公寓里调节温度的小盒子坏了,去哪儿买新的呢?

[复制链接]
鲜花(1) 鸡蛋(0)
发表于 2012-2-1 17:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
RT,一天了,暖气都是凉的,把暖气上的调节阀开到最大也没有温度。所以猜想可能是调温度的那个小盒子坏掉了。LG打开看了一下,是那种有水银和一堆线的盒子。不知哪位大侠知道这种东西去哪买呢?谢谢了!
鲜花(2212) 鸡蛋(4)
发表于 2012-2-1 17:39 | 显示全部楼层
如果是租的房子,马上打电话找公寓管理员,让他们修
$ d+ x% ]2 y# R; x. S7 V! L5 O
3 B" P% I; A, J7 C! T* c如果是自己的,轮胎店,homedeport 等都有的卖
鲜花(441) 鸡蛋(7)
发表于 2012-2-1 17:49 | 显示全部楼层
未名 发表于 2012-2-1 17:39 9 T) V$ c+ k& v8 X3 H
如果是租的房子,马上打电话找公寓管理员,让他们修1 U) J2 i. V1 U# Q
% G* r. l" Z/ u
如果是自己的,轮胎店,homedeport 等都有的卖
) N# d* p2 `) J
Re
8 A* [* |! p& k, P% G3 y4 \" V4 C. z! {
/ `6 Q" X. `2 Y2 i. w要是自己的,换个电子的用吧,老式的那种太过时了
鲜花(2212) 鸡蛋(4)
发表于 2012-2-1 18:03 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
nowave 发表于 2012-2-1 17:49 3 I% @0 D) i6 V5 ~" _: v$ F  f/ M
Re; T: ]7 g2 j: J0 a: `+ N
3 R( u% a8 Q1 Z* F' s
要是自己的,换个电子的用吧,老式的那种太过时了

5 Z* d- O, T% g) Y( B4 g% |) x1 H8 P; K0 n, {) G  _

9 a- U6 ]6 Y7 ]3 ~1 ~老式的那种,想买也买不到了,对了我家还有一个换下来的2 H# ~3 x1 A: B7 l

; i- L  N! @, z6 K% S, H另外,老式调温器很难坏,要先检查是不是佛讷斯的问题
鲜花(8) 鸡蛋(0)
发表于 2012-2-1 18:14 | 显示全部楼层
要是BOALDWALK公寓,可能是温控开关装反了,把它打到“关闭”试一试。听说很多单元都有这个问题,不知道是那个老兄干的活!
9 I/ ]# `$ S! i( @. e租的公寓你没有权利更换。。。
鲜花(23) 鸡蛋(0)
发表于 2012-2-1 18:16 | 显示全部楼层
先检查调温器, 检查炉子更复杂
5 R" d2 V+ m, g9 U/ u' G
鲜花(173) 鸡蛋(1)
发表于 2012-2-1 18:24 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
不通于电子的,这款水银的调控器,不容易坏。
+ W% ^& a- C' m% B* q  Q# \. ?还是看看别的地方吧。
鲜花(441) 鸡蛋(7)
发表于 2012-2-1 18:32 | 显示全部楼层
未名 发表于 2012-2-1 18:03   ]/ [" J: ]3 y) z/ B3 K
老式的那种,想买也买不到了,对了我家还有一个换下来的* i: [6 t5 w: r* A# c
  D1 I0 r& E. a* v
另外,老式调温器很难坏,要先检 ...
; G8 c- G7 o8 J$ b& ?
上次去RONA好像看见有卖的
8 k$ r% g4 T, g9 N: W/ z5 w4 O1 c; l! i% E
你到底是不是自己买的?找人代买的吧 
鲜花(32) 鸡蛋(0)
发表于 2012-2-1 20:25 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
那个东西叫Thermostat, 通常来说,机械式的要好于电子的(可靠性来说)
8 |" Y" g( Y+ ~4 E8 F5 m通常有以下几种:4 N) y2 H4 w5 R; o
2线样式,仅仅是控制furnace或者是热水管
* Z$ `2 v* }2 @( K1 y7 s3线样式,可以控制风扇,通风  N6 N8 s( X" j, D7 L
5线样式,控制furnace, 风扇和空调) F5 z1 s0 e+ J6 n" z8 [1 a
7线样式,控制furnace, 风扇和空调,2极加热制冷
5 @5 @; C! l8 X$ f! i1 y- C: @" C" O# ?' D
通常来说,你随便买一个2线样式的就可以,不管他是常开还是常闭的,也不用管它是24伏特还是120伏特的,最多是缺少个anticipator的功能,但是你想取暖,都是可以的
鲜花(219) 鸡蛋(0)
发表于 2012-2-1 20:35 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
yilehuli 发表于 2012-2-1 20:25
- O" S& b, l, b那个东西叫Thermostat, 通常来说,机械式的要好于电子的(可靠性来说)
! M; l" G8 [5 E$ B4 w- V4 d通常有以下几种:  Q) d$ r: m: H: X
2线样式,仅仅是 ...

/ C0 B/ T  m/ Z* w& ^, r, v& l太专业了.8 K3 c& f0 ]! n8 ^' z6 f% J0 p
7 t2 R) X1 k% I, u5 I  V1 F5 T

6 ?6 ?0 u8 i/ A8 B
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

联系我们|小黑屋|手机版|Archiver|埃德蒙顿中文网

GMT-7, 2026-8-30 08:25 , Processed in 0.129871 second(s), 23 queries , Gzip On, APC On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表