现将有关内容汇总:欢迎追加& U# V" s, y/ R9 e$ r! r
# G) W; b" H7 v# |" D4 ]% ~
第一年学徒问题--1-拉电缆要注意什么
2 B% A0 g) F T
4 h: Y1 C% J4 G$ {% B8 c# i4 ?答:要用劲,会用劲,用巧劲.回答完毕.
- L4 F6 N2 e; i$ ]! v( z
9 p' L1 n2 g8 q! ]你那个前腿弓,你那个后腿蹬,心不要慌来手不要松,你那是拉车!拉电缆反过来
/ O6 R5 q( y9 R$ P B7 _: {6 u$ [
; r% e; ~6 `" I7 V) ~1,拉电缆:拉电缆听起来好像很简单,但我觉得在实际工作中,还是有些问题要处理好' A* d3 N- N; _+ V
首先,安装电缆转盘 (reel) 时, 尤其是较长电缆,两边的支撑要调节,尽量使转盘水平,要不拉一段后转盘容易偏移到一边,需重新调整。5 ~- a/ J, p* b, D2 c3 a% l* p
其次,电缆一头一拉出来,别忘了要有电缆标号,一般我们是用duct tape做标签,将cable schedule 或图纸上的电缆号些上,以供将来QC/QA以及接线时用。大多数人绑标签时,将胶带(duct tape)两边对粘,一边长个两三寸,做个pig tail,以便将来容易打开,缠好后两头再用电工胶带在标签两头缠挠几圈予以加固。
2 K7 ^& M( E0 r" g3 x
0 D1 Z# `$ g+ d% a; ^& t要搞清楚图纸上的电缆号以及它们的标志符号,有时它们跟INSTRUMENT的标号或PANEL上端子的标号是不同的。
% @4 b. F1 y) z# i: K容易搞错。# k" B6 F6 o4 f' J* w
: S# M0 H% \) }8 T1 _. \这个问题很难答的全面。我补充几点:
. `/ n( K" k& m" _1、cable schedule上是有长度的,一般要按这个长度去留。也要看实际距离。两者一般不一样。cable上有米数。要会邦绳头。" Q* T+ p- J7 J; g
reel guy很重要,写tape很重要,有三个参数,一个cable号,一个to ,一个from,tap内侧都要写清楚,外侧要写cable号,有可能时用white paint marker都写上。我就见过只写的to 没写其他的cable,就费劲了。! O6 L4 ^6 t' {4 N
有的reel上面有标明要拉的cable号,一共几根
- z1 E6 [5 ?& A/ f( b0 j) m% N3 _2 F要会看cable schedule,drawing。会查tray号。# W% N% ]! T% |4 K( w; \
2、要检查路由tray安装和其它cable的排放r情况,尽量不要交叉。清理杂物,# |2 v8 x' Y9 f& [4 N# w0 U" e
3、每个转弯处要安排人,要整体安排cable的排放位置。小角度的地方一定注意,没人照看往往会拉伤cable
/ c: q8 M5 o; D' C4、cable拉动时一定不能用蛮力,要和大家一起用力,费力的时候一定要停下来检查,否则会拉伤cable
) \2 v: T+ r& C5、会用radio$ x5 y5 E% t' A6 `. h, o: F. |
6、前后位置的人要多沟通,尤其是water fall位置前后
: ^2 W8 o. T' N7 m$ s* b7、ty-wrap时有很多问题,一个工地和一个工地都不一样。很复杂。