四. 氡气的检测5 c- [( U0 a) F7 r4 K3 A8 A
: x0 D4 D; c6 t2 t6 Q/ Y先列一组数据,来看看氡气的指数和相关控制标准4 ?3 T q6 X3 b) ^& f, Q4 g
, o7 C! K% v( Y; e4 j4 h8 d3 k2 p
加拿大室外平均水平 10 Bq/m3
; K7 n( c# E8 S% C: C加拿大室内平均水平 42 Bq/m3, Y& t+ f4 s$ H: M# S. z
加拿大(Health Canada)室内控制标准 200 Bq/m3
- H3 y- s$ O* d6 ]2 y美国室内控制标准 148 Bq/m3) z0 U3 _3 O1 v4 N
世界卫生组织室内标准 100 Bq/m36 m, V( \% V1 T( M- ?: R
# I/ p( E) o, n( K7 U6 U& mHealth Canada 2010年调查统计6.9% 的测试的家庭住宅超过200 Bq/m3的加拿大标准。
. t8 D( C3 ]0 |! f2010年加拿大国家建筑标准(National Building Code )对其有关氡气安全的建筑标准有了提高,希望能对氡气进入室内及控制有所帮助。但似乎并不是每个建筑商都执行了新的标准。' [% f: F2 I6 Q5 A) E1 C5 l% F, X
C-NRPP-----The Canada -National Radon Proficiency Program 是加拿大认证的 有关氡气的 检测, 控制和标准以及培训,认证方面专业服务组织。
h" P0 _1 S! U, a; n9 _0 j6 t4 N1. 测量周期9 l9 t N, `6 a, c2 M; R# u
由于氡气的聚集受很多因素的影响,同一个建筑不同时间,氡气的指标会有很大的不同。为了准确的知道氡气的情况,按 Heath Canada的要求测量时间应该要3个月到一年。 由于冬季氡气的指标会高于夏季,故而应该尽量在冬季测量。测量时间少于90天的称为短期测量,Health Canada不推荐把短期测量结果作为是否加装氡气控制系统的依据。
1 j5 O& x& S! {3 v" M但是,在美国短期测量还是得到EPA ( USA Environmental Protection Agency 美国环保局)的认可的。4 j$ \; t5 }) y9 f" D# z0 `
& _3 P3 c8 d' Z! P8 F& y8 x) C2. 测量位置" R8 d1 H; L* J9 Y/ M) ^" r! w
一般氡气聚集严重的是一幢建筑的较低与土壤接触的房间,所以如果确认底层的房间是安全感的,楼上就应该没有问题。按标准每天有4小时或以上有人居住或活动的房间定义为居住区。居住区是应该测量的房间。
( v% O) E1 b0 p( Y0 P根据选择的测量仪器的不同,放置测量点会有相关要求。一般的要求:6 ]. E% D0 D3 x
距地面0.8m – 2m;距屋顶不少于50cm;距内墙不少于40cm; 距外墙不少于50cm;20cm 内不应有其它遮挡的物体。
+ Z/ h/ x9 [+ U* `1 s! _放置位置应尽量避免厨房,卫生间等潮湿的地方;壁橱,储物间等地方也不作为测量的地方;还有就是不要放在暖风,空调的出风口处,也不要放在火炉和阳光直接照射的地方。. d7 W& O. U6 f' @/ s# m S" L2 |
测量时,除正常的进出,房间门窗应保持关闭。
( _$ R4 A# F7 b3 a8 W/ [- V
: e, P# B0 N1 v6 O1 r3. 测量结果
- d7 S( }7 [" o/ J5 ]按照目前Health Canada的标准,当测量结果高于200Bq/m3时,应当安装氡气控制的设施。但是,参照世界卫生组织,及美国EPA的标准,对于室内氡气的指标我们应给予更高的重视。安装氡气控制系统后,一般建议用短期测试的方法检测其工作效果。
" Z6 r# m9 h" A2 w当房屋结构有所改变,对室内氡气的指标也可能造成影响。并且,由于氡气进入室内的诸多不确定因素,Health Canada建议每两年对室内氡气进行一次测量。
4 e3 Y: v' a! g# n! v' A8 T ]& \9 W6 y
虽然在美国一般房屋买卖时,其氡气的检验是由第三方专业人员检测的。在加拿大普通居民房屋的氡气检验, 阅读说明书DIY是可以自行测量的。
/ C" H9 T1 a8 Y' {6 @
9 f8 @* Z: s5 _( S% _
8 I% t' h% H* Y; q3 E1 a4 c! F' g
& X8 q8 Y; C/ h# p5 Q \- n( d0 W& ?6 g0 ~, R
4. 测量装置
7 X) J# X! G. I5 R 由于氡气是一种无色,无味的惰性气体。曾经测量氡气是相当复杂的过程。随着技术的进步,检测氡气变得越来越方便。相应的检测装置可以在很多建筑商店买到。有的装置不适合检测厨房,卫生间等潮湿的地方,在选购时要注意一下。按检测时间分有短期的和长期的。一般长期的大多需要记录测量开始及结束的时间,并连同装置寄到实验室分析得出结果。由于得到的是测量期间的平均值,所以时间一定要准确记录。还有一些电子的检测氡气装置,连续检测比较方便,但到目前为止还没有得到Health Canada认证。( w2 ~% v2 M" O, B! ?% q% U. \
|
|