 鲜花( 0)  鸡蛋( 0)
|
5.1前期工作 ( v. o4 f2 o0 ~) u0 X, ^) V
4 W4 j% ]7 @* q3 D8 X 5.1.1基面处理 8 R) z) i# b. O+ l0 ~- K4 J0 a
9 `# a+ Y) @3 g6 I" @# F
搭设脚手,安装吊船,经安全检查后用电动角磨机打磨混凝土表面,除去表面疏松层;凿去胀裂或松动的混凝土,断裂缝及渗漏处凿成“V”型坡口;用高压水枪喷射冲洗或钢丝刷清理干净,要求露出水泥本色。
7 R# e. B: D/ S& t( d1 N
; S1 t- E0 Z2 _& G0 g 质量要求为:冲洗后混凝土表面应洁净、牢固密实无松动,局部混凝土凸面磨平,方能进入下一工序。
2 [+ \* h/ D5 P, f
! G* z9 G7 b) b/ u$ s 5.1.2钢筋防腐
4 I) @- m, u" g3 P/ m8 x2 K
. J F, x. p9 Q; ~, H 对冷却塔裸露钢筋进行除锈达到国标St3级,涂刷LOB-2D环氧底漆二道(用量0.25kg/㎡)。 ) L3 d) F* M7 M8 l* ^( E; P6 l
( I P( N6 y T8 J& k+ y" B" x
注:若钢筋直径腐蚀到30℅以上,就必须进行焊接加固处理。
% V( z$ v" z2 d5 k' a
4 l$ K7 L5 K5 I0 g, n' O& k# N; G 5.2配 料
& P7 k, M1 v2 K) x4 v
0 ~. {. h2 C; S0 N2 P: q 5.2.1防水胶浆配制 TN-922泰能强力胶、4.25# 普通硅酸盐水泥按1 :1.2 的比例配制,搅拌均匀静置5-10min,使胶与水泥充分反应,再搅拌成有光泽的糊状胶浆,烟囱防腐 烟囱防腐。 u! M7 t" K. @- |5 n8 |
) ~- G# \1 M# L0 ^2 a! f
5.2.2聚合物砂胶浆 TN-922泰能强力胶4.25# 普通硅酸盐水泥、细砂按1 :1.5 :1 配的比例配制,搅拌均匀静置 5-10min,使胶与水泥充分反应,再搅拌成有光泽的糊状胶浆。 / ^2 {9 V5 ?6 V7 g" r# A9 R
* h+ L4 _" h4 |- d2 |9 A 5.2.3 L0B-3S混凝土专用耐酸防水涂料、L0B-2Y 聚氨酯防腐面漆配制 A、B组分按标签说明配制。
* K+ M0 n, d; v r
L; ? R3 x3 ~4 p6 A* `' E" ~$ _ 5.2.4配料工具 25L配料桶两个,50KG台秤一台,电动搅拌器一台。
2 N5 N$ M+ h9 s2 {# E9 B, \: Z- S! i2 [, W
5.2.5 配制方法 设专职配料员严格按说明书进行。
# K! k; S3 ]) W! \3 q& Z( a
) u7 m% J X y( z3 f 5.3 基面找平: ' `5 \" ^9 v( V/ N+ t
3 |2 k* S9 W* \
首先对塔体外壁较大的凹坑、孔洞、裂缝用特种喷枪喷扫一遍聚合物砂胶浆做界面剂,干燥后(约2小时);用刮刀刮涂聚合物砂胶浆进行局部找平。 : l5 o V: Y0 ]. |" O! k
2 \5 G0 a9 } |' g
对断裂缝及渗漏处必须粘贴网格无碱玻璃纤维布,并要求高出周围壁厚度不小于10mm,搭接面不小于100mm,干燥时间为24h。
* o7 C' i$ |6 g# Y0 @3 l, ?3 @+ y4 E+ G: d% g5 O7 D: t: h
5.4 塔体外壁防腐过度层
5 O8 |- y6 f7 T! B# i1 [% T
( c. y8 X. W" A1 L 在保证基面清洁的前提下,用特种喷枪喷涂或刷涂2-3遍防水胶浆(不允许漏涂,不允许露砂),涂层间隔1-2h。 $ D- }" o: [- A5 }4 {" `" l6 x
1 i; y9 {, x7 D- ~5 V) u& _' G 5.5 封闭底漆施工
* K1 I( y% v% W; M9 G& W. l/ Y& k7 [3 {4 L* a, s0 }
LOB-3S混凝土专用耐酸防水涂料为双组份,烟囱防腐 烟囱防腐,在使用前将甲乙组份混合后搅拌均匀后即可使用,要求涂刷完成涂膜干燥(2-3h)后,混凝土表面密实,有可见漆层。 & n9 z) g# _* R" Q2 u6 V" {
; n- K5 Q7 e5 [0 f% x4 i2 M 5.6防腐涂层施工
0 C2 P8 m! r0 M0 Y# G& Y- t0 W5 b. J' }1 E
L0B-2Y航空标志防腐面漆(脂肪族聚氨酯面漆)为双组份,在使用前按规定比例将A、B组份混合搅拌均匀后,可采用刷涂、辊涂或喷涂方式施工两道,涂层间隔1-2h。 $ x7 g8 l" {( c ?5 R/ c! [: j% t
1 @$ i8 q% F' O8 r1 V, I# o. F
5.7质量检查 * y+ u/ }4 p! |% D
9 x. K+ L l, M
该工程可执行如下规范和标准: 6 d9 {3 s6 Y, W; x; B! _9 T6 a% ?
# x) n9 C1 ] }7 j% H" i SDJ68-1987电力建设施工及验收技术规范 8 V6 Z" {6 T/ Y( C3 t+ i
; Y+ T/ Q, W: h& B/ P" _- Q
GB50212-2002 建筑防腐蚀工程施工及验收规范 3 d7 b3 l0 Q- Y9 I: a$ t0 b
( Y1 n6 K& w# @9 P% b GB50224-95建筑防腐蚀工程质量检验评定标准
- O, k1 W8 D7 c* K( n- y
1 o/ n# r) s3 A W 每道涂层均要做好检验记录, 发现漏涂等缺陷及时修补,最后一道涂层检验后由检验员报请业主做检验验收,并填写验收报告。 * D% ]+ y* o# A" ?
4 X) ?5 y8 t) N) H1 B. ?' n% I% b
(未完 见续3) |
|