K a4 G“国内老的控制电路大部分是220v ac, 如控制箱上的按钮等,但欧美的安全标准是很高的,与国际接轨吧,特别是控制箱等人需要接触的地方,都是24V电源,安全.”# e, Z& b2 Y" f) }% G) ?
% a m [' V8 X9 D“我给你联系好了,你又不要了,也不给个回音.”
# _% A4 ]7 ~; c. d; l9 ?$ z3 j5 x6 [& s
“支持楼主开此话题的良好愿望以及所做的努力,很想听楼主把这个话题说完,请楼主继续!
! I; `5 L( r( |) H1 Y" t; U+ `6 g有想发表言论的请另开贴,谢谢各位!”$ I: u6 F) J, A8 t
3 u3 R6 ?4 L# R
“要谈还是举例一些自己干过的例子就好,不要总结的太多,与国内比较的太多。, |: q( Q4 S/ T4 j- L3 }% t( I
那样容易误人子弟就不好了”, q! n1 e7 l& @' G
4 o4 ?6 o5 ?- h6 l
个人认为,话虽不错,但在这里用“误人子弟”还是多少有些居高临下,说教作者的感觉。. @4 a8 ]2 U* O) D
其实,所有回帖的看官基本对作者还是持肯定态度的,只是对其中他们认为的不当之处或内容侧重点有自己的看法而已。但也确实看得出,由于遣词造句的不太适当,引起了一些“驳”与“反驳”。假如看官们采取先给他捧捧场,容忍一些可能的错误,最后再给予指正和讨论,并且注意一下“遣词造句”的问题,效果可能就会好很多。 |
|