埃德蒙顿华人社区-Edmonton China

 找回密码
 注册
查看: 4923|回复: 24

推荐个不错的专修地基,地下室漏水的公司

[复制链接]
鲜花(6) 鸡蛋(0)
发表于 2012-3-25 12:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
Everlast foundation repair
& K5 M' B2 P' a经理是老头,人很好,给的价格合理,而且本身是个工程师,很内行。0 E  N: `- K% Q
我家地下室漏水,刚刚给修好,从此不再wet
2 o4 u1 ~( i& w$ m& h- U; {! R# r1 [* a5 G7 c& p
我们也咨询了另外的公司,没给什么建议,还这不管,那不管,最后说给了很低的价格,和这家的报价居然差不多。所以强烈推荐他家。原来我们以为修个地下室要上万呢,没想到不到8000.而且4天完事。
鲜花(6) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2012-3-25 13:03 | 显示全部楼层
忘了联系方式le:
1 ~$ O5 p# r7 w$ u
7 x! b7 o0 K% u780-915-5706, n5 D, P* ]/ K' n; h

4 J' n% i4 D/ r4 |service 24hours, 7days a week
6 |+ G* P5 I5 c5 |" Z; k
鲜花(12) 鸡蛋(0)
发表于 2012-3-25 16:28 | 显示全部楼层
平安福 发表于 2012-3-25 14:03
6 t- ?! z4 Z4 \) l  P忘了联系方式le:$ [% b- ~5 m/ @; N/ d6 y' Y" s
) u( O, j; W( z4 [
780-915-5706

7 x% H2 Z+ {1 t! G6 U请问你的$8000修了几条裂缝?是从房子里面修,还是外面修?
6 A3 I& Z5 Y' z7 a, L, G3 b谢谢
鲜花(6) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2012-3-25 17:02 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
房子地基很好,没有大的裂缝,只是在墙面上贴了些凹凸不平的材料引导水。
' Y6 E4 V4 ^! S* C是从里面修,外面要贵双倍。
鲜花(12) 鸡蛋(0)
发表于 2012-3-25 17:06 | 显示全部楼层
你的地下室有没有装修过? 是全部地下室墙壁,还是漏的地方?8 G: _+ u1 _7 @' X% M$ O& i
谢谢
鲜花(53) 鸡蛋(0)
发表于 2012-3-25 18:50 | 显示全部楼层
平安福 发表于 2012-3-25 18:02 ! ~$ z% [' i( j$ a4 M! @
房子地基很好,没有大的裂缝,只是在墙面上贴了些凹凸不平的材料引导水。( H. X3 i# h& X- K. m
是从里面修,外面要贵双倍。

3 p  U& E: @3 u' B楼主可否详述一下漏水之情况,与具体如何导水,水往何处流走,是否问题解决以後,肉眼仍可见水在墙面流动,然後导流往某处。想了解一下,希望LS不吝赐示。
理袁律师事务所
鲜花(2) 鸡蛋(0)
发表于 2012-3-25 19:35 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
如果做FOUNDATION DRAIN, 唯一的办法就是沿FOUNDATION FOOT 铺WEEPING TILES, 窗前做DRAIN WELL, 地下室挖SUMP, PUMP 到外面去,不知道有其他办法。
鲜花(70) 鸡蛋(0)
发表于 2012-3-25 20:12 | 显示全部楼层
沃克 发表于 2012-3-25 20:35 7 V, z# y# Q" p9 B. `' R
如果做FOUNDATION DRAIN, 唯一的办法就是沿FOUNDATION FOOT 铺WEEPING TILES, 窗前做DRAIN WELL, 地下室挖 ...
2 w! s9 ^/ }5 @  |9 g
沃克同学,正有一事求教:记得以前提过,锅炉频繁启动而且燃烧时间短,不好。可是,我家的温度控制器很敏感,总是不停地让锅炉启动,燃烧一小会儿,就达到温度而停火。您有没有好办法?
鲜花(6) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2012-3-25 20:41 | 显示全部楼层
HUB 发表于 2012-3-25 18:06
. o) b8 D  i% E7 s8 }你的地下室有没有装修过? 是全部地下室墙壁,还是漏的地方?
9 i: M" O" c/ o+ b谢谢

. h. F6 h; B. I! b1 J9 X+ b地下室没有装修过,这次是半圈怀疑漏水的地方全部墙壁打开,看到有细小的缝,然后贴上带泡泡的塑料膜引导水到地下的管子里,最后管子里的水流到一个井里,由水泵泵到室外。
鲜花(6) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2012-3-25 20:42 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
沃克 发表于 2012-3-25 20:35 2 A- l, n5 O2 q6 a
如果做FOUNDATION DRAIN, 唯一的办法就是沿FOUNDATION FOOT 铺WEEPING TILES, 窗前做DRAIN WELL, 地下室挖 ...

; W+ \! w" }5 n* y7 w1 k% _好像就是这么说
鲜花(6) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2012-3-25 20:47 | 显示全部楼层
ceramistpalace 发表于 2012-3-25 19:50 6 ^5 V* w) [! j  i: z
楼主可否详述一下漏水之情况,与具体如何导水,水往何处流走,是否问题解决以後,肉眼仍可见水在墙面流动 ...
1 Q7 n; g: V0 H' U6 f, D6 O
外面下大雨,我家就安全,坏事就坏在象去年那种连绵不断的小雨上,地下室的地面不断会有水渗出,很干净那种。所以我估计不是大缝隙,要不就见泥巴了。老人说他家100%成功,从没失败过,说再不会漏水了,呵呵,但愿。在他们贴的膜外面,我们还要贴隔热层,所以肉眼不可能看到水。
鲜花(53) 鸡蛋(0)
发表于 2012-3-25 21:39 | 显示全部楼层
平安福 发表于 2012-3-25 21:47 # F5 [3 C$ n5 i' g2 i7 z5 |' P
外面下大雨,我家就安全,坏事就坏在象去年那种连绵不断的小雨上,地下室的地面不断会有水渗出,很干净那 ...

' A- i9 f( g) f  Q2 b, v( U不是很明白,你说水从地面下渗上来,为何薄膜会贴上墙去,还有,你说水由薄膜导经管子引入SUMP PIT,那麽请问管子是新装的吧? 是否装於地面之上薄膜之下? 薄膜是否就是那种装FOUNDATION WALL外代替蜡青的产物,有劳LS再说明,谢谢。
鲜花(2) 鸡蛋(0)
发表于 2012-3-25 22:12 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
回答 Marlin 同学: 把温控器设到最高温,如果出现同样short cycling, 说明某一器件坏。可以是 温控器,High Limit 或 Dirty Flame Sensor。

鲜花鸡蛋

Marlin  在2012-3-27 21:07  送朵鲜花  并说:好的,我再试一下!多谢
鲜花(53) 鸡蛋(0)
发表于 2012-3-25 22:43 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
沃克 发表于 2012-3-25 23:12
7 F7 C5 o7 |; I回答 Marlin 同学: 把温控器设到最高温,如果出现同样short cycling, 说明某一器件坏。可以是 温控器,Hig ...

! m6 L5 d" {! `2 u( K9 E6 j7 l9 Z也请教沃克先生,我有一小型FURNACE,调温器无数字指示温度数,只有MIN至MAX AND BETWEEN,我是以温度计配合调校,例如将KNOB设於MIN与MAX中间三点钟位置,温度计显示20 C时,就自动停火,但近年需将温控器之KNOB不断往MIN处旋设,FURNACE才会於20 C时停火,今年更需旋至贴近MIN处才可,请问可知原因,(已换了新的THERMAL COUPLE)
鲜花(2) 鸡蛋(0)
发表于 2012-3-26 06:37 | 显示全部楼层
打开调温器盖,看看中心处有无校正螺丝。(Calibration screw)
鲜花(53) 鸡蛋(0)
发表于 2012-3-26 18:37 | 显示全部楼层
沃克 发表于 2012-3-26 07:37 1 _. W$ M) G, ^8 j/ G( H1 a! S/ S
打开调温器盖,看看中心处有无校正螺丝。(Calibration screw)
! d! V# @! E$ }2 A
调温器KNOB是装设於FURNACE顶,看不出如何向上掀起,KNOB之旋转轴是垂直向下,从前方移走FURNACE之COVER,反而看到整个转轴部件,就是完全看不懂那个是calibration screw,怕是已超出个人能力范围之事,不过还是十分多谢你的解答。
鲜花(2) 鸡蛋(0)
发表于 2012-3-26 20:12 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
温控器是 HVAC 行业的易耗品,其本身也不值钱,为什么不换温控器而是换其Thermocouple?
鲜花(53) 鸡蛋(0)
发表于 2012-3-26 20:49 | 显示全部楼层
沃克 发表于 2012-3-26 21:12
: Q: A: Q$ e' r. z% P. r* ~温控器是 HVAC 行业的易耗品,其本身也不值钱,为什么不换温控器而是换其Thermocouple?
/ u4 g& y+ T% s2 O9 S# f$ w7 M
之前是因为PILOT LIGHT息灭不能STAY ON,得人指点後方知是THERMAL COUPLE 需要更换。当时以为调温问题亦源於THERMAL COUPLE之老化。
鲜花(2) 鸡蛋(0)
发表于 2012-3-26 22:17 | 显示全部楼层
可能有一些概念混淆。
$ q; L5 z% J, t+ ]- w3 B" A, x  ^& P. A
对于Furnace,从未听说有温控器放在Furnace上的,温控器应放在被Furnace控制的区域内, Furnace的温控器测温的部份分为三类:Bimetal, Thermister 和内含Freon的Sensing Bulb, 很少用Thermal Couple 的。Thermal Couple 如果在Standing Pilot 上,它所产生的Milli Voltage (DC)是反馈给煤气阀的,Hold住煤气阀内Dual Swich的上游的那个Switch。
* n7 `! t$ ?8 x4 H* ?+ j8 o+ P; z
感觉你说的Furnace是小的Boiler,如果你家是水暖的。如果你家不是水暖的,那么就是Water Heater。 它们都有一Combination Valve, 内含煤气阀, 水温控制器,High Limit , ECO等, 都有一Thermal Couple, 如果是Standing Pilot点火机制。如果调温不准,一般是因为探测部分结垢太多而不准。
鲜花(53) 鸡蛋(0)
发表于 2012-3-26 23:22 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
对,FURNACE一字,可能令人有点混淆,或者应该说是SPACE HEATER,就像FIREPLACE一样;也听说过会是探测部件结垢太多引致,难就难在此方面知识太贫乏,找不著探测部件在何处。
鲜花(2) 鸡蛋(0)
发表于 2012-3-27 17:24 | 显示全部楼层
温控器的探头是两片Bimetal, 柠成天津麻花状,一端焊死,放于Heater内部。如要检测,需要Disconnect Gas Pipe Line,不建议没有经验的人做。
8 v8 v  Y* ]& y" C# M% k! p, v$ @% \' S
另外,如果温控器结垢严重,一个合理的推论是内部其它部分亦结垢严重, 也许应该是时候换Space Heater了。
- h& ]/ L4 t4 d$ U7 E6 |$ d: h
鲜花(53) 鸡蛋(0)
发表于 2012-3-27 18:28 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
沃克 发表于 2012-3-27 18:24 8 y: ^6 b' d  g- V& ]! X1 n0 Q+ K2 M
温控器的探头是两片Bimetal, 柠成天津麻花状,一端焊死,放于Heater内部。如要检测,需要Disconnect Gas P ...

2 q' W2 {9 Y& @) i) Y& E* Y1 ]Thanks very much for your info.
鲜花(6) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2012-3-29 16:49 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
ceramistpalace 发表于 2012-3-25 22:39 * L7 p4 A! u' y; y' s
不是很明白,你说水从地面下渗上来,为何薄膜会贴上墙去,还有,你说水由薄膜导经管子引入SUMP PIT,那麽 ...

$ Z: Q, j" @  q' W6 v8 z* ~墙面上的水会流到地面上,渗出来。从外面是看不到的。贴的膜像塑料的,我也不懂。管子埋在地面下,有很多小洞,这样水就进到管子里,然后流到水井里。
鲜花(53) 鸡蛋(0)
发表于 2012-3-29 18:42 | 显示全部楼层
平安福 发表于 2012-3-29 17:49
. w. t; ]# |$ G6 S/ J- m! n墙面上的水会流到地面上,渗出来。从外面是看不到的。贴的膜像塑料的,我也不懂。管子埋在地面下,有很多 ...
. b- w1 c6 B  [
好像有点儿明白了,谢谢。
鲜花(53) 鸡蛋(0)
发表于 2012-3-29 18:43 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
平安福 发表于 2012-3-29 17:49 2 l1 D6 [. o3 \' W
墙面上的水会流到地面上,渗出来。从外面是看不到的。贴的膜像塑料的,我也不懂。管子埋在地面下,有很多 ...

+ F1 {, t% Z- Z% V* ?  C$ Z1 x' b好像有点儿明白了,谢谢。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

联系我们|小黑屋|手机版|Archiver|埃德蒙顿中文网

GMT-7, 2025-11-20 08:17 , Processed in 0.247657 second(s), 18 queries , Gzip On, APC On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表