我个人所接触过的EHT控制系统,在油田和炼油厂,供有3种。如其他电工朋友见过其他系统,请予以简介,谢谢。) g/ Q6 w% _8 A- n
  a( x3 `( l; `7 U6 d  n
控制系统一:A-B logix 5050plc控制。该系统主回路电源,集中到总配电室,PLC控制盘分部工厂各个现场。所以得RTD均引线到PLC模拟输入模块,由CPU模块RS232或RS485通信接口与控制室主机通信。所以得编程,监控均可以在控制室内完成。
" v2 H3 ~: v. f$ G8 W5 _
- t  G: ^; Y+ c. Y( H- ]7 U5 C系统二:用TYCO的T2000控制器控制,老外喜欢称之为TRACER 2000控制柜,该系统可以现场和控制室两地控制。编程,调试,监控均可两地进行,十分方便。TYCO公司为其配备的软件界面相当友好,即使是第一次使用,借助于软件本身的帮助说明,也可以完成编程工作。该系统TYCO公司的网站说明十分齐全,有兴趣的电工同胞请到链接祥读:http://www.tycothermal.com/asset ... _T2000_IOM_1006.pdf
0 ]8 [( |1 D5 p1 s
% W& S; O- U+ O# x1 z系统三:Thermon tc control&monitoring module.如最常用的TC-1818a。该系统无需使用电脑的帮助,可以直接在控制柜里编程,监控,调试。某种程度上来说,比前面两种控制系统更方便。但故障率较高,维护量大。现在SHELL SCARFORD现场使用的,就是该系统。其公司网站对其产品介绍相当简单,编程部分几乎没有,以下是它的网页链接:  x1 M0 ]7 c/ l, c
http://www.thermon.com/catalog/us_pdf_files/TEP0027.pdf% a3 x  f% P' r* G  G2 F0 A
) i9 N& ?9 k$ |* n
欢迎大家集体来讨论,特别是维护电工,共同谈谈体会,以便共同进步。谢谢
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-1-8 18:01 | 显示全部楼层
感谢版主的介绍,学习了# p8 F; d" N" R, p4 Z% d5 n

' }  Y& {! f( v: M
: F5 e8 e" H- P) a( s8 V! s3 g' B7 e' e3 p

8 V' E2 @1 o4 d5 `  e) H7 b& L5 ^2 Q# L  N" L3 R6 x0 V9 t! Q: l
# x: w5 M- |" O* F' r5 T) l# g

/ l+ _, `& p- O. ^7 n
- D+ L7 m1 Y  l1 ]6 |7 N: P8 u8 v* b/ a- f6 r; \* c

! r9 t/ i4 p9 K' ~% b7 @) w" q; p7 D+ N$ r. F
; V. ^7 K, a% _+ s* r- d

! J, ]" z$ n7 v" o  R6 M# o* G, |% |% O6 \, N& z
*****************( u2 ]2 p0 i' Y1 ~
Welcome to 华人电气网
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-1-8 18:30 | 显示全部楼层
Tyco T2000的见过的,有用SSR控制供电的,还有一种不用SSR而是普通继电器供电的。T2000的好处是模块化做得很好,所以还见过一种规模较小的T2000,将显示及与PC通信模块挂在控制柜门内侧,而不是通常那种,每个模块都在控制面板外显示状态。- T: Z2 {3 }& T/ k  R

# {& ]: W$ a8 R" J! h5 BThermon的有一种用PLC控制的柜子,比较粗糙,肯定不是楼主说的最后一种。当时项目做到一半就暂停了,所以未进一步接线。我只是当时打开柜子随便看了看。是否是楼主说的第一种我不敢肯定,但柜子面板肯定是标有Thermon字样,所以当时的感觉,Thermon的控制柜和Tyco的相比简陋得太多了。
鲜花(1) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-1-8 19:54 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
3# sonice 2 C+ R% T( L/ {2 ~. {" y! |; }

! r( E3 O3 A7 @9 O$ v# \7 I
7 x) G5 \8 w2 L5 h2 u- L  L% Y$ n/ E谢谢您分分享,现场里三个系统都有使用ssr和emr,他们之间不同的是,ssr属于可控硅,它的通断没有火法,一般实用安装在室外的控制柜内。EMR属于常规交流接触器,由于通断时会产生火花,一般实用于安装在室内控制柜内。
鲜花(1) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-1-8 19:55 | 显示全部楼层
2# 奔小康
: t  \% \8 G% `8 R5 J5 g( c, N* o3 @/ d" ?

  q0 F9 n/ u6 i6 u2 @3 [9 i  _互相交流,我也在学习,您不用客气
鲜花(2) 鸡蛋(0)
发表于 2010-1-18 01:28 | 显示全部楼层
very good
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-1-18 13:47 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
nice!
理袁律师事务所
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-1-19 22:08 | 显示全部楼层
ssr---solid state relay固态继电器- p9 n, r  f6 q( ?- f2 n, k6 s
emr---electromechanical relay 传统的继电器
理袁律师事务所
鲜花(1) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-1-20 21:53 | 显示全部楼层
8# goodman : g  M& T& O: b& ]* s$ Y1 T
+ h: g2 Z% B5 F7 Q* h
/ P+ U7 k% q7 L
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-1-21 15:35 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
EHT还有一种非集中控制的,而是做成单独的控制盒,就像T2000的单个module。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-7-4 22:26 | 显示全部楼层
upupup
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-9-10 19:25 | 显示全部楼层
多谢楼主分享
鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2010-9-10 22:06 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
无比想念老版主。
大型搬家
鲜花(2) 鸡蛋(0)
发表于 2010-9-12 17:09 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
AASTAR has a new face
大型搬家
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-9-13 00:27 | 显示全部楼层
很熟悉AB的系统,不知道是不是和国内的差不多
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-9-13 00:29 | 显示全部楼层
另外是不是写错了,logix控制器国内用的是5550或以上的型号,不知道5050是哪个平台的
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-9-13 05:35 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
OK .WELL