  5.1前期工作
0 n" u% U- ]4 [8 q& @3 k+ i8 R8 h0 @" G" e1 {
  5.1.1基面处理 1 O  f5 J' ?& u; V9 t+ P% z1 I3 W

/ n5 J$ o/ A& t+ q' q' e  搭设脚手,安装吊船,经安全检查后用电动角磨机打磨混凝土表面,除去表面疏松层;凿去胀裂或松动的混凝土,断裂缝及渗漏处凿成“V”型坡口;用高压水枪喷射冲洗或钢丝刷清理干净,要求露出水泥本色。 . N+ U9 b3 ^1 c* r
; D. z5 l( Q, I+ z) A
  质量要求为:冲洗后混凝土表面应洁净、牢固密实无松动,局部混凝土凸面磨平,方能进入下一工序。 & C' q- d' k4 y* Z
8 {3 m+ m0 V) A' Q5 b
  5.1.2钢筋防腐 ) y- [, B3 \$ K+ R+ `
% p# l: T  `" i# w
  对冷却塔裸露钢筋进行除锈达到国标St3级,涂刷LOB-2D环氧底漆二道(用量0.25kg/㎡)。 " L4 C& Z" `' C6 X5 E  e
& k/ C% e1 |5 o  n
  注:若钢筋直径腐蚀到30℅以上,就必须进行焊接加固处理。
. X" A. v1 c% D! G0 }: R. {4 @8 C7 f: ?9 r; H4 r+ k5 W: v
  5.2配 料
7 v1 ]8 _% Z; K9 ?2 A/ L6 n* k: ^' D. w% u/ J
  5.2.1防水胶浆配制 TN-922泰能强力胶、4.25# 普通硅酸盐水泥按1 :1.2 的比例配制,搅拌均匀静置5-10min,使胶与水泥充分反应,再搅拌成有光泽的糊状胶浆,烟囱防腐 烟囱防腐4 J8 B& [4 h  Q. Z1 h0 Z
- c$ W9 i7 q  @8 L# y
  5.2.2聚合物砂胶浆 TN-922泰能强力胶4.25# 普通硅酸盐水泥、细砂按1 :1.5 :1 配的比例配制,搅拌均匀静置 5-10min,使胶与水泥充分反应,再搅拌成有光泽的糊状胶浆。 8 {  I/ h$ q# a5 f

, y& p* z$ a$ E) f- t6 [  5.2.3 L0B-3S混凝土专用耐酸防水涂料、L0B-2Y 聚氨酯防腐面漆配制 A、B组分按标签说明配制。
- W) l# [2 E$ o
& y1 o" P+ g& O5 Y9 C9 m0 \2 Z* k" J  5.2.4配料工具 25L配料桶两个,50KG台秤一台,电动搅拌器一台。
5 i' g8 X! r- L# Q3 k0 M
+ x% W7 _) j4 x. w; O8 k3 B  N: ]  5.2.5 配制方法 设专职配料员严格按说明书进行。
* w& ~0 {, n: {; m
( h7 z2 E3 U7 Q) x  5.3 基面找平:
& B- v1 {; J7 o* f( _( w' T  h5 G8 _" q" U
  首先对塔体外壁较大的凹坑、孔洞、裂缝用特种喷枪喷扫一遍聚合物砂胶浆做界面剂,干燥后(约2小时);用刮刀刮涂聚合物砂胶浆进行局部找平。
7 `6 g3 s8 L2 E' O% H" q# P6 ]- H. Y# I7 u) D
  对断裂缝及渗漏处必须粘贴网格无碱玻璃纤维布,并要求高出周围壁厚度不小于10mm,搭接面不小于100mm,干燥时间为24h。
; w( l, ?' l0 H) J& u
# R& q+ e8 Z1 ^8 Y  5.4 塔体外壁防腐过度层 9 D. O/ v. f* F& X
' `' W5 q$ ~( V" d' x& a
  在保证基面清洁的前提下,用特种喷枪喷涂或刷涂2-3遍防水胶浆(不允许漏涂,不允许露砂),涂层间隔1-2h。 8 n9 e' W6 _+ T
, L1 }- v, m4 f- e; ?% k
  5.5 封闭底漆施工
0 x  m" |' |2 d3 [2 h0 W2 D0 k, j: s5 M/ z# m
  LOB-3S混凝土专用耐酸防水涂料为双组份,烟囱防腐 烟囱防腐,在使用前将甲乙组份混合后搅拌均匀后即可使用,要求涂刷完成涂膜干燥(2-3h)后,混凝土表面密实,有可见漆层。
2 B4 f) |7 i( p4 @) ?/ X$ x8 ], n7 C4 ^* U5 p
  5.6防腐涂层施工
9 n; z/ G1 Z& _( a" e+ @8 J8 g8 m: V
$ Q7 F& m# n0 U2 ~% D# r$ i  L0B-2Y航空标志防腐面漆(脂肪族聚氨酯面漆)为双组份,在使用前按规定比例将A、B组份混合搅拌均匀后,可采用刷涂、辊涂或喷涂方式施工两道,涂层间隔1-2h。 ( \% P, x7 ^0 u/ f

" h; M# L3 ?& H  5.7质量检查 + W0 c8 x9 t+ Z+ r  z6 N

# y0 {) S4 x! B, F  该工程可执行如下规范和标准: . _, @: a, u. Q; w) J" J3 d
# R6 c% w7 E  D5 O9 A$ }9 w- `  v# X
  SDJ68-1987电力建设施工及验收技术规范 4 o2 [' k% [7 M' U" d

4 N2 Q# \* j% Z, A  V  GB50212-2002 建筑防腐蚀工程施工及验收规范 9 s. J* P. T1 g: b6 M/ h6 S
9 [# H" s  v( C$ }3 l
  GB50224-95建筑防腐蚀工程质量检验评定标准
7 T1 m  R- @% P$ l- c5 c; s  S
  每道涂层均要做好检验记录, 发现漏涂等缺陷及时修补,最后一道涂层检验后由检验员报请业主做检验验收,并填写验收报告。