老贾,感谢回帖。- T/ R- A# ?$ i: Q
7 p/ y# _/ N( N7 [6 `确实是镇流器,1000w hid 电子镇流器。
' j4 C* f0 h" t+ q7 q7 I" m1 Z我也确实怀疑过表的问题,但我们在现场有3块表,都是fluke的中档以上的rms表。而且是接在spliter上的,也就是在4个200amp的panel的前面,这样主要是为了监控整个负载的变化。! \( q# q2 p( O/ T
1 O; y5 m5 _( |
此外,未来验证表是否受干扰,我关断了240v的镇流器,又单独接了8个镇流器在8个独立的15a空开控制的回路上,然后再观察频率和电压的变化,以下是具体的结果:1 W, ^5 j$ @! y- X$ h5 h
CASE TWO 120V wiring method - all wire in hot 1:4 c# H) y1 F# @* K' t; z# z
1, 2 ballast Frenquency 60-61 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 240-245
; k; O$ I& Z S3 i! {% f3 v2 r
+ F. d4 V/ E( P* U3 F/ Y6 z2, 4 ballast Frenquency 66-61 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 245-250
w( @6 M' I4 ^! G9 Z* v9 Z, g' _8 U& X+ V2 O0 r
3, 6 ballast Frenquency 60-61 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 250-255( T2 F L7 X! r. P# B4 v% {( g
3 n) [3 j [, T; ~; D x- q4 e9 \
4, 8 ballast Frenquency 60-11 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 255-260( W& ^: L" ^ @# u' a) d
0 Q7 `6 v1 }( _2 C$ p) G! L可以看到上述的相间电压有变化,但相中电压稳定?这个时候中线电流大约在2倍的相线电流,因此,可以肯定是2相的负载不平衡导致了这个中线电流升高最后导致相间电压升高。1 w9 L I/ H8 j) p
3 j# X9 \) w2 F. c. a1 D( s因此,我又分别把上述的8个镇流器分2组接到2个相线回路里,这个时候,就一切太平了,所有的电压,无所谓相间电压和相中电压都正常,频率也正常。5 q/ i* i8 |$ a4 H8 @
以上这个测试反面印证了rms表没有问题。
' u! u, J6 K6 @8 |) c/ [$ j1 G, z: V) i
各位前辈,目前唯一可以怀疑的有3个地方:
/ R8 p# C# P6 R1,就是电子整流器产生的谐波和高频干扰导致rms表读错数' Y7 T) G6 T7 ^2 k" Y( M5 C2 z" \
2,各位在用rms表的时候,是否观察到相间电压偏离正常的时候,相中电压正常的情况?
y( N# d- _+ J3,相间测量时,由于回路是在相线间建立,而相线是不接地的,回路里的干扰没处入地,是否这时,rms表也会出错?
8 n. I8 ^) \; _+ |4 y2 @6 |: b' g4,相中测量时,由于中线是接地的,因此,回路里的干扰入地后,rms表就读数正常了?
' C% `7 c/ s" P+ q) g+ w9 {# }) e4 G- f/ e0 i1 h
以上疑问,还望老贾何众高手指点。
; Y H3 ]0 A# y# b
: L1 x7 P# L3 ^0 b; p! {) M谢谢7 G, w! @$ k- f2 u) u2 l
/ n( i1 Z4 k% q$ U9 i* n
richard |
|