速算10千伏架空线路电压损失。
2 W5 g% e; L- z/ s) K- a7 D! @1 s, p0 B
  我们可以根据常用公式ΔU10%=PL/24.2A=15ImL/24.2A=0.6ImL/A。式中,ΔU10%为10千伏铝导线架空线路电压损失百分数;P为线路输送的有功功率,千瓦;Im为测得相线的电流,安培;A为线路铝导线截面积,毫米;L为线路输送距离,千米。9 Y  ]/ x% _6 ]* t; D& p( d/ e

% \- A' J9 L+ J0 i+ P* W  得出计算口诀:
5 R! Z( P" p, q) b
9 x& b7 p  S3 C) j' I4 G) V" o  架空铝线十千伏,电压损失百分数,& K) o3 r- G2 U5 C4 E2 W' C

; a3 e9 |: [& J1 f  相流输距积六折,除以导线截面积。5 ^7 {# o9 g( H) h8 S" r$ F
) V' n: o$ v8 w
  说明:10千伏架空输电线路是供电系统中常用的电压等级,一般都采用钢芯铝绞线或铝绞线架设。电气工作者常需估算线路的电压损失,及时分析线路运行状态,通知用户调整负荷以及为检修线路提供可靠数据。
2 V' v8 A1 |$ U* Z
# E( ]6 K# X. x8 t  k  本口诀依据简化公式ΔU10%=PL/24.2A,且将需演算才能得知的线路输送有功功率P换算成随时可以从变电所计量装置上看到的电流表数值的倍数,得出ΔU10%=15ImL/24.2A,15/24.2≈0.6,简便运算为ΔU10%=0.6ImL/A。即“相流输距积六折,除以导线截面积。”简化公式、计算口诀是按照cosφ=0.8,每千米电抗为0.37欧条件下计算的。因此运用口诀计算某条10千伏架空线路时,会有一定误差,但很小,完全能满足日常工作需要。