埃德蒙顿华人社区-Edmonton China

 找回密码
 注册
查看: 2683|回复: 8

请问foundation的gravel

[复制链接]
鲜花(8) 鸡蛋(0)
发表于 2012-9-26 17:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
请问foundation的gravel是不是在basement内外都应该有?: J: ]4 z+ L( M
现在新建房怀疑builder没有在foundation墙外铺gravel就回填土了。1 J6 d: G. b4 C+ m: z5 I- r/ s  f
因为看到同区同一builder工期差不多的basement内外都铺了。而我们的房子basement里面却没有。
/ o) x$ W0 b7 b( |$ j: _7 u2 t3 Q: n请问
) V. R. j& V: A, x! P, a1. gravel的作用
+ D8 Y3 ]9 [" v4 C2. 如何能不挖开土而证明回填之前没铺gravel
1 {5 u( g& T: J4 Q3. 如果真的没做,有什么办法补救吗?
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2012-9-26 20:53 | 显示全部楼层
GRAVEL是做WEEPING TILE 的, 在FOUNDATION外必须有, 如果没做的话, basement会进水的。basement里面一般不用铺GRAVEL吧, 但如果LOT 的WATERTABLE太高, 就需要在BASEMENT里面也做WEEPING TILE了。
鲜花(1181) 鸡蛋(48)
发表于 2012-9-26 21:17 | 显示全部楼层
Gravel 的意义在于不让泥土进入 weeping tile。如果内侧不做weeping tile,没有必要gravel。
鲜花(30) 鸡蛋(0)
发表于 2012-9-26 21:54 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
楼上正解。另外建商如果不放够六寸以上的话是过不了检验的,不过检验就敢回填的建商好久没见过了
鲜花(1181) 鸡蛋(48)
发表于 2012-9-26 22:02 | 显示全部楼层
APORO 发表于 2012-9-26 21:54
1 a' K( ~/ a5 k) P5 v. q楼上正解。另外建商如果不放够六寸以上的话是过不了检验的,不过检验就敢回填的建商好久没见过了

- @, y9 m" W5 k; w! A7 S嗯。回填不宜太急,混凝土cure需要很长时间,回填拖越晚越好。
鲜花(8) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2012-9-27 07:12 | 显示全部楼层
APORO 发表于 2012-9-26 22:54 , |# m) U; `" E- c) L" {4 q
楼上正解。另外建商如果不放够六寸以上的话是过不了检验的,不过检验就敢回填的建商好久没见过了
8 ]$ e0 C9 i% n3 e, Q0 v
谢谢大家的回复。% O( [) _* ?# j$ e3 G8 x) @
所以在回填之前是有第三方检验的,是吗?
, ?8 X% C7 ^! A- @# E7 I/ I; h7 t这个在最后房子完成后的inspection能查清楚吗?
鲜花(30) 鸡蛋(0)
发表于 2012-9-27 15:30 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
xjie 发表于 2012-9-27 08:12
* A, ^8 t* E1 V谢谢大家的回复。
+ q% u9 f( ^' o1 z所以在回填之前是有第三方检验的,是吗?
* h8 z+ X+ O+ _% W  ]  Q+ d( r这个在最后房子完成后的inspection能查清楚 ...
3 v( M  ~, y" O6 c' b
是的, 住宅的建筑过程中有多次检验:地基,木结构,排水管道,水电气管线,保温棉和防水薄膜,最后再来一次批“准住证”。以前所有的检验都是由政府派人员检查,最近几年开始成立独立的检验机构承接政府外判工程检验。其实final instection是最没用的,再大的房子检查人员也不会待超过10分钟,因为有可能引起安全隐患的全都被遮盖起来了。墙面坑坑洼洼,油漆不均匀,踢脚线没钉牢。。。这些外观上的东西city inspector是不管的。
鲜花(13) 鸡蛋(0)
发表于 2012-9-27 20:06 | 显示全部楼层
今天检查了一个新建房,为了回复您的疑问,我特地在地下室掘地三尺,如图:
6 i" c9 J* G0 o8 H$ F" J. l8 { 1.jpg 3 \$ `* y8 y8 h9 g- O, P4 M# f3 y
; r; l, }' `# M) y' N  V
1、地下室水泥地坪下真的没有gravel base,我问builder, builder 说您当然可以order gravel base before pouring concrete slab, 只不过 cost more money... ' c# [, c& ^- p( _; u. W3 d

2 I1 _% E$ g+ ~* r) K2、怎么检查slab 有没有 gravel base?  一个字:问。。。问你的builder, 如果没有的话,我想他没有必要骗你说有。。。或者“刨”,就像我这样。。。呵呵,kiding...
& X" {7 A* q4 r4 X9 z2 |0 m3 h3 p" ?/ ?3 V
3、如果没有怎么办? ,想想大家大都没有就安心了。。。
鲜花(53) 鸡蛋(0)
发表于 2012-9-28 19:57 | 显示全部楼层
gravel is to let water weeping to the the sump pit, that is why it is called weeping tile.