埃德蒙顿华人社区-Edmonton China

 找回密码
 注册
查看: 2452|回复: 4

[聊天灌水] 搞Electrical Field Services的朋友请进

[复制链接]
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2008-5-19 17:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
一,二次现场维护,高中低压。有的公司可能是一,二次分开的。
2 t* _  I' w% Z  o. h4 N- A
3 x& }8 o* X+ G" n1 H2 t含开关柜及其控制回路、继保、断路器、刀闸、变压器、电机、地网、计量、电容、mcc、高压电缆、ct、pt等等。
* {* ~, _- d- T/ @7 @4 P
9 F& O( m7 w8 A7 U0 Z/ A是否考过NETA考试。5 M; n5 `3 O) O  I

, J! z) J+ Q- L: l: v3 I有兴趣的同行,可以在这认识一下。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2008-5-20 18:45 | 显示全部楼层
NETA不是必须的,只要交钱就可以入会,但通过考试就是certified,我有时用他们的书回答现场的提问,比如一次设备螺丝的力矩等等,对于设备的试验,不同公司有自己的试验项目,不过最好还是按IEEE相关的标准作,一般不会出问题。据我所知,不同公司,试验人员technologist或electrician的分工也不同。PS, 近10年前,我是专门作各种电厂,变电站一次、二次试验的,到加拿大找不到相应的职位,只好改行搞设计了。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2008-5-20 20:04 | 显示全部楼层
你在国内做一次试验是不是高试?& W  }0 _! A, @, Y
; U; N6 X. a5 c+ ]" c. r& v
现在edmonton这样的工作有一些。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2008-5-20 21:01 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
一次设备试验不光是高压,比如变压器确定极性,连接组别,电桥测电阻,开关分合闸时间同期等等,是不要用高压试验变压器的,Edmonton 的MAGNA IV就是在找做试验的,我做了近10年的现场电气试验,当时有些后悔,现在也不想做了,天天抬抬扛扛的,一分钟耐压要准备几个小时, 尤其是发电机还要晚上没人做,还不如在办公室混好了。另外,加拿大试验设备不全,很多维护高压试验要请厂家做。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2008-5-20 21:20 | 显示全部楼层
我在国内原来是搞继保的和二次回路的属华中电网。专管22万,50万的变电站维护。外委去过珠海电厂和其它广东省内系统。
: V7 }; F5 _3 g+ e0 X5 M5 z- z8 f9 k4 _5 I4 u8 @7 j7 ]0 d
电厂的效益好得很,检修班10几个人一次,二次,高试都管。忙不过来,我们就去那给他们打工。* ^  H" M: `9 Y' I+ n" H% _

, A  u0 u8 s" K1 P8 \4 a! h原公司搞一次的弟兄体力活不少,断路器的机械,油压,气压回路 开关分合闸, 刀闸,母线,地刀等的小修预试改造等。3 f' p+ a: u$ }9 W5 a2 Y! J: D
2 d+ T  a0 e+ \7 j$ P: I5 G3 w
高试的一套人马,设备全。还不行就请中试* l8 b* N% U3 ~3 Q7 E$ d' @

1 w" k1 `& f1 e2 E1 O变压器又是一班。# x) T. f7 f$ L- e9 A* m
8 ~" @; ]- y, q& t1 N5 |1 P0 S
每次有更换主变的工作时,工地非常热闹,几十号人。想起来国内的那些年还是蛮有意思的。