 鲜花( 0)  鸡蛋( 0)
|
测知配电变压器二次侧电流,估算其所载负荷容量。
8 {/ i' K" {6 x: K* ^# o' w
! Y' o3 q4 ]# h9 W( v* c* u. } 根据公式P=∫3IUcosφ,我们可以推导出P0.4=0.6I0.4、P3=4.5I3、P6=9I6、P10=15I10、P35=55I35,I0.4、I3、I6、I10、I35分别对应0.4千伏、3.15千伏、6.3千伏、10.5千伏、36.75千伏配电变压器二次侧实测电流,P0.4、P3、P6、P10、P35分别对应0.4千伏、3.15千伏、6.3千伏、10.5千伏、36.75千伏配电变压器二次侧实测电流时所载负荷容量,我们可以得出以下口诀。1 b9 ]" s- K& b; }& n
3 O6 e& a: t; D1 q1 k
口诀:" Q/ j) u# l4 E3 U
+ c9 ]- `2 H4 \3 P1 H, b 已知配变二次压,测得电流求千瓦。
: m1 A1 `- ?2 Y, o' C9 G7 y8 r: w3 U+ U$ G
电压等级四百伏,一安零点六千瓦。
4 M" t2 a+ J5 |5 ^6 a& E
3 V' T- M5 |# q! `) W( C+ z 电压等级三千伏,一安四点五千瓦。, s' j) q3 a$ z3 N9 E: B
0 x7 ]" |6 u9 C
电压等级六千伏,一安整数九千瓦。 M, J; S) d% b$ n
: P5 k/ M* t8 J% ] 电压等级十千伏,一安一十五千瓦。
# @( V# S, I/ M% f
7 ^, D1 o. j; @( |- j/ K# q8 b 电压等级三万五,一安五十五千瓦。6 _0 D: P+ o( I& Q' B/ q
: Q! U6 V4 X, G
说明:电工在日常工作中,需要知道电力变压器的运行情况和负荷是多少。负荷电流容易得到,直接看配电装置上设置的电流表,或用相应的钳形电流表测知。可负荷功率不能直接看到和测知。如果用常规公式来计算,既复杂又费时间,在现场运算也很不方便,这就需要靠口诀来求算。
. G( r- l5 `, W! c a& a6 \( s4 B9 i; y1 t- z
当测知配电变压器二次侧(电压等级400伏)负荷电流后,安培数值乘以系数0.6便得到负荷功率。如测知电流为50安培时,50×0.6=30千瓦。电流数值乘以系数法计算很准,与用公式运算几乎没有差别。 |
|