埃德蒙顿华人社区-Edmonton China

 找回密码
 注册
查看: 3279|回复: 1

[技术互助] UPS维护

[复制链接]
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-9-13 05:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
UPS 内部的元器件除了冷却风扇在转动,其他都是静止的。日常维护内容非常少,由于UPS 的正常运行受环境影响较大,因此在日常维护中需注意保证满足UPS 运行的环境要求。建议用户对以下检查内容进行记录,可使机器保持最佳的性能并预防将小问题转变成大故障。' v& o* H/ ?/ H* X  [
(1)日检+ p+ q/ {! P5 p5 n& M3 {* K. b
1)检查控制面板:确认所有LED 指示正常,液晶屏显示的所有参数正常,面板上没有报警;
* n4 L+ _" V# {2)检查机柜内各风扇输出处无明显的高温;+ W+ c' z% Q* D1 H, Z
3)有无异常噪声;. w7 T$ m' K4 Q. g1 r
4)确认通风栅格无阻塞;
* s0 z; O9 \( A, |6 `% w5)检查所有风机是否运行正常,确认有风从机内吹出。风扇在连续运转下的预期工作时间一般为20000~40000 小时,在高温环境下使用风扇寿命会缩短。
# Z. t9 v" j9 A! p, h(2)周检
9 m- L$ G7 Q7 O) U1)测量并记录电池充电电压;3 R* c; u; N- h5 W3 @
2)测量并记录电池充电电流;2 M, s1 L2 v/ i. r
3)测量并记录UPS 三相输出电压;( ]: T. {2 s: E; t/ E# p  ^
4)测量并记录UPS 输出各相电流,如果测量值与以前明显不同,记录下新增负载的大小、种类和位置,这有利于帮助分析是否会产生故障。
- B0 o% W3 H1 l6 M' g/ O/ j如果显示控制面板显示测量值与对应的计算值不符,请与厂家联系。
( D! P7 l4 L; w# c. b5 p6 ]1 O6 E(3)年检
  D6 v7 v, w( f+ Y4 ~) E" [4 R% ^; K每年都应对机器进行彻底清洁并作以下检查:
3 o+ @. Z; w3 {0 B5 g. J; D+ y1)首先按周检的内容进行检查;
" J* J" `$ J1 x& [. R  h- D2)关断一台UPS,将负载转到另一台供电;5 \/ }# `  e3 a6 W
3)断开UPS 的市电输入开关和电池开关;
9 f: P9 i. n6 S* O6 D- h- p( e/ }& A4)确信UPS 整流器输入端(R1、S1 和T1)、电池连接端、输出端(U4、V4、W4)和旁路输入端(R4、S4 和T4)没有电压;
* c8 }& l( }" Y( ], [5)打开UPS门板和内部的保护盖板;& A3 f* m& c4 g- I$ {) ^& s. m" l- l
6)检查UPS功率器件和辅助器件,特别注意以下几部分:5 `. |" V7 a! f: b- W" Z  ?
电容----检查漏液、变形等% y  T% D2 L; T+ \7 f4 O4 J2 n' `/ Y
磁性元件----检查过温痕迹、紧固程度及有无裂痕
6 V6 F% Z+ Q2 S3 v2 H1 D8 S电缆和连接端----检查电缆老化、磨损和过温痕迹,检查印刷电路板接头须牢固9 t  o& E9 w; R3 b; V% C8 m: W& |
印刷电路板----检查清洁度和完整性8 A: C% q6 \7 |# t3 K9 u
7)用吸尘器吸去表面杂质,用低压空气吹去外部碎屑;
3 q# K  M+ ^% p7 E7 {/ d3 Y. @8)重新合上UPS 的市电输入,按照UPS 启动步骤启动UPS,将负载转到由逆变器供电;
' }3 M, P- q2 n9)如有必要,断开主路输入开关(Q1),检查电池后备时间,当电池电压下降至比放电终止电压高5V 时合上整流器输入开关(Q1),(注意:电池放电终止电压为300Vdc,当电池电压到达放电终止电压时电池输入接触器将会断开、负载将会转至旁路),记录下UPS 的后备时间。
! s+ N' L0 d; k, x1 k, L( X(4)其他检查" y& O% ?2 s% w: |# Z
1)输入/输出电缆绝缘外套和连接端检查:建议作定期检查,这时需要将UPS 完全断电,检查周期最好不超过2 年;7 n/ K* h% h; g. x
2)防雷检查:防雷指示灯需要开启前门才能观察,因此建议按照周检方式进行。但是在多雷和潮湿季节需要按日检进行,特别是在设备附近发生雷击后都要观察,以便实时发现问题和及时维护。7 o7 P6 ?: i# ]/ x
3.1.2        电池维护
% B6 s4 ?  |) ^0 e! p, k( [) ]UPS电源采用密封式免维护铅酸电池,电池的使用寿命取决于环境温度和充放电次数,高温下使用或深度放电会缩短电池的使用寿命。/ h! z* Q4 G- O  X' v# @
(1)蓄电池保养
3 P% {4 p7 o; D1 A" r为确保电池的使用寿命,应定期进行维护保养:8 u) m# l7 d8 G* a4 Y' P
1)定期检查蓄电池的状态。保持蓄电池室或电池柜、支架的清洁,定期清洗连接条和连接螺丝处的氧化物,并涂以凡士林和黄油,紧固松动的螺丝,保持蓄电池连接良好,防止大电流放电时产生打火和过大的压降;* F; p" g: y7 |4 R7 y2 W8 t# @( r* j5 p- [
2)每2~3 个月检查一次蓄电池绝缘。每周检查蓄电池的总电压,观察“标示电池”的端电压;每月普测单节电池的电压,采用自动电池管理的均充功能对“落后”电池进行补充充电;清除漏出的电解液;8 {, ]7 x7 ?$ R9 m, `$ }0 T7 ?
3)尽量保持环境温度在15℃到25℃之间;
# w2 _/ Y/ A; O# E8 y3 H4)准备停用的电池,在停用前应先充电,并每隔1 个月充电一次;
1 o6 P$ U" Z( Z9 _. U5)若发现电池供电时间大大缩短或UPS 的液晶显示“电池需要更换”,请联系经销商,确认是否需更换电池。更换电池前请确认更换的电池与原电池的参数与规格相同;
8 j) o& D; |4 j2 q  K6)采用了自动电池管理系统后许多维护工作都是自动进行的。例如,定期对蓄电池进行充电、放出容量的20%左右的核对性放电试验、温度补偿、均浮充转换控制、电池寿命预测、电池欠压预报警、各种故障信息报警提示等。因此需注意确认相关的电池管理功能是否正常,电池管理参数是否正确。
. h3 i6 R9 @- i- k; R4 s9 g7 n(2)手动电池自检/ q* T+ ], z  `5 Q$ n  ]
允许手动电池自检条件为:% m* Y) K- e" `- ]
1)电池接触器闭合;: s' H& w4 m: ^; x5 d( W. J
2)电池处于浮充状态;
  U0 p1 S5 ~+ F# ^. |3)整流、逆变通讯正常;
$ V& P0 q5 N% i& M7 O4)电池状态正常;/ R# R5 u. K: ?
5)整流器工作正常;
) U/ B7 a$ i# M& I: w6)市电电压正常;
( J, a# f( b! C- {7)逆变器正供电;5 ?( k6 e, ^; v. r1 `7 v6 x" T% K
8)负载功率大于指定的电池曲线设定的电池自检功率;
* ^# e1 h* ~& A0 E9)UPS 不处于联合供电状态。1 V. c8 G3 o+ [! Q2 b
以上条件都满足时方可进行电池自检。如果在自检过程中,出现上述允许条件任意一条不满足,系统将退出自检,转入均充状态。! F% G$ e- H! g' c1 {
按停止手动自检,可以中止自检过程,电池转均充。
" n9 s5 t, `' g8 a( d& [, ~6 Z电池自检结束转均充。
+ g( i9 `8 |  m8 S* m2 S(3)自动电池自检2 O3 e5 C& Q6 Q! Z2 t5 A
当UPS 运行状况满足手动自检允许条件,且与上次自检的间隔时间满足“电池放电间隔时间设置”时,进行自动自检。如果与上次自检的间隔时间满足“电池放电间隔时间设置”但不满足手动自检条件,系统等待,直到满足条件后进行自动自检。
' j! l4 k! h2 M" N; n8 {' V如果系统自检过程中出现自检条件不满足,系统退出自检并转均充充电。退出条件同手动自检。; ]4 `; Q4 B" z0 f7 {) D1 _
3.1.3        故障检修
7 ~! E7 i! H# T由于UPS 的控制电路很复杂,因此要求维修人员对机器非常熟悉,以下内容适用于经过培训的工程师在处理报警时使用。
: |; l4 y- {" [3.1.3.1        故障诊断基础
+ g% A3 U& V) T, x( Y一般来讲,UPS 的故障大多数是突然发生的,这时UPS 会突然关断或将负载转到旁路。维护时作定期的记录十分重要,这样可以方便地看到UPS 系统和负载特性的关系。请注意记住以下条件:8 m3 n8 O2 [& ]9 K* d
UPS 输出电压一般偏差不大于2%;
; j$ l( i6 ?) q: B# q/ l* X! H如果10 小时内电池未放过电,电池充电电流不大于6A;
* ]" u( {; U3 h: [* S: i如果UPS 显示值与计算值相差较大,应该检查一下原因,在诊断故障时往往需要知道主要负载的工作状况。例如,发生故障时负载是否大于负载开关容量。$ V- u/ ^, ]+ O- Q
3.1.3.2        故障诊断步骤; c/ m# g( \  o/ @4 |
【状态记录】UPS 出现故障后,在操作任何开关以前,应立即记录下液晶显示器指示,蜂鸣器鸣叫声音,指示灯状态和UPS 各个开关的位置。4 @7 I- d+ u2 ?, @( f7 n- z3 F2 _4 \
【故障类型识别】记录完所有指示以后,参看故障信息说明表,查看不正常的指示灯。
* X6 \/ ~  m; |【错误记录】故障类型识别后,将结果送给工程师。
2 H; e5 I" _& B, V  k3.1.3.3        异常处理5 i% c- c  ]6 @8 [9 d9 @
UPS 异常但无告警指示,请按表1进行故障检查与排除。
1 U( y+ @, b( z, L表1  无告警指示的故障处理
* O3 h. t6 D7 a+ y( p: U0 b序号        现象描述        原因分析        处理办法
0 R1 I8 r" A/ m. A( K1        市电开关置于“NO”,面板无显示,系统不自检        A.输入电压未接入
' q9 O' Z& l$ w" HB.输入电压过低        用电压表检查UPS输入电压是否符合规格要求9 Q: _+ ^* t% s1 K" V3 j% a
2        UPS未报故障,但输出无电压        输出连接电源线连接不良或输出开关未合        确保输出连接电源线连接妥当5 q# ~$ n- n8 f* m
3        机内发出异常声响或气味        UPS内部故障        请立即关闭UPS,切断电源输入,联系经销商处理1 m$ K3 [0 w  x# r. z  }6 j
当UPS 异常,出现声光告警时,请首先确认液晶显示屏上指示的故障名称,然后按故障信息说明表进行故障检查与排除。; p2 y1 S! E5 W+ f' E3 K9 F/ t  h; G- o
UPS系统主要由整流模块、逆变模块、辅助电源、输入输出配电、监控系统、并机控制、防雷和EMI系统、风扇制冷系统、输入输出隔离滤波系统等组成。iTrust UL33 40/60kVA UPS元器件布置如图1。/ c2 @6 [) B: O5 \& |, T% X" h

( g4 A! U& P. G; o6 M7 M1 jiTrust UL33 40/60kVA UPS 元器件
0 X/ v8 |6 L  l' V1:风扇      2:整流模块     3:软启动继电器
& k3 S+ K0 Y! V6 y$ _4:交流接触器 5:两块辅助电源板ULW2L61M5  6:D 级防雷器SPD12Z& @+ M3 C: Y, ]  S
7:霍尔电流传感器 8:电池输入接线端子 9:手动维修空气断路器Q3BP
! F( a' r4 n3 y10:主路输入空气断路器Q1   11:旁路电源输入空气断路器Q2
7 M3 y" V8 {" C- `( A12:逆变模块  13:快速熔断器   14:并机板ULW2L61M3
% }4 ^; N* G# H15:EMI 板ULW2L61M4  16:磁环  17:输出空气断路器Q5 7 v+ N# q- T$ i. e+ R: _2 f
18:操作键盘板ULW2L61K1  19:液晶显示屏 20:监控板ULW2L61U2
3 }2 w- f5 S7 g' n8 _$ S" _2 P21:蓄电池EMI 板 22:熔断器NT00  23:机柜地脚螺钉(M20)四个( [% Z7 t. L$ V5 w' s* e4 F- ?" d0 o
4.2        显示控制面板
5 ]& S( n3 n/ p# U  i) ?; O显示控制面板主要分为 3个功能区: LED显示区,功能键控制区,液晶显示屏菜单控制区。iTrust UL33 UPS显示控制面板功能划分如图2所示。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-10-20 21:40 | 显示全部楼层
通常都是签合约由厂方维护的
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

联系我们|小黑屋|手机版|Archiver|埃德蒙顿中文网

GMT-7, 2025-11-15 20:24 , Processed in 0.155725 second(s), 11 queries , Gzip On, APC On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表