UPS 内部的元器件除了冷却风扇在转动,其他都是静止的。日常维护内容非常少,由于UPS 的正常运行受环境影响较大,因此在日常维护中需注意保证满足UPS 运行的环境要求。建议用户对以下检查内容进行记录,可使机器保持最佳的性能并预防将小问题转变成大故障。, N+ p5 \) h2 c6 t8 b3 p% }
(1)日检
8 i7 X! k! A0 n- y$ j5 F* j8 R" t' G1)检查控制面板:确认所有LED 指示正常,液晶屏显示的所有参数正常,面板上没有报警;
$ ?! M* \0 I  P, y! r& b2)检查机柜内各风扇输出处无明显的高温;# A. z, H6 S& P! K8 N+ i
3)有无异常噪声;
) d: e+ b( f  b$ l4)确认通风栅格无阻塞;9 N: D) M$ ~4 j7 Z
5)检查所有风机是否运行正常,确认有风从机内吹出。风扇在连续运转下的预期工作时间一般为20000~40000 小时,在高温环境下使用风扇寿命会缩短。
+ O- {. P& n& m1 X% s5 i(2)周检. h5 N+ ]) K; L! k" `0 B* z& S
1)测量并记录电池充电电压;$ E8 G  `/ H6 `+ S% F
2)测量并记录电池充电电流;- m5 d; n+ r: N
3)测量并记录UPS 三相输出电压;* S3 U4 G  r$ B9 W, Z9 W5 \
4)测量并记录UPS 输出各相电流,如果测量值与以前明显不同,记录下新增负载的大小、种类和位置,这有利于帮助分析是否会产生故障。" r" D" G" K8 G1 T+ V" O. M* U
如果显示控制面板显示测量值与对应的计算值不符,请与厂家联系。
9 C! J+ M% f/ b" ]  W$ e(3)年检  O% d( N3 X' z% m
每年都应对机器进行彻底清洁并作以下检查:$ k. B5 O  C! u8 Q8 J" k0 _' l0 }
1)首先按周检的内容进行检查;
% p# q4 d& ]8 x1 d% a2)关断一台UPS,将负载转到另一台供电;/ x7 w# W7 P3 f+ c/ [' y
3)断开UPS 的市电输入开关和电池开关;9 o; S% j. r/ [- Z$ w+ K. J
4)确信UPS 整流器输入端(R1、S1 和T1)、电池连接端、输出端(U4、V4、W4)和旁路输入端(R4、S4 和T4)没有电压;2 z+ ^/ H% o8 W& P  P3 Q
5)打开UPS门板和内部的保护盖板;6 {, M$ e2 y- z9 J/ m9 V! T
6)检查UPS功率器件和辅助器件,特别注意以下几部分:. r3 W4 }/ e' L- {+ u
电容----检查漏液、变形等* S' G: b5 n* u7 o; X# c$ _
磁性元件----检查过温痕迹、紧固程度及有无裂痕
1 r; o' l* E6 l% r# i7 C! t1 K电缆和连接端----检查电缆老化、磨损和过温痕迹,检查印刷电路板接头须牢固6 \- W8 k  p. x3 x- n7 f+ H
印刷电路板----检查清洁度和完整性
; R' L: x( h& \# c5 f/ O4 Z% J7)用吸尘器吸去表面杂质,用低压空气吹去外部碎屑;
7 m. w. O# A/ m: q/ v8 J1 p% S8)重新合上UPS 的市电输入,按照UPS 启动步骤启动UPS,将负载转到由逆变器供电;
1 |5 n( D# }) h# |+ k9 I9)如有必要,断开主路输入开关(Q1),检查电池后备时间,当电池电压下降至比放电终止电压高5V 时合上整流器输入开关(Q1),(注意:电池放电终止电压为300Vdc,当电池电压到达放电终止电压时电池输入接触器将会断开、负载将会转至旁路),记录下UPS 的后备时间。2 k- n8 e& ]6 b( K
(4)其他检查
+ E. ?+ ~: V$ w, Z1)输入/输出电缆绝缘外套和连接端检查:建议作定期检查,这时需要将UPS 完全断电,检查周期最好不超过2 年;
* y8 \1 g  [! Z- m' Q3 U2)防雷检查:防雷指示灯需要开启前门才能观察,因此建议按照周检方式进行。但是在多雷和潮湿季节需要按日检进行,特别是在设备附近发生雷击后都要观察,以便实时发现问题和及时维护。6 _4 S" X, h2 Y
3.1.2        电池维护
$ ~+ _$ r3 C% e; q2 h+ p$ WUPS电源采用密封式免维护铅酸电池,电池的使用寿命取决于环境温度和充放电次数,高温下使用或深度放电会缩短电池的使用寿命。: J" M' ]" K; o7 S' l, p6 f0 W
(1)蓄电池保养
1 V# y# k% L; I为确保电池的使用寿命,应定期进行维护保养:# A% [! x: l1 P9 I
1)定期检查蓄电池的状态。保持蓄电池室或电池柜、支架的清洁,定期清洗连接条和连接螺丝处的氧化物,并涂以凡士林和黄油,紧固松动的螺丝,保持蓄电池连接良好,防止大电流放电时产生打火和过大的压降;
7 H8 Q  q1 {& t+ X3 u( ]! e3 r2)每2~3 个月检查一次蓄电池绝缘。每周检查蓄电池的总电压,观察“标示电池”的端电压;每月普测单节电池的电压,采用自动电池管理的均充功能对“落后”电池进行补充充电;清除漏出的电解液;
- o- a0 ~4 s& r: C3)尽量保持环境温度在15℃到25℃之间;  S3 o2 b, D. `( H0 \; }6 P- i' v7 c
4)准备停用的电池,在停用前应先充电,并每隔1 个月充电一次;
$ x6 z1 I3 I8 C* L2 k2 e5)若发现电池供电时间大大缩短或UPS 的液晶显示“电池需要更换”,请联系经销商,确认是否需更换电池。更换电池前请确认更换的电池与原电池的参数与规格相同;
9 z1 e" G2 t5 A" O8 G6 p- q6)采用了自动电池管理系统后许多维护工作都是自动进行的。例如,定期对蓄电池进行充电、放出容量的20%左右的核对性放电试验、温度补偿、均浮充转换控制、电池寿命预测、电池欠压预报警、各种故障信息报警提示等。因此需注意确认相关的电池管理功能是否正常,电池管理参数是否正确。/ E9 {& V5 O6 A+ P0 I
(2)手动电池自检0 O# O* g3 v# R- _# z( t! o
允许手动电池自检条件为:
7 J, `, a0 k% o  H/ c1)电池接触器闭合;( B2 v: q0 H8 s
2)电池处于浮充状态;& T8 c; S; q* p/ O! G
3)整流、逆变通讯正常;6 _/ y* \& S" A  C% }9 u% o0 K6 m
4)电池状态正常;* K; B4 Q  N2 ]8 p- l7 S3 e: n
5)整流器工作正常;# t' ?* u( }4 t8 l- s
6)市电电压正常;
" W2 _% c. S4 J+ x7 x' ~7)逆变器正供电;
4 r; a* R2 M3 V9 [8)负载功率大于指定的电池曲线设定的电池自检功率;
5 e# q. ?- f" o1 V; s5 u- t- e9)UPS 不处于联合供电状态。- s6 g( V, M% a7 G( H5 j; {
以上条件都满足时方可进行电池自检。如果在自检过程中,出现上述允许条件任意一条不满足,系统将退出自检,转入均充状态。
& u, R. t3 g- M  j- [按停止手动自检,可以中止自检过程,电池转均充。; I1 @$ W/ l/ Y* Z2 w7 e- b9 A
电池自检结束转均充。
! ?4 z- b0 [- C: L- E(3)自动电池自检4 P& h% N8 \( |6 c2 b* l
当UPS 运行状况满足手动自检允许条件,且与上次自检的间隔时间满足“电池放电间隔时间设置”时,进行自动自检。如果与上次自检的间隔时间满足“电池放电间隔时间设置”但不满足手动自检条件,系统等待,直到满足条件后进行自动自检。
) w; _: a* m, T2 T7 c如果系统自检过程中出现自检条件不满足,系统退出自检并转均充充电。退出条件同手动自检。$ Q) |% e0 l* O1 v, m
3.1.3        故障检修
: U# ~" q+ R: L由于UPS 的控制电路很复杂,因此要求维修人员对机器非常熟悉,以下内容适用于经过培训的工程师在处理报警时使用。+ \" _: U6 ?7 L: L
3.1.3.1        故障诊断基础
6 u' V" T( Z$ S' Y8 Z4 G3 }5 N8 w一般来讲,UPS 的故障大多数是突然发生的,这时UPS 会突然关断或将负载转到旁路。维护时作定期的记录十分重要,这样可以方便地看到UPS 系统和负载特性的关系。请注意记住以下条件:) i3 u5 P, V3 |' U
UPS 输出电压一般偏差不大于2%;0 b, ^0 @$ A  d# u
如果10 小时内电池未放过电,电池充电电流不大于6A;3 ?+ w& y- {+ j4 S
如果UPS 显示值与计算值相差较大,应该检查一下原因,在诊断故障时往往需要知道主要负载的工作状况。例如,发生故障时负载是否大于负载开关容量。
5 r$ C/ f! y( f1 ]: }3.1.3.2        故障诊断步骤, R. e  e" y8 c5 m& l
【状态记录】UPS 出现故障后,在操作任何开关以前,应立即记录下液晶显示器指示,蜂鸣器鸣叫声音,指示灯状态和UPS 各个开关的位置。
$ E. a. \7 F! t- _【故障类型识别】记录完所有指示以后,参看故障信息说明表,查看不正常的指示灯。4 q# B) ?! L* u
【错误记录】故障类型识别后,将结果送给工程师。9 ]4 c( F0 g" ^& ]: v" ?
3.1.3.3        异常处理8 Q$ g7 V( ]0 b/ [% L9 N% b8 ]
UPS 异常但无告警指示,请按表1进行故障检查与排除。: @* r# p4 V( n7 j- L
表1  无告警指示的故障处理" t8 q, N, n6 @% r1 U
序号        现象描述        原因分析        处理办法. y# b, n" W- I( C. W
1        市电开关置于“NO”,面板无显示,系统不自检        A.输入电压未接入! Y1 G+ ?9 _# P, d9 w
B.输入电压过低        用电压表检查UPS输入电压是否符合规格要求! W7 n7 u: c1 z9 S- F% u
2        UPS未报故障,但输出无电压        输出连接电源线连接不良或输出开关未合        确保输出连接电源线连接妥当
' B1 C% a0 J5 e7 y8 f7 i7 D! L3        机内发出异常声响或气味        UPS内部故障        请立即关闭UPS,切断电源输入,联系经销商处理& ^: q4 n1 N' X
当UPS 异常,出现声光告警时,请首先确认液晶显示屏上指示的故障名称,然后按故障信息说明表进行故障检查与排除。
( r/ Q: _: q+ Y% l) O. tUPS系统主要由整流模块、逆变模块、辅助电源、输入输出配电、监控系统、并机控制、防雷和EMI系统、风扇制冷系统、输入输出隔离滤波系统等组成。iTrust UL33 40/60kVA UPS元器件布置如图1。- _7 C: P' ~9 K( @. m) O/ f; t( R
- T$ s5 A  Z, H
iTrust UL33 40/60kVA UPS 元器件
$ o- {" {* n- l1 S! `! k1:风扇      2:整流模块     3:软启动继电器 0 Y( c$ o9 |: _/ e
4:交流接触器 5:两块辅助电源板ULW2L61M5  6:D 级防雷器SPD12Z$ B$ }) K3 x0 X0 D# Q) \
7:霍尔电流传感器 8:电池输入接线端子 9:手动维修空气断路器Q3BP- M2 m& ^' `  E9 i% @
10:主路输入空气断路器Q1   11:旁路电源输入空气断路器Q2 ( C* \5 ?; @5 h
12:逆变模块  13:快速熔断器   14:并机板ULW2L61M3 7 S: E; h) T4 J( E* r! C8 P
15:EMI 板ULW2L61M4  16:磁环  17:输出空气断路器Q5
9 {- p; N& y  ]/ F: J; w1 r* n! U' J18:操作键盘板ULW2L61K1  19:液晶显示屏 20:监控板ULW2L61U2! B8 K$ K/ i% Q. B4 W
21:蓄电池EMI 板 22:熔断器NT00  23:机柜地脚螺钉(M20)四个/ {5 @& B4 p; s! ~" v/ U8 l5 d
4.2        显示控制面板
& U  R: Z( ^) A2 x3 r- P7 m- ^6 z显示控制面板主要分为 3个功能区: LED显示区,功能键控制区,液晶显示屏菜单控制区。iTrust UL33 UPS显示控制面板功能划分如图2所示。