现将有关内容汇总:欢迎追加
# \; W; m+ d8 @# H/ I$ r/ A$ D$ t% X! i: Q) |
第一年学徒问题--1-拉电缆要注意什么
8 V% f& b) J- B3 V n
M( o! I% n& E; W$ M8 ~答:要用劲,会用劲,用巧劲.回答完毕., p$ f" t+ s5 k5 b3 v# @
4 m& F$ F0 J" Y$ f7 _你那个前腿弓,你那个后腿蹬,心不要慌来手不要松,你那是拉车!拉电缆反过来
( m/ _4 e0 E9 d/ M% W9 Q5 `7 s4 K9 V) D3 e- @8 N0 j( `. i0 p8 k
8 F9 z# ~3 b6 A& g7 g- a1 ~7 Z5 }1,拉电缆:拉电缆听起来好像很简单,但我觉得在实际工作中,还是有些问题要处理好7 s& U" r: W: h0 s3 s
首先,安装电缆转盘 (reel) 时, 尤其是较长电缆,两边的支撑要调节,尽量使转盘水平,要不拉一段后转盘容易偏移到一边,需重新调整。- C n" ]6 k5 S! y. ]( ~/ m9 P: i
其次,电缆一头一拉出来,别忘了要有电缆标号,一般我们是用duct tape做标签,将cable schedule 或图纸上的电缆号些上,以供将来QC/QA以及接线时用。大多数人绑标签时,将胶带(duct tape)两边对粘,一边长个两三寸,做个pig tail,以便将来容易打开,缠好后两头再用电工胶带在标签两头缠挠几圈予以加固。- E& U- ^: u% \
; W/ l( o1 K O+ W8 W9 J* r" t+ E s6 f, d
要搞清楚图纸上的电缆号以及它们的标志符号,有时它们跟INSTRUMENT的标号或PANEL上端子的标号是不同的。& [4 P$ J: h5 T. ^
容易搞错。
" _8 C/ W& U9 q0 D6 L& {2 x
, j1 P& K# D0 C- r" }0 \这个问题很难答的全面。我补充几点:
! Y. {7 }' q, R0 H1、cable schedule上是有长度的,一般要按这个长度去留。也要看实际距离。两者一般不一样。cable上有米数。要会邦绳头。& h6 ^( o1 c+ M; c; M5 {
reel guy很重要,写tape很重要,有三个参数,一个cable号,一个to ,一个from,tap内侧都要写清楚,外侧要写cable号,有可能时用white paint marker都写上。我就见过只写的to 没写其他的cable,就费劲了。
2 j" g" X( M+ y# x有的reel上面有标明要拉的cable号,一共几根1 S; C) R8 P) w7 z
要会看cable schedule,drawing。会查tray号。7 [/ u. e/ n% p
2、要检查路由tray安装和其它cable的排放r情况,尽量不要交叉。清理杂物,: H/ F ?! Q0 C0 j/ |$ J* g4 d
3、每个转弯处要安排人,要整体安排cable的排放位置。小角度的地方一定注意,没人照看往往会拉伤cable
; X; f& u0 R" y4、cable拉动时一定不能用蛮力,要和大家一起用力,费力的时候一定要停下来检查,否则会拉伤cable
- {$ D6 n9 `5 n" p/ b5、会用radio) o; K q% k& A2 H$ g1 l3 `
6、前后位置的人要多沟通,尤其是water fall位置前后
W, ]* n# u" }7、ty-wrap时有很多问题,一个工地和一个工地都不一样。很复杂。0 U- j5 ~8 D, k
干过几次多注意就都知道了。 |
|