 鲜花( 1)  鸡蛋( 0)
|
水电装修验收流程及注意事项7 | G9 ~. b6 `0 R3 `
水验收测压表
/ r# U" u+ D; Y( D. @8 d一、水电验收准备工作3 O# c/ Y, \0 {2 _: }8 i3 P; n- [
1、工具
: `7 r' {: i) D7 C7 r8 }- `# R$ U 简易试压工具测试工具包括试压泵、流动扳手、六角外丝、生料带、堵头等。左图是一个30cm见方的简易试压工具,包括千斤顶、压力表、水箱和连接软管。" {+ w- e( j1 W! n
2、预备' W3 ]% _* \' d
(1)用软管将所试冷热水管连通形成一个圈,这时的压力为0。+ F I, p& G. A
(2)将除试压管道最低一个出水口以外的其它出水口用堵头严密封堵,推荐使用坚实耐用的铜堵头等金属堵头。
4 \& U# k8 j8 R5 N$ g, v水电装修验收流程及注意事项
5 b+ k2 w/ V8 a- j水电装修验收流程
2 Q5 ~* s' K5 h& |" I0 y/ A X' H: Z7 n; w! [
二、水验收流程5 J1 O6 i5 l6 D- ?% }& |" e. v7 O, C( A
1、试压
- a: U' o8 d4 A- u" p8 T/ r% i (1)打开进水阀,从管道最低出水口缓慢灌水,充分排出管道内气体后拧紧试压泵开关。5 l$ Y6 t% o5 t. [1 q4 L P
(2)封闭总进水阀,对管道缓缓升压,升压至划定的试验压力后,观察接头、堵头是否漏水。
! _3 A* R& t9 B2 H9 T- I (3)PPR、铝塑PPR、钢塑PPR等焊接管保持30分钟以上,铝塑管、镀锌管等非焊接管保持4个小时。测试时间结束,压力下降不超过0.05MPa为合格。
1 A4 C8 O2 _+ c& b, F2、水卸压/ f0 j2 M9 B1 c2 T
确认试压合格后,将管端接上配水件,以工作压力供水,分批开启配水件,检测各出水口是否畅通。
" x9 E* q( ^: G0 q( i水电装修验收流程及注意事项 * o0 b: g: I+ K- y
水电装修验收注意事项7 \) m6 K' j* k# w: T
/ D/ s }( S% j三、电验收流程0 ]! F! [! }8 d- o$ O( h
1、检查6 |. M0 X9 G4 a4 G7 O4 s3 ?2 e
检查房子的对讲、紧急呼叫按钮是否正常,入户门铃是否正常,保险插座的安全,电视宽带的插座,包括卫生间、厨房、客厅、卧室等数目和安全性。
0 n+ K7 W H% i- l 2、电气线路开关箱的安全7 L$ r% v' I7 ~0 @/ W$ r; b7 @ f/ z
电器线路的安全方便,按规定每套住宅回路数不宜少于5个,开关箱内开关安装牢固,可换动检查,是否有松动现象。开关箱内的各分路开关应有明显的标示。如果没有或不明确,装修期间立即纠正。
+ n7 y' m! O W% `* {# o4 o 3、电笔测试插座面板 _7 O- e( g7 x O+ n+ A4 p% w. S7 T
用电笔测试一下插座面板是否有点,房屋中所有的开关、插座及总电阀是否有问题,拉下总开关箱内的插座开关,指示灯灭,频繁测试几次证明开关、接线良好,插座安全。- w1 f1 o2 t/ u( [% k; o
4、拉阀断电测试+ l0 T; ?5 t4 p% }) G) j( n
电闸及电表在户外的,应检查其是否能控制室内的灯具及室内各插座,方法是拉闸后户内是否完全断电;户内有分闸的,也应同样分别检查各个分闸是否完全控制各分支线路。
7 s1 t+ W7 }! r$ b5 `7 R' [1 S, j5 [ 5、看电表是否通电
; \; i* h! I6 ^6 T- {+ A7 g2 I. c' ] 电表安装目前多为10(40)A单相电度表,运行是否正常。或快或慢都应报修。抄电表的使用数目,因为在建设当中,工人可能使用了您的能源,而这些钱是不该业主出的。* y3 r: b/ f3 [
+ Z) t; e$ @; p6 r' t 推荐阅读:智能电表怎么看度数
& L* w6 u9 C Y3 ^4 e: [6 w
6 M2 `0 ^6 ]2 H" a5 F水电装修验收流程及注意事项
/ u1 e1 ~ q' D& \6 v电验收工具
7 f& H+ h- |3 ?" L& j四、水电装修验收注意事项
+ U, w: p- D: Q4 k0 e: q0 K 1、试验压力应为管道系统工作压力的1.5倍,且不得小于0.6MPa,压力值一般在0.6MPa-0.8MPa之间,不是越大越好,加压时间也不是越长越好。
; N* f; i9 [9 g% n 2、埋在地坪面层和墙体内的管道,封槽前必需进行水压试验。( B5 V! ]+ @1 b7 A, Q- v1 {
3、试压时管道应固定,管道接头需明露,管道各出水口不得连接配水用具。1 h; ?; C: g& @& G% X( @1 r7 M
4、采用热熔连接的管道,水压试验应在管道安装完成24小时后进行。8 R- @: M0 E7 c/ O
5、测试分歧格的其他原因:堵头没有装好、截止阀型总进水阀有质量题目。 |
|