上次经验浅谈发现该方式不适宜在此多谈,这次我想将我做过的工作列出,请大家一起讨论。这样我也可以多学习,并省些时间。8 G# U0 N7 {! G; a+ y+ ^
      
" i+ c  c9 H1 u4 ?1 y0 b1,拉电缆:拉电缆听起来好像很简单,但我觉得在实际工作中,还是有些问题要处理好
% n" ?# V& H; [! J/ `         首先,安装电缆转盘 (reel) 时, 尤其是较长电缆,两边的支撑要调节,尽量使转盘水平,要不拉一段后转盘容易偏移到一边,需重新调整。7 x' B3 f; c3 U5 w: T4 }6 ]5 q  K& a
        其次,电缆一头一拉出来,别忘了要有电缆标号,一般我们是用duct tape做标签,将cable schedule 或图纸上的电缆号些上,以供将来QC/QA以及接线时用。大多数人绑标签时,将胶带(duct tape)两边对粘,一边长个两三寸,做个pig tail,以便将来容易打开,缠好后两头再用电工胶带在标签两头缠挠几圈予以加固。(待续)
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2009-1-8 11:49 | 显示全部楼层
要搞清楚图纸上的电缆号以及它们的标志符号,有时它们跟INSTRUMENT的标号或PANEL上端子的标号是不同的。9 B" ?- F0 Y& s1 F$ `
容易搞错。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2009-2-8 01:31 | 显示全部楼层
这个问题很难答的全面。我补充几点:" z, y. M+ @; L% N" s5 \( b
1、cable schedule上是有长度的,一般要按这个长度去留。也要看实际距离。两者一般不一样。cable上有米数。要会邦绳头。2 ], ~5 ^6 _" {9 U' e
reel guy很重要,写tape很重要,有三个参数,一个cable号,一个to ,一个from,tap内侧都要写清楚,外侧要写cable号,有可能时用white paint marker都写上。我就见过只写的to 没写其他的cable,就费劲了。
8 b8 i7 U7 |/ D4 p有的reel上面有标明要拉的cable号,一共几根; v4 o, [4 u' F0 c& a5 s* A
要会看cable schedule,drawing。会查tray号。
; X# w1 v' u7 l. _) m; ^2、要检查路由tray安装和其它cable的排放r情况,尽量不要交叉。清理杂物,6 N3 T, Q3 t. J: R" `  @4 [
3、每个转弯处要安排人,要整体安排cable的排放位置。小角度的地方一定注意,没人照看往往会拉伤cable
) r' J4 Q3 D" C4、cable拉动时一定不能用蛮力,要和大家一起用力,费力的时候一定要停下来检查,否则会拉伤cable* A; {1 V' ~, ?* _: ]7 \5 C
5、会用radio
" e( z& W4 Z1 b! ^6、前后位置的人要多沟通,尤其是water fall位置前后9 l1 k5 {( N: K/ ^- n% |% X
7、ty-wrap时有很多问题,一个工地和一个工地都不一样。很复杂。# @: Y! K" N5 t* C, y
干过几次多注意就都知道了。) I1 D, Y; I% c& M4 N