老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
本帖最后由 jjj18 于 2011-9-1 15:44 编辑 + _8 F+ ]$ v7 ]: z% W
& \6 P! w6 |: C) a3 X3 w' i. u' ?
见附件,图8-1中, 单相240V的neutral 是true neutral, 而8-1A红圈中L2,L3和N中的N不是真的(图中的解释错了吗?是不是应该为2phase3W)为什么?
1.JPG
81.JPG
鲜花(22) 鸡蛋(0)
发表于 2011-9-1 17:13 | 显示全部楼层
本帖最后由 NorthernWolfy 于 2011-9-1 18:17 编辑
/ E$ K: [1 [1 t7 s) l2 }* B3 D" b/ l7 A
# {6 K- X6 |$ ^3 x没有错,就是这种叫法. "N"是真的,没有所谓的真假.
鲜花(0) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2011-9-1 18:22 | 显示全部楼层
本帖最后由 jjj18 于 2011-9-1 19:26 编辑
. F3 V, o: S+ Z% T( y& A2 y/ u$ Y- K
不明白的是在图中红圈部分,3相四线制中的两相和零线,其零线仍不被看成是真的,而是identified conductor,为什么?
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2011-9-1 20:20 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
本帖最后由 贾电工 于 2011-9-1 21:42 编辑 * \" D7 D+ q4 d, S

+ K* M3 @, N1 O8 g俺不是高手,老贾认为这个题也不要麻烦高手了,俺今天刚送完外卖,收入虽差人意,但对像你这样好学上进青年很是欣赏。% k/ U9 l7 x- X
三相四线中,如果直接两相火线和零线,无论你怎么接负荷,都不会平衡,也就是说零线总要通过两相火线矢量和反向的电流,在选取该零线线径大小以及管材等时,同火线一视同仁。而在三相四线系统中,如果接三相火线和零线,负荷平衡的话,零线电流是zero.# ^% H% r9 g5 C5 ?$ e# e
单相三线制的分析同此一样。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2011-9-1 20:34 | 显示全部楼层
俺不是高手,老贾认为这个题也不要麻烦高手了,俺今天刚送完外卖,收入虽强差人意,但是,对像你这样好学上进青年俺非常欣赏,很愿意同你一起切磋。( a9 {1 b! z1 u* m, c7 a1 Z
三相四线中,如果接两相火线和零线,无论你怎么接负荷,都不会平 ...
, b% H# L: y) f. o( N0 q8 C/ r贾电工 发表于 2011-9-1 21:20
1 [" f9 l# b2 i- ?
谢谢你的回复。正如你分析的那样,如果零线走的是两相的不平衡电流,那么零线就是true neutral,而不是identified conductor。所以,我怀疑图中(8-1A)我圈出来的地方作者搞错了,并希望得到别人的求证。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2011-9-1 20:41 | 显示全部楼层
谢谢你的回复。正如你分析的那样,如果零线走的是两相的不平衡电流,那么零线就是true neutral,而不是identified conductor。所以,我怀疑图中(8-1A)我圈出来的地方作者搞错了,并希望得到别人的求证。
" L5 q6 e1 \8 v' Pjjj18 发表于 2011-9-1 21:34

1 c! P/ n3 g, }1 L! s  S很不幸,你圈出的地方作者没有错,非常正确,再好好的琢磨琢磨,一定会想通的。
鲜花(4) 鸡蛋(0)
发表于 2011-9-1 20:58 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
A neutral conductor,是中性线,负荷平衡,或者说正常情况下,不过电流,是安全的;An identified conductor,是零线,回路的一部分,过电流,接地不好的时候,有电压,摸上去有触电危险。
鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2011-9-1 22:50 | 显示全部楼层
A neutral conductor,是中性线,负荷平衡,或者说正常情况下,不过电流,是安全的;An identified conductor,是零线,回路的一部分,过电流,接地不好的时候,有电压,摸上去有触电危险。: s. ?& [& |4 g; e
一尘 发表于 2011-9-1 21:58

! C& ^& {# k# D, x5 n, I  S) [- j
, G. O2 q1 f- k- p. q正解!
鲜花(0) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2011-9-2 11:02 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
7# 一尘 * O% e4 p# }* @& d' r/ c
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2011-9-2 17:13 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
等会儿老板叫俺送外卖,忙里偷闲上来给诸位虚拟指导,楼上都是专家学者,俺就班门弄斧,多多包涵:
8 c8 @# ]7 w% u) p& f  I0 \% C3 [4 [
“A neutral conductor,是中性线,” 和 “identified conductor,是零线” 犯了基本概念模糊不清的错误,正确的说法应该是:A neutral conductor 是零线(或中性线),A identified conductor 是回路中与neutral conductor相连、具有白色标示的线,它无论负荷如何连接,都有电流通过,而前者当负荷平衡是没有电流流过。 楼主这回懂了吗?如果懂了,请不要吝啬给俺老贾一朵花!
鲜花(4) 鸡蛋(0)
发表于 2011-9-2 20:00 | 显示全部楼层
看到楼上指出错误,我专门去查了一下code,又去百度搜了一下,相比之下,我的表述实在不清不楚,如果不是搞电的,真会越看越糊涂。/ Y  w0 r+ p7 V; Q3 Z

7 S( W. \4 `/ N" f3 M# s引用百度的一段文字,“中性线和零线。《电工学》中讲:变压器、发电机的绕组中有一点,此点与外部各接线端间的电压绝对值均相等,这一点就称为中性点;但是当中性点接地时,该点就称为零点;由中性点引出的导线,称为中性线;由零点引出的导线,则称为零线。”5 |* b( c- C& g9 H
) c" |) K2 ^- N8 A) s/ [
楼主8-1中图一是爱迪生电路,可以有中性线;图二不可以有中性线,白线接地,是零线。( p/ W6 J3 t! A2 A4 c( K5 N
8-1A图一跟8-1图是一回事,仍然是爱迪生电路;8-1A图二用一个三相四线图的不同接电方式试图说明中线零线的区别。
( S) s8 D/ X3 R, W! `3 \$ N" k, D3 M6 P4 u1 T4 d6 ]  `
现实应用中,中性不接地时形成三相三线,节省成本;但在进小区时中线仍要接地,为了安全。7 }8 n" G3 b" b/ F: Z5 ]
0 S  ?/ t5 u5 J) k% z9 X" v+ a# e
如果仍然没说清楚,大家自己百度去吧。
鲜花(4) 鸡蛋(0)
发表于 2011-9-2 20:05 | 显示全部楼层
补充一句,CEC中很多表述不清不楚,同样其他的code也存在这样问题,用作规范去遵守可以,用作学习资料,太高深了,还是找些中文材料打打基础的好。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2011-9-2 20:53 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
刚回到家,这么多鲜花,俺很开心啦,谢谢诸位捧场' P: Z# I9 S% G- g0 |% Q+ t
一尘说的有道理,cec的表述和汉语的翻译总会有偏差,再者,现实工作中,在称呼上,几乎所有电工都不分neutral wire和identified wire,一律叫neutral
鲜花(0) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2011-9-3 15:10 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
12# 一尘
1 o/ y/ w) U- }: F5 X! o# g多谢!
大型搬家
鲜花(6) 鸡蛋(0)
发表于 2011-10-27 21:19 | 显示全部楼层
我们平常所见到的N,都是IDENTIFIED, 目的就是告诉你这是N。大电流的SEVICE CABLE 则不" q# J% c2 M8 R' I
要求这样的标识。如何标识CODE 里也有明确规定。我们看到的一些CABLE,只有N,是很明显的1 E: v5 o  f1 u4 H5 u
白色,而其它三相都是黑色,在红,蓝相上只有很细的一道线。$ O! h( L7 W5 K$ U
另外,右图中,上下都有一个单相3线的BRANCH CIRCUIT,内容和意义是不一样的。上图是我们住家里常
: A: P4 ?7 ]; t! T( V4 M' z2 R; t. y见的一个单相三线电路,用于DRYER,RANGE等较大功率的电器,因为两条HOT之间是240V电压,- p, ^; {+ t8 L# h7 H7 C3 ?3 I
大大减小了线路上的电流,我们可以使用较小规格的线,10AWG,8AWG。 下图的是在3相电里抽出
, S  C: T1 s& T1 ?- i两相再加上N,这个在工业现场应用,用在一组灯或一组单相插座上,当一相出现故障时,会有部分的
8 l6 _  }! z) m; R9 J1 F5 s% [灯或插座依然工作。两相火线是不能接进同一个电器里的。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2011-10-30 04:05 | 显示全部楼层
中性线接了地就不叫中性线是零线。