请懂行的人指教,foundation是concrete slab,是什么样的地基?预制板的?预制板构成的地基围墙吗还是指地下室的地面时预制板的?这种房子的地基是否坚固,是否易漏水?有什么问题?尽管埃德蒙顿很少有这种foundation,但也确实见过这么写的。不懂,请指教。谢谢!
鲜花(332) 鸡蛋(23)
发表于 2015-9-1 18:58 | 显示全部楼层
后进式车库就是这种地基。随着土壤冻和化而浮动。做简单车库可以,做房子不行。
鲜花(48) 鸡蛋(0)
发表于 2015-9-1 21:58 | 显示全部楼层
是现浇的,不是预制板。
鲜花(16) 鸡蛋(2)
 楼主| 发表于 2015-9-2 09:51 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
从以上两位的回答看,congcrete slab是地上平面用的,不是地基围墙。是这个意思吗?有没有地基围墙是预制板的?
鲜花(332) 鸡蛋(23)
发表于 2015-9-2 12:12 | 显示全部楼层
常华 发表于 2015-9-2 10:51  w2 p4 C& R+ H
从以上两位的回答看,congcrete slab是地上平面用的,不是地基围墙。是这个意思吗?有没有地基围墙是预制板 ...
9 k+ l: U7 o$ [
( w- e9 o5 O0 k$ t, ?* j# b
基础墙不能预制,都是现浇。即使是预制的混凝土块,或泡沫塑料块,也得往洞里插钢筋再浇。
鲜花(16) 鸡蛋(2)
 楼主| 发表于 2015-9-3 13:13 | 显示全部楼层
一盎司饭 发表于 2015-9-1 19:584 z! K& o5 T0 B8 e5 o
后进式车库就是这种地基。随着土壤冻和化而浮动。做简单车库可以,做房子不行。
2 \) ?: {+ Y- |$ _+ _( x
就是说一旦有这样的房子,地面是slab的,房子是不稳定的?
鲜花(332) 鸡蛋(23)
发表于 2015-9-3 15:14 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
常华 发表于 2015-9-3 14:138 v; L! Y" D& I4 c
就是说一旦有这样的房子,地面是slab的,房子是不稳定的?

3 U* B1 U+ T: @% ], j5 G会受到 frost heaving 影响. 如果是 20x20的车库,问题是不大的. 但是如果是更大的面积的房子,那么因为 frost heaving 不可能是均匀的, 会受力不匀而裂开.
鲜花(16) 鸡蛋(2)
 楼主| 发表于 2015-9-3 16:45 | 显示全部楼层
在BC看到过这样的房子。这种房子如果防冻层很厚的话,怎么样?
鲜花(15) 鸡蛋(0)
发表于 2015-9-5 21:44 | 显示全部楼层
常华 发表于 2015-9-2 10:51- _/ a; A8 h: i5 x* g# e( Z( {
从以上两位的回答看,congcrete slab是地上平面用的,不是地基围墙。是这个意思吗?有没有地基围墙是预制板 ...

1 E& K/ I; u( t) f, J' |2 W/ V0 M2 J见过至少两家公司在爱城用预制板做地下室墙。但我不推荐。
鲜花(332) 鸡蛋(23)
发表于 2015-9-5 22:39 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
常华 发表于 2015-9-3 17:45
0 V' O4 W! }: X4 o! r5 C在BC看到过这样的房子。这种房子如果防冻层很厚的话,怎么样?

" b7 ?7 O3 W; J8 c看不懂你想说什么
鲜花(16) 鸡蛋(2)
 楼主| 发表于 2015-9-6 11:58 | 显示全部楼层
BC省的房子广告商就写的是concrete slab foundation。据他们那的工程师说这种地基在浇灌混凝土之前,地下有防冻层。然后再上面浇灌混凝土。slab上面是木制房子。
鲜花(44) 鸡蛋(0)
发表于 2015-9-13 20:54 | 显示全部楼层
foundation types 有 很 多种
; I/ X$ K& R% a9 T" U6 r
! G' M  P' v. X! r, T1. concrete block
9 N; K. E9 S$ |' t: O4 J2. permanent wood foundation
' M3 [* ^4 F& c& j+ ~3. slabs
! H6 W8 v8 g# b+ K9 q0 X4. raised floor foundation/ F4 n# ^6 f8 h) q, f  y
5. poured concrete foundations
& e1 R( A. L# i% z6. precast concrete foundation2 X6 j8 W6 E7 j0 J' O+ J7 t
7. ICF - insulated concrete foundation# R" M6 B! @# K  ~9 {

$ h; S6 j4 @5 H! l爱城 basement foundation 常用的 是第5种: 5. poured concrete foundations 。 garage 用的 是 第3种 slabs, 有的 也 称 concrete slabs
6 U) N! A3 ^6 I  F- R! `3 k
5 l% X! E4 t. e: l8 n楼主 说 的 预制板应该 是 6种 precast concrete foundation6 D0 h, l- G$ `6 B6 v8 V9 I
; [3 u/ C7 F* `
BC 省得 房子 用 concrete slab foundation 可能 主要 原因 是 因为 BC 省 的 frost line 只有 1.8  feet (我们 这里 是 4‘ feet), 这样节省金钱和 人力。
鲜花(44) 鸡蛋(0)
发表于 2015-9-13 20:59 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
precast concrete foundation 通常用 5000 PSI concrete, poured concrete foundations通常 只有 3000 PSI 前者 更加 防水,防湿,易于install.  也更贵。.  ( X6 k  O. y7 f( `5 h7 g4 e0 Y
理袁律师事务所
鲜花(332) 鸡蛋(23)
发表于 2015-9-13 21:20 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
gaoshangliushui 发表于 2015-9-13 21:59
  Y" ^1 [: W2 W2 `) s: ?precast concrete foundation 通常用 5000 PSI concrete, poured concrete foundations通常 只有 3000 PSI ...
: A0 _3 S8 H- J, E4 T. ?, ^) J* n
多少PSI只影响承重。和防水没有多大关系。
! E: X  r/ f: m要防水,需要涂层和 membrane.
鲜花(16) 鸡蛋(2)
 楼主| 发表于 2015-9-17 20:31 | 显示全部楼层
gaoshangliushui 发表于 2015-9-13 21:54
' V* w1 ?* i! i; Tfoundation types 有 很 多种( Y' ^0 a4 S7 t. E5 I" H  Q* x
0 w( z- a1 w- B4 N) \8 I" h
1. concrete block

7 u0 ?; ?# _- T/ ?看来你很专业呀。谢谢!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

联系我们|小黑屋|手机版|Archiver|埃德蒙顿中文网

GMT-7, 2026-6-23 13:01 , Processed in 0.343534 second(s), 18 queries , Gzip On, APC On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表