四. 氡气的检测4 N: ?, l! Q+ j& E, h$ V
' Q. x7 M) Y3 f: `6 {
先列一组数据,来看看氡气的指数和相关控制标准" f0 p1 a- z+ H* F& n
0 N0 o; P: @6 H$ s8 n/ B. x0 A& m加拿大室外平均水平 10 Bq/m3
|# z6 Q2 r4 q: D+ A( l加拿大室内平均水平 42 Bq/m3
! I; L, \1 y! l加拿大(Health Canada)室内控制标准 200 Bq/m35 n6 \$ a" B1 w6 b; y7 O
美国室内控制标准 148 Bq/m34 l5 n- v' v" z" |8 S+ V6 a
世界卫生组织室内标准 100 Bq/m34 s4 S0 ], U! b
! ]) ?! U% O2 S& [Health Canada 2010年调查统计6.9% 的测试的家庭住宅超过200 Bq/m3的加拿大标准。# ?- U+ q. v8 D% a
2010年加拿大国家建筑标准(National Building Code )对其有关氡气安全的建筑标准有了提高,希望能对氡气进入室内及控制有所帮助。但似乎并不是每个建筑商都执行了新的标准。9 X8 G! P0 P( R' h' V/ }
C-NRPP-----The Canada -National Radon Proficiency Program 是加拿大认证的 有关氡气的 检测, 控制和标准以及培训,认证方面专业服务组织。: J2 C t& h7 ]) T
1. 测量周期
+ q- d# C) z5 b6 B; C5 Q' g由于氡气的聚集受很多因素的影响,同一个建筑不同时间,氡气的指标会有很大的不同。为了准确的知道氡气的情况,按 Heath Canada的要求测量时间应该要3个月到一年。 由于冬季氡气的指标会高于夏季,故而应该尽量在冬季测量。测量时间少于90天的称为短期测量,Health Canada不推荐把短期测量结果作为是否加装氡气控制系统的依据。1 b) q8 h5 Q! T+ x2 y
但是,在美国短期测量还是得到EPA ( USA Environmental Protection Agency 美国环保局)的认可的。+ m6 g2 @6 n5 d E4 {
5 [4 [% @3 \* Z; ?3 f& x1 X2. 测量位置
6 \# P3 g z5 h% n! l9 G y一般氡气聚集严重的是一幢建筑的较低与土壤接触的房间,所以如果确认底层的房间是安全感的,楼上就应该没有问题。按标准每天有4小时或以上有人居住或活动的房间定义为居住区。居住区是应该测量的房间。
' M# u, U4 F" R" K: R根据选择的测量仪器的不同,放置测量点会有相关要求。一般的要求:- p/ H. a) ?$ m! a! P
距地面0.8m – 2m;距屋顶不少于50cm;距内墙不少于40cm; 距外墙不少于50cm;20cm 内不应有其它遮挡的物体。
1 x; _+ [' C6 {- Z. H& H9 x放置位置应尽量避免厨房,卫生间等潮湿的地方;壁橱,储物间等地方也不作为测量的地方;还有就是不要放在暖风,空调的出风口处,也不要放在火炉和阳光直接照射的地方。8 C, l* ~5 s" m* Y4 G o% _: b3 ^) O; [
测量时,除正常的进出,房间门窗应保持关闭。
* O7 h. f2 f) e4 l" K5 s+ S! R! k2 M5 F6 Q+ z
3. 测量结果7 N: N1 @$ @& W, ~% r
按照目前Health Canada的标准,当测量结果高于200Bq/m3时,应当安装氡气控制的设施。但是,参照世界卫生组织,及美国EPA的标准,对于室内氡气的指标我们应给予更高的重视。安装氡气控制系统后,一般建议用短期测试的方法检测其工作效果。" p2 d- O! Y9 m- h' Z1 I
当房屋结构有所改变,对室内氡气的指标也可能造成影响。并且,由于氡气进入室内的诸多不确定因素,Health Canada建议每两年对室内氡气进行一次测量。7 [6 } {; x+ E+ a1 f) h
2 V8 D. H: F4 ~$ [9 D
虽然在美国一般房屋买卖时,其氡气的检验是由第三方专业人员检测的。在加拿大普通居民房屋的氡气检验, 阅读说明书DIY是可以自行测量的。- w, Q$ v2 N8 M% G
6 l7 ?# |# A; ?3 H
" I* p# ] v m
/ y1 h7 z" \* F A! g1 r+ u) L- j
+ L" S0 v8 \/ M6 y Z5 j0 r4. 测量装置
' U& f O- n, k$ y- c 由于氡气是一种无色,无味的惰性气体。曾经测量氡气是相当复杂的过程。随着技术的进步,检测氡气变得越来越方便。相应的检测装置可以在很多建筑商店买到。有的装置不适合检测厨房,卫生间等潮湿的地方,在选购时要注意一下。按检测时间分有短期的和长期的。一般长期的大多需要记录测量开始及结束的时间,并连同装置寄到实验室分析得出结果。由于得到的是测量期间的平均值,所以时间一定要准确记录。还有一些电子的检测氡气装置,连续检测比较方便,但到目前为止还没有得到Health Canada认证。
$ N( [3 t2 C* T* ~: A/ ?9 S& } |
|