UPS 内部的元器件除了冷却风扇在转动,其他都是静止的。日常维护内容非常少,由于UPS 的正常运行受环境影响较大,因此在日常维护中需注意保证满足UPS 运行的环境要求。建议用户对以下检查内容进行记录,可使机器保持最佳的性能并预防将小问题转变成大故障。
+ ?) I3 y1 j, l4 z1 H8 C! |1 R(1)日检
- v0 u* h4 f$ f) v) w3 C! {! K1)检查控制面板:确认所有LED 指示正常,液晶屏显示的所有参数正常,面板上没有报警;
d' G: }8 d3 b% o% Q) }- e2)检查机柜内各风扇输出处无明显的高温;9 X/ v2 X: X- l, C
3)有无异常噪声;% u+ I: r- d- g/ ], l: w( e
4)确认通风栅格无阻塞;; y/ I6 m( [4 y$ O/ g4 t( t4 z; Y# Y
5)检查所有风机是否运行正常,确认有风从机内吹出。风扇在连续运转下的预期工作时间一般为20000~40000 小时,在高温环境下使用风扇寿命会缩短。
1 m2 i1 n8 q* W, l( R: k(2)周检
8 d. o( h3 X8 v9 {5 v& m, Y( B1)测量并记录电池充电电压;
7 r) ]/ }" X6 v- x8 }1 t, V7 m2)测量并记录电池充电电流;( u! H% u ]" Q# A* y
3)测量并记录UPS 三相输出电压;
7 e6 E9 M$ J7 i) O9 j4)测量并记录UPS 输出各相电流,如果测量值与以前明显不同,记录下新增负载的大小、种类和位置,这有利于帮助分析是否会产生故障。5 {# i" ~1 C6 m5 @; J
如果显示控制面板显示测量值与对应的计算值不符,请与厂家联系。+ h2 Q# S7 ~. B( \9 A
(3)年检
. r7 L* N% k1 V' ^% |每年都应对机器进行彻底清洁并作以下检查:3 F4 T4 h \" j! N
1)首先按周检的内容进行检查;
. M/ n' |5 a! y2)关断一台UPS,将负载转到另一台供电;. g& t# M9 g8 m# T3 V1 @' q/ t
3)断开UPS 的市电输入开关和电池开关;4 s( Y& T+ I9 `' Z. C3 q% g/ V& A
4)确信UPS 整流器输入端(R1、S1 和T1)、电池连接端、输出端(U4、V4、W4)和旁路输入端(R4、S4 和T4)没有电压;8 F' R# L1 a* z4 W8 a1 y
5)打开UPS门板和内部的保护盖板;
4 s, h$ p0 x1 Q; ^6 R) Z6)检查UPS功率器件和辅助器件,特别注意以下几部分:' c* K! S. [. _; `8 i4 E
电容----检查漏液、变形等
" h p# N2 H$ l磁性元件----检查过温痕迹、紧固程度及有无裂痕" l* Y# ]0 z- L5 {5 p3 x
电缆和连接端----检查电缆老化、磨损和过温痕迹,检查印刷电路板接头须牢固1 z4 D8 y# _. G, Q! J+ c
印刷电路板----检查清洁度和完整性
) P5 j3 u1 |+ @+ g3 b- s7)用吸尘器吸去表面杂质,用低压空气吹去外部碎屑;! I% O7 u- v( j9 n5 Z
8)重新合上UPS 的市电输入,按照UPS 启动步骤启动UPS,将负载转到由逆变器供电;! I3 W0 R: v6 p
9)如有必要,断开主路输入开关(Q1),检查电池后备时间,当电池电压下降至比放电终止电压高5V 时合上整流器输入开关(Q1),(注意:电池放电终止电压为300Vdc,当电池电压到达放电终止电压时电池输入接触器将会断开、负载将会转至旁路),记录下UPS 的后备时间。
+ \6 D7 K4 @8 J! F(4)其他检查3 Q4 m6 V# U r! e. |
1)输入/输出电缆绝缘外套和连接端检查:建议作定期检查,这时需要将UPS 完全断电,检查周期最好不超过2 年;
: x1 |" K( f e* A$ G0 t& k2)防雷检查:防雷指示灯需要开启前门才能观察,因此建议按照周检方式进行。但是在多雷和潮湿季节需要按日检进行,特别是在设备附近发生雷击后都要观察,以便实时发现问题和及时维护。
& ?8 ?( U! e+ k r3.1.2 电池维护 t: N3 F4 q0 `0 Z& A) a3 N
UPS电源采用密封式免维护铅酸电池,电池的使用寿命取决于环境温度和充放电次数,高温下使用或深度放电会缩短电池的使用寿命。
, J' Q' {+ L$ [- I(1)蓄电池保养$ F7 j3 j; x* X
为确保电池的使用寿命,应定期进行维护保养:% D; B- K4 [% o, r% G
1)定期检查蓄电池的状态。保持蓄电池室或电池柜、支架的清洁,定期清洗连接条和连接螺丝处的氧化物,并涂以凡士林和黄油,紧固松动的螺丝,保持蓄电池连接良好,防止大电流放电时产生打火和过大的压降;& D; ^% m" R7 W4 e: b
2)每2~3 个月检查一次蓄电池绝缘。每周检查蓄电池的总电压,观察“标示电池”的端电压;每月普测单节电池的电压,采用自动电池管理的均充功能对“落后”电池进行补充充电;清除漏出的电解液;
2 ^- R5 J/ k8 H3 U3)尽量保持环境温度在15℃到25℃之间;1 ?# A0 h- S/ j2 {4 E( n
4)准备停用的电池,在停用前应先充电,并每隔1 个月充电一次;
7 L; ^& P* E* a- d' I5)若发现电池供电时间大大缩短或UPS 的液晶显示“电池需要更换”,请联系经销商,确认是否需更换电池。更换电池前请确认更换的电池与原电池的参数与规格相同;6 [ b& m" \- o: v( B/ g6 [( ~
6)采用了自动电池管理系统后许多维护工作都是自动进行的。例如,定期对蓄电池进行充电、放出容量的20%左右的核对性放电试验、温度补偿、均浮充转换控制、电池寿命预测、电池欠压预报警、各种故障信息报警提示等。因此需注意确认相关的电池管理功能是否正常,电池管理参数是否正确。
& f' I! X9 f" F* s0 s6 k2 R(2)手动电池自检
, y" Q+ B v3 i& v* a. v9 ]4 t允许手动电池自检条件为:
5 K4 K* E" g* l6 x$ g1)电池接触器闭合;
4 g3 L: o. Y9 ?' b+ L' j* I2)电池处于浮充状态;
" x- i3 K' t2 h3)整流、逆变通讯正常;
8 O7 b- f5 i! O8 A4)电池状态正常;
7 x% Q, {/ f; d1 [5)整流器工作正常;! u6 H6 S/ O& J( l" H/ A2 N
6)市电电压正常;
/ m& ]; j0 U( j4 K! X2 O7)逆变器正供电;4 c9 s4 Q' w9 n
8)负载功率大于指定的电池曲线设定的电池自检功率;3 Y+ ?4 S! E& B" ]+ h
9)UPS 不处于联合供电状态。, ]6 ]" [; E+ X# D
以上条件都满足时方可进行电池自检。如果在自检过程中,出现上述允许条件任意一条不满足,系统将退出自检,转入均充状态。
0 D; R& p* ~* Z6 V按停止手动自检,可以中止自检过程,电池转均充。% }6 E7 q6 b( L
电池自检结束转均充。
7 T/ S: J( T- q- d9 A" @2 l(3)自动电池自检
7 o/ c+ \; u% a4 j; P6 r' c/ M当UPS 运行状况满足手动自检允许条件,且与上次自检的间隔时间满足“电池放电间隔时间设置”时,进行自动自检。如果与上次自检的间隔时间满足“电池放电间隔时间设置”但不满足手动自检条件,系统等待,直到满足条件后进行自动自检。9 \! b/ F0 S y6 Y6 W- s
如果系统自检过程中出现自检条件不满足,系统退出自检并转均充充电。退出条件同手动自检。7 s2 K% f E- E5 w( ?! R
3.1.3 故障检修
" O, L2 x2 P" u) ^由于UPS 的控制电路很复杂,因此要求维修人员对机器非常熟悉,以下内容适用于经过培训的工程师在处理报警时使用。+ h2 f0 y* W# G, t. M" }
3.1.3.1 故障诊断基础
/ I. @7 p8 v( ^; t/ F2 F- N一般来讲,UPS 的故障大多数是突然发生的,这时UPS 会突然关断或将负载转到旁路。维护时作定期的记录十分重要,这样可以方便地看到UPS 系统和负载特性的关系。请注意记住以下条件:
- C* e( \) K4 d/ v( v1 K5 _UPS 输出电压一般偏差不大于2%;
1 u- B4 o( O' j& E/ ?7 W如果10 小时内电池未放过电,电池充电电流不大于6A;+ j8 D! q5 Z( ]$ t a: {0 v
如果UPS 显示值与计算值相差较大,应该检查一下原因,在诊断故障时往往需要知道主要负载的工作状况。例如,发生故障时负载是否大于负载开关容量。
b% V; g/ P- h; |- ?( C, H/ e3.1.3.2 故障诊断步骤 H I4 q9 f1 D, v
【状态记录】UPS 出现故障后,在操作任何开关以前,应立即记录下液晶显示器指示,蜂鸣器鸣叫声音,指示灯状态和UPS 各个开关的位置。
1 X1 ]4 P: k* I+ \ A: d( g【故障类型识别】记录完所有指示以后,参看故障信息说明表,查看不正常的指示灯。
; }5 j2 r9 K/ }" e3 O+ s【错误记录】故障类型识别后,将结果送给工程师。+ F' j, g# ~ Q4 P6 G E
3.1.3.3 异常处理
' L1 L% g# D" Z RUPS 异常但无告警指示,请按表1进行故障检查与排除。2 v' E' X/ K# n6 M% C! e+ ]0 f
表1 无告警指示的故障处理! {) H9 Q. s( p& K" N5 J5 g
序号 现象描述 原因分析 处理办法* I: ?9 {" E2 o% Q0 ?4 n
1 市电开关置于“NO”,面板无显示,系统不自检 A.输入电压未接入+ z4 Z* h% m4 S! c8 }2 C+ f
B.输入电压过低 用电压表检查UPS输入电压是否符合规格要求% f6 a, X4 F4 `! b
2 UPS未报故障,但输出无电压 输出连接电源线连接不良或输出开关未合 确保输出连接电源线连接妥当. \% s1 z% b9 h2 W
3 机内发出异常声响或气味 UPS内部故障 请立即关闭UPS,切断电源输入,联系经销商处理
3 {# U% n6 c, e' f; Z3 j当UPS 异常,出现声光告警时,请首先确认液晶显示屏上指示的故障名称,然后按故障信息说明表进行故障检查与排除。
# [4 K; o% t" YUPS系统主要由整流模块、逆变模块、辅助电源、输入输出配电、监控系统、并机控制、防雷和EMI系统、风扇制冷系统、输入输出隔离滤波系统等组成。iTrust UL33 40/60kVA UPS元器件布置如图1。
& x8 c( C* ?$ s: L, q: |
. O% K$ y J9 q& TiTrust UL33 40/60kVA UPS 元器件
% i2 R7 a2 p1 H% ]1:风扇 2:整流模块 3:软启动继电器
4 q: V' Z$ C9 g$ t$ Y4:交流接触器 5:两块辅助电源板ULW2L61M5 6:D 级防雷器SPD12Z2 h: G6 F" {& d' J
7:霍尔电流传感器 8:电池输入接线端子 9:手动维修空气断路器Q3BP/ n1 a) Y5 A+ }/ J; k/ W7 i% W
10:主路输入空气断路器Q1 11:旁路电源输入空气断路器Q2 / \ y. f7 Y, `! S8 c1 D3 r
12:逆变模块 13:快速熔断器 14:并机板ULW2L61M3
) \$ w$ U% u1 |- e. P15:EMI 板ULW2L61M4 16:磁环 17:输出空气断路器Q5 7 t1 u9 N% M0 _8 }/ k. v
18:操作键盘板ULW2L61K1 19:液晶显示屏 20:监控板ULW2L61U21 C) c" w3 V2 c$ W; k
21:蓄电池EMI 板 22:熔断器NT00 23:机柜地脚螺钉(M20)四个/ k, T6 o! T7 |
4.2 显示控制面板