请问哪位师傅或者达人可以帮忙修缮?
) I, J: ]7 G3 o% |7 z9 N5 d7 B2 [  A; B" @* c
洗澡之前之后都有开排风扇。家里有开加湿器,室内湿度在43%左右。该排风扇管道直通屋顶的。0 @8 G  u( e+ A" F* t

4 |4 z8 g" f0 d8 Q7 g- }联系电话:780-800-4772: H0 k0 F# n6 K2 l7 ?* J

- y2 h: H; K* I2 [西南, ~7 I, h5 E' m% I* C! e/ J! U- J6 `

" E8 b( x( l  i1 T补充内容 (2014-3-4 09:45):$ B4 O& n& M: r, J
爬到阁楼上面去看了,排风扇出口附近的屋顶都是冰霜,是不是哪里坏了漏进来很多冷气?4 E( F6 v6 G. G1 C
1 ~( s# ^. m6 _9 _8 B
补充内容 (2014-3-5 11:55):" [2 K* a% f7 ~: q+ D
有没有可能是露出屋顶的排风口的叶片被卡住了,所以很多冷气顺着排风管进来?(可惜屋顶都是雪,不敢爬上去看)
理袁律师事务所
鲜花(13) 鸡蛋(0)
发表于 2014-3-2 19:59 | 显示全部楼层
估计是设计或者施工问题。若是新房,先找Builder看看。
0 k# u3 u2 ~% u) ^6 v5 N0 A( v" w- g4 f3 j3 T
一般应该中间有个凹处,水可以聚集在那里,若管子变直了,水就直接留到出风口了。

鲜花鸡蛋

ada_aeon  在2014-3-5 11:57  送朵鲜花  并说:天花板上的管道上去后是水平弯一下后再冲到屋顶的。
鲜花(39) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2014-3-2 20:21 | 显示全部楼层
秋水长天 发表于 2014-3-2 19:59
2 n) ]9 Z5 E2 b/ M估计是设计或者施工问题。若是新房,先找Builder看看。
7 [1 L) l/ `' I! F$ `
- U4 f6 V- T% Q$ Z' y一般应该中间有个凹处,水可以聚集在那里,若管子 ...
1 _1 T- \; y9 Z4 U( y' Q
不是新房。是二十年的老房子
鲜花(13) 鸡蛋(0)
发表于 2014-3-2 20:35 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
ada_aeon 发表于 2014-3-2 20:21
" [1 m+ }# q4 ^  Q1 Q  S; q不是新房。是二十年的老房子

3 N$ t3 R  E/ w% F/ o! v那我的回答全错了。请不要参考我的回复了,带来不便,敬请谅解。
鲜花(5) 鸡蛋(0)
发表于 2014-3-4 14:29 | 显示全部楼层
我知道怎么回事。我也漏过。风管和DRYWALL之间有缝隙,热空气上到ATTIC,结冰在管子和屋顶上,当管子或attic的温度升高时,冰化成水,顺着管子流回屋里。
鲜花(5) 鸡蛋(0)
发表于 2014-3-4 14:31 | 显示全部楼层
要堵死缝隙。还可以考虑多开几个出气的Vent在屋顶。

鲜花鸡蛋

ada_aeon  在2014-3-5 11:52  送朵鲜花  并说:谢谢!再开个口,我不会,估计要请人开。我下午带些保温棉再爬上去瞧瞧。
鲜花(1) 鸡蛋(0)
发表于 2014-3-4 17:21 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
搭便车同问
鲜花(39) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2014-3-5 11:54 | 显示全部楼层
阮江叶 发表于 2014-3-4 14:29 % G* c9 }1 g0 A: g& B
我知道怎么回事。我也漏过。风管和DRYWALL之间有缝隙,热空气上到ATTIC,结冰在管子和屋顶上,当管子或atti ...
  ]' f0 E! O0 A0 F5 q
风管和房间天花板的DRYWALL之间有缝隙?还是风管与木头屋顶之间有缝隙?还是两者皆?
鲜花(5) 鸡蛋(0)
发表于 2014-3-5 14:40 | 显示全部楼层
ada_aeon 发表于 2014-3-5 11:54
* }2 G9 a2 d6 e' e* n; |2 c风管和房间天花板的DRYWALL之间有缝隙?还是风管与木头屋顶之间有缝隙?还是两者皆?
, ~/ ^3 d$ Q1 w! a' T( l( ]0 E

/ E: W+ B( L' T, Y, P9 F如果你看见有凝结的冰在ATTIC的屋顶和风管上,那就是风管和DRYWALL有缝隙。如果是风管和木头屋顶有缝隙,就应该不会有凝结冰。
鲜花(5) 鸡蛋(0)
发表于 2014-3-5 14:43 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
再看看INSULATION是不是很湿。如果是,应该要换。
理袁律师事务所
鲜花(5) 鸡蛋(0)
发表于 2014-3-5 14:45 | 显示全部楼层
还有,再看看Soffit有没有被堵。
鲜花(39) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2014-3-19 21:00 | 显示全部楼层
阮江叶 发表于 2014-3-5 15:40
8 }& I8 R3 t5 W7 m8 ~如果你看见有凝结的冰在ATTIC的屋顶和风管上,那就是风管和DRYWALL有缝隙。如果是风管和木头屋顶有缝隙 ...
6 j: }' @# M! V
我今天爬到屋顶去看了,可能发现了问题所在,6 F, Y3 Z( `% V% z2 V* P6 z
1,通风管通向屋顶那头的管子是松动的,稍微动动后发现从屋顶脱落下来了,估计屋内热气就从那管口出来到达木头屋顶了
" ~/ E# {. ~9 w; }( f- s2,通风管周围包裹的保暖棉脱落了,估计这造成了管子内的水蒸气容易结冰在管内,然后天气暖和时候又化成水2 m8 T+ Y5 [; ~! {8 Z

9 L& s- b4 {6 i7 m" T2 U1 r- M# _不知道我说的是否清楚,你可明白我的意思?
鲜花(39) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2014-3-19 21:03 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
阮江叶 发表于 2014-3-5 15:40
. v+ i+ R8 O2 {7 `如果你看见有凝结的冰在ATTIC的屋顶和风管上,那就是风管和DRYWALL有缝隙。如果是风管和木头屋顶有缝隙 ...
- w" u7 |( t. w( i' \
风管和DRYWALL之间有很多保温棉,一下子看不见缝隙,是不是要把周围的棉花都扒开才能检查是否有缝隙呢?谢谢
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2014-3-19 22:03 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
母鸡。////