老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
pilot light on, 但是不能点火加热
. w& Q( O) V# D4 K$ z# ]6 K; q3 f/ d/ Q
是什么问题 ?
, m9 q+ g9 ]* @' d6 Z8 R4 ?
! L" m1 {* @  G/ G) V6 D有没有gas 技师明天看看" d/ n# j, v8 q" M; w
如果是igniator或者falme sensor的问题,哪里可以买到?
鲜花(269) 鸡蛋(0)
发表于 2014-5-10 22:14 | 显示全部楼层
是点火器坏了,去买一个。大约36刀
鲜花(78) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2014-5-10 22:49 | 显示全部楼层
什么地方有卖 ?
( e7 w+ ^/ U! b1 }
鲜花(24) 鸡蛋(0)
发表于 2014-5-11 06:52 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
Amre Supply Edmonton (South)
. q/ N, g) J0 V) {6 o  W4 z5 H8 {! r. R9 _, A
Address3 l) r. }3 {; Y( U7 I9 K8 }. [& N+ ]
5020 - 75 Street3 _; `" o4 H, n  S
Edmonton, AB T6E 6P2) c: x( {2 V  b$ k9 e
Canada0 ^) Z; z& F/ Q$ |, I

7 ~$ E$ @; H* NPhone: (780) 461-29295 _- S4 w- r0 P( Z" I
Fax: (780) 465-4271
; k3 J( n2 |/ U, s: ^
鲜花(11) 鸡蛋(0)
发表于 2014-5-11 11:09 | 显示全部楼层
自动点火点火时应该有 “嗒嗒“ 声。如果没有听到,查一下温度设定。也可能thermolstat 坏了。' Y1 T" _* f5 J: v
4 [5 y8 n) W2 D' h6 G
如果有声音而点不了火,查一下气路,可能堵了。
鲜花(5) 鸡蛋(0)
发表于 2014-5-11 11:11 来自手机 | 显示全部楼层
感应器坏了
鲜花(33) 鸡蛋(0)
发表于 2014-5-11 11:36 来自手机 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
电话Asto,免费上门查问题,然后你再买零件
鲜花(78) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2014-5-11 17:55 | 显示全部楼层
多谢各位