 鲜花( 23)  鸡蛋( 0)
|
忘记将Cristy的登陆关掉再自己登陆,有欺世盗名之嫌。请版主将以Cristy登陆的相同标题的那篇删掉,保留本人(Bowman)的这篇。致歉。
! f$ r5 A0 c$ z一篇好端端经验交流技术文章,由于诸位看官的指正,使得作者失去了继续交流的初衷和良好愿望。为什么?6 o3 f5 |! B! j; K$ C
俗话说:祸从口出。我这里所说的祸,是指回帖中的用词和/或语气。纵观整篇文章主体和跟帖指正或辩析,总的来说,无论是作者还是看官,都想把正确的技术知识和经验传播开去,但就是因为用词和/或语气的可能不当,使得整个讨论似乎以不欢而散告终。为便于点评,把主要内容按顺序拷贝下来。引号内是原帖内容(个别笔误之处稍作调整),必要的地方附上我的点评。
; e3 X+ `7 C% F; |: F) g' K" n$ F之所以想来做这件事,也是因为笔者曾经在做类似的经验交流时,也遭遇过同样的结果。由此来看,这就是具有一定共性的东西了,有必要总结总结。从中我们是否可以得到一些启示,为以后类似的经验交流或讨论营造一个平和互助的环境和平台。附带声明,本人不是电工,不对内容本身进行点评。+ G* ?, Q. [/ l2 t7 f+ Q: u
下面是援引和点评。0 B) v! u5 R% D! j+ \; X
! u: c( p- ?5 ~$ x
9 @. w, P: m! D* n& N: L 油沙安装电工经验浅谈3 Z+ H# }5 L: `. D
“走进加拿大安装电工行业已四年,相对于中国国内的安装电工行业,有着很大的区别。在此将我个人的经验与体会陆续写出,希望对从事其他行业的电工(如住房安装电工,工业维护电工等等)或刚从国内电气行业,转行到油沙安装电工的同胞们有所帮助。
; }- S0 `! T W 若因本人水平有限,有不妥或不足的地方,希望各位电工高人批评指出并予以补充,将不胜感激!
9 n& N: Q0 G( |1 e8 \! c1, 我所知道的加拿大与国内的电气部分区别:; ^8 }/ K4 n! S
-----供电系统电压等级不同:国内工厂供电系统电压等级一般为35KV, 10KV, 380V和220v,老式的高压电机,还有相当部分为6kv, 3kv。对35kv以上的变电压,有110kv,220kv电气系统等,本人没有安装过,了解很少。加国工厂供电系统电压等级,多了不少,以下是我在这几年遇见过的:13.8kv,4160v,600v,480v,347v,277v,208v,120v等,在商业和民用建筑中,还有240v-120v的电压等级。对于13.8kv以上的电压等级,我在加拿大没有安装过,请那位高人予以补充。
1 j: U) F( ]4 `% p-----控制电源不同:国内传统继电器控制系统电源一般直接使用220v或380v交流电源,而加拿大一般使用24v交流电源作为控制电源。很少使用120v或208v直接作为控制电源。当然,对于自动化仪表部分, 如plc,传感器(sensors),变送器(transmitters)等,国内外是一样的,而且花样众多,如24v,12v,,6v,5v,交直流都有。(代续)”
9 D3 E+ u3 {/ v1 Z
' C# w2 M7 }# b作者以谦逊的态度分享自己的经验,来了段开场白。
$ g# ]3 n6 U; N! f& c4 N3 m1 D0 f4 l6 _$ s0 Y
“补充一下,我接触过的控制电路,多是110v,为继电器控制。中型电机的VFD控制,有460,210供电的。而电子控制电路,多为24v以下。”
! t& D) x+ j2 r6 _! x9 B4 u' ]) K7 z% f: T2 J3 ?% k0 d
“谢谢您的补充!”" B: R" D9 e7 P
6 l0 l; `0 k9 u/ F% k0 o8 b. V
“不客气!希望继续看到你的大作。”
W2 K7 q2 t2 U& a3 C1 m2 `7 X
; N1 b. j9 ]' i看官的补充本身就是对作者的肯定和激励,使作者倍受鼓舞。显然,到目前为止,气氛是友好的,引发了作者继续创作的欲望。# F# ?4 P' z2 D- j: [* G. F; N
续! J! \& H3 L- P* }- u( l
+ }. b; i# G; l# `“-------使用的电气材料有些不同:
a n% E- e# v' j: e. l, F s 一,国内低压电力电缆几乎都是使用胶联电缆,很少使用铠装电缆,只有10kv以上的电缆,才有使用铠装电缆。而加国油田工地里,几乎所有的动力电缆(不包括临时电)都是使用铠装电缆(teck cable).
?$ O0 Z, m# [ 二,国内工厂使用的电缆桥架(cable tray),大多为冷轧板制成,有梯形桥架,槽式桥架,有封闭式的,开启式的,带盖板的,不带盖板的,而在加拿大油田工地里,几乎都是使用铝合金梯形桥架 ,只有四寸及以下的部分桥架是使用铝合金槽式桥架(控制电缆[Instrumentation cable]的桥架,六寸也有的少部分使用)。而且几乎不带盖板。 但是,在加拿大炼油厂使用的桥架,也有相当部分是冷轧板梯形桥架。
% o, t, ?) v8 x: B 三,使用的元器件件有些不同:(待续)”( ]0 o/ t& M2 n' w0 Z
( H, N; {7 g7 V6 k. i% n/ S- e+ s作者正准备系统化的娓娓道来,把要论述的内容用“一、二、三”加以归纳。
* P" e9 V9 @. V! E5 w# C# D$ g( r
7 K( j/ A4 P; c, g! G. o' J5 b% |2 r“看来楼主在国内没有什么电气背景,国内油田及炼油厂电气设备同这里没有什么区别,国内很多大型工程供配电设备比这边更先进,多选用欧洲产品。
8 v! h$ T X5 g! r% z至于选用什么电缆,什么桥架,要根据各个工程的具体情况,不是说一概用铠装就好,当然,这也不是电工所要考虑的,这是工程师的工作。0 a# {/ H3 c0 S4 {% _6 w) G
建议楼主不要跑题,既然是谈安装电工经验,就不要说那么多系统方面的东西,其实你关于电压等级一文也有不少不准确的叙述。所以,还是多谈谈如何拉电缆,如何安装线槽方面的动手经验吧”
+ E+ E7 B* M4 h9 i# L4 J4 ^
8 w- Q7 |- L. G {8 W看官显然是位资深专业人士,对作者交流的某些内容持有异议。但是,开篇第一句中“看来楼主在国内没有什么电气背景”,明显带有一点对作者的“不屑”,甚至“武断”。从而“引发战端”。商榷改为下面的跟帖效果可能会好些。- Y# ]: a, q G& G5 W
* T3 \( ?1 n1 w: F# W- A J! s* w“根据我在国内工作的经验,国内油田及炼油厂电气设备同这里似乎没有什么大的区别,国内很多大型工程供配电设备比这边更先进,多选用欧洲产品。
8 v) @7 R# }8 g) ]至于选用什么电缆,什么桥架,要根据各个工程的具体情况,不是说一概用铠装就好。当然,至于选什么电缆,主要由工程师负责,电工按图施工就行。6 Q& M" ^( r) d1 E: k0 I- [
建议楼主多谈谈安装电工经验,系统方面的东西可以少涉及一些,这样更为符合您的标题。其实您关于电压等级一文也有不少不准确的叙述。所以,还是多谈谈如何拉电缆,如何安装线槽方面的动手经验吧,我们期待着”。8 `% m! C+ f9 O) U" H
1 _4 E: J8 ~" g* }9 G0 `% L$ ^
- j' x4 p# a7 X4 E“这里二次控制电源多取自line side pt二次或变压器二次 120v 交流”
( v% p: {/ y, y! \7 k& h# W$ n% i- a- N. \5 ~1 F1 e8 G
“您可能理解有点偏差,胶联电缆的施工完全不同于铠装电缆,而拉电缆,剥电缆都是我们电工的事,用的工具也不一样,为何说跟我们电工没关系?!这可不仅仅是您工程师的事!国内多使用电缆沟,而不是直埋地,这是为什么不用铠装电缆的原因。在电缆桥架上,我从1984年电工技校毕业做电工开始,在国内就没有耐压等级500v以下的铠装电缆。我本身就是电工,不是什么工程师!国内外的电气相关的区别,正是我经验所得,为什么说跑题?!我已告诉您,我不是高人,有不对的地方,您尽管可以批评指出,请不要对我个人历史乱加评论!!您所说国内比这先进,您说对了,国内用的是欧标和日标,加拿大用的是标准的美标,这也正是对我们工人在施工上要求有很多不同的地方。) i( N# M' B, A& s8 `2 R6 j
还有,作为电工,您不管电压等级,然道您可以将380v的设备接进480v的电源?!而您不知道在油砂工地里,电缆到了,没有工程师告诉你那一捆是您要的,您得自己去选吗?我没有那么多的时间与他人反驳,我会将我的浅薄的见识继续发出,再次声明我的经验不代表其他任何事物,仅是我的经验拉出来分享而已。是错是对,您自己判断。您觉得不对的地方,尽管补充,不要只会冷嘲热讽!不论如何,谢谢回帖”。
" N% o9 X0 v: P/ t$ A; E- p1 J
- e/ @; U' r3 T5 {# r0 j. b2 h+ Y2 u作者显然对看官在回帖中的“遣词”和“武断”有些不快,给予了“回击”。但基本还是保持了克制的态度。而且作者在回帖中始终用“您”的称呼是值得提倡的。无论如何,“火药味”或多或少地出来了。
$ S u2 J3 f4 s" G3 M0 t# e6 F8 q' m0 W& B3 {
“谢谢提醒!我知道不是因为电压等级,但也不是因为敷设方式,而是因为工程造价。介绍桥架的不同生产方式,是因为不同的桥架有不同的安装方式,而安装方式正是我们电工所应掌握的。我的文笔不好,有说明不当的地方,欢迎继续批评指出,我将会去努力学习。再次表示感谢”。 C* s) q* @" A9 o D4 C# W& D; p( m
" B' @2 i2 q+ n1 R% `
作者对另一看官给予的提醒表示了真诚的感谢。到目前为止,作者愿意交流的初衷尚存。& `5 z+ j0 f; N6 @2 L8 O
6 G: ~# o- Q7 D* E$ Z
+ Y k1 q0 A' R5 }, t7 [) G% j7 T9 K6 ~4 |! d! V! g9 K, ?
“好像不太高兴啊,前面还在说什么“希望各位电工高人批评指出并予以补充,将不胜感激” 真的没有感觉你有感激7 v! y' S9 n% D( Z; }% z: f0 v1 \
84年就干电工了,看来同俺差不多,另外,请教下什么是胶联电缆?”* S( p8 Y% n2 i, B- F
+ N! G4 `$ ~+ Y j/ i8 a0 @
看官显然也感觉到了作者回帖中的那点“火药味”,以其人之道还治其人之身。- F4 a9 L+ p; X- ]+ U
- O. K8 H9 I$ L
“文笔有限,用词不当请多原谅!胶联电缆您可以到南平电缆厂产的太阳牌电缆去查一查,我认得什么是胶联电缆,却真不知如何说明,我的公司有各种各样的电缆,改日我可以拍相的方式上传。”
. m0 P3 C& P" x) r; y! f3 F( g! {, V3 j( z/ j l- N9 u+ c5 S
作者似乎没有太计较这位看官回帖中的“反击”,着实想弄清楚些问题。
& f& k" g! k. _% S) \: |9 H
8 [- ^& b1 P a2 x“三,使用的元器件有些不同:
8 P/ U# P7 u: R$ ~ A. A 如指示灯,按钮,以及交流接触器(AC contactor) ,中间继电器(control relay),热继电器(overload relay),时间继电器(timing relay ,timer)等等,在国内多为220v和380Vac,但在加拿大大多为24vav。又如小型断路器(breakers),在国内基本上只有一种接线方式,进出线均为导线与断路器接线端子直接连接,故不论是再小安培数的照明箱(subpanel),都需要一个总开关。但在加拿大,却不一样,小型断路器有三种进线连接方式(因国内没有,故我也不知如何准确的用中文描述):male plug in; female plug in & bolt(screw) in .与国内的连接方式完全不同。所以在加拿大经常可以看到照明配电箱没有总断路器,只有与总母排连接在一起的接线鼻子(lug)与进线电源电缆相连接。关于电气元器件还有很多不同点,由于时间关系,在此就不一一例举了。(待续)”
0 z. C$ v) |5 e# Y. G7 e) O: Y$ y V: g7 }# n
经过一个小回合,作者才嘬了口气,将第三点抛出。
8 m8 a8 g) S( ^1 ^$ Z5 y
" X& j3 T4 I8 V3 Z- {( h“楼主的这种奉献精神我很钦佩,真的,不要说我在冷嘲热讽,搞得都不敢给你提意见了,但我这个人不说又难受,我想你最好不要总将国内和这里做比较,是不是你离开国内太久了,对国内好像很不了解,比如,楼上你说“交流接触器(AC contactor) ,中间继电器(control relay),热继电器(overload relay),时间继电器(timing relay ,timer)等等,在国内多为220v和380Vac,但在加拿大大多为24vav” 明显错误,国内24Vac到处都是。至于电缆,更多的地方值得商榷,你好像将Teck cable 同国内交联铠装电缆等同了,他们是不一样的东西。”: L8 b& B+ G) T
- _1 r7 B# D, w4 P$ |
看得出该看官是个不吐不为快的人,并没有什么恶意要和作者叫真,挑刺,初衷还是善意的。+ b8 d0 U0 i, o# Q/ K% Z# y
不过,笔者倒是建议先让作者把原创抛完再给予指正比较好。这样,既给作者一个流畅的思路(暂且不打断他),又使希望尽快看到全文的其他看官的愿望得到满足。# @- \- _2 I1 q7 [% `
9 c; Y c% P1 |“真的吗?您真国内用过24v的交流接触器?那个厂家的?我倒想在国内买一批。谢谢帮助!”
( [( e6 Z+ s K5 a% v* u" b5 Z( O6 S5 P; Z; q' Y
气氛有所缓解。
' r% n8 I' K- V4 {' x5 t! p
Z1 I/ Z' g5 b6 U! N. `' [6 s
1 J* ]6 s0 A7 u1 O4 |# a“真的要买,不要说说而已,如果确认我马上给你买,如何?”5 b' H; X5 _% u
$ |4 f( @7 R) o1. “加拿大的电器标准:胶联电缆长度是限制的,具体是多少请去查资料.6 [" R" T$ P9 J' b' T: l! T" T
2.你没有必要知道电压等级.放电缆,接线等等按照图纸.学会看图纸才是重要的,图纸上是接240VAC,即使你认为是错的,也要接,你再厉害也不能随便改的.切记!!!!!!!!!”
, E3 m3 s+ i/ b6 T" W k7 U8 q$ W
又一位看官站出来指正。
' o3 U1 P3 l; t* r7 ]" `6 e: M' B3 d. U. }/ x% \6 N! B
“可以,是您所说的国内使用的24vac交流接触器!我真的现在就想买一个来看看,也许是因我见识浅薄,这么多年都没见过的原因,我巴不得现在就瞧瞧,要不您定个时间地点,先给我饱饱眼福,然后谈好价,我们一手交钱,一手交货如何?”& l- G3 U7 v* B+ w- u# `3 V% n. x q
! l0 x& e$ r1 _) b: S! r( ]
看得出作者是诚心想弄清楚点东西。 b; E2 F/ w3 a2 p7 a- T
0 a9 h5 a; j( T9 r
“pt是干什么用的你明白吗?先搞明白再写,否则会误导人的. "二次控制电源多取自变压器二次 120v 交流",不知道你想说什么,难道还有直接从高压上接线吗?”9 _4 q) ]6 g, f* K4 J
: a" e) O: Y4 y4 q5 ^% z. m
“恕我直言,电缆要不要使用铠装,取决于敷设方式,如桥架,管道或采用其他对电缆有效保护机械损伤的敷设方式,就不必要使用铠装,当然要参照相关的规定,大体如此.如采用直埋或其它可能暴露于机械损伤的场合中,铠装电缆无疑是比较好的选择.这个其实IEC,GB,NEMA,CEC的标准都大体一致.国内低压电缆确实如您所说,铠装的比较少.交联电缆不是胶联电缆.CROSSLINKED POLYETHYLENE(交联聚乙烯电缆),主要使用在6KV及以上的场合.”
# j; k- V* V; J8 N9 k' _) L
" v% ~/ J, \ S“你说的没有道理的. 国内经常用的不一定是国内生产的.”
8 W7 u3 m3 t s# f0 n W0 {2 d& _* b3 }% \, z- O4 q
“交联电缆分交联铠装电缆和交联电缆,以有没有使用护甲为区分,所以在电缆的分类原则上要清晰,我理解一般电缆的分类原则参照导体材料可以分为铜,铝,银,铁...,按照绝缘材料分,裸,橡胶,塑料,油,纸介,按照电压等级,按照....,当然我们一般是几个区分原则一起使用,例如金属铠装6KV交联聚氯乙烯35MM2电缆.”# n4 y2 H) _+ G5 a$ F7 m
2 `- L- q2 ~# d3 ]0 T
又有看官站出来对作者给予指正。不过,这一句“pt是干什么用的你明白吗?先搞明白再写,否则会误导人的”似乎也是“冲”了点儿。
2 o0 C! h% A3 x" r8 U. p+ p* E S: J& J. V" x/ Z8 p+ V
“谢谢再次回帖,但好像我没说电缆长度限制的标准吧,我不太明白您指的是哪条。所用电缆长度多少,一般设计人员是有给定,但我们现场还得重新核实。同时您所需一捆电缆长度的多少,采购方是可向电缆生产厂提出要求的,这道不关我们电工的事。您说电压等级不光我们电工的是,我不理解,如图纸上是指定电缆耐压等级为1000v,10Awg/3c,然后现场来了一捆电缆耐压等级为250v,10awg/3c,电缆转盘号与电缆一缆表给定一样,电压等级和您无关,您就给拉上了在说?这种做法我真不知正确与否!对,做为电工,不可以自己改,但我们有提出问题的权力和义务,提出后,只要您是对的,没人敢给您layoff.我就是这么做过来的。”
, ~) K# w% @9 f; v2 @
6 b" y/ W, l7 X* T; ~作者不得不中断思路来回复看官们的指正。& J8 W, L. @/ d+ K7 m
E3 t9 N L) R/ ^
“请各位不要再讨论维修电工的问题, 因为油沙田里主要是建筑电工的问题.”
) T" C7 a$ U! z* H) B; P/ D' e4 Y
( Q$ w9 e3 {) V' Q& w0 Q f“也敬请LZ不要再比较国内的情况, 因为这会跑题. 并且引来不必要的争论.”
5 j7 P8 z* T5 W+ ?: [, l' [7 g2 B" ?
“最好LZ 引用实际油沙田工作遇到的问题, 打比方。”
& _% j4 C' a* y% [& ~, N! E! H: T0 {0 H. s% T4 t# K- D% e! S: G
CABLE TRAY 之间的最少距离是 600 mm, 以便铺设CABLE 等等.5 I* `& i* q% l& h; n
/ \% _/ Q* z- g* P, U9 t$ P' \其他希望读到作者全文的看官们有些不乐意了。潜台词:同志们,请口下留情,等作者倒完了“苦水”你们再“咬”他吧。
4 i+ r( P( t- ~9 g k; O
1 z) W; ?$ n# @/ S" O. b/ H3 x2 B# p" T# `
“24V接触器应该是指使用24DC,或AC的控制电源吧,我们一般也这么简称,它的使用其实也比较广泛,例如机床类设备就较多的使用这类产品,国内当然大量生产,如果需要可以联系.”
: e. X" C$ _# W/ t: L( T1 p
$ N6 z+ [; o0 z) L& P1 Y( O4 }“您说得对,不一定是国内生产,但我指的是他说的国内在使用的24v交流接触器,在国内那家工厂的系统上用过或正在用,我是真想了解了解,因为我在国内确没见过,希望您给个学习的机会!”! C5 r3 ^# I6 K
( S/ |: f$ h) C4 \. ^0 a
“作为电工,必须了解电缆结构,命名原则及基本的使用原则.”
* R% l6 t- K. @! B
+ s+ |. w1 b2 m4 w“国内的品牌非常多,无法一一提供,您可以到阿里巴巴或者其它网站查一下,车床,机床,或者包装线都有用,没有什么特殊,我可以给您提供一个型号,例如HLC-3XQ01CY(3P/25A/24V)交流接触器.”
# T W" u6 M4 u. J* k
1 U/ I" L/ Q8 |“很想听楼主把这个话题说完,请大家稍安,勿争执,有想发表言论的请另开贴,谢谢各位!”1 Z" l1 @* B% i/ C! Q4 N* J
2 e6 s( s9 \1 w6 o6 a
指正继续着,“维护秩序”也继续着。
+ U& _9 |' Z3 S/ k7 L, D. a: ?, k V. q$ y" {
“你如果会这方面的东西,可以继续看. 如果不懂,会误导你的,而且,这些是实践的东西,看不会的.”2 w# y7 \) X0 a$ o5 O% `
8 D2 i' l9 _* a2 a6 [ n# N! M4 ^# H这不是完全没有道理的话。但在这个时候说,显然不太利于作者的继续创作。
, `: Q1 k- ^+ t$ }# a6 G. }
, V& |5 ~; U: W8 r“250VAC 10AWG/3C 你指的是控制电缆(包括信号)吧.动力电缆是>600VAC的.”) g, t' O# u% T# k- ?" f" V( O
" F2 Y' b: G6 _0 S; u0 A' }“如图纸上是指定电缆耐压等级为1000v,10Awg/3c,你没有找到,就告诉你的supervisor没有发现图纸上所给的型号不就解决了吗?为什么把其它的用上哪?你只是对号入座去找,动手干活,没有你说的那么复杂.”
X, n% s7 U/ X! H0 L+ v
7 U6 _. u6 q% `- ^% X7 m“请你讲讲ct的极性和保护的关系吧”( s B5 G2 T1 K
9 f& m. p. ^ x. A7 J“本人已找到24vac的交流接触器,谢谢各位提醒。该类接触器多为家用电器,及机床所使用。
4 c" J( S! @- C# J% G) f
5 u& [" U* A0 W; c! @- T1 、适用范围
, [8 L; b8 x: D* h! |6 b# _! m3 V( M6 r3 j; b% i: O2 Z/ n$ _
HLC-3XQ01CY(3P/25A/24VAC)空调接触器(以下简称接触器),主要适用于50Hz或60Hz、在AC-8b使用类别额定工作电压为277V或600V时额定电流至25A电路中,适用于起动和控制三相交流电动机(压缩机)及其它三相负载。主要用于家用电器行业,特别在空调行业中。可以替代同类国外进口产品和国内传统产品,符合IEC60947•4,UL508及GB14048.4等标准., r/ N% q' h# Y. J( M! n
1 U( }% h$ z& Q6 u2 H
2 、型号及其含义
6 Q$ G' J& S9 }) R
% `- |1 `! T% O6 {, NHL C - 3X Q 01 CY & ^" {- n% i& v; Y
企业特征代号 表示交流接触器 包装方式 Y : 一只一纸盒 - : 整箱装 接触器极数,3X : 表示三极, 线圈控制工作电压 额定工作电流等级 接线方式
3 t. a9 T% F2 m5 B9 g$ X' L( L% c/ F5 u
二、产品说明及主要技术参数 0 N& A2 O7 v5 R/ z- o
型号 HLC-3XQ01CY(3P/25A/24VAC)空调接触器 5 }; m* D; F" M6 Y, L- @
额定工作电流 Ie : 25A
) ~$ E6 c% c0 ~' j! L额定工作电压 Ue : 240/277,480,600(V) ! k; z6 ]/ v; z6 T" Y
额定绝缘电压 Ui : 600(V)
' `. ?# v8 N' f) n线圈额定工作电压 Us : 24(V) 0 k- Y7 R# W% J8 u6 R0 L8 X
机械寿命 100(万次)
9 m# L7 H; _( J- w1 P" ~电寿命 10(万次)
@6 u+ a; G" f9 E/ Q产品说明 1 、产品描述“7 o6 x/ m4 `# [' M2 W
& ~8 n5 B! ^2 n$ I# l ]' v6 N
“个人的见识确十分有限,本人将不再做经验浅谈,但我会继续将一些于油田工地相关的资料发出。”6 x3 W2 T" z5 T% t- v
$ w" B( h& W& N% j6 L" f6 Q& t
作者在这么多高人的指正下,明显丧失了继续原创的兴趣。* A5 C/ _% S, A& ?, x& H. V
' ~' O1 H! p$ C! J2 C) v8 B
“buddy,让楼主保持良好的连续性,如果有不同意见另外发个贴子,三人行,必有我师,就是高手之间也有不同意见,听你想要的,国内国外品牌Omron ,AB , siemens,国产德力西,很多都是直流24v,也许24av也有,但我没见过.be nice.”0 l1 W( R8 [' z' G
" G6 |( ?* n) e. e& N! l$ J4 o0 p4 W2 H) @0 n/ a& n- O% P! d
“国内老的控制电路大部分是220v ac, 如控制箱上的按钮等,但欧美的安全标准是很高的,与国际接轨吧,特别是控制箱等人需要接触的地方,都是24V电源,安全.”
0 W2 b0 M" A# [: [1 |/ z% ~4 l H6 d/ b$ _6 {1 n. V4 s
“我给你联系好了,你又不要了,也不给个回音.” [# _& L( k; m' S
+ I) e* x9 U5 b+ q“支持楼主开此话题的良好愿望以及所做的努力,很想听楼主把这个话题说完,请楼主继续!
* z7 E0 S' \9 }8 n1 T' E/ v有想发表言论的请另开贴,谢谢各位!”0 _! J& U& u* W; Y! O3 g% N2 `
8 z1 X9 A, ^0 e v- n“要谈还是举例一些自己干过的例子就好,不要总结的太多,与国内比较的太多。6 J# H6 S. s- d' z0 h: P
那样容易误人子弟就不好了”- [# e, y# p; h
% J* M3 z: e1 }" |: c; z 个人认为,话虽不错,但在这里用“误人子弟”还是多少有些居高临下,说教作者的感觉。/ q2 r# N V; C- }
其实,所有回帖的看官基本对作者还是持肯定态度的,只是对其中他们认为的不当之处或内容侧重点有自己的看法而已。但也确实看得出,由于遣词造句的不太适当,引起了一些“驳”与“反驳”。假如看官们采取先给他捧捧场,容忍一些可能的错误,最后再给予指正和讨论,并且注意一下“遣词造句”的问题,效果可能就会好很多。 |
|