看见这一老帖子,虽然是个小题目,却满有意思。 题中只说了是20A的商业线路, 没说它处于哪种情况下(线长,是架空导线还是埋地线,处于什么样的环境温度,是单根线还是与其他导线穿在CABLE中或管中,准备用哪一种线。。。),那我们只好逐条分析了:+ p2 j! x+ L) X
据我的记忆,CODE中没有规定住宅,商业,工业用线有区别,只是在医院(PATIENT CARE AREAS)用线中,规定了用线不能小于NO。12 AWG 铜制(24-104-2),那我们就可以放开手脚了:' g m0 d+ o$ F( J" v
A。题目没说是铜线还是铝线 ,按规定,我们以铜线考虑。
/ B$ L% I+ j1 d+ Q j( x7 R/ uB。题目没说距离多远, 因此我们不考虑电压降VOLTAGE DROP。; H( ^4 p% `# J/ @
C。题目没说用哪种线, 我们就冒昧以T90来做例子吧?
) n6 B+ a6 T( H, [6 S4 HD。如果是架空无套导线,它也许悬空在电线杆上,那我们可以先考虑 NO。14 AWG。(这样做, 我有点担心, 因为商业布线一般是考虑电压降的 ,因此习惯上不小于 NO。12 AWG。)见TABLE 1。' h+ d, }& U6 o* R4 I" _! u
E。如果是穿在护套或者管中,我们先考虑NO。12 AWG。见 TABLE 2。
( w) J( j+ b1 @F。如果它是和其他导线穿在一个护套或管子里,不管在不在电线杆上面,我们就要根据总数目考虑“更正系数”了(CORRECTION FACTORS),前面所选的电线, 可能要放大了哦。TABLE 5B,TABLE 5C。+ W2 U: _& T$ v5 J8 F
G。如果环境温度超过了30度,那根据温度有多高,可能线径还得继续放大。TABLE 5A。/ r- g: \" K/ S. h
H。如果是布线在CABLE-TRAY中(就是有些朋友喜欢做的“吹”), 根据里面有多少线, 我们也得放大。TABLE-5D。8 |$ ~# J7 b6 ^) l7 B3 J5 o. ?
I。如果此线必须埋地,那更麻烦了, T90用不成了。我们改TWU75吧? NO。12 AWG? MAY BE。
3 }( x/ C. `" u8 MJ。如果此线是给马达供电用的,20A是马达的额定电流。。。到这里,我快晕过去了。20X125%=25A,那用线一定要按照大于25A考虑了。。。。
/ R; o2 [4 T- D/ S1 s0 M' A吐血如注,说不下去。7 E0 H) ^0 {& @! M
约两时辰后,悠悠醒转。 见题中继续问: 接多少插座或者灯具,翻至CODE-8-304,只见:7 K! o! T' v' H. q3 y8 ?4 b
1)说,两线的分支电路,一般不超过12个出电口。- y2 u- G8 H% f S3 _( u1 o0 x6 |
2)中又说每出电口按不小于1A计。
& r3 ]0 @$ S! _0 Q9 [3)说如果负荷已知,那负荷电流不应超过额定电流的80%,还说12个出电口的数目可超越。
) j2 @3 u5 a4 j* b" p+ V那么,20A的最大出电口数目应该是20X80%除以 1A=16个, 我们最多能拿到16个插座或灯具。。。。) Y& w6 a! [+ b, w' J, Z