 鲜花( 0)  鸡蛋( 0)
|
罗托克电动执行器常见故障及解决办法 : s) D# _7 `, b# v
部分常见故障及处理 0 G2 p% w( T; W( I
1、 执行器阀杆无输出: 1 ]4 l: K+ |6 C% T* a
A、 查手动是否可以操作。手自动离合器卡死在手动位置,则电机只会空转。 - l" y9 ?% \% [$ ?% s s
B、 检查电机是否转动。
( g1 C! o$ ~2 cC、 手动和电动都不能操作,可以考虑是阀门卡死。 2 Q6 t" i, ]% E2 p1 o }
D、脱开阀门连接部分,如果阀门没有卡死,检查轴套是否已卡死、滑丝或松脱。 ! L; B+ I/ C/ q
2、 在全开/全关时不能停留在设定的行程位置,阀杆与阀体发生顶撞。“关/开阀限位LC/LO”参数已经丢失,应重新设定。或将参数“力矩开/关”更改为“限位开/关”。 " h/ @! j# T/ Q2 e
3、显示阀位与实际阀位不一致。重设限位后,动作几次,又发生漂移,应更换计数器板。 . s7 Y" S/ a/ q# o( N( O0 y
4、执行器工作,但没有阀位指示,检查计数器,可能圆形磁钢坏了或计数器板坏了。如果接线端子22/23没有4-20mA电流信号输出,可以考虑更换(伺放+)位返板。 4 P* r/ o6 J _& c
5、远控调节状态下,上下摆动不能定位,可以增大“死区调整参数Fd”;但增大该参数到20以上才不摆动,可更换伺放(+位返)板;如果更换后故障依旧,建议:把电机更换为低速的电机或扩大轴套和阀杆的螺纹螺距。
; C M8 p% s, s1 h' ~6、远控/就地均不动作,或电机单向旋转,不能限位。检查手自动离合器没有卡死,电机没有烧毁:可以检查电机电源接线是否正确或三相电源是否不平衡。 , S1 z! z2 b: J
7、 远控/就地均不动作,量电机绕组,过热保护,电磁反馈开路,电机已烧毁。 h1 w% z, o: P( [% O5 Y; d" l/ F
8、 远控/就地均不动作,用设定器检查,故障显示:“H1力矩开关跳断”;“H6没有电磁反馈”。测试(固态)继电器没有输出。更换继电器控制板或电源板组件。
% u2 }5 N# K+ c4 V+ V9、三相电源一送就跳闸:继电器控制板有问题或电机线圈已烧毁。 $ ]( J2 h% P# @/ m
10、 因电源电压高(400V以上),熔断保险丝,更换执行器保险丝后又被熔断。检查,电源板硅整流块正常,电源变压器初级电阻过低,可更换电源板组件或电源变压器。
. e4 S1 u) l2 s5 m: B5 \11、 背景灯不亮,检查三相电源正常,可能是执行器保险丝已熔断或主板电源线松动未插好。 % j1 {$ f6 f2 J1 |( y3 d! y0 L6 c
12、不带负荷时一切正常,带负荷时,开阀正常,关到40%左右就停转,“关闭力矩值”已设为99,用手轮可以关到位。刚安装时可以关到位,用一段时间就不行了,建议换用大一档的执行器。 1 b2 h$ H* Z% |: q
13、 手动正常,电动不能切换。手自动离合器卡簧在手动方向卡死。可拆卸手轮,释放卡簧,重新装配好。
+ J/ f3 K# F1 U- j1 e* Z14、执行器远控/就地均不动作,开/关到位指示灯闪烁,检查电池电压过低。执行器在主电源掉电时,已丢失设定的参数。更换电池,重新设置。 ' f' _% w L* y2 f8 \
15、 执行器动作正常,但无阀位反馈。量22/23回路仅有1-3mA左右。重新设定,不起作用。更换伺放+位返板;把反馈回路断开,反馈信号正常,属外接电缆故障,更换电缆。 ; M) V" C. L; C7 K6 S
16、 执行器动作过程中力矩保护跳断,增大关闭/打开力矩值设定,故障依旧:检查执行器润滑油是否已干,阀门是否卡死。
2 x# p6 N* r }' I+ o5 q+ k3 N; u17、阀门关不死,重设行程限位。重设后故障依旧,阀门坏了。 ( `9 @ M( n2 U+ Y- h. }
18、执行器设定及动作正常,就是不能超越某一行程位置。阀门卡涩或减速箱机械限位设反。可用手动检查并重新设定。
9 L, p( `, X) {19、动作过程中,电机振动,时走时停,转速变慢。手自动离合器没有故障,应更换(固态)继电器,再作检查。 , D# J& ~& }5 @4 F
20、 执行器手/自动时,显示阀位不变化,反馈也不变化。“限位开/关LO/LC”参数不能被设定。主板已坏,更换主板。 4 S8 W1 A, {9 ?+ i K5 d$ S$ D
21、 执行器电源板已坏,更换新的电源板,通电后发现新电源板上的硅整流块很快发热。发现主板有个别元件已烧毁,更换主板。 ) f i+ B$ t" a: A+ T
22、 执行器远控/就地均不动作。不接受设定信号,手动时,能显示阀位。更换主板,继电器控制板;可能是开关坏了,开关内的磁钢破碎或丢失。
1 n0 Q+ A7 _# V) ~( d0 _23、执行器远控正常,一就地控制就“执行器报警”。更换就地控制板。
3 Z" W8 I8 [( ~' |2 @# c24、执行器远控不动作,就地可动作。但显示阀位不变。线路插头松动,重新插好后,其它情况正常,还是不能远控。更换伺放(+位返)板。
! L3 ]8 v) e* v' l [% S25、 就地操作正常,远控不能关。开方向远控时,不论信号大小,执行器一直到全开。重设限位,不起作用,应更换伺放(+位返)板。
+ I# M# e; H/ c+ u! J4 O6 M26、IQ MK2新品,屏幕上显示“阀门报警”符号,手动报警符号可消除。就地正/反转,继电器立即动作跳闸。拆开电机,更换力矩传感器。
. U/ w, x7 n5 ]- l; K6 Q; t: a8 W9 |27、 背景灯不亮或显示杂乱的符号或三个状态指示灯同时亮,更换主板。运行指示灯和开/关到位指示灯,二个指示灯同时亮,限位与阀门旋转方向设置矛盾,重新设定。
; j6 e0 ~1 x& K* D+ J9 s* v28、一些报警接点不能切换,不能检测远控/就地状态。更换主板或输入输出处理板。
" f' w1 Z, a- z. g! g: f3 l, ]还有一些故障,主要由安装、设定、操作不当等原因造成。有时是几种故障参杂在一起,需要结合“报警显示”和“H帮助显示”逐一分析检查。 |
|