兄弟呀,你应该把帖子的主体改成“肯定句”,多余用“疑问句”。我很负责任的告诉你,“你就是被骗了!”: v5 v. _& q! N/ m2 I, D
- v6 ?# \0 o' d G电量扩容是政府推荐的,你可找政府申报扩容费。但你的实际情况是没有扩容。扩容至少有两个部分,第一,主开关升级,第二,主进线/主母线核查与升级。那个电工只做了一半的活儿不到,这也是为你“好”。因为他没换进线电缆,你的用电上限实际还是60A,如果他真把100A接成了没换线,你家就存在火灾隐患,因为电缆可能承受不了100A的电流。这么说来他还是“满负责任”的。! D8 D# O. x- y
7 p5 `; g' S; B
我觉得可以找电力公司核查升级情况,因为他们要负担一部分升级费用(至少安省是这样,这里我还不大清楚)。另外找人介绍个真正的好电工再把配电盘复查一遍。