水电装修验收流程及注意事项
- }- X' Q; \- |6 E  i4 D. L2 `水验收测压表8 k% ]* g6 f0 Q! P
一、水电验收准备工作
& l6 c8 o# ^% ^  1、工具3 E) T2 ]8 z( x. z- [
  简易试压工具测试工具包括试压泵、流动扳手、六角外丝、生料带、堵头等。左图是一个30cm见方的简易试压工具,包括千斤顶、压力表、水箱和连接软管。& \: |; O/ h% l
  2、预备0 l8 `/ E' ]( G+ e# X6 e  P5 O
  (1)用软管将所试冷热水管连通形成一个圈,这时的压力为0。: k6 l' r7 {# O% K3 _. Z- B3 E  D# b
  (2)将除试压管道最低一个出水口以外的其它出水口用堵头严密封堵,推荐使用坚实耐用的铜堵头等金属堵头。! G# T  e( E% d, F3 t
水电装修验收流程及注意事项! j' c% d1 `: J4 X7 y* P/ L* B
水电装修验收流程" b# O: e: m( Q2 o$ s5 |4 [

' R% f: b) \7 r! x' }二、水验收流程
6 o, M, U( l8 t& v" q' o1、试压3 A7 [1 C) \3 a3 H
  (1)打开进水阀,从管道最低出水口缓慢灌水,充分排出管道内气体后拧紧试压泵开关。/ u* F, |6 ~8 r5 n- |* k( Y
  (2)封闭总进水阀,对管道缓缓升压,升压至划定的试验压力后,观察接头、堵头是否漏水。
3 v: B9 O& A1 a  Y$ J  (3)PPR、铝塑PPR、钢塑PPR等焊接管保持30分钟以上,铝塑管、镀锌管等非焊接管保持4个小时。测试时间结束,压力下降不超过0.05MPa为合格。
9 b$ }( V' x$ R2 s2、水卸压' ^, q5 U7 O0 F; |
  确认试压合格后,将管端接上配水件,以工作压力供水,分批开启配水件,检测各出水口是否畅通。8 U, z) m* A! o; y) _
水电装修验收流程及注意事项   + R( [! a% u- e. `* ?# c" K0 \
水电装修验收注意事项; \: L2 z0 E  V8 b0 o. \/ |
0 k) q8 V3 a# u& U1 d
三、电验收流程
, Z5 T$ c. E" l7 v  1、检查5 u0 |6 O9 T8 ^6 z4 }$ p& l
  检查房子的对讲、紧急呼叫按钮是否正常,入户门铃是否正常,保险插座的安全,电视宽带的插座,包括卫生间、厨房、客厅、卧室等数目和安全性。  n) X7 R/ l' j$ H2 }
  2、电气线路开关箱的安全% C. x2 M* x; O
  电器线路的安全方便,按规定每套住宅回路数不宜少于5个,开关箱内开关安装牢固,可换动检查,是否有松动现象。开关箱内的各分路开关应有明显的标示。如果没有或不明确,装修期间立即纠正。
- {: M% m  \# B6 ^; o  3、电笔测试插座面板- V% _3 Z6 b0 N
  用电笔测试一下插座面板是否有点,房屋中所有的开关、插座及总电阀是否有问题,拉下总开关箱内的插座开关,指示灯灭,频繁测试几次证明开关、接线良好,插座安全。5 p5 W+ f8 G7 g- q, `9 b9 z
  4、拉阀断电测试5 Z2 f! X  I, g* e+ |/ y& X: m
  电闸及电表在户外的,应检查其是否能控制室内的灯具及室内各插座,方法是拉闸后户内是否完全断电;户内有分闸的,也应同样分别检查各个分闸是否完全控制各分支线路。/ O2 {  }0 o* x" Q( h3 r: B
  5、看电表是否通电0 z- X  E! s) R2 i  F, w. Q* B: g
  电表安装目前多为10(40)A单相电度表,运行是否正常。或快或慢都应报修。抄电表的使用数目,因为在建设当中,工人可能使用了您的能源,而这些钱是不该业主出的。
" D4 e% {/ U, C- F
$ y: Y1 C4 k7 o/ M    推荐阅读:智能电表怎么看度数
7 m# o: s8 L8 }1 F, O
6 X( Q# i3 g% R3 N5 w水电装修验收流程及注意事项8 N, @, b% t2 q+ @* v; E# c% k
电验收工具
- }% b  f7 \/ W2 N- C四、水电装修验收注意事项
2 z& ^5 F& s! c0 e1 M  1、试验压力应为管道系统工作压力的1.5倍,且不得小于0.6MPa,压力值一般在0.6MPa-0.8MPa之间,不是越大越好,加压时间也不是越长越好。( l+ Z. s$ J/ X$ K, b3 Y
  2、埋在地坪面层和墙体内的管道,封槽前必需进行水压试验。8 v& {/ o+ K  o4 ~; @" H
  3、试压时管道应固定,管道接头需明露,管道各出水口不得连接配水用具。
* D# }) [3 _! P+ b, I$ U6 G1 t& p& G  4、采用热熔连接的管道,水压试验应在管道安装完成24小时后进行。
8 d7 q0 X, k; {2 c  u9 s! v+ i. `+ o  5、测试分歧格的其他原因:堵头没有装好、截止阀型总进水阀有质量题目。