这个保护器不理想,假如在接触器和电机之间断某根线,会有什么结果?5 M+ _9 b$ \% J F2 H6 P qidiqi1 发表于 2010-5-18 09:17
接触器和电机之间的电缆断了,当然是无法保护的。/ [# P. g# n: L$ U7 B9 e/ W 这保护器现在是接在三相熔丝之后,只能感应三相电源和熔丝的状态。 & a% z* D R7 \7 G' k( y2 J图纸如此,原因只有设计者知道了。9 B# ^: a6 |% ~ W( }9 k& d4 @! X 四处流浪 发表于 2010-5-18 18:57
这个保护器只是保护电机不在缺相的情况下启动而已;6 C7 g% X$ D: ~! g- W ?( a3 g 其他的过流、零序、定子温度、振动等保护功能都是齐全的。: s+ L4 v g H6 m$ G) {3 R3 t 四处流浪 发表于 2010-5-20 20:09
接触器和电机之间的电缆断了,当然是无法保护的。$ ?* D5 p" b* v, M; Y# n, ?9 ] 这保护器现在是接在三相熔丝之后,只能感应三相电源和熔丝的状态。 ) Y& K& l2 \% k/ U5 A4 r图纸如此,原因只有设计者知道了。3 h3 a% d7 ]: f3 a5 o- ] 四处流浪 发表于 2010-5-18 18:57
不是笑谁,这是一个缺相,逆相,不平衡电压保护器,如果说完全保护是不可能,但如果像你所讲的那样的故障难道不会产生逆相和不平衡电压?保护器不会对逆相,不平衡电压有动作?产品还有一个性价比,缺相保护从理论上 ...; e+ K4 y* D4 a7 p changlu 发表于 2010-5-21 11:12
后面断线能在控制器3个输入端产生逆相和不平衡电压?不知是什么原理?求教。( k# j9 s+ Q$ y+ T4 {& j 求教就不用了,我也没有别的意思。如果是真的想知道原理,可以找本电工原理看看,主要看看三相交流电的电压,电流以及相位的关系。 1 y4 C Q- u2 n( U3 Dchanglu 发表于 2010-5-21 21:27
要抬杠,请找别人。 ( _6 T& U. K& ^2 Tchanglu 发表于 2010-5-22 07:07