埃德蒙顿华人社区-Edmonton China

 找回密码
 注册
查看: 3168|回复: 1

[技术互助] UPS维护

[复制链接]
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-9-13 05:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
UPS 内部的元器件除了冷却风扇在转动,其他都是静止的。日常维护内容非常少,由于UPS 的正常运行受环境影响较大,因此在日常维护中需注意保证满足UPS 运行的环境要求。建议用户对以下检查内容进行记录,可使机器保持最佳的性能并预防将小问题转变成大故障。
  H" {7 N" s4 h8 O) u0 ]! C(1)日检
  h" c$ i; X# _$ A' B* E. B* J1)检查控制面板:确认所有LED 指示正常,液晶屏显示的所有参数正常,面板上没有报警;
6 ^% M0 a5 U7 a3 p2)检查机柜内各风扇输出处无明显的高温;
) L6 o' {- v0 U$ x1 l' i3)有无异常噪声;8 {) e& g" n0 |4 [0 S
4)确认通风栅格无阻塞;$ R- u# d4 |6 {1 i5 W- _
5)检查所有风机是否运行正常,确认有风从机内吹出。风扇在连续运转下的预期工作时间一般为20000~40000 小时,在高温环境下使用风扇寿命会缩短。
/ X+ y- a2 \1 |8 U* u: O(2)周检" M7 Y  Z8 N7 V/ m
1)测量并记录电池充电电压;
4 S, I9 x  a0 o* W, v0 F5 L2)测量并记录电池充电电流;
+ W0 s7 d- [5 y3)测量并记录UPS 三相输出电压;
7 O( u% |- a  ^  M4)测量并记录UPS 输出各相电流,如果测量值与以前明显不同,记录下新增负载的大小、种类和位置,这有利于帮助分析是否会产生故障。
3 C/ W% |& m3 d如果显示控制面板显示测量值与对应的计算值不符,请与厂家联系。
% M& V9 r; a* e5 @* n2 @, Y; m) A* r( _(3)年检4 p+ m0 [( y6 g' d) w! U
每年都应对机器进行彻底清洁并作以下检查:, r1 c# E4 s' L8 h; {
1)首先按周检的内容进行检查;
9 x6 U, _# k3 ?$ k* J% ?2)关断一台UPS,将负载转到另一台供电;8 [0 i3 I  N( t9 b1 c, ^5 Q0 z# A; h3 H
3)断开UPS 的市电输入开关和电池开关;$ {8 V& c/ D* q7 ~8 }& W
4)确信UPS 整流器输入端(R1、S1 和T1)、电池连接端、输出端(U4、V4、W4)和旁路输入端(R4、S4 和T4)没有电压;
, I/ B3 B6 _  d$ F/ e* A2 V$ h5)打开UPS门板和内部的保护盖板;
( c' D- ^; s" g0 n0 {6)检查UPS功率器件和辅助器件,特别注意以下几部分:: S" y: t$ \* v5 l8 x7 @6 S
电容----检查漏液、变形等# R2 r: g: W; [
磁性元件----检查过温痕迹、紧固程度及有无裂痕+ }( T; D/ k  H% D3 Q1 c! U5 q
电缆和连接端----检查电缆老化、磨损和过温痕迹,检查印刷电路板接头须牢固
. B2 E+ G5 T% `印刷电路板----检查清洁度和完整性, A0 @" Y% ^$ h4 `& x
7)用吸尘器吸去表面杂质,用低压空气吹去外部碎屑;
' ]' m4 U1 t) h0 h" e8 A' D8)重新合上UPS 的市电输入,按照UPS 启动步骤启动UPS,将负载转到由逆变器供电;
7 r! \) \) k$ u9)如有必要,断开主路输入开关(Q1),检查电池后备时间,当电池电压下降至比放电终止电压高5V 时合上整流器输入开关(Q1),(注意:电池放电终止电压为300Vdc,当电池电压到达放电终止电压时电池输入接触器将会断开、负载将会转至旁路),记录下UPS 的后备时间。/ R! ?+ ^: u2 K5 h0 A" G
(4)其他检查
1 Z# I# M) E1 x2 g7 o4 @. C1)输入/输出电缆绝缘外套和连接端检查:建议作定期检查,这时需要将UPS 完全断电,检查周期最好不超过2 年;
2 z. z' y8 c, n; H7 h2)防雷检查:防雷指示灯需要开启前门才能观察,因此建议按照周检方式进行。但是在多雷和潮湿季节需要按日检进行,特别是在设备附近发生雷击后都要观察,以便实时发现问题和及时维护。8 P  @* A! L" _: g
3.1.2        电池维护
4 b( _  O% f3 _" jUPS电源采用密封式免维护铅酸电池,电池的使用寿命取决于环境温度和充放电次数,高温下使用或深度放电会缩短电池的使用寿命。) A  H2 ?4 l" q8 T/ A, S- i
(1)蓄电池保养
4 U, [0 `. i/ X+ D4 V" P$ X/ W为确保电池的使用寿命,应定期进行维护保养:/ q0 d. ?  x) Z
1)定期检查蓄电池的状态。保持蓄电池室或电池柜、支架的清洁,定期清洗连接条和连接螺丝处的氧化物,并涂以凡士林和黄油,紧固松动的螺丝,保持蓄电池连接良好,防止大电流放电时产生打火和过大的压降;/ d8 q* z0 `, Z( k
2)每2~3 个月检查一次蓄电池绝缘。每周检查蓄电池的总电压,观察“标示电池”的端电压;每月普测单节电池的电压,采用自动电池管理的均充功能对“落后”电池进行补充充电;清除漏出的电解液;* U! k9 T' J( M! E4 Y* V, E0 ^
3)尽量保持环境温度在15℃到25℃之间;5 J# a& `  x8 M6 _2 }  {# Q1 l" J
4)准备停用的电池,在停用前应先充电,并每隔1 个月充电一次;
( ~8 E6 Z* a1 h- @; S, y5)若发现电池供电时间大大缩短或UPS 的液晶显示“电池需要更换”,请联系经销商,确认是否需更换电池。更换电池前请确认更换的电池与原电池的参数与规格相同;
8 @; N+ H5 H1 S' b9 k4 B6)采用了自动电池管理系统后许多维护工作都是自动进行的。例如,定期对蓄电池进行充电、放出容量的20%左右的核对性放电试验、温度补偿、均浮充转换控制、电池寿命预测、电池欠压预报警、各种故障信息报警提示等。因此需注意确认相关的电池管理功能是否正常,电池管理参数是否正确。: @3 U+ P  r% W; ^9 ^0 X
(2)手动电池自检! Q- z  ^. I5 H. |
允许手动电池自检条件为:
: n2 _. t% }) E+ ~1)电池接触器闭合;5 q9 f- d% T# J
2)电池处于浮充状态;8 A" K' A* y3 L
3)整流、逆变通讯正常;! k" `/ P* y' v7 u$ i' s
4)电池状态正常;
& {7 J$ g, N" ^7 F$ f5 c4 k: f5)整流器工作正常;$ O. Y: ^, j& o: E' a
6)市电电压正常;
; ^( P- I% {! v* K7)逆变器正供电;
# ^2 }/ ]6 A, p& T1 Z1 T$ L$ W7 {' T8)负载功率大于指定的电池曲线设定的电池自检功率;1 _) K% k0 C- ?9 r# n- l- p) Z
9)UPS 不处于联合供电状态。
7 y3 u; F+ {( U4 A) T3 }以上条件都满足时方可进行电池自检。如果在自检过程中,出现上述允许条件任意一条不满足,系统将退出自检,转入均充状态。5 a6 D3 X  m! s8 Y% u
按停止手动自检,可以中止自检过程,电池转均充。
. L! J  P$ A9 d3 d% a# O电池自检结束转均充。
  a$ P% h4 z" P$ N: N0 r(3)自动电池自检# {& }& ^, Z) M" g; T0 j
当UPS 运行状况满足手动自检允许条件,且与上次自检的间隔时间满足“电池放电间隔时间设置”时,进行自动自检。如果与上次自检的间隔时间满足“电池放电间隔时间设置”但不满足手动自检条件,系统等待,直到满足条件后进行自动自检。
' S2 `! }- j/ E" `如果系统自检过程中出现自检条件不满足,系统退出自检并转均充充电。退出条件同手动自检。& W; ?7 j1 f* m3 Z9 Q8 Z6 c) r
3.1.3        故障检修
6 ~2 w5 l! j4 h1 n7 i! k由于UPS 的控制电路很复杂,因此要求维修人员对机器非常熟悉,以下内容适用于经过培训的工程师在处理报警时使用。
5 r# |) [3 c' u# p4 f2 _9 v3.1.3.1        故障诊断基础1 z, ]; c, M) m2 o: L  B5 f
一般来讲,UPS 的故障大多数是突然发生的,这时UPS 会突然关断或将负载转到旁路。维护时作定期的记录十分重要,这样可以方便地看到UPS 系统和负载特性的关系。请注意记住以下条件:* W9 f, _0 q: S$ L
UPS 输出电压一般偏差不大于2%;
. r+ g0 W9 L' k+ y如果10 小时内电池未放过电,电池充电电流不大于6A;
- V# Q9 F9 R: z' t% g$ O- N0 }; V如果UPS 显示值与计算值相差较大,应该检查一下原因,在诊断故障时往往需要知道主要负载的工作状况。例如,发生故障时负载是否大于负载开关容量。
" k' p' M) O* y( w4 U3.1.3.2        故障诊断步骤$ R( t9 h& s/ Y) i, U
【状态记录】UPS 出现故障后,在操作任何开关以前,应立即记录下液晶显示器指示,蜂鸣器鸣叫声音,指示灯状态和UPS 各个开关的位置。: Y8 \5 m6 l5 [. |3 B2 i# U
【故障类型识别】记录完所有指示以后,参看故障信息说明表,查看不正常的指示灯。
- `( h$ z' j/ j! {9 V【错误记录】故障类型识别后,将结果送给工程师。5 }( [" S& U' u2 F: l- O& L
3.1.3.3        异常处理' s. ], m) Q$ l" o6 c3 K8 o( ~$ f
UPS 异常但无告警指示,请按表1进行故障检查与排除。
6 C$ I* ^" [3 D' w5 @表1  无告警指示的故障处理1 j  Q" ~, ?4 h# |, ]1 N
序号        现象描述        原因分析        处理办法$ J" B$ r% B" s1 u0 j- g
1        市电开关置于“NO”,面板无显示,系统不自检        A.输入电压未接入- S/ \4 m* B. ~1 j3 v) A
B.输入电压过低        用电压表检查UPS输入电压是否符合规格要求
! H4 D6 [" i7 U5 E' s+ w2        UPS未报故障,但输出无电压        输出连接电源线连接不良或输出开关未合        确保输出连接电源线连接妥当
" K  n  K6 T; t: Z8 |3        机内发出异常声响或气味        UPS内部故障        请立即关闭UPS,切断电源输入,联系经销商处理8 T5 ~/ Y' l% z) [7 k2 u
当UPS 异常,出现声光告警时,请首先确认液晶显示屏上指示的故障名称,然后按故障信息说明表进行故障检查与排除。
2 x% l4 ?6 y/ k7 cUPS系统主要由整流模块、逆变模块、辅助电源、输入输出配电、监控系统、并机控制、防雷和EMI系统、风扇制冷系统、输入输出隔离滤波系统等组成。iTrust UL33 40/60kVA UPS元器件布置如图1。
# @9 t  |1 r: B6 [4 g 9 q( X( ^+ N: l/ H8 \/ q
iTrust UL33 40/60kVA UPS 元器件
/ T! q; G5 X( x! i! I2 w$ y, ]1:风扇      2:整流模块     3:软启动继电器 ' y' N) I4 J$ c/ R! y+ m
4:交流接触器 5:两块辅助电源板ULW2L61M5  6:D 级防雷器SPD12Z. ^7 m. v7 P4 [* [- O: m' N# z
7:霍尔电流传感器 8:电池输入接线端子 9:手动维修空气断路器Q3BP! q& \  A9 \6 v: D4 H
10:主路输入空气断路器Q1   11:旁路电源输入空气断路器Q2 ( Y& t7 z3 h5 m5 p! ]0 P
12:逆变模块  13:快速熔断器   14:并机板ULW2L61M3 2 V) H* ^( H* w/ e8 V; @. c1 V
15:EMI 板ULW2L61M4  16:磁环  17:输出空气断路器Q5 : [1 J2 J7 u7 c. L+ |
18:操作键盘板ULW2L61K1  19:液晶显示屏 20:监控板ULW2L61U2
3 Q5 W% z; i' }1 I21:蓄电池EMI 板 22:熔断器NT00  23:机柜地脚螺钉(M20)四个% Y3 ]: H5 }$ T+ f
4.2        显示控制面板
. c+ ~0 _: {9 j, R6 T& ?1 ]显示控制面板主要分为 3个功能区: LED显示区,功能键控制区,液晶显示屏菜单控制区。iTrust UL33 UPS显示控制面板功能划分如图2所示。