 鲜花( 0)  鸡蛋( 0)
|
循环水量 m3/h 200T/h
8 J2 j6 S) g4 O0 s/ w, g. Q. f7 H7 \% G
入水温度℃ 55或70
+ d/ _0 ` ?- S( ]# y
. l( v) q- w9 i* ~; M: Z, u 出水温度℃ 30或35 - @; ]% h* W* e L6 @* V( Y
* e, y9 L+ Z) S. y 飘水损失 % 0.001% * }6 N4 ], v* u! t" L' E
0 L8 a* w( F: g' w7 d* z) h 蒸发量 m3/h 0.8、 te=Katt/m3/n : Q$ l S4 z( V8 d( I
0 O' C, _8 r( E
电动机
4 C9 r( Y0 j! N/ S- F
/ U0 b. @, L4 M, Z# G$ U 型号 YLF2-132M-4
6 o" N; }/ I% U5 x0 q: O: E
2 t9 L& C1 K2 D2 P$ o 制造标准 GB JB/IT123-93 Q-ODJOO3-94
. q) Q- }5 P# F: T+ L
* g+ T! c8 c' x5 W3 j4 ?' ~ 防护等级 IP55
( n% F A1 R/ b S5 k6 r" e: t5 F- M4 x
绝缘等级 F / K/ V' u. R3 C% k! T
* V) e! U# {' s* ~% g) \ 额定功率 kW 1冷却塔1
% P! Q( h0 M) Y% p7 L! R% r/ \4 q: | v) f- r
额定电压 V 380
3 G" m# S9 B4 c; }% G+ X! a" o# [" _% n7 _, V" M
额定频率 Hz 50 0 e* f( L4 G* y# C8 k
3 z8 T9 \- A0 M3 K- D" D 额定电流 A 24.6 1 d( q0 t$ ]- E. Z- J
3 o$ L3 N+ c( O e( N% I
功率因数 cogP 0.78
} r0 G2 p, m# h- E ]3 x0 G5 W/ B! N+ s
效率 % 87 $ }0 ^/ I- ^8 n+ C) \* E+ \
) x7 l7 x, y4 r' M- M2 z
转速 rpm 970
3 k* m# R! D1 J: y' ^" L+ A* ?2 Q* `7 Z
重量㎏ 121 2 f8 g F0 r9 i2 x$ I$ r) j
1 T5 l4 [( M! }. ]1 V 风机 ( V7 f+ S' g7 l4 c* u5 x
& M9 a- C2 F+ t3 U4 u0 o
型号 LTF-38# ! y0 ^ d5 Z" G' W
, u* ?; P$ M4 d" w9 M& A$ L. ?) D
直径 m 3.8 # u) w8 {4 i, C) T4 ]
2 a' J Z& U9 i; {& F5 D$ u 叶片数片 四片
3 `: Z# X1 W4 _: _: {$ N6 t
) C2 l. ?; l2 h 转速 rpm 210 $ ?0 H( b( j( b/ x' o
0 y/ b7 Z' U4 o& Z 风量 m3/h 300000
2 ~! L, z9 i2 U( M! E
( ]" p" z1 p( z" P 翼型 扭掠型冷却塔
8 @/ |8 ~7 q' _- j+ `% l2 E2 }% y3 s* G1 N1 v/ A2 y1 e- E
材料 铝合金
% |1 A# p! s: d! Q6 |& Y0 W' D- h+ ]2 U Q1 V* l, h
加工方法 机械模压 3 \; s0 g0 k( ?) Z0 \
& [- e) }/ u$ X. [( j 叶片安装连接方法 与电机直联运转 + `. l8 U u6 G6 Z
) n8 T- {& a' ` [
轮毂材料 钢制冲压 " [& J6 C! O* C3 R- i* e( A
, O( p% [) A0 X: r( w) \0 a0 N 减速器
' r& ?3 A8 J4 i7 P- X9 y. I; K" V" E. z' L( f. x( F1 L' _
型号 NGM132-Y132M-4
1 ?; v3 {8 @6 d9 q" S3 a9 \$ W( ]6 F$ E- H6 W
重量㎏ 220 & N+ h3 M9 c3 B1 v" k+ H8 |) M- i
$ Q" v( l2 T: p) j2 n 级数 6级 输出转速250转 0 J1 I( e5 G0 _0 z
# u$ h. D0 l" Z( K4 r/ L4 ~2 u 减速形式 皮带减速 ) }0 y0 ~. o! G) A, l7 @- s
; Z* S) b1 @4 i( |" _$ T
塔体
: q. b9 ]1 A, `) `% l6 _
. H2 p+ S# B! |/ u0 R 柱、梁、围护等构件制造标准 YJB274-96制造标准 # \2 p$ Y: v1 o" x6 U
! N5 u2 S3 ~$ ]4 d0 |- K4 t 柱:力学指标 挠频率8-16HZ 机座30Um
% N0 Q$ G. {# e9 N: T- {; k' c* F0 W3 Q0 Y/ p
梁:力学指标 框架振幅不超过150Um ; P+ C o& [$ S' D$ W3 |! K# Z- y
* ~1 |, p# }. Z4 Z- Y& r; `
围护:力学指标 抗拉g1600 抗弯1800 冲击g160
, v5 `7 d! h# E! k2 F* m* d+ t" f7 L4 d$ S4 ~
运行重量 kg 5410
* Z3 E8 s$ K$ {' g
4 ]7 |. X+ L- S, n4 u 制品重量 kg 8370
! i0 N$ P+ k+ c( A& f( {: g/ `) Q) e8 G
型式 方型逆流式 ! f/ s/ K2 h* @& d1 q* l7 K
, [$ J) @ J5 b8 o. B( H
制造标准 GB7190.1-1997
9 C2 Z- w- }9 C- h+ w( \5 @2 p- }5 h+ p& W# N. k2 o
填料架 x! {4 U) p, ? s s4 T
" a5 |/ g6 S4 B7 ?" e
材质 外涂环氧沥青漆加强防腐 ( @6 d$ _! Y! V! S- I
8 o0 O& `: q0 ] 制造标准 GB7190.1-1997
4 X: S4 P! b! C7 w9 Z
8 ]0 |" e+ C% S4 }# K% z; U0 P 淋水填料冷却塔 ' i, Q5 B5 S- b
2 {' C& Q( ~3 R3 E/ _
型式 收水器
( d& D% ~" C+ k+ ~* F* w+ k+ E z+ r3 O- ~' h' r6 f( ^7 y
片基厚度 mm 0.35 2 M6 H) f( {, f3 L$ ?% z, Z$ M
9 I) j4 Z( X- v: x/ f 片材成型方式 大功率炼塑机成形
. Z: R( u9 ~$ J1 c3 W) @0 K8 N0 Z, O2 s- @4 A9 ]
热交换性能及使用规范 GB7190.1-1997
7 N# v2 t) j' Q [# c. S6 q
- i; P1 c1 J1 q/ H1 m9 b 布水器 4 }/ _0 }# D5 u6 ], v
1 ^4 c' J( E' W- ]. G: k1 t 布水器形式 美国专利 自动除垢旋转喷头布水 ; e# `; {) g' A* J
& v9 L! g0 E+ T$ E- [7 I
布水器材质 ABS " {) ^/ w! H5 D& D* ?' {" J/ G
6 }/ t1 A) c+ ?( b5 f 对水质要求 悬浮物不超过100mg/L
9 K: K/ o# H2 v" D3 p9 B0 |, N9 ~9 _4 P( g/ x; ], G4 m
进风导流板 $ x3 |. t* _4 c# E6 ?2 |2 r
' o; v; c2 h) S9 A0 @. X5 } 材料 FRP 0 y5 o+ N5 e$ g, i5 G
7 Q: k7 s7 _- A' H# Z; q2 g 形势 吸收式百叶窗
, b/ o$ X" f6 q* w1 {1 [/ [5 U: ~# X: r7 i r- \
冷却塔单价:70500
+ e3 L/ l2 D R# n8 ^, M/ J1 Z# K/ [" y2 ^. J: t
注:冷却塔单价包括制造、运输、安装、税务等相关服务费.
: e3 L# i% C( u0 z$ b/ O
4 D( X, L) @- h0 v7 x+ H/ A! a 2008年3月13日1.冷却塔检测执行标准: 4 A& W8 \2 |0 ^6 b/ I6 k
# u/ I/ @# M: s& Y7 }& u; e ①GB7190.1-1997.1"玻璃纤维增强塑料冷却塔"标准(中小型冷却塔). - b* N5 w6 F! z. l# b6 O" y% Z& L
, b R8 P5 A7 F
②GB7190.2-1997.2"玻璃纤维增强塑料冷却塔" 标准(大型冷却塔).
+ L/ ~6 R' S" c" n( Q5 c/ b! }5 o
8 o; n l/ }% V2 ], h ③GB/T50102-2003工业循环水冷却塔设计规范标准. , K; Z' g$ i. T% g4 j( o
: W% ^5 \: m+ d
④CECS118:2000冷却塔验收测试规程标准. . U3 w4 V* b) m: C9 H$ [
E& H' {3 z* l# r! W3 q- `# c' u
⑤GB3096-93城市区域环境噪声标准.冷却塔 0 l: @$ `8 {$ `) }1 M9 N7 b6 B) }
. O: c# P3 l8 A: V+ b- ~ ⑥GB50205-1995钢结构施工及验收规范.
; X4 [& M# b# m# A7 @
! w8 f4 N# s, k 2.售后服务: + `( |& u0 N/ S! O% C4 Z' d3 r
, x7 `- y0 A; {; B5 _# N* {
①玻璃钢件保用15年,烟囱美化工程;②钢框架加强防腐蚀保用15年,烟囱美化工程;③热力性下降值不超过给出的5%;④适应不同环境条件要求超低噪声冷却塔. ( R. f& M2 G! R, B4 A+ G1 n0 S# \- G
* t3 K, N' q! r$ A. w# S
⑤冷却塔的构筑件长年"服务欲门到门、岗对岗";6承担用户的索赔或退货及延误罚金. # S4 p3 C/ }& ~' V
* d3 W, F6 }' }9 N
本公司始终奉行高品质、优惠价产品.已规范化、标准化、科学化、以完善的售后追踪服务确保产品出厂合格率100%,售后服务满意率100%的宗旨. 6 }8 d! k$ h4 E/ f' [
; B) y; _, {5 K: p+ I3 p
方型逆流式玻璃钢冷却塔技术说明
9 ~- n1 ? Q/ n3 q" l) L
3 Q9 d; ~4 m, q) ^ 1.设计参数
* z3 U7 {; D: |. p/ D( f6 H0 K ~7 P8 w; N( f3 p! D9 t( f
进水温度:55℃或70℃ 出水温度: 30℃或35℃ . a; P/ S |6 i8 z4 z* D" w
: e$ P3 Z) A) W: @
干球温度:31.5℃ 湿球温度:28℃ 7 T& `# V k2 g
; x* K) V4 x+ }) n" k; _7 s! l
大气压力:9.94t104 进水压力:≯0.1Mpa(塔底标高处) ( P' \) [) y/ X* I+ G! o+ |) ~
8 ]6 {2 p# V. W8 k# s7 J; v. g
噪音值:62.9db(A)GB7190.1-1997国家标准
: B$ X; l$ n3 L& H/ ~8 v7 }5 E
0 q5 H" W' P7 x$ P% q2 z7 ?# I 飘水损失:总循环水量的0.01%
) `, D$ c: x5 L' e8 w& r$ U/ y9 ?& g2 }
动载荷:平台,爬梯4.0KN/m2.其他设施2.0KN/m2冷却塔
+ ^ D) Z" q7 ~. L: U: l" C8 c3 x* l2 }
风压标准:1.2KN/m2,最大风载l7.0102Pa、地震裂度l8度. . o/ ~; i2 m2 f8 V W/ n4 p& P7 J
+ y: _/ v% o4 S9 e2 j) m; m 2. 冷却塔的特点:
9 c) F3 o& |9 b! Y7 d/ x/ p- r6 V0 _; x5 n7 Q4 g& j. F7 w9 m
① 采用多维收水器,冷却塔运行时只有蒸发量没有漂水飞溅,属环保型冷却塔.
6 l: ?, O8 l5 L' M$ Z% P" z3 n5 v+ u" D! H4 u& I! \* I( L
② 电动机采用低转速电动机. - ? U& e- X) {* B2 a9 N O- X
* Y( I O8 g, g* l& O5 o8 c8 h! p1 r7 ]; k ③ 风机采用扭掠型超低噪声新型风机. ) x, A8 p3 a# p1 B0 L8 X$ U
: U9 V6 f) Y2 b/ m& ?. v
④ 在安装风机电动机主要部位安装减震、降噪措施. / w! p7 D, h4 M# p
$ ?2 `; j& i5 l" M
2. 塔体①玻璃钢塔体材料为轻质高强度的聚酯玻璃钢,玻璃布进行脱蜡处理,蜡残留量l0.2%.模具采用进口抛光水1#、3#抛光.
, P9 u" k6 q; T' n0 c4 d, q& p# h& [- w
②塔体外表采用含紫外线稳定剂的优质胶衣,舞台设备箱,胶衣层均匀、光滑、无裂缝、耐腐蚀、不褪色、色调均匀、鲜艳光洁、胶衣层厚度平均.冷却塔
# p; @( p5 i9 i. h3 ^' j3 p2 `, A* E5 ?$ L
③塔体内表面为富树脂层(树脂含量70%以上).塔体树脂层含量(不计胶衣层和富树脂层)在45~55%、氧指数g28. ) h" y( H- _6 h" |* v9 O
/ Z# A- Z7 E4 z. e* ` s- s
④不饱和聚酯树脂符合GB8237冷却塔标准.玻璃钢的弯曲强度不低于1500kgf/m2.
1 s O/ k5 ]+ n5 R* G- k' G1 n! v( |2 p. C6 `/ c+ }4 w
⑤塔体边缘整齐,厚度均匀无分层,其加工断面加封树脂.使用寿命20年以上.玻璃钢成型环境温度g15℃,相对湿度<80%. 0 g/ Q! |) Z& G0 s' Y' A9 |9 x, @
3 ~0 U$ b/ L2 K2 f4 o. Z$ v, R3 f1 v ⑥玻璃钢固化度,大于90%以上,符合GB7190-1997第4.5条标准和标准GB2578-89标准. $ v6 \3 v/ x' T8 X$ n$ |2 M& [5 E* T! U# W
% d @, Q$ N. K5 |$ a- H; _# D. k
⑦玻璃钢机械强度,巴氏硬度不小于35,弯曲强度平均值1.68t102MP,符合GB7190-1997第4.6条规定,检测依据GB1449-83.
! F& Q: ? \, d. ]% M# d
; j) x7 G+ S2 S8 `: k0 z8 r 3. 填料①淋水填料为小斜波填料,符合GB7190.1-1997国家标准和能源部颁布的NDGJ89-86中小型冷却塔填料规定,出厂前已对填料性能进行了测试.冷却塔 1 ~% |# m) v3 @( J
: r. @( p' ~9 T [7 P" P6 U
②填料材质:为PVC材质,容积散质系数btV=2450Agm9n、冷却数=1.85Alm、风阻1.20、风速1.9m/s.防火性能为难燃型,达到国家B2级标准. 4 U$ ~- h7 g- Y* q7 X8 B
! a/ f- X+ h3 W# ?% ^$ J8 h1 g, r ③收水器:采用多维收水器除水效率高、气流阻力小、收水器收水率0.01%.
! w5 Q1 L x# u5 Y/ f& |& a9 j/ E# m2 {7 q0 N
4. 电机全封闭式三相异步y系列电动机.防护等级IP55,制造执行JB/T7123-93、ZBK22007-88和Q-ODJ003-94标准. p1 Y0 M0 _( F6 _- s W6 Q t
( u9 |, n. Z! N. E2 V, Y
电动机的绝缘耐温等级为F级,温升按B级考核. 9 ?( l) I7 R! \3 g0 Z$ _
% E. _6 K0 d) V" n
④电动机电气性能保证值的容差符合GB755和IEC34m1的规定.
: n6 {# S, ~8 n$ @7 h2 y1 b- \* z& x1 L6 |7 j3 g! `1 W
5. 风机①风机采用大直径风机配置的一种宽叶型、空间扭曲、弯掠结合的专业型风机,具效率高噪音低、耗电省、运行可靠.冷却塔 6 x9 w& I! ~3 O5 I
! o. b" b' D. h5 M) j; ?
②风机翼尖与塔体内壁之间的间隙均匀,符合GB7190-1m1997第9.1.3规定. . E* E; w; c: }" S. n$ z
& L0 b# p& [- }8 h' v# I
6.冷却塔钢架稳定与防腐
; P8 n/ S' _: X+ s% I3 o% c
; E1 T5 E! B9 ^4 Z 钢框架依GB50205-98《钢结构工程施工及验收规范》冷却塔行业规范焊接,符合GB9787-88标准,安装后挠力振动频率在8-16HZ属低频,冷却塔自振频越高说明框架的钢性越好. ( q7 \6 Z# f' G( _
# m4 h4 Y$ q, c( \" P+ w
环保紧凑型方形逆流冷却塔(开式)65MBJJG200 7 b/ {) j/ p4 d, a: x& z
( M. W n$ S2 f$ H, L1 t5 j 冷却塔 |
|