 鲜花( 0)  鸡蛋( 0)
|
循环水量 m3/h 200T/h 4 o1 p& [ z* O
+ D5 O/ t. W2 L3 f% Y6 | 入水温度℃ 55或70
. I \9 q6 Z8 K! ?, e6 J
! |; @$ G4 C/ |5 Y$ S# \5 B3 \ 出水温度℃ 30或35 ; [7 h3 M. T& }, ^# g/ u) p4 o0 S1 y
( D3 `, g6 K% t4 I3 l& b& G P
飘水损失 % 0.001% * J: p8 h4 x: F$ k6 K$ N
- K o: R" g7 Q5 c, `2 d 蒸发量 m3/h 0.8、 te=Katt/m3/n
A e9 a! C) w- u( q+ v) z! b5 x: Z' D% n; k4 I
电动机
. K& n) k, f: J( l! `7 q6 Y8 u z# z9 V# s9 n$ h* R/ _$ [5 n
型号 YLF2-132M-4
; E, ^* g& j- T4 `6 ?: \
1 ~: ?: X* n X8 S( o 制造标准 GB JB/IT123-93 Q-ODJOO3-94 ; L; I* u* Z9 K! d; A V* y% X
3 B3 X/ _. y) I: |1 w7 \/ k" }! D, j2 h5 E
防护等级 IP55
3 E1 j G( J5 Y5 r0 c: H$ N
9 }) C8 F9 u% R- B" t* S8 l 绝缘等级 F
. ~5 ^) E* `) c5 t3 g6 k
7 y# }" c: }3 L6 T1 ` 额定功率 kW 1冷却塔1 : E+ t2 R1 e* ^2 D
# ^0 J$ G9 u: ]! p/ c6 R. b 额定电压 V 380 / Q5 C1 D0 u! C9 }
7 e3 Z4 d/ D" e. S 额定频率 Hz 50
. ^/ Q: t& ]6 [0 M5 @3 o- L4 f
! w8 I+ A8 ]0 c& M, P& ] 额定电流 A 24.6
! `% J' j6 e$ W! K9 o7 h- i6 a0 t$ |6 J
功率因数 cogP 0.78 ) V: A$ N$ { N5 f- ~$ j
4 {8 m3 P# }2 B$ A$ G4 u 效率 % 87 4 p, G% n2 h) q+ u) [3 ?5 I+ k
6 @- j* _ U- Z# Z
转速 rpm 970
( y1 n& Y9 J- K, q# r. Z) B
9 x# y k9 z; y 重量㎏ 121
w4 C" |& `. D
, V4 \' R$ C( ^ 风机 2 w8 i: p3 G0 D) _
8 F( v' x/ o8 e0 R; W5 v* j8 }
型号 LTF-38# 8 Z" P; V/ A2 y+ N+ @( K
* V5 `0 X2 f$ S" _7 ~* k1 O% \ F' J
直径 m 3.8 & t7 p+ t5 |. k! ~* I; Y; }
; v# @" M% l8 q" `0 `) s+ \
叶片数片 四片
% m4 ~, M8 U$ }
3 q( c% ?/ N" ~# l: a* a* E 转速 rpm 210
' T4 z* I# a1 T" x9 F
1 x/ \9 L$ E$ v 风量 m3/h 300000 " J2 C; \& X m& k/ n4 q1 j8 \, O6 s
# j9 l) |# I* p" w5 B* `( t- M
翼型 扭掠型冷却塔 8 k1 o. g+ t& M: D D1 q: I) Y( i
; P( u7 G& r) u( o 材料 铝合金 ( G2 I. ^0 K5 ^. N. V3 W" x% m$ n
' J, I3 |- b% Z+ ]" } 加工方法 机械模压
2 c- q% }" j M8 O3 }( L; D
: W4 T- \4 ~5 A# @0 H 叶片安装连接方法 与电机直联运转
" i3 z1 |* I& _5 f3 Q: z8 ~9 K7 r/ i1 z9 w% b4 \; ?1 n
轮毂材料 钢制冲压 + C8 u# C7 t8 B3 j7 ]2 G2 ~. t
( D. w; B# ?$ y. X$ s8 c6 b 减速器 0 { A8 F0 ^& B% Z' t A
- Y0 j6 s r/ q4 a/ D
型号 NGM132-Y132M-4
1 Z4 i/ w7 X$ [+ o# {3 ~4 G! x' f% i0 ]4 K
重量㎏ 220 , D+ M( ]% ?) o: i) V6 z* W1 b
6 I0 r' {5 Y7 d7 N 级数 6级 输出转速250转 8 Y1 X& R' j7 |: n: m: D# ]
0 I; x7 u3 [) P! ^8 l; y' F6 m 减速形式 皮带减速
$ r* b7 e: o6 a5 u# R0 \' e3 @* ~$ `- t
塔体
! ~- M; a" P8 ^, F% e5 F, {' U
1 o% ?& Y, i$ e* c 柱、梁、围护等构件制造标准 YJB274-96制造标准 / T: [, C2 l* X. ?0 \
7 K: F4 }5 L- u8 Z' u* D9 Z* y& W 柱:力学指标 挠频率8-16HZ 机座30Um ( h' t3 q; m5 Y, D
. G" Q9 k% P `$ N: V& w- D
梁:力学指标 框架振幅不超过150Um
' C; I/ \/ h8 e7 S7 i4 W" c
/ _6 i& p( w+ E 围护:力学指标 抗拉g1600 抗弯1800 冲击g160
' ^$ ~5 N% s) h# W
' ~# D9 V d: p0 n1 t/ {$ ] 运行重量 kg 5410 / @1 d- j; T5 ~" N; q7 a4 }. w+ X! e
5 C5 e5 h( s5 O: T( B7 F" w
制品重量 kg 8370
" C3 S5 O8 |5 ~4 u
9 P7 `: y6 F0 ~$ Y5 w 型式 方型逆流式
- l$ x1 p/ g. n2 O O3 W9 t+ } |0 p* ~8 l, u) p
制造标准 GB7190.1-1997
1 j* s; w- U6 G9 J2 T) P7 S7 I7 L% g
填料架
- t K+ W$ W$ Z& Y& m- Y; v6 w) I9 @! P9 y5 `4 U
材质 外涂环氧沥青漆加强防腐 7 K( F9 S( l& p: N
+ R& [* M0 l1 p% T' `
制造标准 GB7190.1-1997
6 @4 A- _. @: i& V0 e% o
; p S+ l5 L& j; ~ 淋水填料冷却塔 2 _/ _8 ]* ]7 s; L7 m0 p
7 c! F- W6 J1 \3 g1 p/ v 型式 收水器 8 m/ A+ n) G K& V# a
6 i$ t' G3 u1 Q9 d
片基厚度 mm 0.35
; j' I: P( E" ^$ L1 j2 x8 v9 k9 L, A
片材成型方式 大功率炼塑机成形 ]8 M) O' ^0 e3 c
7 T6 V, ~% n' v: P2 _; O 热交换性能及使用规范 GB7190.1-1997 . ]1 C) Y9 h! N6 E! I- F: E8 a* F& `
5 U4 r, x$ Q1 ^1 L8 @
布水器 + V! b6 E: p+ x
1 q! l8 V' M+ P) Q5 l# D 布水器形式 美国专利 自动除垢旋转喷头布水
% l F$ P% Z6 Y) ] a
: E: k: {; ]! g 布水器材质 ABS
4 }9 x8 E, ^+ X8 L$ z
; |5 C, F0 r" }4 k 对水质要求 悬浮物不超过100mg/L 6 s9 x l3 \1 i. D/ \/ |
7 r" g7 r) r3 r5 p
进风导流板 7 a% ], R( z2 d; V2 O
) @, M$ x1 K q 材料 FRP & v& L# P+ u3 m2 a; ?0 Z
# K% E, \' A3 k3 V 形势 吸收式百叶窗
' X8 D# G8 n) ] Y- E% r
% Q% T+ U- G* L7 z* [/ B7 \ J 冷却塔单价:70500 & \0 N7 H7 ^8 l" B5 J& p% Z
" v+ W2 c5 Q# p- h t/ J 注:冷却塔单价包括制造、运输、安装、税务等相关服务费. 4 u! g4 e: [; p' I
; h* g* c' W8 G+ k+ c" K: Z# R 2008年3月13日1.冷却塔检测执行标准: 9 B* V9 F: Y* z8 @. e( Y$ g
/ Y' q' o1 g! P3 w
①GB7190.1-1997.1"玻璃纤维增强塑料冷却塔"标准(中小型冷却塔).
7 B7 N, K4 [3 K! d
% U1 J4 e2 c, y ②GB7190.2-1997.2"玻璃纤维增强塑料冷却塔" 标准(大型冷却塔).
: E, m# \* O, U" r1 M5 [! A* e) v0 E
③GB/T50102-2003工业循环水冷却塔设计规范标准. ' I. S, Y2 c* D: {
2 \6 ~9 E/ P( D5 U) V ④CECS118:2000冷却塔验收测试规程标准.
7 H3 C4 u/ K6 y" C5 Z6 P u3 o0 ^: r* s6 p" C% y: C1 z' i: A
⑤GB3096-93城市区域环境噪声标准.冷却塔 % s- \0 L# P' g4 V3 a) f2 q
9 Y# l2 W; J/ @5 Y
⑥GB50205-1995钢结构施工及验收规范.
, C+ ?* |+ o, r6 `7 c* g9 |" \* a- P! ]) f$ H
2.售后服务: 8 H& @2 B [" P9 M
9 ?/ D1 X& L5 N2 a ①玻璃钢件保用15年,烟囱美化工程;②钢框架加强防腐蚀保用15年,烟囱美化工程;③热力性下降值不超过给出的5%;④适应不同环境条件要求超低噪声冷却塔. 9 [9 @3 U/ c( @, B% f3 y# ~! ^- e
7 p0 L ]2 ^- H9 Y# U; g' K ⑤冷却塔的构筑件长年"服务欲门到门、岗对岗";6承担用户的索赔或退货及延误罚金. 3 F- n+ J3 s4 C" q0 @/ y# ?6 D
# |% @9 y- w" ^3 H' Z' M% `% Q9 K8 p
本公司始终奉行高品质、优惠价产品.已规范化、标准化、科学化、以完善的售后追踪服务确保产品出厂合格率100%,售后服务满意率100%的宗旨.
- A/ r5 q7 H$ n1 @# C9 h7 s4 K8 e. y7 y* I: V
方型逆流式玻璃钢冷却塔技术说明
6 L/ C) V. ^9 y) {5 r) i1 M i7 M
. b; I. L! a. M* P! V* @ 1.设计参数 : f1 y: i' w: L5 g1 [7 ~* X1 T: f: G
7 Y h2 b6 j# X/ P
进水温度:55℃或70℃ 出水温度: 30℃或35℃ # M/ [1 W1 l7 L
& Y/ K$ e) S( i" R 干球温度:31.5℃ 湿球温度:28℃
9 R( L, T6 @9 x9 c6 K2 N& f, K' a, q/ W K
大气压力:9.94t104 进水压力:≯0.1Mpa(塔底标高处) ' I; H# M7 P x j3 A
0 N8 `& m$ F- [# n9 V: N
噪音值:62.9db(A)GB7190.1-1997国家标准
3 \3 G; W, u Y0 o; l6 R+ U! z( b" ^
飘水损失:总循环水量的0.01% : n# H( M$ Q+ a y6 h5 _& B
, u' W( V+ p7 \2 @. T2 ? 动载荷:平台,爬梯4.0KN/m2.其他设施2.0KN/m2冷却塔
) i5 x7 ]2 {* M" i" s7 C A+ N J' p$ P/ T6 M4 O! O
风压标准:1.2KN/m2,最大风载l7.0102Pa、地震裂度l8度.
2 W3 g! {) r5 L% I J6 p$ t' }" W, `: N4 T/ d
2. 冷却塔的特点: 6 g1 O: e3 ]% ]
$ K9 b. p' H: \. M# B
① 采用多维收水器,冷却塔运行时只有蒸发量没有漂水飞溅,属环保型冷却塔.
0 U1 b5 {3 C; E
$ @$ c" w) G/ L ② 电动机采用低转速电动机. - s) C0 |, ^' k% ~
' l! ?& e+ _$ ^, | u/ ~5 y
③ 风机采用扭掠型超低噪声新型风机. $ P4 |; K ]( z2 z7 C6 E3 x' R
: g; [! l5 R+ }3 n" W, w7 Z/ J; E
④ 在安装风机电动机主要部位安装减震、降噪措施.
5 ?0 L) @% s& I* i; h1 G
6 a, r: V+ |- `( G: k: \$ c 2. 塔体①玻璃钢塔体材料为轻质高强度的聚酯玻璃钢,玻璃布进行脱蜡处理,蜡残留量l0.2%.模具采用进口抛光水1#、3#抛光.
( n2 t( _0 O, n1 A4 y6 k
- }6 L/ O8 }; W ②塔体外表采用含紫外线稳定剂的优质胶衣,舞台设备箱,胶衣层均匀、光滑、无裂缝、耐腐蚀、不褪色、色调均匀、鲜艳光洁、胶衣层厚度平均.冷却塔
; x: E7 ]$ u$ ]- |/ S/ y- Z7 a7 \. S2 \3 @ p, G X, W
③塔体内表面为富树脂层(树脂含量70%以上).塔体树脂层含量(不计胶衣层和富树脂层)在45~55%、氧指数g28.
7 Y4 Q; _5 x* a# O* }" C
$ f' p4 Q: M, O ④不饱和聚酯树脂符合GB8237冷却塔标准.玻璃钢的弯曲强度不低于1500kgf/m2. 6 B$ U( v7 i2 W2 w5 f* v
( ?9 h. e0 Y: {
⑤塔体边缘整齐,厚度均匀无分层,其加工断面加封树脂.使用寿命20年以上.玻璃钢成型环境温度g15℃,相对湿度<80%.
7 w7 j0 R9 n* U
5 p! F1 D. C0 h- P+ M0 I$ R/ T! G ⑥玻璃钢固化度,大于90%以上,符合GB7190-1997第4.5条标准和标准GB2578-89标准.
+ s9 g$ h9 l& D4 Y ~ t1 E) c; Q" w
⑦玻璃钢机械强度,巴氏硬度不小于35,弯曲强度平均值1.68t102MP,符合GB7190-1997第4.6条规定,检测依据GB1449-83. 3 L; t9 Q# y, }, O0 k
3 _- }1 H( J0 N1 `/ c$ c( w! v
3. 填料①淋水填料为小斜波填料,符合GB7190.1-1997国家标准和能源部颁布的NDGJ89-86中小型冷却塔填料规定,出厂前已对填料性能进行了测试.冷却塔 4 Z$ M- t' B0 `. N+ X1 D
, T" O& S$ t9 F4 M% I% S2 R ^
②填料材质:为PVC材质,容积散质系数btV=2450Agm9n、冷却数=1.85Alm、风阻1.20、风速1.9m/s.防火性能为难燃型,达到国家B2级标准.
- N9 E0 Y! ~' U3 q; f* a6 o2 i6 ~& W5 S: a# b
③收水器:采用多维收水器除水效率高、气流阻力小、收水器收水率0.01%. ; G5 B3 n- N$ `
2 e! z0 |5 l c8 G$ c
4. 电机全封闭式三相异步y系列电动机.防护等级IP55,制造执行JB/T7123-93、ZBK22007-88和Q-ODJ003-94标准.
. s7 J1 u7 U' i# e6 M6 t8 y' s0 b+ X* v+ Q+ x: J# ]0 @
电动机的绝缘耐温等级为F级,温升按B级考核. 8 E' I9 r$ O0 W
% y% O% C+ ~) l/ \/ K; M
④电动机电气性能保证值的容差符合GB755和IEC34m1的规定. 1 W' S& T+ p5 e
9 Z' q. H' B9 q+ i 5. 风机①风机采用大直径风机配置的一种宽叶型、空间扭曲、弯掠结合的专业型风机,具效率高噪音低、耗电省、运行可靠.冷却塔
8 X ~5 p* r Y' {* A1 x0 m m) Q) X# B0 [
②风机翼尖与塔体内壁之间的间隙均匀,符合GB7190-1m1997第9.1.3规定. + q2 Q; z" l8 Y _* B% P) ?
, t, ~. s( ^" L" ? 6.冷却塔钢架稳定与防腐
% ^* g* o" v j
# r; v7 ?4 d% _9 v 钢框架依GB50205-98《钢结构工程施工及验收规范》冷却塔行业规范焊接,符合GB9787-88标准,安装后挠力振动频率在8-16HZ属低频,冷却塔自振频越高说明框架的钢性越好. ; ^$ p t; ^3 ]* ~4 H1 p9 k3 s1 C; |
7 D9 A( G9 V, B1 P0 H 环保紧凑型方形逆流冷却塔(开式)65MBJJG200
# K/ M( }0 b& ]+ \ E% b+ n3 ~3 z/ G7 T' N0 r9 {8 f. ]% }" ?
冷却塔 |
|