UPS 内部的元器件除了冷却风扇在转动,其他都是静止的。日常维护内容非常少,由于UPS 的正常运行受环境影响较大,因此在日常维护中需注意保证满足UPS 运行的环境要求。建议用户对以下检查内容进行记录,可使机器保持最佳的性能并预防将小问题转变成大故障。
* B# ^; _8 X) Y, o. Z8 r(1)日检
3 v" g! Z( S+ i$ b" {, ?1)检查控制面板:确认所有LED 指示正常,液晶屏显示的所有参数正常,面板上没有报警;
0 C* G6 c+ `& K6 s2)检查机柜内各风扇输出处无明显的高温;
3 i1 ~/ X6 r6 z' H$ |- Y3)有无异常噪声;- O3 i3 r: X0 h
4)确认通风栅格无阻塞;( Z6 i: G9 K! C9 \
5)检查所有风机是否运行正常,确认有风从机内吹出。风扇在连续运转下的预期工作时间一般为20000~40000 小时,在高温环境下使用风扇寿命会缩短。9 {) @- x9 ?/ o, h( M5 K
(2)周检
: e9 ]. T$ K  P1)测量并记录电池充电电压;6 @0 o! N2 z5 ^
2)测量并记录电池充电电流;8 p1 o& ^  u- ~* K
3)测量并记录UPS 三相输出电压;
! t- s  R4 D& u4)测量并记录UPS 输出各相电流,如果测量值与以前明显不同,记录下新增负载的大小、种类和位置,这有利于帮助分析是否会产生故障。" a; g* L- O" P" g, a; w
如果显示控制面板显示测量值与对应的计算值不符,请与厂家联系。
" c& O- p+ d7 x' Z$ O/ O' M(3)年检  ]; O0 }- G4 l, ?0 ?& l
每年都应对机器进行彻底清洁并作以下检查:
& O5 \" Y5 ?+ b1 |4 |5 v; B; @1)首先按周检的内容进行检查;  b& W: A4 W$ X( D" M+ F% }
2)关断一台UPS,将负载转到另一台供电;
5 O7 N: Y, s  V; b3)断开UPS 的市电输入开关和电池开关;
: n0 v) X) V% W7 {4)确信UPS 整流器输入端(R1、S1 和T1)、电池连接端、输出端(U4、V4、W4)和旁路输入端(R4、S4 和T4)没有电压;
4 o1 p4 ^; X7 ]) V4 T5)打开UPS门板和内部的保护盖板;/ ?% _# |' t4 o2 v# n9 m: \3 P
6)检查UPS功率器件和辅助器件,特别注意以下几部分:
1 o& ]/ Y6 |8 [( R6 A电容----检查漏液、变形等* h4 A, i  j7 c  _  M2 F
磁性元件----检查过温痕迹、紧固程度及有无裂痕
4 ^& S$ B, w2 y" b1 Z2 p' \电缆和连接端----检查电缆老化、磨损和过温痕迹,检查印刷电路板接头须牢固
5 U& f! [8 y1 F9 h8 T3 M* \2 l5 F印刷电路板----检查清洁度和完整性7 u* h, s  }. V& E4 @
7)用吸尘器吸去表面杂质,用低压空气吹去外部碎屑;
- z) p, B( x" }  \8)重新合上UPS 的市电输入,按照UPS 启动步骤启动UPS,将负载转到由逆变器供电;
) m- i" H- m3 f( J1 L! I! K9)如有必要,断开主路输入开关(Q1),检查电池后备时间,当电池电压下降至比放电终止电压高5V 时合上整流器输入开关(Q1),(注意:电池放电终止电压为300Vdc,当电池电压到达放电终止电压时电池输入接触器将会断开、负载将会转至旁路),记录下UPS 的后备时间。
4 x% H7 W$ ^4 g2 b$ t  I! L(4)其他检查
. l: L" y1 `/ E6 u1)输入/输出电缆绝缘外套和连接端检查:建议作定期检查,这时需要将UPS 完全断电,检查周期最好不超过2 年;
7 S9 V& o  g. y( }6 d/ o8 @2)防雷检查:防雷指示灯需要开启前门才能观察,因此建议按照周检方式进行。但是在多雷和潮湿季节需要按日检进行,特别是在设备附近发生雷击后都要观察,以便实时发现问题和及时维护。
$ O( r+ [7 m9 m2 ?0 w3.1.2        电池维护
4 V1 C5 ?, N: v* h  PUPS电源采用密封式免维护铅酸电池,电池的使用寿命取决于环境温度和充放电次数,高温下使用或深度放电会缩短电池的使用寿命。6 B2 k& s% j$ D! v  ^+ x! u; J
(1)蓄电池保养
$ d+ g& d+ G* u1 `4 u; A为确保电池的使用寿命,应定期进行维护保养:, c# w7 k  j* Y: `
1)定期检查蓄电池的状态。保持蓄电池室或电池柜、支架的清洁,定期清洗连接条和连接螺丝处的氧化物,并涂以凡士林和黄油,紧固松动的螺丝,保持蓄电池连接良好,防止大电流放电时产生打火和过大的压降;
& u, R- e0 [  h1 s5 d6 T) i- X6 l2)每2~3 个月检查一次蓄电池绝缘。每周检查蓄电池的总电压,观察“标示电池”的端电压;每月普测单节电池的电压,采用自动电池管理的均充功能对“落后”电池进行补充充电;清除漏出的电解液;3 R: k6 o" ?, {0 a: I. c
3)尽量保持环境温度在15℃到25℃之间;
5 F( A8 R- ]) ~& ^* d( E) O4)准备停用的电池,在停用前应先充电,并每隔1 个月充电一次;
" y1 o4 v7 C; ]: w9 m* J5)若发现电池供电时间大大缩短或UPS 的液晶显示“电池需要更换”,请联系经销商,确认是否需更换电池。更换电池前请确认更换的电池与原电池的参数与规格相同;
. C$ F' q5 D5 a" O  x6)采用了自动电池管理系统后许多维护工作都是自动进行的。例如,定期对蓄电池进行充电、放出容量的20%左右的核对性放电试验、温度补偿、均浮充转换控制、电池寿命预测、电池欠压预报警、各种故障信息报警提示等。因此需注意确认相关的电池管理功能是否正常,电池管理参数是否正确。# ^9 O4 D- j- P- w# v
(2)手动电池自检
8 l, E7 d* ]$ U. m4 U* r允许手动电池自检条件为:
  o, }% w# `2 B1)电池接触器闭合;) I+ e4 C! L* P0 q
2)电池处于浮充状态;
' r% z6 |1 c$ v& Y$ ]% _3)整流、逆变通讯正常;( Q. X& G3 r' ~7 k  g4 `; Y. z
4)电池状态正常;
" f0 g2 b2 k. e( n5)整流器工作正常;
" i( M& f1 y8 k6)市电电压正常;
7 @! b+ L% M: A. W. [) \$ g+ I7 t7)逆变器正供电;  v4 s! v9 S5 e. R8 L& v  L- A
8)负载功率大于指定的电池曲线设定的电池自检功率;/ B' v7 P4 U. m. _% ]6 I
9)UPS 不处于联合供电状态。2 I* K8 K0 A2 a
以上条件都满足时方可进行电池自检。如果在自检过程中,出现上述允许条件任意一条不满足,系统将退出自检,转入均充状态。
( l# G9 ]6 C0 ?按停止手动自检,可以中止自检过程,电池转均充。
) t, W. N. `$ S) g9 L4 a电池自检结束转均充。
* D& {% M4 p& q, U. g(3)自动电池自检2 i3 X7 B6 }5 j8 w+ s7 F
当UPS 运行状况满足手动自检允许条件,且与上次自检的间隔时间满足“电池放电间隔时间设置”时,进行自动自检。如果与上次自检的间隔时间满足“电池放电间隔时间设置”但不满足手动自检条件,系统等待,直到满足条件后进行自动自检。1 ^9 w& h8 l3 ?/ \
如果系统自检过程中出现自检条件不满足,系统退出自检并转均充充电。退出条件同手动自检。
9 A3 d: x' y6 d: j6 L. L3.1.3        故障检修
7 K) O- F: L1 u由于UPS 的控制电路很复杂,因此要求维修人员对机器非常熟悉,以下内容适用于经过培训的工程师在处理报警时使用。
" i! E7 e  L7 E7 f3.1.3.1        故障诊断基础- I) u4 d3 E* X* c; V7 L8 Q* Y
一般来讲,UPS 的故障大多数是突然发生的,这时UPS 会突然关断或将负载转到旁路。维护时作定期的记录十分重要,这样可以方便地看到UPS 系统和负载特性的关系。请注意记住以下条件:' P% N- F& t" _! R- R/ N; N$ q
UPS 输出电压一般偏差不大于2%;
  B' U9 b1 G% s0 T" Y+ o& j6 A/ i, i2 _如果10 小时内电池未放过电,电池充电电流不大于6A;
  C2 u- p, h. ?9 R如果UPS 显示值与计算值相差较大,应该检查一下原因,在诊断故障时往往需要知道主要负载的工作状况。例如,发生故障时负载是否大于负载开关容量。
1 q" z9 q# R7 R3.1.3.2        故障诊断步骤
2 k5 L& U, K1 K5 d, o, G【状态记录】UPS 出现故障后,在操作任何开关以前,应立即记录下液晶显示器指示,蜂鸣器鸣叫声音,指示灯状态和UPS 各个开关的位置。
% {( D% R9 C# a0 A5 o1 V8 S6 N【故障类型识别】记录完所有指示以后,参看故障信息说明表,查看不正常的指示灯。
8 U# I/ }3 U% Z( M+ @% g【错误记录】故障类型识别后,将结果送给工程师。
! G( Y) ~, T* B( d/ j5 x8 m3.1.3.3        异常处理
( D$ w2 e9 `# L% G. }5 b, Q' MUPS 异常但无告警指示,请按表1进行故障检查与排除。5 s. e( O# ?0 k8 n) w: h
表1  无告警指示的故障处理& B* D4 J. U# E+ T% M+ b$ o
序号        现象描述        原因分析        处理办法- ~: @+ s/ D+ v! z" S" z/ s* d- E
1        市电开关置于“NO”,面板无显示,系统不自检        A.输入电压未接入3 M8 k0 ?' L$ M& F
B.输入电压过低        用电压表检查UPS输入电压是否符合规格要求: z" }; A7 _+ V7 V: Z7 V
2        UPS未报故障,但输出无电压        输出连接电源线连接不良或输出开关未合        确保输出连接电源线连接妥当
! i6 |5 [1 {% N3        机内发出异常声响或气味        UPS内部故障        请立即关闭UPS,切断电源输入,联系经销商处理3 d1 g7 v! e$ y3 G1 P) @' A/ f. D6 O
当UPS 异常,出现声光告警时,请首先确认液晶显示屏上指示的故障名称,然后按故障信息说明表进行故障检查与排除。( o; S0 Q1 _; W1 I8 h* j  z
UPS系统主要由整流模块、逆变模块、辅助电源、输入输出配电、监控系统、并机控制、防雷和EMI系统、风扇制冷系统、输入输出隔离滤波系统等组成。iTrust UL33 40/60kVA UPS元器件布置如图1。
" e, W1 q7 z, j + b4 O% h" `9 a
iTrust UL33 40/60kVA UPS 元器件
& c) W- o) `& a+ S  |1:风扇      2:整流模块     3:软启动继电器
6 F6 H, z2 A' _8 v1 t( t4:交流接触器 5:两块辅助电源板ULW2L61M5  6:D 级防雷器SPD12Z
, n% Z4 d# i, c+ }7:霍尔电流传感器 8:电池输入接线端子 9:手动维修空气断路器Q3BP" O( I" b1 ]/ S' i1 |
10:主路输入空气断路器Q1   11:旁路电源输入空气断路器Q2 , C, [' q) j. o" j1 n  K
12:逆变模块  13:快速熔断器   14:并机板ULW2L61M3
7 I* h3 ]" }0 x8 [15:EMI 板ULW2L61M4  16:磁环  17:输出空气断路器Q5
7 k- X* U5 }/ Q8 H8 H4 Z; o* |; Y18:操作键盘板ULW2L61K1  19:液晶显示屏 20:监控板ULW2L61U2
  c6 y) @: H) N- g3 @21:蓄电池EMI 板 22:熔断器NT00  23:机柜地脚螺钉(M20)四个6 d+ N6 j' E; n
4.2        显示控制面板* H/ H9 J$ p1 Q9 R7 Z0 d* I$ c
显示控制面板主要分为 3个功能区: LED显示区,功能键控制区,液晶显示屏菜单控制区。iTrust UL33 UPS显示控制面板功能划分如图2所示。