 鲜花( 0)  鸡蛋( 0)
|
这个问题很难答的全面。我补充几点:
- z& \8 }& |$ W" x" U% z1、cable schedule上是有长度的,一般要按这个长度去留。也要看实际距离。两者一般不一样。cable上有米数。要会邦绳头。
, d, L4 D6 b& M9 sreel guy很重要,写tape很重要,有三个参数,一个cable号,一个to ,一个from,tap内侧都要写清楚,外侧要写cable号,有可能时用white paint marker都写上。我就见过只写的to 没写其他的cable,就费劲了。
4 @1 \" Y% V, C4 c* a7 G$ a, F有的reel上面有标明要拉的cable号,一共几根1 f P1 U7 _; X
要会看cable schedule,drawing。会查tray号。+ Z* W! h2 `% I0 x( j
2、要检查路由tray安装和其它cable的排放r情况,尽量不要交叉。清理杂物,5 w8 t+ f+ d$ N+ K* v
3、每个转弯处要安排人,要整体安排cable的排放位置。小角度的地方一定注意,没人照看往往会拉伤cable
! A" ]+ t$ s* D! D$ d% g4、cable拉动时一定不能用蛮力,要和大家一起用力,费力的时候一定要停下来检查,否则会拉伤cable
% o4 h8 a* u. P- u4 g0 N5、会用radio
6 r+ O1 B Z5 u: S5 F7 u7 f5 a% j6、前后位置的人要多沟通,尤其是water fall位置前后
* P. [2 O! O/ R7、ty-wrap时有很多问题,一个工地和一个工地都不一样。很复杂。( J2 N% H+ {/ w8 G7 A
干过几次多注意就都知道了。
( o8 W! k* }: w2 D4 o/ ?4 T5 ?0 m; I8 |, G+ w* L
[ 本帖最后由 舍得 于 2009-2-8 01:35 编辑 ] |
|