UPS 内部的元器件除了冷却风扇在转动,其他都是静止的。日常维护内容非常少,由于UPS 的正常运行受环境影响较大,因此在日常维护中需注意保证满足UPS 运行的环境要求。建议用户对以下检查内容进行记录,可使机器保持最佳的性能并预防将小问题转变成大故障。
9 i% T( ?6 y a7 D2 Y( T1 l(1)日检. m p5 P7 r3 P
1)检查控制面板:确认所有LED 指示正常,液晶屏显示的所有参数正常,面板上没有报警;8 R9 Z8 D% L$ ~) l0 ]
2)检查机柜内各风扇输出处无明显的高温;
, V) ]3 d6 j2 Z; i3)有无异常噪声;3 ^/ V5 t4 A1 b4 U
4)确认通风栅格无阻塞;0 R( ]5 a8 z9 [' X9 `) G+ N! S
5)检查所有风机是否运行正常,确认有风从机内吹出。风扇在连续运转下的预期工作时间一般为20000~40000 小时,在高温环境下使用风扇寿命会缩短。
0 d0 e2 L8 {0 B* m* O* T(2)周检# c! d! V4 x) b7 m- [
1)测量并记录电池充电电压;7 _& P% o, y, |1 H
2)测量并记录电池充电电流;
0 m, ?) C4 J M2 q3)测量并记录UPS 三相输出电压;
2 i0 X' Y8 S( T5 B9 ~4 k- K4)测量并记录UPS 输出各相电流,如果测量值与以前明显不同,记录下新增负载的大小、种类和位置,这有利于帮助分析是否会产生故障。- F5 ]. o. D+ }$ z( h
如果显示控制面板显示测量值与对应的计算值不符,请与厂家联系。
) m! n. R4 f" p; j7 s+ U(3)年检& z# m2 D* s: H0 r; u
每年都应对机器进行彻底清洁并作以下检查:0 Q) T0 B/ c" e% e
1)首先按周检的内容进行检查;
, a. U, G9 T& E4 ^; ^+ J6 D2)关断一台UPS,将负载转到另一台供电;2 O3 q% \$ ?- m5 A: N
3)断开UPS 的市电输入开关和电池开关;
0 F) X9 n7 k8 S: z4)确信UPS 整流器输入端(R1、S1 和T1)、电池连接端、输出端(U4、V4、W4)和旁路输入端(R4、S4 和T4)没有电压;* K; x: w7 u& e/ J
5)打开UPS门板和内部的保护盖板;' T- d+ z! T6 H0 {+ ^% `
6)检查UPS功率器件和辅助器件,特别注意以下几部分:5 Y% i% l3 D C, t: i3 \
电容----检查漏液、变形等. o' |, z" T) m# H( o5 N* \
磁性元件----检查过温痕迹、紧固程度及有无裂痕7 P$ J5 y! y0 D' s, J" N
电缆和连接端----检查电缆老化、磨损和过温痕迹,检查印刷电路板接头须牢固
$ T9 d2 L; L$ K8 L2 n( \印刷电路板----检查清洁度和完整性
! Z/ a7 m$ q8 Y# j) x7)用吸尘器吸去表面杂质,用低压空气吹去外部碎屑;+ l6 Y/ u) @- `7 L5 V
8)重新合上UPS 的市电输入,按照UPS 启动步骤启动UPS,将负载转到由逆变器供电;* o" ~$ f q; }$ ~$ U y& [( g
9)如有必要,断开主路输入开关(Q1),检查电池后备时间,当电池电压下降至比放电终止电压高5V 时合上整流器输入开关(Q1),(注意:电池放电终止电压为300Vdc,当电池电压到达放电终止电压时电池输入接触器将会断开、负载将会转至旁路),记录下UPS 的后备时间。
: H- K4 B9 a# V" T/ P7 ?(4)其他检查: m# n& |7 F9 {' \) i. }: Q
1)输入/输出电缆绝缘外套和连接端检查:建议作定期检查,这时需要将UPS 完全断电,检查周期最好不超过2 年;
$ e* e$ j5 @( ]. Z8 l4 ^1 l2)防雷检查:防雷指示灯需要开启前门才能观察,因此建议按照周检方式进行。但是在多雷和潮湿季节需要按日检进行,特别是在设备附近发生雷击后都要观察,以便实时发现问题和及时维护。: _6 u3 B/ [& G
3.1.2 电池维护
. d4 M* s2 c2 g: o/ TUPS电源采用密封式免维护铅酸电池,电池的使用寿命取决于环境温度和充放电次数,高温下使用或深度放电会缩短电池的使用寿命。
% g7 m1 T$ z& `, p" ^) o& ^1 o(1)蓄电池保养5 I4 R* Z2 P3 {! B8 Q L# A+ C* S
为确保电池的使用寿命,应定期进行维护保养:5 ^9 g( L& W" B- j% [
1)定期检查蓄电池的状态。保持蓄电池室或电池柜、支架的清洁,定期清洗连接条和连接螺丝处的氧化物,并涂以凡士林和黄油,紧固松动的螺丝,保持蓄电池连接良好,防止大电流放电时产生打火和过大的压降;
% ?# }" o" T- p1 V2 W# X6 Y: L2)每2~3 个月检查一次蓄电池绝缘。每周检查蓄电池的总电压,观察“标示电池”的端电压;每月普测单节电池的电压,采用自动电池管理的均充功能对“落后”电池进行补充充电;清除漏出的电解液;
- f' }! O! Y' ?# S3)尽量保持环境温度在15℃到25℃之间;
6 N* R) D* m: o4 \$ h. ^4)准备停用的电池,在停用前应先充电,并每隔1 个月充电一次;; W4 ]5 _# g4 X
5)若发现电池供电时间大大缩短或UPS 的液晶显示“电池需要更换”,请联系经销商,确认是否需更换电池。更换电池前请确认更换的电池与原电池的参数与规格相同;) P5 p- V! V) L% ~, z# o$ w
6)采用了自动电池管理系统后许多维护工作都是自动进行的。例如,定期对蓄电池进行充电、放出容量的20%左右的核对性放电试验、温度补偿、均浮充转换控制、电池寿命预测、电池欠压预报警、各种故障信息报警提示等。因此需注意确认相关的电池管理功能是否正常,电池管理参数是否正确。
3 g. y; r! } U0 T6 B$ ~7 y0 s(2)手动电池自检
( q$ S/ H8 U3 w" S允许手动电池自检条件为:
- v5 }; U3 F0 j& L- g- l1)电池接触器闭合;8 `2 f/ p, d- m7 {( y! G f% f
2)电池处于浮充状态;
# q5 w0 B: _! t$ {, ]- N4 _3)整流、逆变通讯正常;
8 _( s9 b& h5 V4)电池状态正常;
# v+ G5 Z% S8 R/ X' D5)整流器工作正常;
5 D# T9 x, Q- \5 V5 r) P6)市电电压正常;5 U/ P3 K5 x+ d' h$ a K8 ]4 @
7)逆变器正供电;
! k- d& [. R: H1 Y8)负载功率大于指定的电池曲线设定的电池自检功率;; A* w/ @( k- O, c0 s
9)UPS 不处于联合供电状态。
4 y0 o/ p+ m9 D+ ?- f- h6 i9 ]以上条件都满足时方可进行电池自检。如果在自检过程中,出现上述允许条件任意一条不满足,系统将退出自检,转入均充状态。% Z2 v1 d5 S: z
按停止手动自检,可以中止自检过程,电池转均充。% B/ b; e' f9 `8 j! `
电池自检结束转均充。' ~- R. z7 r) @* e; |
(3)自动电池自检& {3 w4 N0 N- f" J$ k4 i4 o
当UPS 运行状况满足手动自检允许条件,且与上次自检的间隔时间满足“电池放电间隔时间设置”时,进行自动自检。如果与上次自检的间隔时间满足“电池放电间隔时间设置”但不满足手动自检条件,系统等待,直到满足条件后进行自动自检。
[0 e8 l: m& B+ t f如果系统自检过程中出现自检条件不满足,系统退出自检并转均充充电。退出条件同手动自检。4 u4 |# U+ }9 \5 O
3.1.3 故障检修1 j7 s8 N/ U' R- q1 F) T1 t# {
由于UPS 的控制电路很复杂,因此要求维修人员对机器非常熟悉,以下内容适用于经过培训的工程师在处理报警时使用。
' v5 |3 z6 I' o/ u" F3.1.3.1 故障诊断基础6 f- y! X& {9 g. }2 N9 z% X
一般来讲,UPS 的故障大多数是突然发生的,这时UPS 会突然关断或将负载转到旁路。维护时作定期的记录十分重要,这样可以方便地看到UPS 系统和负载特性的关系。请注意记住以下条件:
/ m4 n+ ?3 I% Q. K7 X SUPS 输出电压一般偏差不大于2%;* B' S( Y: u4 N2 M
如果10 小时内电池未放过电,电池充电电流不大于6A;* t, [% J! n: k! j3 I; S9 L
如果UPS 显示值与计算值相差较大,应该检查一下原因,在诊断故障时往往需要知道主要负载的工作状况。例如,发生故障时负载是否大于负载开关容量。
8 G T: N% i9 ^3.1.3.2 故障诊断步骤 G/ I' C2 p. D
【状态记录】UPS 出现故障后,在操作任何开关以前,应立即记录下液晶显示器指示,蜂鸣器鸣叫声音,指示灯状态和UPS 各个开关的位置。* f5 T9 N" e4 }! m2 y
【故障类型识别】记录完所有指示以后,参看故障信息说明表,查看不正常的指示灯。
) F7 u/ }+ ^& R+ Z【错误记录】故障类型识别后,将结果送给工程师。
4 c s# e$ T- y* }, Y' D- ]3.1.3.3 异常处理/ t/ M1 f: x1 r7 S* g0 t3 `+ m
UPS 异常但无告警指示,请按表1进行故障检查与排除。
% [2 S- I" _. B1 m' ~: n% o: ?' V表1 无告警指示的故障处理: [/ [- \1 \+ d7 p' K" c7 |- Z/ V
序号 现象描述 原因分析 处理办法
q7 R# G3 J- p$ N# ]$ e |1 市电开关置于“NO”,面板无显示,系统不自检 A.输入电压未接入) l/ k7 H- W; Y+ ~
B.输入电压过低 用电压表检查UPS输入电压是否符合规格要求
) y9 M3 e/ t* T. p2 UPS未报故障,但输出无电压 输出连接电源线连接不良或输出开关未合 确保输出连接电源线连接妥当
5 A8 ]* _0 c4 F& N# }3 机内发出异常声响或气味 UPS内部故障 请立即关闭UPS,切断电源输入,联系经销商处理
; g3 o2 H4 E5 n9 b: `当UPS 异常,出现声光告警时,请首先确认液晶显示屏上指示的故障名称,然后按故障信息说明表进行故障检查与排除。
& o" U5 i3 T T tUPS系统主要由整流模块、逆变模块、辅助电源、输入输出配电、监控系统、并机控制、防雷和EMI系统、风扇制冷系统、输入输出隔离滤波系统等组成。iTrust UL33 40/60kVA UPS元器件布置如图1。0 O! h6 D9 M( O+ T1 s3 t
& r( Y2 q9 I' o0 t3 A
iTrust UL33 40/60kVA UPS 元器件
) I( X$ x7 O( F1:风扇 2:整流模块 3:软启动继电器
6 @) R% f) A, L4 Z- m* ~: ~: ]4:交流接触器 5:两块辅助电源板ULW2L61M5 6:D 级防雷器SPD12Z+ [5 O% M) N1 {* E0 Y6 @6 e
7:霍尔电流传感器 8:电池输入接线端子 9:手动维修空气断路器Q3BP1 T5 y+ k6 Z5 ?3 I1 L) I6 G, i
10:主路输入空气断路器Q1 11:旁路电源输入空气断路器Q2
{/ \1 h3 f0 n: l5 y- c; [5 F; }12:逆变模块 13:快速熔断器 14:并机板ULW2L61M3
8 B2 I2 _9 r9 O* N$ x# ~! f15:EMI 板ULW2L61M4 16:磁环 17:输出空气断路器Q5 4 }& o* |% R7 K% z9 T
18:操作键盘板ULW2L61K1 19:液晶显示屏 20:监控板ULW2L61U22 C6 s i& s E* K! Y7 R5 P
21:蓄电池EMI 板 22:熔断器NT00 23:机柜地脚螺钉(M20)四个
$ z4 D$ {) G) p7 `$ p. @$ t- E3 I9 I4.2 显示控制面板
$ W, F* ]' {1 i/ s0 o显示控制面板主要分为 3个功能区: LED显示区,功能键控制区,液晶显示屏菜单控制区。iTrust UL33 UPS显示控制面板功能划分如图2所示。 |
|