水电装修验收流程及注意事项
1 I, I' y4 h5 X% \1 W4 I9 l* P水验收测压表
( _$ W( [, l+ w$ q; t9 t一、水电验收准备工作
; K- ~/ m$ H: J$ w$ N0 Q0 r  1、工具' I: D. \: Q5 ]8 d( O7 S
  简易试压工具测试工具包括试压泵、流动扳手、六角外丝、生料带、堵头等。左图是一个30cm见方的简易试压工具,包括千斤顶、压力表、水箱和连接软管。6 |' f/ Q8 q: J) o) H
  2、预备
; k6 a8 P9 O0 o# m* `9 {  (1)用软管将所试冷热水管连通形成一个圈,这时的压力为0。& Q8 I, s3 W4 V5 D6 X# m0 ?! y
  (2)将除试压管道最低一个出水口以外的其它出水口用堵头严密封堵,推荐使用坚实耐用的铜堵头等金属堵头。, ]& o/ p( s$ _/ Y$ d6 N
水电装修验收流程及注意事项$ w9 ?8 ^. M  F( Q
水电装修验收流程
1 a, ^" X% _' U7 o0 D8 J+ r, f  F2 ~
二、水验收流程
& j7 f0 S1 K3 s+ h1、试压
9 c: ]( `" J2 K% Z8 ^9 O& X0 w& B  (1)打开进水阀,从管道最低出水口缓慢灌水,充分排出管道内气体后拧紧试压泵开关。
0 z- N4 k+ D; A. ]" ]4 L0 a+ G  (2)封闭总进水阀,对管道缓缓升压,升压至划定的试验压力后,观察接头、堵头是否漏水。& q, o  X) X3 Z) ~! X* q% t9 b
  (3)PPR、铝塑PPR、钢塑PPR等焊接管保持30分钟以上,铝塑管、镀锌管等非焊接管保持4个小时。测试时间结束,压力下降不超过0.05MPa为合格。
5 Q4 v" ?% r0 w1 j! U2、水卸压
1 Y) A6 B9 F, i2 j3 v6 m  确认试压合格后,将管端接上配水件,以工作压力供水,分批开启配水件,检测各出水口是否畅通。4 s. g  [3 K" \. k
水电装修验收流程及注意事项  
3 g- o# t' {3 R9 C/ o( j9 Q9 X水电装修验收注意事项1 _+ R( y1 u7 c9 v* N

9 N" Q( n9 \3 s7 z. \4 p三、电验收流程
( [0 @: o1 [  f4 @8 K0 Q  1、检查* b4 h" h  G" O2 p+ N) v
  检查房子的对讲、紧急呼叫按钮是否正常,入户门铃是否正常,保险插座的安全,电视宽带的插座,包括卫生间、厨房、客厅、卧室等数目和安全性。+ r' n1 @4 w( j
  2、电气线路开关箱的安全
* w* |/ t9 I$ L6 d6 E- w; C# K  电器线路的安全方便,按规定每套住宅回路数不宜少于5个,开关箱内开关安装牢固,可换动检查,是否有松动现象。开关箱内的各分路开关应有明显的标示。如果没有或不明确,装修期间立即纠正。
& V4 }' ]/ E6 Q' N3 ~8 |& B  3、电笔测试插座面板
. [: v0 V, |: G8 R  用电笔测试一下插座面板是否有点,房屋中所有的开关、插座及总电阀是否有问题,拉下总开关箱内的插座开关,指示灯灭,频繁测试几次证明开关、接线良好,插座安全。
& g4 c* g( R7 z3 K  4、拉阀断电测试
# y, T" M" t/ J% g  电闸及电表在户外的,应检查其是否能控制室内的灯具及室内各插座,方法是拉闸后户内是否完全断电;户内有分闸的,也应同样分别检查各个分闸是否完全控制各分支线路。8 M3 V* q1 z# `: z7 D5 H
  5、看电表是否通电
8 c% @0 G7 g) Q! z/ L6 c  电表安装目前多为10(40)A单相电度表,运行是否正常。或快或慢都应报修。抄电表的使用数目,因为在建设当中,工人可能使用了您的能源,而这些钱是不该业主出的。4 N2 E$ B+ N. ^
: {; l$ @# _2 t# k$ V- c
    推荐阅读:智能电表怎么看度数
1 ?1 h4 ~) m3 K. N  d" y3 q( W7 g% ~3 f0 q% _( S3 [% d0 @3 [4 q, M0 I
水电装修验收流程及注意事项, s, p; U$ H2 b" m4 E
电验收工具* _, p9 ]) x3 h* T$ E% S9 ]6 ~
四、水电装修验收注意事项
# U' e0 Q- Z& z) J$ |$ Z$ b4 O  1、试验压力应为管道系统工作压力的1.5倍,且不得小于0.6MPa,压力值一般在0.6MPa-0.8MPa之间,不是越大越好,加压时间也不是越长越好。: |; e! h9 \# M4 Q$ W( }3 H
  2、埋在地坪面层和墙体内的管道,封槽前必需进行水压试验。
5 o8 C) W4 h, V+ |2 j* t  3、试压时管道应固定,管道接头需明露,管道各出水口不得连接配水用具。
- ]* p( ?, R0 ^% o( K' n: a  4、采用热熔连接的管道,水压试验应在管道安装完成24小时后进行。
" U' t' ]0 T0 S; k" i) ^0 E9 p  5、测试分歧格的其他原因:堵头没有装好、截止阀型总进水阀有质量题目。