罗托克电动执行器常见故障及解决办法
" J# ^, W' a) q( K部分常见故障及处理
$ m( `8 j* S* ~! L9 r  _$ |1、 执行器阀杆无输出: % K/ |, l3 u4 _& c+ ]1 \5 t% I3 B9 d
A、 查手动是否可以操作。手自动离合器卡死在手动位置,则电机只会空转。   {! S6 f& o( a
B、 检查电机是否转动。 8 C0 ~3 y. c9 d$ i+ [
C、 手动和电动都不能操作,可以考虑是阀门卡死。
9 E+ J0 I: w& {D、脱开阀门连接部分,如果阀门没有卡死,检查轴套是否已卡死、滑丝或松脱。 4 _  t: }4 e& K# n+ R* ~! D+ B7 }
2、 在全开/全关时不能停留在设定的行程位置,阀杆与阀体发生顶撞。“关/开阀限位LC/LO”参数已经丢失,应重新设定。或将参数“力矩开/关”更改为“限位开/关”。
& @  ~/ a5 C% T$ _* a4 J7 B, C7 A  H3、显示阀位与实际阀位不一致。重设限位后,动作几次,又发生漂移,应更换计数器板。 ; M( X1 C* o) W/ M% w2 K
4、执行器工作,但没有阀位指示,检查计数器,可能圆形磁钢坏了或计数器板坏了。如果接线端子22/23没有4-20mA电流信号输出,可以考虑更换(伺放+)位返板。   I  h4 |/ f5 N( a8 e* B0 e
5、远控调节状态下,上下摆动不能定位,可以增大“死区调整参数Fd”;但增大该参数到20以上才不摆动,可更换伺放(+位返)板;如果更换后故障依旧,建议:把电机更换为低速的电机或扩大轴套和阀杆的螺纹螺距。
. Q2 s, E; L: ]& L- v6、远控/就地均不动作,或电机单向旋转,不能限位。检查手自动离合器没有卡死,电机没有烧毁:可以检查电机电源接线是否正确或三相电源是否不平衡。
0 Y- }1 g2 b; _( ]/ Z3 V& E) |7、 远控/就地均不动作,量电机绕组,过热保护,电磁反馈开路,电机已烧毁。 / D$ r  p8 M$ P$ D- k
8、 远控/就地均不动作,用设定器检查,故障显示:“H1力矩开关跳断”;“H6没有电磁反馈”。测试(固态)继电器没有输出。更换继电器控制板或电源板组件。   n& R6 Y+ H5 r
9、三相电源一送就跳闸:继电器控制板有问题或电机线圈已烧毁。 2 G3 }' e- ]: b7 z& b
10、 因电源电压高(400V以上),熔断保险丝,更换执行器保险丝后又被熔断。检查,电源板硅整流块正常,电源变压器初级电阻过低,可更换电源板组件或电源变压器。 , k  T' n% F7 D
11、 背景灯不亮,检查三相电源正常,可能是执行器保险丝已熔断或主板电源线松动未插好。
" W+ M# \6 R4 K6 _12、不带负荷时一切正常,带负荷时,开阀正常,关到40%左右就停转,“关闭力矩值”已设为99,用手轮可以关到位。刚安装时可以关到位,用一段时间就不行了,建议换用大一档的执行器。 8 T0 N2 g. ]8 U' m( t
13、 手动正常,电动不能切换。手自动离合器卡簧在手动方向卡死。可拆卸手轮,释放卡簧,重新装配好。
0 l; w* J+ ]$ O+ g* s2 R1 P4 R( v14、执行器远控/就地均不动作,开/关到位指示灯闪烁,检查电池电压过低。执行器在主电源掉电时,已丢失设定的参数。更换电池,重新设置。 3 _6 Z' l7 f2 R( Q
15、 执行器动作正常,但无阀位反馈。量22/23回路仅有1-3mA左右。重新设定,不起作用。更换伺放+位返板;把反馈回路断开,反馈信号正常,属外接电缆故障,更换电缆。 + U- G! N6 `, x1 Y9 f
16、 执行器动作过程中力矩保护跳断,增大关闭/打开力矩值设定,故障依旧:检查执行器润滑油是否已干,阀门是否卡死。
0 h6 s$ S! E5 L9 S17、阀门关不死,重设行程限位。重设后故障依旧,阀门坏了。 / }, ]7 k! O8 N5 m% g1 c6 Q
18、执行器设定及动作正常,就是不能超越某一行程位置。阀门卡涩或减速箱机械限位设反。可用手动检查并重新设定。
% y: T1 i& ?6 `6 L2 J/ C8 g/ h19、动作过程中,电机振动,时走时停,转速变慢。手自动离合器没有故障,应更换(固态)继电器,再作检查。 0 }! |3 ~, h6 o6 D
20、 执行器手/自动时,显示阀位不变化,反馈也不变化。“限位开/关LO/LC”参数不能被设定。主板已坏,更换主板。
6 x( j. y2 J9 |' ^21、 执行器电源板已坏,更换新的电源板,通电后发现新电源板上的硅整流块很快发热。发现主板有个别元件已烧毁,更换主板。
  Y( h% K! M; `7 ^( w0 b22、 执行器远控/就地均不动作。不接受设定信号,手动时,能显示阀位。更换主板,继电器控制板;可能是开关坏了,开关内的磁钢破碎或丢失。
! {4 N* c  t+ j- g& ~. Q23、执行器远控正常,一就地控制就“执行器报警”。更换就地控制板。
' D# v* Y( Q) L( [; B& R) [- ?24、执行器远控不动作,就地可动作。但显示阀位不变。线路插头松动,重新插好后,其它情况正常,还是不能远控。更换伺放(+位返)板。
* J( G) I1 ]; ]( s8 k$ i/ s25、 就地操作正常,远控不能关。开方向远控时,不论信号大小,执行器一直到全开。重设限位,不起作用,应更换伺放(+位返)板。
. ^  {9 ^% H8 E' W26、IQ MK2新品,屏幕上显示“阀门报警”符号,手动报警符号可消除。就地正/反转,继电器立即动作跳闸。拆开电机,更换力矩传感器。
* i6 ]! n: S: W# s3 \2 R  B. o27、 背景灯不亮或显示杂乱的符号或三个状态指示灯同时亮,更换主板。运行指示灯和开/关到位指示灯,二个指示灯同时亮,限位与阀门旋转方向设置矛盾,重新设定。
( P8 {0 s1 C9 h8 }) |' ?/ k, f28、一些报警接点不能切换,不能检测远控/就地状态。更换主板或输入输出处理板。 ' \4 R0 ?; k7 M+ m6 v* U
还有一些故障,主要由安装、设定、操作不当等原因造成。有时是几种故障参杂在一起,需要结合“报警显示”和“H帮助显示”逐一分析检查。