 鲜花( 30)  鸡蛋( 0)
|

楼主 |
发表于 2009-2-10 23:41
|
显示全部楼层
现将有关内容汇总:欢迎追加/ m0 E" c u# W- n
+ o# o1 Q. y g8 M/ _8 n% E第一年学徒问题--1-拉电缆要注意什么
7 H5 L, a! A0 U, r( T' o- Q0 C* n+ ~# C5 ?2 J- z
答:要用劲,会用劲,用巧劲.回答完毕.
( \/ z8 O& @7 G) P l _+ \# ^& B0 ?
8 v( S R }* @你那个前腿弓,你那个后腿蹬,心不要慌来手不要松,你那是拉车!拉电缆反过来
) h, M% s, P% F+ [7 l# d- B
. P" b0 \" [$ {& _. F
* \- F3 [* T1 n e5 T# L! [/ D4 l1,拉电缆:拉电缆听起来好像很简单,但我觉得在实际工作中,还是有些问题要处理好. Q8 n2 F) X( M0 d0 o _2 e
首先,安装电缆转盘 (reel) 时, 尤其是较长电缆,两边的支撑要调节,尽量使转盘水平,要不拉一段后转盘容易偏移到一边,需重新调整。
; z, \- g9 U w8 M 其次,电缆一头一拉出来,别忘了要有电缆标号,一般我们是用duct tape做标签,将cable schedule 或图纸上的电缆号些上,以供将来QC/QA以及接线时用。大多数人绑标签时,将胶带(duct tape)两边对粘,一边长个两三寸,做个pig tail,以便将来容易打开,缠好后两头再用电工胶带在标签两头缠挠几圈予以加固。+ W- _ [+ p' W' ^6 U( ]
4 q+ ^" F( u+ ^3 t4 c0 u
要搞清楚图纸上的电缆号以及它们的标志符号,有时它们跟INSTRUMENT的标号或PANEL上端子的标号是不同的。
. ~; i6 R$ y7 Z/ r& E8 f/ x/ f容易搞错。
; \% z y* w1 @( n$ n4 b, T/ L6 {5 Q" n+ |0 k1 o8 e+ Y |- U
这个问题很难答的全面。我补充几点:9 g! x) g% k5 L. `4 m6 Q
1、cable schedule上是有长度的,一般要按这个长度去留。也要看实际距离。两者一般不一样。cable上有米数。要会邦绳头。. g# i4 S, ?* R' e
reel guy很重要,写tape很重要,有三个参数,一个cable号,一个to ,一个from,tap内侧都要写清楚,外侧要写cable号,有可能时用white paint marker都写上。我就见过只写的to 没写其他的cable,就费劲了。7 @9 s1 T! }5 z4 m1 q0 S
有的reel上面有标明要拉的cable号,一共几根
' k, q% }: {% P0 y" [4 g要会看cable schedule,drawing。会查tray号。6 U8 @, B0 R: z5 Q
2、要检查路由tray安装和其它cable的排放r情况,尽量不要交叉。清理杂物,5 l- {( y' ~2 Y$ A; z4 n! f
3、每个转弯处要安排人,要整体安排cable的排放位置。小角度的地方一定注意,没人照看往往会拉伤cable
: t% a8 R5 ]; g! h* r4、cable拉动时一定不能用蛮力,要和大家一起用力,费力的时候一定要停下来检查,否则会拉伤cable
- n( S& A* v; g+ x) I- j5、会用radio& I B$ D5 x8 L- P# [0 b$ M/ }9 n7 r1 v
6、前后位置的人要多沟通,尤其是water fall位置前后9 W; ?8 g1 U5 f4 S& }: |" w
7、ty-wrap时有很多问题,一个工地和一个工地都不一样。很复杂。5 M" U! X. r) W1 W+ b
干过几次多注意就都知道了。 |
|