埃德蒙顿华人社区-Edmonton China

 找回密码
 注册
查看: 7854|回复: 8

[网上教室] split-circuit receptacle

[复制链接]
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2011-9-2 19:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
The receptacle outlets shown in the front bedroom and study are split-switched receptacles。 请问这个要求是从什么时候开始的?是code的要求还是building的要求?最好能给出出处。谢谢
鲜花(219) 鸡蛋(0)
发表于 2011-9-2 20:47 | 显示全部楼层
kan kan.
理袁律师事务所
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2011-9-2 21:07 | 显示全部楼层
The receptacle outlets shown in the front bedroom and study are split-switched receptacles。 请问这个要求是从什么时候开始的?是code的要求还是building的要求?最好能给出出处。谢谢. T+ t. ~& u: _. I: E
jjj18 发表于 2011-9-2 20:36
+ g: O8 ]4 s7 B5 T9 b5 H7 f
谢谢您的鲜花,俺老贾不是房屋方面的专家,试着从code学到的知识回答您的提问
- {) _, y7 g0 ~9 H4 Y在cec,26章 receptacle一节,谈到,residential 任何一个房间,只要是没有装照明灯,就必须要装一个split switched receptacle。 俺认为,任何一个建筑商一定很喜欢这个规定,因为可以节约很多灯具和布线的钱,也许从某种意义上来说,也满足了用户个性化灯饰的要求,但是,对于很多华人,尤其初来乍到,往往不理解也不习惯房间没有灯黑乎乎的感觉,这一切都源于人们的生活习惯。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2011-9-2 21:12 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
本帖最后由 jjj18 于 2011-9-2 22:13 编辑 + a% x  D: Z3 W
) M7 c+ P1 V. X5 M  `9 q% Y- M
3# 贾电工 7 @0 H# t# E6 s  F! C
多谢,为什么要加开关呢?
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2011-9-2 21:21 | 显示全部楼层
3# 贾电工
5 h- W0 \, E& c7 ^. U6 F' P4 I多谢,为什么要加开关呢?9 H( K* L4 ^4 ?1 H+ f6 P; `
jjj18 发表于 2011-9-2 22:12
( {% g+ }" j7 w4 O* [; \
如果一个房间,没有在吊顶上装灯,就一定要有一个half switch controlled  duplex receptacle,房主 需要自己买个灯插在这个receptacle上,用门口附近墙上的开关控制了。不加开关,岂不要摸黑进入房间?
鲜花(0) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2011-9-3 07:51 | 显示全部楼层
本帖最后由 jjj18 于 2011-9-3 08:56 编辑
7 m/ u) `$ x$ h" g  u5 j2 _% u0 ~3 y3 z
5# 贾电工
  }( J$ `4 V) q0 k* r+ o$ c问题是,根据图纸,有灯的主卧室(带阳台,带玻璃推拉们,它用两个3way开关控制四个插座。现实中,在一1999年前后建的Condo里,客厅有一个两路插座,由开关控制下面那个插座,而卧室没有。
理袁律师事务所
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2011-9-3 10:04 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
6# jjj18
, h- a& w. r3 _- U( N  f* T- ?
) T$ k- P0 P$ e; B
" z6 n" N# P9 v3 y业主提出的要求只要不违反code的规定,应该都是可以的,很多豪宅的图纸如果没有说明,有些东西很难猜出为什么要这样,照图施工就可以了,一般到finish时,真相大白。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2011-9-3 14:42 | 显示全部楼层
谢谢。找图施工是自然,只是想问过所以然
鲜花(6) 鸡蛋(0)
发表于 2011-10-27 23:04 | 显示全部楼层
谢谢您的鲜花,俺老贾不是房屋方面的专家,试着从code学到的知识回答您的提问" l$ Z/ D' E7 h) ^! x
在cec,26章 receptacle一节,谈到,residential 任何一个房间,只要是没有装照明灯,就必须要装一个split switched receptacle。 俺 ...8 l3 v" P/ j% f( T3 A
贾电工 发表于 2011-9-2 22:07
9 g1 V4 b( ]5 V( t, Y& X5 V
这个一直是我认为CODE里最扯的一个规定,在SECTION 30,BEDROOM,和LIVING ROOM(仅) C: `0 n2 ?/ e. K
限这两类地方)如果有一个SWITCHED SPLIT RECEPTACLE,就可以不装灯了。其实在建房时装一* Z) v9 L7 k4 l: ~+ f' y; e, |
个灯是很容易的事,而房子建好后再在顶上加个灯就会很麻烦。一个房间在顶上中间有个灯和在边上插9 w7 }7 G- q6 {1 d' I" [
座上插个灯,那效果差太大了。不过,好在HOUSE 一般都会装灯,而CONDO一般在LIVING ROOM会是个插座加开关。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册