 鲜花( 0)  鸡蛋( 0)
|
点击查看答案:http://www.cctvidc.com/data_center.asp7 h! @3 [; X# a6 ]. n- d
深圳田心机房位于深圳市罗湖区宝岗路裕华大厦内,紧邻泥岗路和华南汽车交易广场,“双线合一”服务器托管服务,实现南北用户高速无阻塞直接访问服务器。华南唯一真正意义上的双线路智能路由IDC机房——深圳田心数据中心,解决南北互访瓶颈的首选!智能识别用户IP来源,自动选择最短访问路径!田心数据中心(IDC: Internet Data Center)业务范围覆盖北京、上海、广州、深圳等城市,数据中心机房按目前国内最高标准建设,是全中国最好的商业机房,堪称“五星级的机房”。 选用CISCO全套网络设备(2台主备份Cisco6509高端交换机、2台主备份Cisco7507高端路由器,采用冗余配置,保证网络持续联通。 " [* i' K) \5 ]" i+ o9 v" B8 s
, q5 d6 y9 g1 O# D深圳田心机房 IDC基础设施
6 y& k q R, n& x! r- J& I基础环境:
7 {* ^" [" i8 T' R深圳田心双线机房位于深圳市罗湖区宝岗路裕华大厦9楼,机房面积超过3000平方米;现有450多个机柜可供使用。7 x- ^( L: Z* u9 j2 y
环境保障:机房整体抗地震级别达8级,地板承重达800公斤/平方米中央空调系统保证通风、恒温、恒湿
* x5 t8 h9 |& M+ w6 b机房温度:18-22℃
0 o; R0 U% L O6 B相对湿度:50-70%. [5 O8 V" W" L/ @$ _. i/ \
5 K8 q/ j; Q1 I- \
电力保障:) C4 U, P9 i/ x# o/ s
机房采用法国梅兰日兰UPS不断电源,配置德国军品阳光电池组,放电时间大于60分钟。! B( z+ Q0 P+ O9 ^
二路市路220KV 800KW(深圳供电局笋岗站F25双方向环路)
# U1 D, E; k+ x# |) dUPS供电采用配电柜分路供电,每机柜由两路线路供电,容量为4KVA。
; l6 R! |% w* K" F4 M机柜配电保护,每路装有梅兰日兰断路保护器一个。
. w3 R8 j3 F, {8 M5 g后备电源配有880KVA劳斯来斯柴油发电机组,停电时发电机组自动启动。; B& V- b+ u* x& |; O
& a% \% \9 B& U5 l, y
安全保障:% v G1 B5 f6 a. R: T/ g% z
进入机房采用世界上最先进的掌形机门禁系统,绝对安全可靠;' u" T/ B' @. B+ k& ^+ ]
机房监视采用技术先进的硬盘录像系统;
1 x( G4 \2 W3 T; H' _专业工程师24小时巡视监控值班保证设备正常运行% Z/ E- n1 X i
- R; X* T& a$ a' _- u$ X强抗灾保障:
. ?6 ^' ]. Q5 ?0 u0 p机房防火措施采用中央二氧化碳灭火器系统; t# Q- z( J- _
机房防火措施采用中央二氧化碳灭火器系统,配备160个二氧化碳储存罐。' l4 H" W4 n7 S* O& W
每35-40平米配置有电子烟感应器和温感应器监控
: a5 j$ y1 i% F/ h* Z应急照明措施,采用日光灯应急照明配置;
1 E8 H2 U* A J ]8 u高、低压线路采用陶瓷防雷系统;$ i6 ^, q) U( T8 j6 R' i- h* O- Y& J
UPS输入端装有隔离变压器和半导体防雷器系统。
4 w8 F( u$ |) k' q' a: f机房设有通信专用直流接地网接地电阻:≤2Ω。
% j/ T6 y" A. o4 S每个机柜外壳连接到通信专用接地网。6 ~8 t0 x* V3 U
% E! K6 G: x7 }. p- U" U) ^
网络保障# w3 m0 p3 R* M1 V9 }" ]& [; D
目前已与电信、网通、联通、盈通、铁通等各运营商都已互联互通。
6 @' _( ^; S' q' _2 s6 F中国电信24芯光缆,2.5G SDH节点! {# U" j6 O3 o# a# z4 N$ G. G" X
中国网通12芯光缆,622M SDH节点+ v, s$ m1 M* U4 Q$ m8 V3 ]
中国联通12芯光缆,2.5G SDH节点8 H* K8 U' v9 N
中国盈通12芯光缆,622M SDH节点
( c4 t: n7 \3 K0 U中国铁通24芯光缆,2.5G SDH节点
/ O( {1 k8 [" B* g中国移动基站
. H$ y% u4 c7 t4 q; T+ C* H6 l6 M深圳天威视讯12芯光缆- ?' _8 u5 q! \, D, K/ n
广东广播电信系统光缆
1 b' y, ?; A3 R& G/ ]中国长城宽带12芯光缆(可接中信)7 j" E, r4 Y2 D3 J' R' [1 C( B
中国电力24芯光缆,622M SDH节点
1 F8 u* m4 [) f" y4 B广东省内自有微波集群网络
! u1 o8 @5 B, K' z7 O0 o同步卫星接受器% H2 H, [9 P2 k. ~0 I
全国范围内的VSAT经营许可证。' \6 N5 l2 b3 a0 ]9 \& o# `$ t- L
! ^+ R8 ^) {' i. Q, t# Z
技术支持
/ w+ }0 B/ g4 c7 }专业电力工程师24小时巡视监控保证设备正常运行;
?& q* P# G, W. C. B$ r. [ k2 k7x24小时配置客户路由器、交换机的服务;
/ R+ @1 \) S3 ~/ t. u7x24小时机器上架服务; 7x24专业技术人员值班;2 o( i2 m' t% a! | b" i$ V
7x24小时远程技术支持,网络软件、硬件、接驳技术方面的支持;
& [% P4 }$ ]9 r& P/ q' ~流量监控服务:提供多路由器流量记录仪( MRTG )的使用报告;
$ y( i5 j! y) s0 u网络设备监控服务:每天 24 小时,每个星期 7 天,动力互联进行不断地监控客户设备,包括ping、cpu、memory、service 等监控服务。/ G' X6 X5 k7 s# d' X3 |/ x0 n3 P
入侵检测服务:动力互联可按照客户需求,动力互联在核心出口采用入侵检测设备(ACELINK),检测或识别网络不安全因素,并告知客户。
! s8 G( a% e! O% w" C+ Q& {5 d2 @防火墙服务:动力互联按照客户需求为客户提供防火墙(PIX 520)安全服务;
1 U) w' y5 A7 E$ ^根据客户需求为客户提供线路负载匀衡服务(电信+网通)环境检测服务 7x24小时机房环境检测服务;
* Z0 H$ U9 k" r" `巡检服务:7x24小时机房巡检服务;
' e* P- t, h) O3 ^工作日现场安装和技术支持服务。 |
|