现将有关内容汇总:欢迎追加# k! w" I. _ j
: D% }, r( H5 ^) r0 b( z6 a/ N3 ?
第一年学徒问题--1-拉电缆要注意什么
[8 i" x" s S" k! K5 B
. `- r4 K) x2 f7 l答:要用劲,会用劲,用巧劲.回答完毕.0 g Z, P0 S8 I9 W7 k7 }
$ v$ b. }' f, T% `# [! Q% i5 P% z, {% s你那个前腿弓,你那个后腿蹬,心不要慌来手不要松,你那是拉车!拉电缆反过来
1 o& Y, v3 u+ J2 v2 |1 e% m1 C6 h
) C9 t2 J2 q; k% E4 ]' d& l/ F$ E3 R4 s- g. R8 [
1,拉电缆:拉电缆听起来好像很简单,但我觉得在实际工作中,还是有些问题要处理好7 W5 G, ?8 |) W) h9 B x$ }2 P+ {) i
首先,安装电缆转盘 (reel) 时, 尤其是较长电缆,两边的支撑要调节,尽量使转盘水平,要不拉一段后转盘容易偏移到一边,需重新调整。
9 l) M! j' T+ _8 s2 ^ 其次,电缆一头一拉出来,别忘了要有电缆标号,一般我们是用duct tape做标签,将cable schedule 或图纸上的电缆号些上,以供将来QC/QA以及接线时用。大多数人绑标签时,将胶带(duct tape)两边对粘,一边长个两三寸,做个pig tail,以便将来容易打开,缠好后两头再用电工胶带在标签两头缠挠几圈予以加固。! E6 ?3 n% E: t& ^3 b$ g2 E- O- P$ W
1 G: x1 A( @! M- k要搞清楚图纸上的电缆号以及它们的标志符号,有时它们跟INSTRUMENT的标号或PANEL上端子的标号是不同的。
' m `: q. o( V( o- A. A容易搞错。( I7 D6 b# S; n
2 T* j# }. _6 Y; b
这个问题很难答的全面。我补充几点:
- u$ A& v, Y- U+ S4 D& D1、cable schedule上是有长度的,一般要按这个长度去留。也要看实际距离。两者一般不一样。cable上有米数。要会邦绳头。1 `1 P4 \& `# V; q4 p7 N" A+ e
reel guy很重要,写tape很重要,有三个参数,一个cable号,一个to ,一个from,tap内侧都要写清楚,外侧要写cable号,有可能时用white paint marker都写上。我就见过只写的to 没写其他的cable,就费劲了。
, f- o: S3 l7 @2 c有的reel上面有标明要拉的cable号,一共几根; c% Q* d y% J' Q( t
要会看cable schedule,drawing。会查tray号。
) }2 h, w8 ?: {4 i2、要检查路由tray安装和其它cable的排放r情况,尽量不要交叉。清理杂物,
9 p% E: m! u6 c# n- B3、每个转弯处要安排人,要整体安排cable的排放位置。小角度的地方一定注意,没人照看往往会拉伤cable
; S: g0 v; x% y0 R I4、cable拉动时一定不能用蛮力,要和大家一起用力,费力的时候一定要停下来检查,否则会拉伤cable' u6 j% |; X9 s! Q, N( e2 t
5、会用radio
3 I: c, g! u) c* E" ]6、前后位置的人要多沟通,尤其是water fall位置前后
0 E7 `# y7 P% r7、ty-wrap时有很多问题,一个工地和一个工地都不一样。很复杂。
0 I. E v1 S2 `干过几次多注意就都知道了。 |
|