请教各位大侠一个Truss lift的问题

[复制链接]
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-27 10:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
刚订了一个房子,在home inspection的时候发现二楼一个卧室和hallway都有visible truss lift的现象。根据合约,builder应该给我们修。但是他们坚持说已经检查过了,没有问题,不用修。想请教各位大侠:. d& h: @) l" ^$ Q! `
7 j& T) T4 j; `& P1 G
1  这个问题有多严重?如果因为这个问题不要这个房子值不值得?% D& L( c# T6 Y
2  我们还想再找一个home inspector检查一下房子,这次想让他上到房梁看看,请问一般inspector会不会这样检查?如果不能,找一个什么样的人能做这样的检查?6 X& R* H; e8 j/ Q' T1 ~8 a/ H

4 p2 Q. g( I3 }' [  W2 y! [% D万分感谢!!!
鲜花(0) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-2-27 15:41 | 显示全部楼层
没有人知道么?
鲜花(53) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-27 17:31 | 显示全部楼层
I don't know much of this kind of problem, really hope to see some experts' input here. If nobody knows, suggest LZ better back off.
鲜花(64) 鸡蛋(0)
发表于 2010-3-3 02:28 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
你的房子可能是没加truss connector .墙和truss之间的固定是很主要的,因为在某种情况下空气会产生负压把整个房顶抬起来。因此虽然在通常情况下屋顶的自重就可以维持屋顶和墙的连接,但通常还是要加truss connector将truss和墙联在一起。Truss connector也可以在很大程度上防止truss uplift的发生。
% e, y# r$ }0 }& Q+ L' G5 n! w4 V, s1 p  ]! p
对truss uplift通常的误解是怀疑这是由于房屋沉降引起的,其实不是这样。Truss uplift并不影响房屋的结构,只是形象问题而已。这个现象主要发生在冬天, 夏天裂缝通常就会消失。在冬天truss的上部(三角形的两个顶边) 由于受潮而膨胀,而truss的下部(三角形的底边)由于有ceiling insulation保温防潮而保持不变。这样就造成了truss在底边中部开始隆起,从而使ceiling 和dry wall分开,在ceiling和dry wall的结合处出现裂缝,ceiling本身有时也会产生裂缝。这个现象更容易发生在大跨度的房屋里,因为跨度越大,自然变形(deflection) 也越大。
% e& h# k3 n0 s  t  Q8 \# u9 z2 j
/ d. Q; O. ^& Q& U3 B% L4 t解决方法,不想花钱的话自己可以买腻子(drywall compound/drywall mud)抹上裂缝,不过第二年冬天很可能要再抹,另外有时裂缝太大(例如半英寸) 也抹不上。如果找专业人士的话他们会贴一圈装饰条(moldings)固定在ceiling上,让ceiling和wall在一起动,从而保证裂缝不再出现 (这也只是盖上而已,除非你重上房顶,不然只能是治表不治本)
鲜花(0) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-3-3 10:48 | 显示全部楼层
谢谢~~
大型搬家
鲜花(53) 鸡蛋(0)
发表于 2010-3-3 20:30 | 显示全部楼层
4# 恭喜发财 , W/ U8 W& @! P+ Q+ N' ~! a2 l

5 W% I" ^. J0 c. Y2 Y, e8 gVery detailed explanation; learned something new everyday. As you said, truss connector is an essential component in framing, so why is it optional and still got a pass in city inspection; is there anything in the building codes that say about this?
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-3-3 20:56 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
本帖最后由 OOPP 于 2010-3-3 21:01 编辑   k. I  g- Y9 M  d
  S& \3 W# z' z. P; p+ o
这个问题可否这样理解?
% L& f4 H+ _# V7 {4 }+ I4 U- Z( }2 Otruss connector 是“硬联结”
' Y, X  A8 v5 x3 O- G屋顶边的伸长或收缩产生的位移因为“硬联结”而无处释放& B, |  R! Z3 l# D4 L1 G1 g/ ^
可能致屋顶拱起漏水。
1 [' ^# a2 p6 Y. v2 G- T# d% |( a- [
& }( t% w7 _& m9 K* ]现在是“软联结”(钉子)使屋内边拱起,容易处理。
" v. L5 q( x( h" K$ B, ]/ J! i/ H5 e* W# f
有待结构专家解疑!