老贾,感谢回帖。) A. {$ y! ~3 {
4 c6 P* m3 z5 T3 f
确实是镇流器,1000w hid 电子镇流器。
* s8 A. A8 D, t/ I- }. V我也确实怀疑过表的问题,但我们在现场有3块表,都是fluke的中档以上的rms表。而且是接在spliter上的,也就是在4个200amp的panel的前面,这样主要是为了监控整个负载的变化。
5 d1 K7 K7 P% }1 [7 }" V
# K& v" j ]7 ]' _" `此外,未来验证表是否受干扰,我关断了240v的镇流器,又单独接了8个镇流器在8个独立的15a空开控制的回路上,然后再观察频率和电压的变化,以下是具体的结果:
: L: k* V# Q% w, YCASE TWO 120V wiring method - all wire in hot 1:# g3 O+ D8 k% W6 G& H8 Z6 A5 H
1, 2 ballast Frenquency 60-61 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 240-245
d w4 u: B- S) L' Z' [4 Z( D1 F* P- T" i' P8 m
2, 4 ballast Frenquency 66-61 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 245-2507 J4 E1 L* K6 B0 ]. o( _. |
; E8 e, t. p9 Z G" o9 e. b
3, 6 ballast Frenquency 60-61 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 250-255
, }+ H9 s6 x @: {% r, s+ _3 z
$ U+ b/ m6 _& v. N7 x8 k, W( ?( K4, 8 ballast Frenquency 60-11 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 255-2601 T+ `- m' y* O3 c# y I4 Y
' ?/ l! E6 _; @
可以看到上述的相间电压有变化,但相中电压稳定?这个时候中线电流大约在2倍的相线电流,因此,可以肯定是2相的负载不平衡导致了这个中线电流升高最后导致相间电压升高。
* C6 ]$ o) R1 p5 s n5 C P( _% t7 ]. M
因此,我又分别把上述的8个镇流器分2组接到2个相线回路里,这个时候,就一切太平了,所有的电压,无所谓相间电压和相中电压都正常,频率也正常。
7 N( o4 |, f7 l8 k& O以上这个测试反面印证了rms表没有问题。
1 I. I2 i: `% ^6 j2 L- ~% e/ ^' `2 o7 {7 \8 [0 t
各位前辈,目前唯一可以怀疑的有3个地方:
, E; n2 s$ V$ H# k5 F: |1,就是电子整流器产生的谐波和高频干扰导致rms表读错数$ _( n0 {& l1 C3 f9 H! l
2,各位在用rms表的时候,是否观察到相间电压偏离正常的时候,相中电压正常的情况?/ B7 M/ x. e$ S7 z0 C2 ?8 @! ]
3,相间测量时,由于回路是在相线间建立,而相线是不接地的,回路里的干扰没处入地,是否这时,rms表也会出错?. `& O: }0 R' B1 b: k
4,相中测量时,由于中线是接地的,因此,回路里的干扰入地后,rms表就读数正常了?! a% f' u u. Z, F8 C3 J6 e
$ p& n, X e+ Q1 m$ j以上疑问,还望老贾何众高手指点。
& {) c. r+ B- A4 |* L* x6 [# i- L$ b( ]0 x9 X8 @& x) T
谢谢 g1 E3 C w, U1 J* p" v- T
9 Y F& q7 e- q, ]8 h- Q0 B1 Lrichard |
|