水电装修验收流程及注意事项
j9 K+ i: E" n0 @* s5 w水验收测压表
+ t8 A6 ?; W! c% ?$ O1 x5 J/ p% E& S一、水电验收准备工作$ B9 H! g, B3 s0 `* V
1、工具9 W2 `5 k3 m! j( y! y
简易试压工具测试工具包括试压泵、流动扳手、六角外丝、生料带、堵头等。左图是一个30cm见方的简易试压工具,包括千斤顶、压力表、水箱和连接软管。5 H/ |/ k0 `9 o* w/ O6 h2 a' Z
2、预备& U& f! p9 U4 ~) b) d" Q8 a3 |6 U
(1)用软管将所试冷热水管连通形成一个圈,这时的压力为0。3 v2 |; @: o9 M9 w! U
(2)将除试压管道最低一个出水口以外的其它出水口用堵头严密封堵,推荐使用坚实耐用的铜堵头等金属堵头。% d W' Q! g2 q3 Y+ P6 @
水电装修验收流程及注意事项
; C& E) l. T0 \& X水电装修验收流程3 \/ s0 a9 Q7 M% P1 X* `
8 m, r' r& ]5 }) z/ ^- W0 l二、水验收流程5 b) x% W \& a! |/ s: N
1、试压
/ G% E' e9 }5 U7 M1 c* ~ |+ _ (1)打开进水阀,从管道最低出水口缓慢灌水,充分排出管道内气体后拧紧试压泵开关。" {- N# ^) P" ?7 n
(2)封闭总进水阀,对管道缓缓升压,升压至划定的试验压力后,观察接头、堵头是否漏水。/ _* d8 ^$ M Y8 ?& i; N
(3)PPR、铝塑PPR、钢塑PPR等焊接管保持30分钟以上,铝塑管、镀锌管等非焊接管保持4个小时。测试时间结束,压力下降不超过0.05MPa为合格。
" a! B0 }( j8 E) k3 x" m2、水卸压
8 G7 E# X" o; n1 j 确认试压合格后,将管端接上配水件,以工作压力供水,分批开启配水件,检测各出水口是否畅通。' x/ `7 B8 a8 T8 A$ b/ W4 @
水电装修验收流程及注意事项 - M _( Y3 m, y: K
水电装修验收注意事项, w$ |: Q- m- p. ]
6 |$ q/ }+ I9 l5 [/ x' n
三、电验收流程4 s! U7 I2 ^3 v6 |$ E2 Z( |; ~
1、检查
7 e1 R% ?' @' T 检查房子的对讲、紧急呼叫按钮是否正常,入户门铃是否正常,保险插座的安全,电视宽带的插座,包括卫生间、厨房、客厅、卧室等数目和安全性。- q. j9 b: K- e5 v/ r% i- Q) n
2、电气线路开关箱的安全3 D( n: _; U4 v, E: X5 x: g
电器线路的安全方便,按规定每套住宅回路数不宜少于5个,开关箱内开关安装牢固,可换动检查,是否有松动现象。开关箱内的各分路开关应有明显的标示。如果没有或不明确,装修期间立即纠正。
1 f: x1 g: f/ g$ i7 A3 t1 x$ S1 @1 F 3、电笔测试插座面板
/ Y, r: t" S* U" I 用电笔测试一下插座面板是否有点,房屋中所有的开关、插座及总电阀是否有问题,拉下总开关箱内的插座开关,指示灯灭,频繁测试几次证明开关、接线良好,插座安全。
& Y: u2 A5 @: i/ `$ Y( ~% t 4、拉阀断电测试
: K2 i' D8 b# X7 a c. O( A! c+ L 电闸及电表在户外的,应检查其是否能控制室内的灯具及室内各插座,方法是拉闸后户内是否完全断电;户内有分闸的,也应同样分别检查各个分闸是否完全控制各分支线路。7 D' c6 J o3 }
5、看电表是否通电
# |* \* {) P0 C8 ` 电表安装目前多为10(40)A单相电度表,运行是否正常。或快或慢都应报修。抄电表的使用数目,因为在建设当中,工人可能使用了您的能源,而这些钱是不该业主出的。
( j! d* d3 F3 g7 ]. `7 J; j4 M9 X3 w+ q" I+ P( h, M: h
推荐阅读:智能电表怎么看度数$ N8 Y; C* N# T0 @
$ R% B7 `! T3 p水电装修验收流程及注意事项" e e; m: `6 I* T1 A; D; S3 Z
电验收工具, } e! J) U) t V( m/ [
四、水电装修验收注意事项
8 d) x1 `0 G8 G' k6 C' J 1、试验压力应为管道系统工作压力的1.5倍,且不得小于0.6MPa,压力值一般在0.6MPa-0.8MPa之间,不是越大越好,加压时间也不是越长越好。
) [/ [3 O. q3 a! @ k2 b& H 2、埋在地坪面层和墙体内的管道,封槽前必需进行水压试验。) w: D# |1 u6 ]$ \/ X4 M u
3、试压时管道应固定,管道接头需明露,管道各出水口不得连接配水用具。
" D2 a7 B' O- i7 q# `+ [ 4、采用热熔连接的管道,水压试验应在管道安装完成24小时后进行。' X+ H; K: K5 ~5 w. u8 s, V
5、测试分歧格的其他原因:堵头没有装好、截止阀型总进水阀有质量题目。 |
|