老贾,感谢回帖。; Q3 ^2 q3 d* z# b( ]& r# ?0 W6 y
7 h1 U2 y+ Y. y* b
确实是镇流器,1000w hid 电子镇流器。
* n+ G9 _2 L6 {+ ? ]6 i' S% B我也确实怀疑过表的问题,但我们在现场有3块表,都是fluke的中档以上的rms表。而且是接在spliter上的,也就是在4个200amp的panel的前面,这样主要是为了监控整个负载的变化。
9 n/ h0 w( y! x$ ]& K& t4 ^$ j! `) U! F$ ]5 q* o8 e3 W+ S
此外,未来验证表是否受干扰,我关断了240v的镇流器,又单独接了8个镇流器在8个独立的15a空开控制的回路上,然后再观察频率和电压的变化,以下是具体的结果:4 {# o) }: X# d' I
CASE TWO 120V wiring method - all wire in hot 1:
2 B% i; a( W, ~4 C) ?1, 2 ballast Frenquency 60-61 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 240-245( p( ^* I: e3 w; `0 b* b
9 m& h" i0 z3 i' M
2, 4 ballast Frenquency 66-61 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 245-250
) _4 r- }1 ]0 ^/ o0 [/ w/ \" C1 g. H$ W. ~1 }: w4 J
3, 6 ballast Frenquency 60-61 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 250-255
$ B3 x/ f: R O' }3 I4 w8 u+ s/ |" R } F9 I6 G
4, 8 ballast Frenquency 60-11 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 255-260
+ ], k; F" g' H. h2 U$ {3 G2 H" e1 @8 ?/ s+ A
可以看到上述的相间电压有变化,但相中电压稳定?这个时候中线电流大约在2倍的相线电流,因此,可以肯定是2相的负载不平衡导致了这个中线电流升高最后导致相间电压升高。
4 j: U0 J6 M# R! t* q3 A9 K, l1 H+ s" ^+ ~* P) n" N
因此,我又分别把上述的8个镇流器分2组接到2个相线回路里,这个时候,就一切太平了,所有的电压,无所谓相间电压和相中电压都正常,频率也正常。6 I( X; q4 q4 U% {. o( V9 F
以上这个测试反面印证了rms表没有问题。
8 {7 e" G: ^$ E) }/ w2 ]1 @4 Z
. E6 P0 S7 S1 p9 P+ k各位前辈,目前唯一可以怀疑的有3个地方:
( C/ w) I9 S, q5 E1,就是电子整流器产生的谐波和高频干扰导致rms表读错数- l1 c4 p# b+ r% L5 v+ h
2,各位在用rms表的时候,是否观察到相间电压偏离正常的时候,相中电压正常的情况?
; u5 e5 a% `. y6 {3,相间测量时,由于回路是在相线间建立,而相线是不接地的,回路里的干扰没处入地,是否这时,rms表也会出错?
$ p2 X/ X8 p) R$ A6 }4,相中测量时,由于中线是接地的,因此,回路里的干扰入地后,rms表就读数正常了?* R0 o- R: d. r5 [% v
6 t" `) O# ?$ q
以上疑问,还望老贾何众高手指点。
# S i* f5 s2 o* V- I3 A
+ h8 s" T: e0 ~8 E* d谢谢7 s+ T7 x k+ f5 {
; \: \' {5 r- S3 d8 B, nrichard |
|