When open a motor connection  box, ) Z1 O7 j' Y! b2 t
Beside  three phase wires for the power,
1 g* t4 u  B' _: z+ h2 d8 L  fWe have another two wires marked as P1 and P2
1 O5 f$ d! X, S' \What is that for(P1, P2)?0 H3 |( H1 S# K
Most of the time, they are not used.
! d) }! _( y+ A1 v
5 [) k/ l1 T' U, t1 LThanks!
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-21 18:12 | 显示全部楼层
1# td456 + Z3 ~9 B8 T4 ~  f  [! z8 b

# X: ?, Z) W! d$ h
( \8 k9 y" A7 \4 g+ gJust for temperature monitoring!
4 Y! k: e5 d' [& T' o+ M! M! `9 |

1 K* ?% A% {7 D) J# b9 Q' h& w0 ^5 I0 I  L) y/ V

$ {/ F( c# ]( ?$ X: ?2 S# A
1 `7 [/ k7 V0 b8 D
6 X2 a: W- b1 W$ h3 `
$ {9 e$ N8 @. i7 a0 L
) Q$ U- W4 ?9 ~# l1 T/ U
" A2 }, ?8 E: o: u* M
1 S1 C1 G5 l3 q! c" t: C; f
7 f0 w9 S& M' b7 f7 O5 `8 l; ~
, G7 W9 Q) I" c5 ~. z
3 t/ z, o; h. _) `6 z$ M3 O1 H" v6 p) s8 S# c( Y

. }/ \* Z# q, p! p; U7 C. u0 ~4 j! h( V
0 `' b+ v, \* n( H
*****************
9 J3 D8 o  f( l& S/ ]# \Welcome to 华人电气网
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-21 18:33 | 显示全部楼层
Good question!6 f" n! b5 `4 s  c8 f
$ {9 G9 v9 C+ g# w) }2 _2 Q
I think the two leads P1 and P2 are for the thermal switch (mostly normal close), use multimeter to check out.
, ~4 i+ p  D8 X% b3 T+ g
: G8 }# F$ z% I4 [( G. tTry the following website for details:' K6 E. g2 {& ]5 Q- [% ~3 m
http://www.fine-ny.com/pdfs/Fuji-Electrical-Apps.pdf
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-21 18:43 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
FOR SPACE HERTER.
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-21 18:48 | 显示全部楼层
FOR SPACE HERTER.
' T4 C/ A! o& D) {( L8 r3 q四处流浪 发表于 2010-2-21 18:43

" C2 F0 `4 r3 m2 d2 [8 J8 c  Q
鲜花(4) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-21 19:01 | 显示全部楼层
moter thermal protection.9 L7 m9 A: h% i
碰到过一次电机负载下不工作,就是因为其中一个端子没接好。
大型搬家
鲜花(2) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-21 20:31 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
p1,p2 外端接入回路,其内部端有一个用于监测和控制其路由开断的热敏开关,英文叫 Thermal Switch.
鲜花(2) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-21 20:33 | 显示全部楼层
很多电机都有过热保护,只是方式不同而已。
鲜花(2) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-21 20:33 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
p1,p2 外端接入回路,其内部端有一个用于监测和控制其路由开断的热敏开关,英文叫 Thermal Switch.
鲜花(7) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-21 21:00 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
标明P1,P2的通常是过载保护。 除此之外,根据电机的大小和工作环境还会有其他的保护和控制, 比如齿轮油的压力, 温度, 压差(测齿轮油清洁程度的), 齿轮温度, 数组线圈绕组温度, 外壳温度, 空间加热器等; 如果水下或靠近水源工作的还有轴承进水, 电机进水等保护。如果是VFD控制还要注意地线接入VFD而不是其他接地点。还有,某些VFD上也有P1,P2 接头, 但是此屁非彼屁, VFD上的P1·P2通常是接外接直流电感线圈用的。
鲜花(3) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-22 00:10 | 显示全部楼层
Motor Heater 的接线端,通常电机在寒冷的地方工作,都会有一个轴承加热的,这样带有P1,P2的,会有另外一根2C #10或#12 的Motro Heater Cable 进入接线盒,仔细看看就知道了.
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-22 20:53 | 显示全部楼层
Usually, there is already overoad relay in control circuit. (engineers almost always do so). so P1 and P2 not used most of the time.
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-22 20:58 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
更多详情请看:$ m  n3 Z4 H. Q- T4 _) n
' A+ `; q4 d! O
http://www.chinesedianqi.com/dz7 ... &extra=page%3D1
( C5 D0 \; p" [3 P2 j' W" C9 Y/ s5 `( a6 l; n
0 r1 h- k; f8 [+ A0 `% U
* d0 |: E! U. _$ H8 L) P

4 D- n5 _: U" Z: n4 {9 ]" g4 l9 Y0 c0 [; J8 L

# F" S4 i$ X3 Q" }, N: g4 Y& k& R  f% e( W  p% P, S3 `
; {5 J) a# G% k% g

" p0 V- Z' K$ ~7 [. W" u$ ?9 s% {- ~7 W' x1 N; m, s

$ m( m' U1 a; g2 E6 B: h$ x8 Z1 F; F- j
2 f! ^0 ]% X% ]9 _* n* }
* }. {5 G( ~) U0 a9 F0 L9 G
  r  b4 s) r& X% j% G3 t7 F
% |; z) b3 {# F' w% ~& Z7 C
*****************
& U& \+ c2 e) L/ n2 aWelcome to 华人电气网
鲜花(30) 鸡蛋(0)
发表于 2010-12-16 13:22 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

联系我们|小黑屋|手机版|Archiver|埃德蒙顿中文网

GMT-7, 2026-2-12 23:12 , Processed in 0.188495 second(s), 30 queries , Gzip On, APC On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表