验房时一个厕所通风口的问题.

[复制链接]
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2009-10-17 18:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
本帖最后由 末底改 于 2009-10-17 19:31 编辑   ~: V3 F( P3 r% @4 f+ r
* b- G$ V4 _& ?9 I5 o& n
今天验房发现厕所通风口四周有点发黄,
( W8 B  s( U9 V7 O- E i18.jpg - J0 [/ a1 h6 p7 G9 M% n5 l, j
爬上ATTIC, 发现房主在通风口正上方放了一块布, $ ^" g1 n: K- i# G5 z
i19.jpg
) \; @5 V5 H/ _, a, A0 c这是验房师的叙述,
* ~. |) E8 V9 M2 X' z8 rEvidence of ceiling stains around ventilator.  There is a towel in the attic above ventilator, possibly in an attempt to prevent condensation dripping onto ceiling. Metal collar of vent pipe is exposed at roof line.  Suggest further evaluation by a contractor for correction  as needed.4 M- i. r+ w& c

0 `- j# o6 d% ?; @8 L+ N请问究竟是怎么回事? 问题会不会很严重?
鲜花(1) 鸡蛋(0)
发表于 2009-10-17 19:20 | 显示全部楼层
应该有管子连接风机和屋顶,可能在屋顶的出风口没有密封好,导致冷空气进来, 所以房东放上一块布
鲜花(0) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2009-10-17 19:29 | 显示全部楼层
应该有管子连接风机和屋顶,可能在屋顶的出风口没有密封好,导致冷空气进来, 所以房东放上一块布
! }" c% M4 U# O# ^; L' S大中华冷暖气 发表于 2009-10-17 20:20

, n5 x  ]# A9 o1 p- P* N
9 Y, D1 z/ ^1 w4 R5 D, w8 o谢谢. 如果出风口没有密封好, 冷空气随着管子进来, 水滴会在没有裹保温层的管子上凝结, 会一直滴到出风口么? 毕竟管子是斜着连出去的. 这种问题很严重么?
鲜花(0) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2009-10-17 20:39 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
本帖最后由 末底改 于 2009-10-17 21:40 编辑
/ x( d4 L) K/ o: D; G3 m6 o  [# b0 j# x
房主的解释, 漏水的原因是今年初雪很大,把出口给堵住了, 所以拿块布挡一挡.  这解释得通么? 如果雪很大, 把出口堵住, 那么很多人家都应该有这个问题吧?
鲜花(13) 鸡蛋(0)
发表于 2009-10-17 21:33 | 显示全部楼层
解释不通。应按验房师的建议,找个作通风的工程师来估个价
鲜花(14) 鸡蛋(0)
发表于 2009-10-18 00:50 | 显示全部楼层
本帖最后由 Mike_Wan 于 2009-10-18 01:55 编辑 ) Q; \2 x; _+ v

, @2 K% p9 B- Y5 S, i- X俺來解釋一下。+ i1 E. i/ E" y, C, K/ h7 d" c
  f! L! H; z& ?9 v
廁所的風扇﹐要通過白鐵皮管或者是軟管接到室外的排風口的。這樣﹐上廁所的時候﹐打開風扇﹐可以把廁所裡面的污濁空氣排到室外。1 V0 P% E: q  a' i
8 `& y; d) R) c" V
風扇上面蓋一塊佈而不是接到風管上﹐這風扇就是聾漢耳朵。驗房師的報告上說﹐屋頂有一個 metal collar ﹐建議找一家建築商重新評估一下。
4 k( q' \5 T/ V
! V! ?- Y  V. G# D其實﹐不用建築商評估。風扇的排風管應該是連到這個屋頂的 metal collar 的。 但是﹐這麼做只是治標﹐不治本。最根本的原因﹐是房頂的排風口沒有處理好﹐致使排風管漏水。( r5 m- ^1 C' u: e, P/ H/ A

- z* j2 G% b+ X! ?9 j8 v找一個做屋頂的 Roofer 來搞定吧。看他們收多少錢可以搞定。如果很喜歡這棟房子的話﹐可以依此向賣主砍價。如果不喜歡﹐就不要買了。屋頂處理﹐可大可小的。
大型搬家
鲜花(0) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2009-10-18 07:21 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
俺來解釋一下。" ]+ J& a$ ]7 D( R
# X" P+ m+ I6 z3 T" r- _2 H5 q
廁所的風扇﹐要通過白鐵皮管或者是軟管接到室外的排風口的。這樣﹐上廁所的時候﹐打開風扇﹐可以把廁所裡面的污濁空氣排到室外。& O* G2 M# F6 B) }  j& f! \& J

; c3 y% w* |- r+ k風扇上面蓋一塊佈而不是接到風管上﹐這風扇就是聾漢耳朵。驗房 ...
: C" n* [1 s& |! n9 o# `6 l& {1 HMike_Wan 发表于 2009-10-18 01:50
* j& ^2 }; A! O* U3 L

) _( ]% p# F  `- g多谢了, 这是一个4年新的房子, 建筑商是Sterling, 没有料到会出这种问题. 房主说是以前从来没有问题, 今年初雪太大了才出问题的, 通风口附近的污点还是比较明显, 显然今年初漏得还是挺严重的, 房主只是用一块布遮一遮, 如果真是出风口没有密封的问题, 应该不是什么大问题, 可是房主根本就没有想在冬天来临之前修好.  现在问题一提出来, 却借口说是今年初雪太大, 感觉房主不大诚实, 真怕还有其他没有检查到的问题. 因为房主只有这套房子, 他们卖了, 也只有租房住了.
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2009-10-18 10:28 | 显示全部楼层
楼主:$ I. ~# J2 k: u  s( b
请推荐你的检房师联系方法。谢谢。
理袁律师事务所
鲜花(53) 鸡蛋(0)
发表于 2009-10-18 15:12 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
Seal air-tight around the collar and insulation-wrap the duct may stop the condensation.
鲜花(0) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2009-10-18 15:39 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
楼主:
9 G+ g  x0 C/ K) _" @4 O% T- D/ ^请推荐你的检房师联系方法。谢谢。$ K. z, m$ @' V2 G' H* K( R: C9 s* l
何放 发表于 2009-10-18 11:28

3 b/ U  k7 {( I7 }- a; c" `$ V' C7 ]$ d6 l$ a
我找的是HouseMaster (www.housemaster.com), 感觉检得一般吧(价钱倒并不一般). 他只保证他看得见的, 看不见的, 他一概不保证.
鲜花(0) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2009-10-19 20:38 | 显示全部楼层
紧急求助: 房主请人检查了通风口,这是他们给出的报告:5 H4 X0 ~$ u2 f% I" y

) x6 ~4 R) y- P3 hInspect bath fan in master bathroom, check operation + installation, all OK. % g1 V+ l; V* Z0 D' L* ^
9 a8 ?; C" D. C  R1 b' b
但是我觉得无法接受, 黄色水迹和红布都是问题的证据, 现在请问大家能不能推荐一个比较有经验的检查通风口水漏的专家?急需.
鲜花(33) 鸡蛋(0)
发表于 2009-10-20 20:32 | 显示全部楼层
inspection 应该能查出隐形渗漏的,怎么只能查看得见的呢?1 }. }# i9 P8 {% p- w
2006年时,inspection就有仪器能查出墙里潮湿的地方。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2009-10-20 22:58 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
我认为有两种情况可能导致这种现象的发生。一是管道与屋面的结合处出现微小的缝隙;二是冬季由于管道所排的气体温度高于阁楼的温度,管道上出现冷凝水,顺势流到排风口附近。如果是第一种情况发生,重新处理一下管道和屋面的结合处防水;如果是第二种情况,可以在管道上做个保温层,并缠紧保温层,使保温层与管道要贴紧,不留缝隙,可以解决此问题。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册