5.1前期工作
4 P' I: D+ V0 Y1 y; U, F0 K9 s# Q% c$ ^2 e7 L" M
5.1.1基面处理 E8 |. F/ m; S: S' O, z
: f2 x" y; e3 c- z8 N: R7 m9 x: s0 T- f, L
搭设脚手,安装吊船,经安全检查后用电动角磨机打磨混凝土表面,除去表面疏松层;凿去胀裂或松动的混凝土,断裂缝及渗漏处凿成“V”型坡口;用高压水枪喷射冲洗或钢丝刷清理干净,要求露出水泥本色。 - i7 z% d& r4 |# c# w- a8 ^. C
+ g v+ Y V' [) h1 O9 E7 P
质量要求为:冲洗后混凝土表面应洁净、牢固密实无松动,局部混凝土凸面磨平,方能进入下一工序。 6 i" _( M1 z& s" g
/ v2 ~2 Q: P9 [5 N5 s& V4 q 5.1.2钢筋防腐
9 o- Q" w, M7 `" L" s) y
5 D( r% Q8 Z" j/ y6 x$ B; w 对冷却塔裸露钢筋进行除锈达到国标St3级,涂刷LOB-2D环氧底漆二道(用量0.25kg/㎡)。
?: o- }5 R4 N! e9 f. T4 _! Z3 P8 [
注:若钢筋直径腐蚀到30℅以上,就必须进行焊接加固处理。 $ f* Z+ W: O% A( x. ^. g% b, d; H
$ E6 D* P" \% a+ u( z/ n
5.2配 料 # {) C% V6 E, [( U: d& k
; y4 b1 L% H4 f i1 x 5.2.1防水胶浆配制 TN-922泰能强力胶、4.25# 普通硅酸盐水泥按1 :1.2 的比例配制,搅拌均匀静置5-10min,使胶与水泥充分反应,再搅拌成有光泽的糊状胶浆,烟囱防腐 烟囱防腐。 % w5 E4 J1 u: M7 H& {
N" V; O5 U5 N) ~& E
5.2.2聚合物砂胶浆 TN-922泰能强力胶4.25# 普通硅酸盐水泥、细砂按1 :1.5 :1 配的比例配制,搅拌均匀静置 5-10min,使胶与水泥充分反应,再搅拌成有光泽的糊状胶浆。 ( Y: p3 F5 ?7 m4 D: |& j
- c# i# Y6 C( Q: l9 C- y 5.2.3 L0B-3S混凝土专用耐酸防水涂料、L0B-2Y 聚氨酯防腐面漆配制 A、B组分按标签说明配制。
" e% V7 j6 x" {
+ X2 {3 Z# t1 ]* o9 y: ^ 5.2.4配料工具 25L配料桶两个,50KG台秤一台,电动搅拌器一台。
* k, H5 N' Y1 b$ k X, v$ y; i' ]4 T
5.2.5 配制方法 设专职配料员严格按说明书进行。 0 D5 q# P6 i [7 L) E# U+ s
3 o3 ~( i: A2 h7 f7 ~' L8 r5 s
5.3 基面找平: . L i9 ?: J0 a) F
* q3 [) o S, N# |* E' m 首先对塔体外壁较大的凹坑、孔洞、裂缝用特种喷枪喷扫一遍聚合物砂胶浆做界面剂,干燥后(约2小时);用刮刀刮涂聚合物砂胶浆进行局部找平。 . ` q- M3 `% B) H. x# l
. {8 S) h2 ^8 e# a; _ 对断裂缝及渗漏处必须粘贴网格无碱玻璃纤维布,并要求高出周围壁厚度不小于10mm,搭接面不小于100mm,干燥时间为24h。
5 W$ e! k' D2 M) u! o- n3 w6 H' W q* R% S/ `- w
5.4 塔体外壁防腐过度层 " q; s5 [1 W9 K
, {2 u, k: } C$ B/ Z( K3 ?
在保证基面清洁的前提下,用特种喷枪喷涂或刷涂2-3遍防水胶浆(不允许漏涂,不允许露砂),涂层间隔1-2h。
" f' c2 j- e6 j# D, d O8 \% z r6 e) b( D) {# D9 T
5.5 封闭底漆施工
, Z: z9 e7 y) b5 T9 j; X* s9 M% z; J8 l/ P* d1 ^
LOB-3S混凝土专用耐酸防水涂料为双组份,烟囱防腐 烟囱防腐,在使用前将甲乙组份混合后搅拌均匀后即可使用,要求涂刷完成涂膜干燥(2-3h)后,混凝土表面密实,有可见漆层。 " ~0 o4 g; h, |. a
2 d% A' a( _9 a8 |8 P7 J9 c
5.6防腐涂层施工 2 [- T4 C* w1 f4 q7 K M- {
2 I' U# E( B# y5 s0 b. W
L0B-2Y航空标志防腐面漆(脂肪族聚氨酯面漆)为双组份,在使用前按规定比例将A、B组份混合搅拌均匀后,可采用刷涂、辊涂或喷涂方式施工两道,涂层间隔1-2h。
1 W) b7 F9 l# d$ T! w- q0 g
: Y1 _, T" a% ?- g 5.7质量检查
6 b; }7 l9 I" A4 C4 C
' k# ~3 C+ n1 p; S2 _' v; v 该工程可执行如下规范和标准:
1 ?3 d+ A I* u! o; J) t& O5 x; |% _4 }8 S7 y* m, Q/ o: D- ?
SDJ68-1987电力建设施工及验收技术规范 8 P* n& Y3 _1 O& O+ {
! R: d& I' g3 o( o/ \
GB50212-2002 建筑防腐蚀工程施工及验收规范
- r! v4 T, T9 a* i+ y
1 s( D2 p6 m$ e0 n$ \ GB50224-95建筑防腐蚀工程质量检验评定标准 : k8 M1 ^4 O+ L# |( ]; p7 o
" J- |2 f* ^6 Q) G 每道涂层均要做好检验记录, 发现漏涂等缺陷及时修补,最后一道涂层检验后由检验员报请业主做检验验收,并填写验收报告。 8 W4 Y5 {* t4 {0 F
' v; S: r) K7 V! [- M0 ]7 G5 p8 M (未完 见续3) |
|