 鲜花( 7)  鸡蛋( 0)
|
前几天公司一学徒接一变压器,把原边和二次侧接反了,结果本来要把600v变成的120v反而升成1730V,接完后直接加电,烧掉了一批仪表。发现错误并重接后,所有人都闭口不谈,只当是打了一个雷,因此所有人都没有麻烦:)+ [3 W8 m- X) F& Z* \' }! O! n
* H, n% n# j, O一下只为低于1%的真“假电工们”参考:
; a$ ~ Q5 y6 `2 b' ^h1,h2,h3 高电压侧三相;5 K3 v! C3 u9 e* d
x1,x2,x3地电压侧三相;1 ^. b h; @ z( i& H! }& \
x0:零线;
$ `$ u7 a, I5 [9 k* |+ j: ]x0同时还要接地: 如果没有NGR直接接地;否则x0接NGR零线端,通过发热元件后接地。
) a! x, ]2 _& v; I2 J0 K! \注意:& l; X+ J) k; r5 g
1.如果有NGR,零线及地线最低 #8./ \* Z) x- ]/ G4 |$ _
2.NGR内只有零线通过CT线圈才有用,如果地线也通过线圈,就互相抵消了。 |
|