埃德蒙顿华人社区-Edmonton China

 找回密码
 注册
查看: 2874|回复: 5

[技术互助] 请教一个关于单相电机的问题

[复制链接]
鲜花(4) 鸡蛋(0)
发表于 2010-6-20 06:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
单相双电容单速电机,启动后接触器持续打火,各位分析可能是什么原因?电源电压没问题,接触器本身没问题。谢谢。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-6-20 07:06 | 显示全部楼层
电容和接触器都是易损件, 用摩以电表检查电容是否坏了.
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-6-20 07:53 | 显示全部楼层
一般说,接触器打火应该不是电机的问题,除非电机电流太大,可检查电机是否过热判断。如果电机运转正常,应检查接触器。如果接触器没太大的噪音,应该是接触器触点压力太小(弹簧断?),或触点烧了?6 v/ f+ C: q- d' R5 q% {) c, p
另外不知什么是双电容电机,通常电容电机有一个电容和启动绕组串联,作为移相用。那么另一电容是干什么的呢?
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-6-20 08:04 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
本帖最后由 gmhwe 于 2010-6-20 09:19 编辑 ! j6 @" }$ l( ^, ^
qidiqi1
' H3 N" `, K/ `0 B" [那么另一电容是干什么的呢?

7 i6 k- c$ Q/ n) F: m) f另一电容是启动电容, 只参与启动, 不参与运行. 运行时用工作电容, 是通过离心开关实现.9 e+ ^8 N& }" R% c& H0 @/ M! L
& u8 ~6 B0 H' O$ [; K$ H* |
电机烧了, 重新绕组吧.
大型搬家
鲜花(4) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-6-20 08:18 | 显示全部楼层
谢谢楼上两位回答。启动电容确实已经坏掉,已经预订了新的,只是不知这是不是造成接触器打火的原因。我也怀疑电机过热绕组烧坏或者部分坏掉,等电容到货再加电测试一下。8 }9 o- R4 c# n) y5 O/ F
另外,gmhwe,请问你怎样确定的绕组烧毁的?
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-6-20 08:33 | 显示全部楼层
一尘8 W; `1 R/ r# H/ e  l+ Y- f
另外,gmhwe,请问你怎样确定的绕组烧毁的?

, ]6 `& Z& c$ l! @7 R: p; ?* A/ ^" W# g
记忆当中至少有对地短路匝间短路.
+ A% T6 M+ _9 y) z对地短路测试对地(绝缘)电阻.
; k8 E! T! H) e) z' T绕组匝间短路测试电阻值.; h# [4 g: y0 C/ O

1 l! }# }: Y* O9 c( M% a+ `可能我是错的或不全面.