UPS 内部的元器件除了冷却风扇在转动,其他都是静止的。日常维护内容非常少,由于UPS 的正常运行受环境影响较大,因此在日常维护中需注意保证满足UPS 运行的环境要求。建议用户对以下检查内容进行记录,可使机器保持最佳的性能并预防将小问题转变成大故障。( Y; K% q8 W  ^
(1)日检3 C0 V; r! }. G
1)检查控制面板:确认所有LED 指示正常,液晶屏显示的所有参数正常,面板上没有报警;
/ [) k  v' g, G2)检查机柜内各风扇输出处无明显的高温;( \6 @; u( P# N$ Y% B
3)有无异常噪声;; ~2 e( p( A0 O6 w' c' ?6 I2 E
4)确认通风栅格无阻塞;
; f6 w0 k3 [  d1 W! i! i5)检查所有风机是否运行正常,确认有风从机内吹出。风扇在连续运转下的预期工作时间一般为20000~40000 小时,在高温环境下使用风扇寿命会缩短。
) K/ i+ H% n2 a7 d3 }(2)周检$ n, Q3 B* D3 x4 n+ d0 Z  H
1)测量并记录电池充电电压;& C3 ?) w) U( ^
2)测量并记录电池充电电流;+ w$ N' U$ t  \+ Y
3)测量并记录UPS 三相输出电压;# v0 ^5 r* V+ D
4)测量并记录UPS 输出各相电流,如果测量值与以前明显不同,记录下新增负载的大小、种类和位置,这有利于帮助分析是否会产生故障。- @: K$ g' F" a
如果显示控制面板显示测量值与对应的计算值不符,请与厂家联系。' z# {! j& |8 P( s! X+ ?' H
(3)年检& y( H- _* ?7 a) f8 @+ ^0 d7 ~
每年都应对机器进行彻底清洁并作以下检查:
& Z0 k& k% v5 D! k! b, r& K% t1)首先按周检的内容进行检查;
" ~; V7 M$ p8 t$ I: a6 Y2)关断一台UPS,将负载转到另一台供电;  a2 r" l+ C2 E% M$ P( ]& e
3)断开UPS 的市电输入开关和电池开关;' ]( `! N' Z. g! U
4)确信UPS 整流器输入端(R1、S1 和T1)、电池连接端、输出端(U4、V4、W4)和旁路输入端(R4、S4 和T4)没有电压;3 u+ \5 x  }( h2 N
5)打开UPS门板和内部的保护盖板;
6 ?8 P, ^6 X1 ~8 I1 `* K6)检查UPS功率器件和辅助器件,特别注意以下几部分:$ r5 q6 i) b6 ~( Y* j- [
电容----检查漏液、变形等
: N# o, R8 |+ z) ?8 a# J磁性元件----检查过温痕迹、紧固程度及有无裂痕
$ C' C" M8 O) [6 x电缆和连接端----检查电缆老化、磨损和过温痕迹,检查印刷电路板接头须牢固4 o! c% ?# r4 P! ]7 q& c
印刷电路板----检查清洁度和完整性8 L* W( t% k' ]0 }! \' B/ e
7)用吸尘器吸去表面杂质,用低压空气吹去外部碎屑;
9 q/ \. V, X! j- R) G8)重新合上UPS 的市电输入,按照UPS 启动步骤启动UPS,将负载转到由逆变器供电;2 o; w( R/ J+ ~5 `
9)如有必要,断开主路输入开关(Q1),检查电池后备时间,当电池电压下降至比放电终止电压高5V 时合上整流器输入开关(Q1),(注意:电池放电终止电压为300Vdc,当电池电压到达放电终止电压时电池输入接触器将会断开、负载将会转至旁路),记录下UPS 的后备时间。5 @5 R" H& g2 U, \7 |
(4)其他检查
) I0 N3 Q/ ^4 {  Y1)输入/输出电缆绝缘外套和连接端检查:建议作定期检查,这时需要将UPS 完全断电,检查周期最好不超过2 年;# s5 j5 I' H1 A; l8 j4 k
2)防雷检查:防雷指示灯需要开启前门才能观察,因此建议按照周检方式进行。但是在多雷和潮湿季节需要按日检进行,特别是在设备附近发生雷击后都要观察,以便实时发现问题和及时维护。
2 l% t. Q; g8 ]" a0 E0 h9 W3.1.2        电池维护
$ n3 b* f8 t8 M. \! QUPS电源采用密封式免维护铅酸电池,电池的使用寿命取决于环境温度和充放电次数,高温下使用或深度放电会缩短电池的使用寿命。
! ?- C) U- x. k' }; v( _(1)蓄电池保养
: |' A7 L; X5 b6 n0 }2 M. c- p为确保电池的使用寿命,应定期进行维护保养:' W' K9 t+ P7 g. B7 u
1)定期检查蓄电池的状态。保持蓄电池室或电池柜、支架的清洁,定期清洗连接条和连接螺丝处的氧化物,并涂以凡士林和黄油,紧固松动的螺丝,保持蓄电池连接良好,防止大电流放电时产生打火和过大的压降;) W& b$ `' b1 z( u) f& }
2)每2~3 个月检查一次蓄电池绝缘。每周检查蓄电池的总电压,观察“标示电池”的端电压;每月普测单节电池的电压,采用自动电池管理的均充功能对“落后”电池进行补充充电;清除漏出的电解液;9 [) z$ N% b% B: G9 {3 b) B8 y2 {
3)尽量保持环境温度在15℃到25℃之间;
) c' [5 a* B) F# q% L! Q/ X) g/ c' z4)准备停用的电池,在停用前应先充电,并每隔1 个月充电一次;7 K1 |2 w* k. R
5)若发现电池供电时间大大缩短或UPS 的液晶显示“电池需要更换”,请联系经销商,确认是否需更换电池。更换电池前请确认更换的电池与原电池的参数与规格相同;
8 s/ ~2 ?/ u- s6 T0 `6)采用了自动电池管理系统后许多维护工作都是自动进行的。例如,定期对蓄电池进行充电、放出容量的20%左右的核对性放电试验、温度补偿、均浮充转换控制、电池寿命预测、电池欠压预报警、各种故障信息报警提示等。因此需注意确认相关的电池管理功能是否正常,电池管理参数是否正确。
0 B9 _: t1 ^0 q  Z! R(2)手动电池自检6 t* [3 z* V/ }1 h
允许手动电池自检条件为:0 L/ }& _7 J3 L9 P. E  f- s9 [
1)电池接触器闭合;: \0 d/ h% s' ^' D
2)电池处于浮充状态;
' _) i; `& Z9 V' q3)整流、逆变通讯正常;
% i. S% P# J& W, y$ b5 Q0 ?4)电池状态正常;6 W) m* R& n. K, C7 W3 o. d) l
5)整流器工作正常;; d6 F( L' M' D
6)市电电压正常;+ p% S8 e; Z. t" [+ F' o! N
7)逆变器正供电;! ^, h: K& }7 v4 H% L
8)负载功率大于指定的电池曲线设定的电池自检功率;
* ?# K3 U9 [' q9)UPS 不处于联合供电状态。
" D" k) v, @/ ?  |5 v以上条件都满足时方可进行电池自检。如果在自检过程中,出现上述允许条件任意一条不满足,系统将退出自检,转入均充状态。9 w! i, H6 g/ r7 d" j
按停止手动自检,可以中止自检过程,电池转均充。$ i1 w9 n3 F4 P- b
电池自检结束转均充。
& h8 g$ O) O$ N: e4 y(3)自动电池自检
4 }) c1 g- n; v; w+ N) F! a1 H% Y当UPS 运行状况满足手动自检允许条件,且与上次自检的间隔时间满足“电池放电间隔时间设置”时,进行自动自检。如果与上次自检的间隔时间满足“电池放电间隔时间设置”但不满足手动自检条件,系统等待,直到满足条件后进行自动自检。
" r$ w4 W  t/ b, x如果系统自检过程中出现自检条件不满足,系统退出自检并转均充充电。退出条件同手动自检。" E# I% B+ W' E  u3 ^
3.1.3        故障检修5 H' n' }/ x* u0 H
由于UPS 的控制电路很复杂,因此要求维修人员对机器非常熟悉,以下内容适用于经过培训的工程师在处理报警时使用。
" D9 L8 s; d$ I+ V. {3.1.3.1        故障诊断基础3 M; z( g2 x4 V% f/ p* g* g% |4 ]- ]
一般来讲,UPS 的故障大多数是突然发生的,这时UPS 会突然关断或将负载转到旁路。维护时作定期的记录十分重要,这样可以方便地看到UPS 系统和负载特性的关系。请注意记住以下条件:$ d9 @/ n5 l0 O# u+ ?
UPS 输出电压一般偏差不大于2%;
+ S1 @' o& T, e如果10 小时内电池未放过电,电池充电电流不大于6A;2 ~( k5 ~' ^$ ?9 [
如果UPS 显示值与计算值相差较大,应该检查一下原因,在诊断故障时往往需要知道主要负载的工作状况。例如,发生故障时负载是否大于负载开关容量。
" u2 a4 I, _. r4 O' X& z9 t; v3.1.3.2        故障诊断步骤
* i) l( R: c# U6 q" J, D9 Q【状态记录】UPS 出现故障后,在操作任何开关以前,应立即记录下液晶显示器指示,蜂鸣器鸣叫声音,指示灯状态和UPS 各个开关的位置。
2 G6 |2 P0 [$ \1 i" n) ]【故障类型识别】记录完所有指示以后,参看故障信息说明表,查看不正常的指示灯。5 d) H8 |+ u, h
【错误记录】故障类型识别后,将结果送给工程师。
; @5 y" F! e& F7 k! m1 z' `& U3.1.3.3        异常处理
/ W( n! x& r' P- U% [UPS 异常但无告警指示,请按表1进行故障检查与排除。
) u4 f# u, W; V4 H: o% M表1  无告警指示的故障处理! s7 ~6 D! r8 I9 I0 N, k5 j/ Z* F. J0 o8 g
序号        现象描述        原因分析        处理办法2 L. g$ A' N9 H) S: Y
1        市电开关置于“NO”,面板无显示,系统不自检        A.输入电压未接入2 P# |; ^, q) W1 e7 q
B.输入电压过低        用电压表检查UPS输入电压是否符合规格要求. A8 ~+ [: e' Y) f3 K! n
2        UPS未报故障,但输出无电压        输出连接电源线连接不良或输出开关未合        确保输出连接电源线连接妥当
0 N/ R7 j9 A& z) _' n3        机内发出异常声响或气味        UPS内部故障        请立即关闭UPS,切断电源输入,联系经销商处理2 v  y+ v/ g; S0 L6 Q3 n5 }
当UPS 异常,出现声光告警时,请首先确认液晶显示屏上指示的故障名称,然后按故障信息说明表进行故障检查与排除。0 c# }% G$ s7 A2 ^9 A" n% I( o/ g
UPS系统主要由整流模块、逆变模块、辅助电源、输入输出配电、监控系统、并机控制、防雷和EMI系统、风扇制冷系统、输入输出隔离滤波系统等组成。iTrust UL33 40/60kVA UPS元器件布置如图1。
6 `- X. n3 t# F* H; n3 R0 f
5 t+ ~2 |! X$ ^9 Z8 niTrust UL33 40/60kVA UPS 元器件
6 Y! U. S& a6 e1:风扇      2:整流模块     3:软启动继电器 - O" }) w7 W) f- W
4:交流接触器 5:两块辅助电源板ULW2L61M5  6:D 级防雷器SPD12Z
, j: M) e4 R4 f3 U& ~7:霍尔电流传感器 8:电池输入接线端子 9:手动维修空气断路器Q3BP
5 i. z, A$ t! ]$ X8 M10:主路输入空气断路器Q1   11:旁路电源输入空气断路器Q2
4 M9 c4 P" E/ Z, U$ ]) L- d12:逆变模块  13:快速熔断器   14:并机板ULW2L61M3
% ?! O, f9 D" ~! t15:EMI 板ULW2L61M4  16:磁环  17:输出空气断路器Q5 0 O+ |3 H8 u- V' ?' O% z
18:操作键盘板ULW2L61K1  19:液晶显示屏 20:监控板ULW2L61U2
# Y: c3 B5 M( C$ F2 Q- U, x21:蓄电池EMI 板 22:熔断器NT00  23:机柜地脚螺钉(M20)四个& Q  K  X' A! [5 D1 g2 G1 ]; T$ L/ `
4.2        显示控制面板
7 r# s" C- d, @8 Z1 x3 h. x显示控制面板主要分为 3个功能区: LED显示区,功能键控制区,液晶显示屏菜单控制区。iTrust UL33 UPS显示控制面板功能划分如图2所示。