埃德蒙顿华人社区-Edmonton China

 找回密码
 注册
查看: 1885|回复: 2

水电验收流程及注意事项

[复制链接]
鲜花(1) 鸡蛋(0)
发表于 2015-11-15 03:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
水电装修验收流程及注意事项
: x+ y) @4 M) ?; W8 m* }; a1 V- Q水验收测压表
; N$ k( s" Y5 ^" z. }+ `% o( E一、水电验收准备工作
. a+ r( e4 O5 [  c' _  1、工具+ a/ v; W# v  d! }! K* J
  简易试压工具测试工具包括试压泵、流动扳手、六角外丝、生料带、堵头等。左图是一个30cm见方的简易试压工具,包括千斤顶、压力表、水箱和连接软管。
- h* ^; k! P: v% ]1 j+ y4 k  2、预备
/ p6 t: @% O0 o! q' }& ^( H: j  (1)用软管将所试冷热水管连通形成一个圈,这时的压力为0。" Q- y9 b: F4 u
  (2)将除试压管道最低一个出水口以外的其它出水口用堵头严密封堵,推荐使用坚实耐用的铜堵头等金属堵头。- |' \- Z4 O: G; n% k
水电装修验收流程及注意事项
9 O4 G4 E: B% Y9 t: @7 i' [水电装修验收流程. ]0 r1 b" |# v6 u
: v3 [, S3 `) S; d
二、水验收流程
: m! U1 q- G9 b' Z+ k( k1、试压- v5 |& U' [8 U5 y) D( j1 k
  (1)打开进水阀,从管道最低出水口缓慢灌水,充分排出管道内气体后拧紧试压泵开关。
2 V2 m' H0 f' r* a: p8 ?  (2)封闭总进水阀,对管道缓缓升压,升压至划定的试验压力后,观察接头、堵头是否漏水。, w; Z6 h( n2 A& B' j
  (3)PPR、铝塑PPR、钢塑PPR等焊接管保持30分钟以上,铝塑管、镀锌管等非焊接管保持4个小时。测试时间结束,压力下降不超过0.05MPa为合格。
5 N5 a/ n0 y8 ^9 Z3 m  @4 W2、水卸压
0 E# L: l3 H' L9 c; B  确认试压合格后,将管端接上配水件,以工作压力供水,分批开启配水件,检测各出水口是否畅通。, u7 i; T2 k+ q
水电装修验收流程及注意事项  
0 b/ G3 B, X8 |- ~3 i# c水电装修验收注意事项
- `1 J" S5 ~9 y" a( _* t2 k& C
5 q+ z5 z+ I) Z6 N三、电验收流程
3 [6 u6 T, v9 @5 [0 }9 a% s, D  1、检查
9 P9 }9 _" L. ~) B$ c1 ?" x" O/ o  检查房子的对讲、紧急呼叫按钮是否正常,入户门铃是否正常,保险插座的安全,电视宽带的插座,包括卫生间、厨房、客厅、卧室等数目和安全性。# C! u  H1 _# }5 X7 m. d& G) B
  2、电气线路开关箱的安全
4 c* g: y7 c; ]+ a  电器线路的安全方便,按规定每套住宅回路数不宜少于5个,开关箱内开关安装牢固,可换动检查,是否有松动现象。开关箱内的各分路开关应有明显的标示。如果没有或不明确,装修期间立即纠正。
, T! n! A  B6 |  3、电笔测试插座面板7 Y8 r2 `. }3 H5 z
  用电笔测试一下插座面板是否有点,房屋中所有的开关、插座及总电阀是否有问题,拉下总开关箱内的插座开关,指示灯灭,频繁测试几次证明开关、接线良好,插座安全。
& P7 h' y; Y  M  4、拉阀断电测试
' X& H: I0 O2 A* U1 l  电闸及电表在户外的,应检查其是否能控制室内的灯具及室内各插座,方法是拉闸后户内是否完全断电;户内有分闸的,也应同样分别检查各个分闸是否完全控制各分支线路。
0 X! ^- ^. M  h' I3 C! t  5、看电表是否通电
. Q' R# u3 M! J, J5 ?5 G2 b  电表安装目前多为10(40)A单相电度表,运行是否正常。或快或慢都应报修。抄电表的使用数目,因为在建设当中,工人可能使用了您的能源,而这些钱是不该业主出的。: M' C' L- x7 g' A  O. i
8 u& d. ]/ P! |! \
    推荐阅读:智能电表怎么看度数+ B( f% b7 C( o9 j

1 v8 @) b! g" X3 Y2 |  f水电装修验收流程及注意事项+ c1 t$ _% H' Y* f
电验收工具* p" R7 M1 c: q2 j# O
四、水电装修验收注意事项/ }: t( A  e; M9 e$ g& \
  1、试验压力应为管道系统工作压力的1.5倍,且不得小于0.6MPa,压力值一般在0.6MPa-0.8MPa之间,不是越大越好,加压时间也不是越长越好。
; O+ n3 T7 S  z1 G8 F3 }  2、埋在地坪面层和墙体内的管道,封槽前必需进行水压试验。% c0 K4 g$ l- l4 a9 L2 S# Y
  3、试压时管道应固定,管道接头需明露,管道各出水口不得连接配水用具。" r% k8 }& \* F; h# [
  4、采用热熔连接的管道,水压试验应在管道安装完成24小时后进行。
0 u8 e6 e  f% r8 [1 K7 T- Q3 Y  5、测试分歧格的其他原因:堵头没有装好、截止阀型总进水阀有质量题目。
鲜花(219) 鸡蛋(0)
发表于 2015-11-17 01:27 | 显示全部楼层
鲜花(71) 鸡蛋(1)
发表于 2015-11-20 09:16 | 显示全部楼层
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

联系我们|小黑屋|手机版|Archiver|埃德蒙顿中文网

GMT-7, 2026-6-23 13:33 , Processed in 0.197455 second(s), 15 queries , Gzip On, APC On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表