老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
上次经验浅谈发现该方式不适宜在此多谈,这次我想将我做过的工作列出,请大家一起讨论。这样我也可以多学习,并省些时间。- V, Y' k3 E) d* S* M8 G! {& L6 a
      
# D5 H) u9 t, v  G% w1,拉电缆:拉电缆听起来好像很简单,但我觉得在实际工作中,还是有些问题要处理好. g+ T4 y& P4 R4 C+ U* G. h( W
         首先,安装电缆转盘 (reel) 时, 尤其是较长电缆,两边的支撑要调节,尽量使转盘水平,要不拉一段后转盘容易偏移到一边,需重新调整。
5 V5 V- o) Y  @% {4 L        其次,电缆一头一拉出来,别忘了要有电缆标号,一般我们是用duct tape做标签,将cable schedule 或图纸上的电缆号些上,以供将来QC/QA以及接线时用。大多数人绑标签时,将胶带(duct tape)两边对粘,一边长个两三寸,做个pig tail,以便将来容易打开,缠好后两头再用电工胶带在标签两头缠挠几圈予以加固。(待续)
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2009-1-8 11:49 | 显示全部楼层
要搞清楚图纸上的电缆号以及它们的标志符号,有时它们跟INSTRUMENT的标号或PANEL上端子的标号是不同的。
7 G* q9 k/ r7 }6 Q容易搞错。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2009-2-8 01:31 | 显示全部楼层
这个问题很难答的全面。我补充几点:
1 \: F* h4 C* r7 w5 i) U0 C1、cable schedule上是有长度的,一般要按这个长度去留。也要看实际距离。两者一般不一样。cable上有米数。要会邦绳头。$ t5 j" \6 N5 `6 r
reel guy很重要,写tape很重要,有三个参数,一个cable号,一个to ,一个from,tap内侧都要写清楚,外侧要写cable号,有可能时用white paint marker都写上。我就见过只写的to 没写其他的cable,就费劲了。% K- C  ^1 j* y" X- L: p) j  S
有的reel上面有标明要拉的cable号,一共几根( k# e- O6 U! s* h4 }# F, T4 H0 F
要会看cable schedule,drawing。会查tray号。6 \  E' ^  |2 ^  u& H' N  M
2、要检查路由tray安装和其它cable的排放r情况,尽量不要交叉。清理杂物,
" z7 ^7 E1 t9 e* [% w3、每个转弯处要安排人,要整体安排cable的排放位置。小角度的地方一定注意,没人照看往往会拉伤cable' K0 K5 O0 U& l! P/ _" y* Q
4、cable拉动时一定不能用蛮力,要和大家一起用力,费力的时候一定要停下来检查,否则会拉伤cable. k( i8 J8 K' o% }& K! a* g
5、会用radio$ }+ {* D) r+ a; D1 V$ L0 L- B9 ]- b
6、前后位置的人要多沟通,尤其是water fall位置前后3 {( D( D7 S; c4 T  k+ O
7、ty-wrap时有很多问题,一个工地和一个工地都不一样。很复杂。8 t1 O7 }' F, t8 L
干过几次多注意就都知道了。
' t( Y3 B+ \$ Q3 g7 y- t2 T; z- r- d( F$ [' M" F" \& y  X
[ 本帖最后由 舍得 于 2009-2-8 01:35 编辑 ]