  5.1前期工作 5 J9 G9 j6 e# _% c
, s8 Y1 ~6 r/ W# m' v* y$ Z
  5.1.1基面处理
- D4 L: ~+ ]5 D# D" n- z3 D1 I/ M, `* `5 ]$ j1 i+ m  P
  搭设脚手,安装吊船,经安全检查后用电动角磨机打磨混凝土表面,除去表面疏松层;凿去胀裂或松动的混凝土,断裂缝及渗漏处凿成“V”型坡口;用高压水枪喷射冲洗或钢丝刷清理干净,要求露出水泥本色。
9 O8 N: @; b( m9 |6 K# k/ A7 R4 m4 j& Q3 B# o, r
  质量要求为:冲洗后混凝土表面应洁净、牢固密实无松动,局部混凝土凸面磨平,方能进入下一工序。
9 Q/ W" l: F! u1 x9 A! k6 b
) h% h  M; R# {* Q' m  5.1.2钢筋防腐
( A8 b5 k( I! m
  D$ @6 X% }& Q( j8 d5 K. ?  对冷却塔裸露钢筋进行除锈达到国标St3级,涂刷LOB-2D环氧底漆二道(用量0.25kg/㎡)。 8 v5 @. p4 \4 Y) P& M0 e
( e4 B. l/ X; Y3 m" {# s1 H1 v2 [
  注:若钢筋直径腐蚀到30℅以上,就必须进行焊接加固处理。   Q& K3 x7 y* y9 ~6 F& m

- W5 J2 Q# n: }# s1 K5 Q- E  5.2配 料 + K# W( ~2 e! R8 B' Y0 l
/ o/ C; a$ l" U4 F- Q3 j
  5.2.1防水胶浆配制 TN-922泰能强力胶、4.25# 普通硅酸盐水泥按1 :1.2 的比例配制,搅拌均匀静置5-10min,使胶与水泥充分反应,再搅拌成有光泽的糊状胶浆,烟囱防腐 烟囱防腐
) a+ [' Z- n$ t$ A  F$ n
3 x5 N4 M/ C. q" ]; u  5.2.2聚合物砂胶浆 TN-922泰能强力胶4.25# 普通硅酸盐水泥、细砂按1 :1.5 :1 配的比例配制,搅拌均匀静置 5-10min,使胶与水泥充分反应,再搅拌成有光泽的糊状胶浆。
3 j4 I4 u3 I3 q) y" g  K
& ^6 [' H* P+ u! R  5.2.3 L0B-3S混凝土专用耐酸防水涂料、L0B-2Y 聚氨酯防腐面漆配制 A、B组分按标签说明配制。
6 t+ r1 N# [! X6 m9 }5 b
- \; X) v8 A  ~- F& q9 v  5.2.4配料工具 25L配料桶两个,50KG台秤一台,电动搅拌器一台。
3 ^9 s! V3 S9 m* b8 @% \- A. ~9 M' A( Y
  5.2.5 配制方法 设专职配料员严格按说明书进行。 1 @1 L) D/ r: I$ s4 p

2 j1 L1 r7 |5 Y  5.3 基面找平: . h* D  P) Z, z  O0 l1 w* l
: b7 g# h4 @! u) r2 a& W
  首先对塔体外壁较大的凹坑、孔洞、裂缝用特种喷枪喷扫一遍聚合物砂胶浆做界面剂,干燥后(约2小时);用刮刀刮涂聚合物砂胶浆进行局部找平。
* ^- L1 \. q# b: u. n; r' w' c1 H( D7 w" v- @4 W" J
  对断裂缝及渗漏处必须粘贴网格无碱玻璃纤维布,并要求高出周围壁厚度不小于10mm,搭接面不小于100mm,干燥时间为24h。
. J0 _% }7 Y& {" A% z  Z/ P  }$ \7 E* J4 U1 c% F
  5.4 塔体外壁防腐过度层 7 p. z4 r; U  ]% A' V

! d; w' ?: `) K1 z0 K* e  在保证基面清洁的前提下,用特种喷枪喷涂或刷涂2-3遍防水胶浆(不允许漏涂,不允许露砂),涂层间隔1-2h。
3 \) p- |; @5 P7 z5 J3 d8 S+ [
% W  f3 g: s% t. X8 {  5.5 封闭底漆施工 8 X$ T& P7 j1 U8 I% q" Q$ T
( R6 [8 L3 U3 C. g. E
  LOB-3S混凝土专用耐酸防水涂料为双组份,烟囱防腐 烟囱防腐,在使用前将甲乙组份混合后搅拌均匀后即可使用,要求涂刷完成涂膜干燥(2-3h)后,混凝土表面密实,有可见漆层。
7 u7 @) i0 q8 z+ `- x% A
: u) l: I$ G0 v2 B, B. F- v" d  5.6防腐涂层施工
3 _& E1 j  O% L1 g9 C8 l) H4 C* h  @$ }) d, h) b0 B/ p% w
  L0B-2Y航空标志防腐面漆(脂肪族聚氨酯面漆)为双组份,在使用前按规定比例将A、B组份混合搅拌均匀后,可采用刷涂、辊涂或喷涂方式施工两道,涂层间隔1-2h。 8 i' X0 |: F& h, N

& F* X) F( O( h6 a" V. O  5.7质量检查 6 R/ W0 r, z8 e" ^& |

1 t; V  X4 ?  y; B9 J  该工程可执行如下规范和标准:
& h/ V+ Z4 v( R3 Z) \  m8 l) w! z- l: Y: R* i5 `: G/ O
  SDJ68-1987电力建设施工及验收技术规范 ! ?, s5 n8 o) m( q1 z* [1 V. @

$ ~7 v* d. B' @  GB50212-2002 建筑防腐蚀工程施工及验收规范
$ F3 ~0 M: F( t/ a  W; a, b
7 N% T+ G7 ?3 ?$ g3 P7 t) f% r# E  GB50224-95建筑防腐蚀工程质量检验评定标准 ! k. n7 n2 l# Z- ?4 c

, ^/ ~9 d4 K/ H3 d$ v  d  每道涂层均要做好检验记录, 发现漏涂等缺陷及时修补,最后一道涂层检验后由检验员报请业主做检验验收,并填写验收报告。
2 c* f4 ?2 c* `+ {$ I5 `) w. V; V( ?
  (未完 见续3)