老贾,感谢回帖。
0 L9 B. L% M& L6 n0 r$ t( L& E2 J0 N( B0 q# B I8 I# O( J* R
确实是镇流器,1000w hid 电子镇流器。2 w/ D3 o* l8 o! V: v# T9 v+ \
我也确实怀疑过表的问题,但我们在现场有3块表,都是fluke的中档以上的rms表。而且是接在spliter上的,也就是在4个200amp的panel的前面,这样主要是为了监控整个负载的变化。
# @5 ~6 w4 i5 G: t; v1 i2 J' y8 u$ I* A0 n7 t
此外,未来验证表是否受干扰,我关断了240v的镇流器,又单独接了8个镇流器在8个独立的15a空开控制的回路上,然后再观察频率和电压的变化,以下是具体的结果:8 Q; U/ k4 b7 \' M4 W# @
CASE TWO 120V wiring method - all wire in hot 1:: j3 T: x0 U& T- H8 f. y
1, 2 ballast Frenquency 60-61 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 240-245
4 s/ Y* Z, J7 s) O3 r
. v4 A: Q) N2 b7 ?2, 4 ballast Frenquency 66-61 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 245-250" S; N: e7 ] W& A( ]6 _1 @0 h
* x( C7 j4 X' R3 |2 r" D8 I4 `
3, 6 ballast Frenquency 60-61 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 250-2555 h' _$ [' a* d
/ m" ?2 ^ N6 G' E- k" | j
4, 8 ballast Frenquency 60-11 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 255-260
, ^) r) f& T/ V! M6 V9 J7 t& h
$ L1 \* ~( g8 ]6 [' W可以看到上述的相间电压有变化,但相中电压稳定?这个时候中线电流大约在2倍的相线电流,因此,可以肯定是2相的负载不平衡导致了这个中线电流升高最后导致相间电压升高。
# T9 L9 O [% c& m0 c I* Z
# g: ^0 `, q" W) p因此,我又分别把上述的8个镇流器分2组接到2个相线回路里,这个时候,就一切太平了,所有的电压,无所谓相间电压和相中电压都正常,频率也正常。. I) e' l3 I* f l" y7 Y7 }
以上这个测试反面印证了rms表没有问题。
9 O% H9 c3 \9 J) F* i: u: P6 p' u; q, ~# z7 }) T: \
各位前辈,目前唯一可以怀疑的有3个地方:
5 R2 p& ~$ t# Z# A! p. H1,就是电子整流器产生的谐波和高频干扰导致rms表读错数
; X: ]2 D% x- T" V! x2,各位在用rms表的时候,是否观察到相间电压偏离正常的时候,相中电压正常的情况?1 S& j7 a; r0 c0 W
3,相间测量时,由于回路是在相线间建立,而相线是不接地的,回路里的干扰没处入地,是否这时,rms表也会出错?1 D7 W+ l: o' B
4,相中测量时,由于中线是接地的,因此,回路里的干扰入地后,rms表就读数正常了?! f# d) y8 g% E: N9 R' T) d
/ i. W) \) K$ Z7 ]" `2 d以上疑问,还望老贾何众高手指点。
$ l! g$ u9 g' u H/ r* ^9 H# n1 R& Z; Z* u: i
谢谢$ S0 m# o% S( j' b7 J. Q: _
# _* A0 o* d/ B$ o7 B, j m$ J. brichard |
|