6 y5 B; c$ K5 P+ `5 @7 E$ S 10# changlu
2 Y1 v% t; U% _1 W. ~. F, B( R Q5 i. ?. j* {2 b+ @
* Y* k, ^/ t/ C. x& E. u; d! @
以前看过你的贴,我感觉以你的水平应该明白我的意思。从一次接线图可以看到,这个控制器进了3相电,由此控制器的名可知,它应该能测量这3个接线端子(控制器本身)的3相电压是否正常。请注意是电压。如果缺相或某相电压低,应该能输出控制信号。在这里是一接点。$ W7 ^) P- }% q, s, {; h) N$ ~
我认为理想的保护,应该测量3线电流,如果缺一相电流,则另两相电流就一定升高,因为电机烧掉是由电流不正常引起的。这样任一相出问题,都应该能切断电源。当然,这里我们说的是缺相保护,不讨论其它。* S- ^: X6 L, a
, u0 j* N+ {- Y
请看一次图,如果接触器以后到电机的线,某线断了。这个控制器没可能测量到。所以我说它不理想。
2 H B# g- R4 J
+ j% A; U) [# `别笑我,本人才疏学浅。 |
|