埃德蒙顿华人社区-Edmonton China

 找回密码
 注册
查看: 4832|回复: 20

[技术互助] 求助:几个插销没电

[复制链接]
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2014-11-16 14:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
如题,总开关何不上,合上又弹回。有懂得行家,请打电话780-328-3034.谢谢
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2014-11-16 16:19 | 显示全部楼层
我不是行家。- t6 D6 r0 r) ?* s
可以这样试一下:) W  T( a2 V( x
1.把你家所有的电器的电线从插座上拔下来。
* w# V) H$ D3 Y$ O  [+ S2.试着把总开关合上,如果能合上,再逐一把电器插上,就可以发现哪个电器出现了问题;如果总开关还合不上,可以确定你家的供电系统出现了问题,只能找专业电工查了。. a- ]5 q  K/ s2 c+ [. w( x% g
不知道说清楚了吗?% I! r4 H/ S5 Y
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2014-11-16 16:34 | 显示全部楼层
接上。
. n; D  @4 K' Q如果是总开关合不上,应该是所有的插座都没有电,而不是几个插座没电。6 x% x0 o9 F" {2 ~; y9 ~
如果真是几个插座没电,那么你讲的总开关应该是branch breaker 而不是main breaker.2 k' y5 |4 C+ r: @6 X, C- u: D
另外,你在合开关之前,你应该先进行复位操作,然后再闭合开关。加拿大的家用开关是空气开关。( B3 |5 s% o, u% G9 X% C* z
good luck9 v- p# F7 z( W+ x1 s
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2014-11-16 16:47 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
接上
) ]6 D3 b/ o$ s你讲的插座 是指 GFCI outlet 吗? 就是洗手间用的那种。
/ C, M% l( g( R8 a你可以试着复位它. 也有可能几个插座是 GFCI 连动的.
鲜花(0) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2014-11-16 19:16 | 显示全部楼层
只是分开关合不上
. g, l3 Z/ q" E! E( G5 ]
鲜花(0) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2014-11-16 19:17 | 显示全部楼层
就几个插销没电
鲜花(0) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2014-11-16 19:23 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
谢谢,分支开关合不上,合上又弹回。% p; h' ~; z% r
鲜花(13) 鸡蛋(0)
发表于 2014-11-16 21:57 | 显示全部楼层
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2014-11-16 22:22 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
1.  合开关之前,你复位开关了吗? 这个操作是必须的。
! u9 j0 C0 e, z% i2. 这个分开关管理的电路中,你使用任何电器了吗?% P3 l6 ?) e* I: H* K. j8 y
  如果是的话,请拔下所有的电器。然后再试一下。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2014-11-16 22:36 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
接上。; D5 z) E# J6 K- I: G
如果你完成了上面的操作,分开关还是合不上。, {) X: h. K. w# I; u+ `# T0 E
你可以作下面的检查:
' ^. ?. f% p* ]: r' ?* W' P+ p1.  使用万用表的电阻档,检查相关插座上的火线和地线间的电阻是否为零。2 X$ O/ l; I. H+ Q0 c7 W1 j& O
2.  从分电盘上卸下开关,检查其是否正常。: F! T5 s% F. m
告诉你的检查结果,再决定以后方法。
鲜花(81) 鸡蛋(1)
发表于 2014-11-17 15:09 | 显示全部楼层
在你合闸之前,先把开关往“Off"的方向拨到位,然后再合即可
鲜花(0) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2014-11-17 17:41 | 显示全部楼层
谢谢楼上两位的关心。试了两位的方法,开关还是合不上。旁边有个黄test 按钮,不知如何影响这个开关?
鲜花(0) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2014-11-17 17:46 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
而且已经拔下了所有电器,检查了所有没电的开关,连接也是很好的,还是没有找到问题所在?
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2014-11-17 21:41 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
请按10楼的方法测试一下,记下你的结果。
理袁律师事务所
鲜花(14) 鸡蛋(0)
发表于 2014-11-17 22:50 来自手机 | 显示全部楼层
是新接手的房子吗,还是请人改造过电路?
来自: 微社区
鲜花(81) 鸡蛋(1)
发表于 2014-11-18 11:10 | 显示全部楼层
雪上飞 发表于 2014-11-17 17:41- ^* p* A8 x8 n, i: H% k
谢谢楼上两位的关心。试了两位的方法,开关还是合不上。旁边有个黄test 按钮,不知如何影响这个开关?
. R" g& p- p; \
有test按钮,就应该有Reset按钮, 按reset然后在合闸呢?如果还是不行,得请人查线路是否短路,或应该换开关了。祝你好运!
鲜花(30) 鸡蛋(0)
发表于 2014-11-18 19:39 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
应该是因为有漏电所以漏电保护开关合不上
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2014-11-29 02:09 | 显示全部楼层
鲜花(56) 鸡蛋(0)
发表于 2014-11-29 11:56 | 显示全部楼层
我也有相同的情况,昨天晚上忽然发生,一下4个插座没电,当时,我正在用微波炉,一般的情况下,跳闸,然后扳回去就行了。可是,昨天,管那几个插座的闸,复合不了,就是用手hold一会,貌似闸门复合了 ,也还是没电。
6 [# L0 A: K3 D% k6 I4 ~请问这种情况找那类公司的人能修理,希望有这方面经验的人,跟我联系帮我修理,愿意付费用。最好明天就能来。
鲜花(14) 鸡蛋(0)
发表于 2014-11-29 20:45 来自手机 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
太上忘忧 发表于 2014-11-29 11:56
* R% Z) c. q: K8 [" X2 t6 B/ m我也有相同的情况,昨天晚上忽然发生,一下4个插座没电,当时,我正在用微波炉,一般的情况下,跳闸,然后 ...

! B9 g1 Z! X3 B2 K! ], x0 L你的情况应该不用请人,自己处理,方法见11楼,祝好运
鲜花(56) 鸡蛋(0)
发表于 2014-12-1 10:04 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢。按照这个方法。弄好了。谢谢各位
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

联系我们|小黑屋|手机版|Archiver|埃德蒙顿中文网

GMT-7, 2025-12-28 17:42 , Processed in 0.213288 second(s), 24 queries , Gzip On, APC On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表