  5.1前期工作
+ G- X# |6 T& X+ S* w/ L* e1 n/ d7 |. c% E4 o+ s
  5.1.1基面处理
! s: ]# {  I# B2 _9 s* L) ]0 S4 t" F% E# _, _, L" @/ }9 [
  搭设脚手,安装吊船,经安全检查后用电动角磨机打磨混凝土表面,除去表面疏松层;凿去胀裂或松动的混凝土,断裂缝及渗漏处凿成“V”型坡口;用高压水枪喷射冲洗或钢丝刷清理干净,要求露出水泥本色。
( r2 Q3 p2 s1 F, Z* N& u0 O
9 ^8 V) b  I4 H: F8 y- J  质量要求为:冲洗后混凝土表面应洁净、牢固密实无松动,局部混凝土凸面磨平,方能进入下一工序。   B# E' d& X% [1 i6 u) U

, @8 j/ d6 I% L, Y4 N  5.1.2钢筋防腐 7 d1 q' [; M! t6 ~: p: L
8 P2 l1 B  x. s
  对冷却塔裸露钢筋进行除锈达到国标St3级,涂刷LOB-2D环氧底漆二道(用量0.25kg/㎡)。
& ~6 c! Z+ G/ F% y% q. |( y
! ^/ T4 C% c9 f. R  a4 R) W  注:若钢筋直径腐蚀到30℅以上,就必须进行焊接加固处理。 ! v* W1 l; F! v: c7 J: H% l

2 I' p7 H$ w" y) T1 P  5.2配 料
8 L; x) I( ~2 O; C$ \' T6 t8 r6 ?" w$ I: i: ?
  5.2.1防水胶浆配制 TN-922泰能强力胶、4.25# 普通硅酸盐水泥按1 :1.2 的比例配制,搅拌均匀静置5-10min,使胶与水泥充分反应,再搅拌成有光泽的糊状胶浆,烟囱防腐 烟囱防腐
  z+ m1 W1 j' [+ C& m$ x  }9 T! q& o. w, X
  5.2.2聚合物砂胶浆 TN-922泰能强力胶4.25# 普通硅酸盐水泥、细砂按1 :1.5 :1 配的比例配制,搅拌均匀静置 5-10min,使胶与水泥充分反应,再搅拌成有光泽的糊状胶浆。   g, U5 w+ U5 g; X6 Y) F5 l1 d

5 k+ o' n6 y9 A- H1 W, T  5.2.3 L0B-3S混凝土专用耐酸防水涂料、L0B-2Y 聚氨酯防腐面漆配制 A、B组分按标签说明配制。
+ r4 p3 t; i! {* r5 w" k- x7 ~
( G* a9 z' Z( d9 b% g% U+ ^  5.2.4配料工具 25L配料桶两个,50KG台秤一台,电动搅拌器一台。 1 I" J/ X' G9 ^5 O% H& G7 B1 p  n9 ^

6 I' S+ l* c7 Q0 _) Z  5.2.5 配制方法 设专职配料员严格按说明书进行。 + a7 e5 d( H' b1 J" A  C* @
6 m: R% H# h& C: Y
  5.3 基面找平: ; h3 D  I' |  }+ Y. [

" l' u7 a. j$ x! A  首先对塔体外壁较大的凹坑、孔洞、裂缝用特种喷枪喷扫一遍聚合物砂胶浆做界面剂,干燥后(约2小时);用刮刀刮涂聚合物砂胶浆进行局部找平。 * M. T3 X4 Y3 J/ @) }
: s& o! s# v# V0 Q2 k% R( S
  对断裂缝及渗漏处必须粘贴网格无碱玻璃纤维布,并要求高出周围壁厚度不小于10mm,搭接面不小于100mm,干燥时间为24h。
6 N7 Q& F& z8 k' P' ?' F
+ @; T- O( F1 M, E. P  5.4 塔体外壁防腐过度层 & F* c; O' S+ D

: t! I  |: O5 {. C, N* h  在保证基面清洁的前提下,用特种喷枪喷涂或刷涂2-3遍防水胶浆(不允许漏涂,不允许露砂),涂层间隔1-2h。 9 X6 A- U$ X: K2 f

; A0 v$ o* y3 R/ |4 [- O4 [  5.5 封闭底漆施工
1 K0 c4 J' j" l( H5 v0 A( n  T( D6 Y$ i: m4 k
  LOB-3S混凝土专用耐酸防水涂料为双组份,烟囱防腐 烟囱防腐,在使用前将甲乙组份混合后搅拌均匀后即可使用,要求涂刷完成涂膜干燥(2-3h)后,混凝土表面密实,有可见漆层。 - Y3 J5 b' _5 l+ S$ o' X
5 r$ e4 N4 \2 Z! G, z) J
  5.6防腐涂层施工 ) P1 S0 ~4 R* x9 w) d8 S" f
) r/ a8 D: ?! h0 t
  L0B-2Y航空标志防腐面漆(脂肪族聚氨酯面漆)为双组份,在使用前按规定比例将A、B组份混合搅拌均匀后,可采用刷涂、辊涂或喷涂方式施工两道,涂层间隔1-2h。 ; ?( M9 @- F8 \% j

- H) c" O$ m2 Z, }) V( a& D  5.7质量检查 0 V9 y4 R; B3 D1 \+ _

& L, _1 \$ L* [* R  该工程可执行如下规范和标准:
+ V4 H4 e, t" R; _: G
& J; o3 C) U+ j  SDJ68-1987电力建设施工及验收技术规范 : k$ g+ T" D9 k% L  C! Q9 l7 W
* X; T' K$ D0 Z) R; B- `
  GB50212-2002 建筑防腐蚀工程施工及验收规范
3 e. z7 l) r9 j. r% Q" d. \- K4 t+ U1 b! G4 Z1 |' ]
  GB50224-95建筑防腐蚀工程质量检验评定标准 ( x& J8 c1 `# X3 `
1 H, _5 o2 i4 ~2 `7 C; Q
  每道涂层均要做好检验记录, 发现漏涂等缺陷及时修补,最后一道涂层检验后由检验员报请业主做检验验收,并填写验收报告。 4 ]. ~% E# {: \8 F; I