一般来说,
' C& m# V E( `1. 先检查一下filter, 保证filter比较干净, 没有堵进风口. 如果filter旧了, 那就马上更换, 换完之后把furnace关了, 等15分钟左右, 重启, 等一回儿, 看看furnace有没有点燃.
+ h; Z$ g" D4 H9 O1 i9 f2. 如果filter没问题, 那就检查一下点火器ignitor是不是氧化了, 这网站有点火器图片,(http://www.askmehelpdesk.com/hea ... r-trane-286287.html), 一般都是那样子的. 先把furnace关了, 接着把Furnace的面板拆了, 然后找到点火器(在几根燃烧管附近), 拆螺丝, 用砂纸擦擦点火器, 然后装回去, 接着把温度调高(26,27度左右), 等一回儿, furnace应该会马上点燃的.
* D+ T8 e0 X# a7 k6 |0 A9 D. y( i: Y& ?- n0 v! E9 B. d1 L' o0 J
如果以上情况都不ok, 那就找专业吧. Hope this helps. |
|